ГОСТ 32548-2013 Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия

  • ГОСТ 32548-2013
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЙ
    ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
    Общие технические условия
    Ventilation for buildings. Air terminal devices
    General specifications
    ОКС 91.140.30
    ОКП 48 6360
    Дата введения 2015-01-01
    Предисловие
    Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"
    Сведения о стандарте
    1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации Российской Федерации ТК 061 "Вентиляция и кондиционирование", Обществом с ограниченной ответственностью "Арктос" и Федеральным Государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ)
    2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
    3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 14 ноября 2013 г. N 44-2013)
    За принятие проголосовали:
    325482013-001.jpg
    4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 марта 2014 г. N 206-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32548-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 01 января 2015 г.
    5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
    Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
    Введение

    Необходимость разработки настоящего стандарта обусловлена отсутствием национального стандарта на общие технические условия для воздухораспределительных устройств, используемых в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления зданий различного назначения.
    Постоянно растущее разнообразие выпускаемых воздухораспределительных устройств и увеличение количества предприятий-изготовителей в России и за рубежом диктуют необходимость применения общих понятий, определений и терминов, касающихся воздухораспределительных устройств и организации воздухообмена в помещениях.
    Воздухораспределительные устройства являются концевым элементом любой вентиляционной системы (ГОСТ 22270), и от грамотного их выбора и расчета на стадии проектирования и правильной эксплуатации зависит эффективность работы системы в целом как по обеспечению требуемых параметров воздуха в рабочей зоне помещений, так и по рациональному расходованию энергоресурсов.
    В соответствии с международными стандартами классификации воздухораспределительных устройств по принципам организации воздухообмена и способам подачи воздуха настоящий стандарт устанавливает необходимые характеристики (конструктивные, аэродинамические, акустические), позволяющие выбирать воздухораспределительные устройства по типу формируемых струй и их дальнобойности, а также сравнивать идентичные по указанным признакам изделия различных предприятий-изготовителей.
    1 Область применения

    Настоящий стандарт распространяется на воздухораспределительные устройства (ВР) для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях производственных, административных, общественных и жилых зданий независимо от принципа вентилирования (перемешиванием или вытеснением) и от схемы подачи приточного воздуха (Приложение А).
    Стандарт устанавливает обязательные общие технические требования к ВР.
    2 Нормативные ссылки

    В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
    ГОСТ 2.601-2006. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
    ГОСТ 9.032-74. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
    ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
    ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
    ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
    ГОСТ 12.3.009-76. Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
    ГОСТ 12.3.018-79. Система стандартов безопасности труда. Методы аэродинамических испытаний
    ГОСТ 12.4.021-75. Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования
    ГОСТ 15.001-88. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения
    ГОСТ 166-89. Штангенциркули. Технические условия
    ГОСТ 427-75. Линейки измерительные металлические. Технические условия
    ГОСТ 10905-86. Плиты поверочные и разметочные. Технические условия
    ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
    ГОСТ 22270-76. Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения
    ГОСТ 23852-79. Покрытия лакокрасочные. Общие требования к выбору по декоративным свойствам
    ГОСТ 24751-81. Оборудование воздухотехническое. Номинальные размеры присоединений
    ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений
    ГОСТ 28100-2007 (ИСО 7235:2003). Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых на воздуховодах, и воздухо-распределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и падение полного давления
    ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
    ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-89). Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками
    ГОСТ 31338-2006 (ИСО 5135:1997). Акустика. Определение уровней звуковой мощности воздухораспределительного оборудования, демпферов и клапанов в реверберационном помещении
    ГОСТ 32549-2013 (EN 12239:2001) Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Аэродинамические испытания и оценка применения для вытесняющей вентиляции
    ГОСТ Р 52298-2004 Услуги транспортно-экспедиторские. Общие требования
    ГОСТ Р 52987-2008 Определение шумовых характеристик воздухораспределительного оборудования. Точные методы для заглушенных камер
    ГОСТ Р ЕН 12238-2012 Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Аэродинамические испытания и оценка применения для вытесняющей вентиляции
    Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
    3 Термины, определения и обозначения

    В настоящем стандарте применены термины и определения, приведенные в ГОСТ 22270, а также следующие термины с соответствующими определениями и обозначениями:
    3.1 воздухораспределительное устройство: Концевой элемент системы вентиляции или кондиционирования, служащий для выпуска или отвода в обслуживаемое помещение требуемого количества воздуха.
    Примечание - В тексте для воздухораспределительного устройства используется сокращение "ВР".
    3.2 воздуховытяжное устройство: Устройство для отвода из помещения заданного количества воздуха.
    Примечание - ВР может применяться в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в качестве вытяжного.
    3.3 функциональные характеристики ВР

    3.3.1 типоразмер, A×B: Размер, определяющий основные конструктивные параметры прямоугольного ВР данного типа.
    3.3.2 типоразмер, ∅A: Размер, определяющий основные конструктивные параметры круглого ВР данного типа.
    3.3.3 расчетная площадь, F₀: Площадь сечения, к которой относятся основные характеристики ВР.
    3.3.4 площадь "живого" сечения, Fж.с; Сумма наименьших площадей поперечного сечения всех наружных отверстий ВР, через которые проходит воздух.
    3.3.5 коэффициент "живого" сечения, Kж.с; Отношение площади "живого" сечения к расчетной площади ВР.
    3.3.6 положение регулирующих элементов ВР

    3.3.6.1 положение регулирующего элемента α при его повороте: Угол между осью поворотного элемента и геометрической осью ВР (в направлении подачи воздуха);
    3.3.6.2 положение регулирующего элемента b при его продольном перемещении:Расстояние между текущим положением подвижного элемента и его "нулевым" положением.
    3.3.7 специальные термины, относящиеся к аэродинамическим характеристикам воздухораспределения

    3.3.7.1 приточная струя: Поток, образованный принудительным истечением воздуха из ВР.
    3.3.7.2 ось струи: Геометрическое место точек вдоль струи с максимальной скоростью.
    3.3.7.3 длина струи: Расстояние вдоль оси струи от истечения до рассматриваемого поперечного сечения.
    3.3.7.4 средняя температура воздуха в рабочей зоне, tр.з: Среднее арифметическое измеренных значений температуры в рабочей зоне.
    3.3.7.5 разность температур приточного воздуха, ∆t₀: Алгебраическая разность между температурой подаваемого воздуха и средней температурой в рабочей зоне.
    3.3.7.6 локальная температура воздуха, tₓ: Усредненная во времени температура воздуха на оси струи на расстоянии X.
    3.3.7.7 разность температур воздуха в струе, ∆t: Алгебраическая разность между температурой воздуха на оси струи на расстоянии Х от ВР и средней температурой в рабочей зоне.
    3.3.7.8 расход приточного или удаляемого воздуха через ВР, L: Объем воздуха, поступающего через приточное ВР или удаляемого через вытяжное ВР за единицу времени.
    3.3.7.9 локальная скорость воздуха, V: Модуль усредненного во времени вектора скорости на оси воздушной струи (потока) на расстоянии X от ВР.
    3.3.7.10 скорость воздуха в расчетном сечении, V: Отношение расхода приточного воздуха к площади расчетного сечения приточного ВР или отношение расхода удаляемого воздуха к площади расчетного сечения вытяжного ВР.
    3.3.7.11 скорость воздуха в "живом" сечении, Vж.с: Отношение расхода приточного воздуха к площади "живого" сечения приточного ВР или отношение расхода удаляемого воздуха к площади "живого" сечения вытяжного ВР.
    3.3.7.12 дальнобойность приточной струи, I: Максимальное расстояние между плоскостью выхода воздуха из ВР и плоскостью, касательной к соответствующей поверхности равных скоростей.
    Примечание - Дальнобойность I₀,₂ соответствует скорости 0,2 м/с, I₀,₅ - скорости 0,5 м/с и т.д.
    3.3.7.13 скоростной коэффициент, m: Коэффициент, характеризующий изменение локальной скорости приточного воздуха по длине струи.
    3.3.7.14 температурный коэффициент, n: Коэффициент, определяющий изменение разности температур приточного воздуха на оси струи по ее длине.
    3.3.7.15 коэффициент потерь давления, ζ: Коэффициент, характеризующий потери полного давления при проходе воздуха через ВР.
    3.3.8 специальные термины, относящиеся к акустическим характеристикам ВР.

    3.3.8.1 уровень звуковой мощности в октавных полосах частот, Lw: Десятикратный десятичный логарифм отношения звуковой мощности, генерируемой ВР, к опорной звуковой мощности при указанной частотной характеристике или полосе частот (опорная звуковая мощность =10 Вт).
    3.3.8.2 уровень звуковой мощности, LwA: Уровень звуковой мощности, генерируемой ВР, приведенный по фильтру А.
    3.3.8.3 потери звуковой мощности при прохождении воздуха через ВР, ∆L: Разность между уровнями звуковой мощности, поступающей на вход ВР и прошедшей через него.
    Примечание - Потери при прохождении включают потери звуковой мощности непосредственно на ВР и на открытом конце воздуховода.
    3.3.8.4 показатель направленности звукоизлучения, Di: Величина, характеризующая степень доминирования излучения звука в одном направлении.
    ГОСТ 32548-2013

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЙ
    ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
    Общие технические условия
    Ventilation for buildings. Air terminal devices
    General specifications













    Дата введения 2015-01-01





    Сведения о стандарте









    325482013-001.jpg
    325482013-001.jpg




    Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

    Введение
    Введение









    1 Область применения
    1 Область применения






    2 Нормативные ссылки
    2 Нормативные ссылки
























































    3 Термины, определения и обозначения
    3 Термины, определения и обозначения




    воздухораспределительное устройство:

    Примечание - В тексте для воздухораспределительного устройства используется сокращение "ВР".

    воздуховытяжное устройство:

    Примечание - ВР может применяться в системах вентиляции и кондиционирования воздуха в качестве вытяжного.

    функциональные характеристики ВР


    типоразмер, A×B:

    типоразмер, ∅A:

    расчетная площадь, F₀:

    площадь "живого" сечения, Fж.с;ж.с

    коэффициент "живого" сечения,ж.с;ж.с

    положение регулирующих элементов ВР


    положение регулирующего элемента αпри его повороте:

    положение регулирующего элементаbbпри его продольном перемещении:

    специальные термины, относящиеся к аэродинамическим характеристикам воздухораспределения


    приточная струя:

    ось струи:

    длина струи:

    средняя температура воздуха в рабочей зоне, tр.з:р.з

    разность температур приточного воздуха, ∆t₀:

    локальная температура воздуха, tₓ:

    разность температур воздуха в струе,∆t:Х

    расход приточного или удаляемого воздуха через ВР, L:

    локальная скорость воздуха,V:

    скорость воздуха в расчетном сечении, V:

    скорость воздуха в "живом" сечении, Vж.с:ж.с

    дальнобойность приточной струи, I:



    скоростной коэффициент, m:

    температурный коэффициент, n:

    коэффициент потерь давления, ζ:

    специальные термины, относящиеся к акустическим характеристикам ВР.


    уровень звуковой мощности в октавных полосах частот, Lw:w

    уровень звуковой мощности, LwA:LwAwA

    потери звуковой мощности при прохождении воздуха через ВР,∆L:

    Примечание - Потери при прохождении включают потери звуковой мощности непосредственно на ВР и на открытом конце воздуховода.

    показатель направленности звукоизлучения, Di:i
  • 4 Единицы измерения

    В таблице 1 приведены единицы измерения, используемые в данном стандарте.
    Таблица 1​
    Единицы измерения
    325482013-002.jpg
    5 Классификация воздухораспределительных устройств, основные характеристики

    5.1 Виды воздухораспределительных устройств
    В соответствии с международной классификацией, принятой в ГОСТ 32549 и ГОСТ Р ЕН 12238, по принципу организации воздухообмена ВР делятся на формирующие:
    • турбулентные струи и обеспечивающие перемешивание приточного воздуха с воздухом помещения, - перемешивающая вентиляция;
    • низкоскоростные ламинарные потоки в направлении рабочей зоны при ∆t₀ < 0° (охлаждение), не смешивающиеся с воздухом помещения, - вытесняющая вентиляция.
    5.2 ВР для перемешивающей вентиляции
    5.2.1 Приточные турбулентные струи, формируемые ВР, в зависимости от формы делятся на:
    • компактные,
    • веерные,
    • конические смыкающиеся и несмыкающиеся,
    • плоские.
    5.2.2 ВР для перемешивающей вентиляции по виду формируемых приточных струй в соответствии с ГОСТ Р ЕН 12238 делятся на устройства, формирующие:
    • компактные и конические смыкающиеся струи (трехмерные струи) - класс I;
    • веерные и конические несмыкающиеся струи - класс II;
    • плоские (двухмерные) струи - класс III.
    5.2.3 По конструкции ВР для перемешивающей вентиляции делятся на следующие группы:
    • решетки нерегулируемые и регулируемые;
    • сопла;
    • диффузоры нерегулируемые и регулируемые;
    • щелевые устройства - с одним или несколькими элементами с соотношением сторон 10:1 или более для каждой щели;
    • панельные.
    5.2.4 Для постоянного поддержания требуемых параметров воздуха в рабочей зоне помещений следует применять ВР с регулированием направления или (и) дальнобойности приточной струи.
    5.2.5 Для обеспечения равномерности распределения скорости воздуха в выходном сечении ВР и для удобства монтажа рекомендуется использовать ВР с камерами статического давления (КСД) - специальными коробами, размеры которых определяются заданной средней расчетной скоростью воздушного потока с учетом рекомендуемого расхода ВР.
    5.2.6 Для распределения расходов воздуха по вентиляционной сети и обеспечения заданного L₀ через ВР рекомендуется применять ВР с встроенными регуляторами расхода или с КСД и регуляторами расхода.
    5.3 ВР для вытесняющей вентиляции
    5.3.1 ВР для вытесняющей вентиляции относятся к IV классу и по способу подачи воздуха делятся на (приложение А):
    • тип 1 - устройства с горизонтальной подачей воздуха.
    • тип 2 - напольные устройства с вертикальной подачей воздуха.
    5.3.2 По конструкции ВР для вытесняющей вентиляции делятся на следующие группы:
    • цилиндрические (круглые, полукруглые - пристенные, угловые);
    • плоские (пристенные, встраиваемые в стену);
    • устанавливаемые в пол или на ступенях пола в помещениях-амфитеатрах.
    5.3.3 Для распределения расходов воздуха по вентиляционной сети и обеспечения заданного L₀ через ВР рекомендуется применять ВР с регуляторами расхода.
    5.4 Схемы подачи приточного воздуха
    5.4.1 Схемы подачи приточного воздуха ВР зависят от вектора скорости на истечении струи и места их установки.
    5.4.2 Наиболее характерные схемы подачи для всех классов ВР приведены в приложении А.
    5.5 Характеристики воздухораспределительных устройств
    5.5.1 ВР должно однозначно идентифицироваться по:
    • полному наименованию изделия,
    • сокращенному наименованию (аббревиатуре),
    • типоразмеру A×B (∅A).
    5.5.2 Конструктивные характеристики ВР:
    • конструктивная схема (эскиз) с указанием основных размеров согласно конструкторской документации:
      • размеры вентиляционного проема для подсоединения,
      • габаритные размеры,
      • размеры для крепления,
      • положение регулирующих элементов α, b,
      • для ВР с регулированием направления или (и) дальнобойности приточной струи.
    Пример - Конструктивная схема ВР - диффузора веерного представлена на рисунке 1.

    325482013-003.jpg
    Рисунок 1 - Конструктивная схема диффузора веерного​

    5.5.3 Каждый тип ВР, как правило, имеет ряд типоразмеров, поэтому конструктивные характеристики следует представлять в табличном виде для всего типоразмерного ряда, включая площадь расчетного сечения и массу изделия.
    Пример - Конструктивные характеристики диффузора веерного представлены в таблице 2.

    Таблица 2​
    Конструктивные характеристики диффузора веерного
    325482013-004.jpg
    5.5.4 Виды формируемых струй для различных классов ВР и возможные схемы подачи воздуха согласно приложению А.
    Пример - Виды формируемой струи для регулируемого ВР (диффузора веерного) показаны на рисунке 2.

    325482013-005.jpg
    Рисунок 2 - Схемы струй, формируемых диффузором​

    5.5.5 Аэродинамические характеристики:
    • площадь "живого" сечения Fж.с или коэффициент "живого" сечения Кж.с ВР;
    • рекомендуемые расходы приточного или (и) удаляемого воздуха L₀;
    • дальнобойность приточной струи I (I₀,₂, I₀,₅ и др.) при рекомендуемых расходах приточного воздуха и положениях регулирующих элементов α, b;
    • потери полного давления ∆Рп при рекомендуемых расходах приточного или (и) удаляемого воздуха L₀ и положениях регулирующих элементов α, b.
    5.5.6 Акустические характеристики:
    • уровень звуковой мощности LwA, генерируемой ВР при рекомендуемых расходах и положениях регулирующих элементов α, b, приведенный по фильтру А;
    • уровень звуковой мощности в октавных полосах частот Lw.
    5.6 Перечисленные в 5.5.5, 5.5.6 характеристики определяются и гарантируются производителем ВР по результатам приемочных испытаний опытных образцов для решения вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство и использования по назначению согласно ГОСТ 15.001.
    5.7 Испытания должны проводиться на аттестованных аэродинамическом и акустическом стендах, в том числе в соответствии с ГОСТ 12.3.018, ГОСТ 32549, ГОСТ Р ЕН 12238, ГОСТ 31338, ГОСТ Р 52987.
    5.8 Характеристики ВР (5.5.1-5.5.6) представляют в технической документации на изделие в графическом или (и) табличном виде.
    Примечание - Для ВР с регулированием направления или (и) дальнобойности приточной струи характеристики приводят для каждого рекомендованного положения регулирующего элемента α, b.

    Пример - Графическое представление аэродинамических и акустических характеристик ВР (диффузора веерного) показано на рисунке 3.

    325482013-006.jpg
    Рисунок 3 - Аэродинамические и акустические характеристики диффузора веерного (b = 0,05А) при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными струями​

    Пример - Представление характеристик ВР (диффузора веерного) показано в таблице 3.

    Таблица 3​
    Аэродинамические и акустические характеристики
    диффузора веерного при подаче воздуха в помещение
    325482013-007.jpg
    5.9 Аэродинамические характеристики ВР могут быть представлены безразмерными коэффициентами ζ, m и n, полученными по результатам аэродинамических испытаний:
    • коэффициент потерь давления
    ζ = ∆Pn/Pдин, (1)​
    • скоростной коэффициент, рассчитанный по скорости в расчетном сечении
    m = (VX/V₀)·(X/√F₀), (2)​
    • температурный коэффициент
    n = (∆tX/∆t₀)·(X/√F₀). (3)​

    Температурный коэффициент ВР допускается определять расчетом по формулам:
    • класса I, формирующих компактные и конические смыкающиеся струи:
    n = 0,85·m, (4)​
    • устройств классов II и III, формирующих плоские и веерные струи,
    n = 0,92·m. (5)​

    5.10 На ВР могут представляться следующие дополнительные характеристики:
    • потери звуковой мощности при прохождении воздуха через ВР с учетом отражения от открытого конца ∆L;
    • показатель направленности звукоизлучения Di.
    5.11 Акустические характеристики ∆L и Di определяются в ходе приемочных испытаний опытных образцов для решения вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство и использования по назначению в соответствии с ГОСТ 28100 и ГОСТ Р 52987.4 Единицы измерения
    4 Единицы измерения




    Таблица 1​
    Единицы измерения
    325482013-002.jpg

    325482013-002.jpg
    5 Классификация воздухораспределительных устройств, основные характеристики
    5 Классификация воздухораспределительных устройств, основные характеристики

    5.1 Виды воздухораспределительных устройств


    • турбулентные струи и обеспечивающие перемешивание приточного воздуха с воздухом помещения, - перемешивающая вентиляция;
    • низкоскоростные ламинарные потоки в направлении рабочей зоны при ∆t₀ < 0° (охлаждение), не смешивающиеся с воздухом помещения, - вытесняющая вентиляция.
  • турбулентные струи и обеспечивающие перемешивание приточного воздуха с воздухом помещения, - перемешивающая вентиляция;
  • низкоскоростные ламинарные потоки в направлении рабочей зоны при ∆t₀ < 0° (охлаждение), не смешивающиеся с воздухом помещения, - вытесняющая вентиляция.
  • 5.2 ВР для перемешивающей вентиляции


    • компактные,
    • веерные,
    • конические смыкающиеся и несмыкающиеся,
    • плоские.
  • компактные,
  • веерные,
  • конические смыкающиеся и несмыкающиеся,
  • плоские.

    • компактные и конические смыкающиеся струи (трехмерные струи) - класс I;
    • веерные и конические несмыкающиеся струи - класс II;
    • плоские (двухмерные) струи - класс III.
  • компактные и конические смыкающиеся струи (трехмерные струи) - класс I;
  • веерные и конические несмыкающиеся струи - класс II;
  • плоские (двухмерные) струи - класс III.

    • решетки нерегулируемые и регулируемые;
    • сопла;
    • диффузоры нерегулируемые и регулируемые;
    • щелевые устройства - с одним или несколькими элементами с соотношением сторон 10:1 или более для каждой щели;
    • панельные.
  • решетки нерегулируемые и регулируемые;
  • сопла;
  • диффузоры нерегулируемые и регулируемые;
  • щелевые устройства - с одним или несколькими элементами с соотношением сторон 10:1 или более для каждой щели;
  • панельные.






  • 5.3 ВР для вытесняющей вентиляции


    • тип 1 - устройства с горизонтальной подачей воздуха.
    • тип 2 - напольные устройства с вертикальной подачей воздуха.
  • тип 1 - устройства с горизонтальной подачей воздуха.
  • тип 2 - напольные устройства с вертикальной подачей воздуха.

    • цилиндрические (круглые, полукруглые - пристенные, угловые);
    • плоские (пристенные, встраиваемые в стену);
    • устанавливаемые в пол или на ступенях пола в помещениях-амфитеатрах.
  • цилиндрические (круглые, полукруглые - пристенные, угловые);
  • плоские (пристенные, встраиваемые в стену);
  • устанавливаемые в пол или на ступенях пола в помещениях-амфитеатрах.


  • 5.4 Схемы подачи приточного воздуха





    5.5 Характеристики воздухораспределительных устройств


    • полному наименованию изделия,
    • сокращенному наименованию (аббревиатуре),
    • типоразмеру A×B (∅A).
  • полному наименованию изделия,
  • сокращенному наименованию (аббревиатуре),
  • типоразмеру A×B (∅A).

    • конструктивная схема (эскиз) с указанием основных размеров согласно конструкторской документации:
      • размеры вентиляционного проема для подсоединения,
      • габаритные размеры,
      • размеры для крепления,
      • положение регулирующих элементов α, b,
      • для ВР с регулированием направления или (и) дальнобойности приточной струи.
  • конструктивная схема (эскиз) с указанием основных размеров согласно конструкторской документации:
    • размеры вентиляционного проема для подсоединения,
    • габаритные размеры,
    • размеры для крепления,
    • положение регулирующих элементов α, b,
    • для ВР с регулированием направления или (и) дальнобойности приточной струи.
    • размеры вентиляционного проема для подсоединения,
    • габаритные размеры,
    • размеры для крепления,
    • положение регулирующих элементов α, b,
    • для ВР с регулированием направления или (и) дальнобойности приточной струи.
  • размеры вентиляционного проема для подсоединения,
  • габаритные размеры,
  • размеры для крепления,
  • положение регулирующих элементов α, b,
  • для ВР с регулированием направления или (и) дальнобойности приточной струи.
  • Пример - Конструктивная схема ВР - диффузора веерного представлена на рисунке 1.
    Пример - Конструктивная схема ВР - диффузора веерного представлена на рисунке 1.


    325482013-003.jpg
    Рисунок 1 - Конструктивная схема диффузора веерного​
    325482013-003.jpg



    Пример - Конструктивные характеристики диффузора веерного представлены в таблице 2.
    Пример - Конструктивные характеристики диффузора веерного представлены в таблице 2.


    Таблица 2​
    Конструктивные характеристики диффузора веерного
    325482013-004.jpg

    325482013-004.jpg


    Пример - Виды формируемой струи для регулируемого ВР (диффузора веерного) показаны на рисунке 2.
    Пример - Виды формируемой струи для регулируемого ВР (диффузора веерного) показаны на рисунке 2.


    325482013-005.jpg
    Рисунок 2 - Схемы струй, формируемых диффузором​
    325482013-005.jpg


    • площадь "живого" сечения Fж.с или коэффициент "живого" сечения Кж.с ВР;
    • рекомендуемые расходы приточного или (и) удаляемого воздуха L₀;
    • дальнобойность приточной струи I (I₀,₂, I₀,₅ и др.) при рекомендуемых расходах приточного воздуха и положениях регулирующих элементов α, b;
    • потери полного давления ∆Рп при рекомендуемых расходах приточного или (и) удаляемого воздуха L₀ и положениях регулирующих элементов α, b.
  • площадь "живого" сечения Fж.с или коэффициент "живого" сечения Кж.с ВР;
  • ж.сж.с
  • рекомендуемые расходы приточного или (и) удаляемого воздуха L₀;
  • дальнобойность приточной струи I (I₀,₂, I₀,₅ и др.) при рекомендуемых расходах приточного воздуха и положениях регулирующих элементов α, b;
  • потери полного давления ∆Рп при рекомендуемых расходах приточного или (и) удаляемого воздуха L₀ и положениях регулирующих элементов α, b.
  • п
    • уровень звуковой мощности LwA, генерируемой ВР при рекомендуемых расходах и положениях регулирующих элементов α, b, приведенный по фильтру А;
    • уровень звуковой мощности в октавных полосах частот Lw.
  • уровень звуковой мощности LwA, генерируемой ВР при рекомендуемых расходах и положениях регулирующих элементов α, b, приведенный по фильтру А;
  • wA
  • уровень звуковой мощности в октавных полосах частот Lw.
  • w





    Примечание - Для ВР с регулированием направления или (и) дальнобойности приточной струи характеристики приводят для каждого рекомендованного положения регулирующего элемента α, b.


    Пример - Графическое представление аэродинамических и акустических характеристик ВР (диффузора веерного) показано на рисунке 3.
    Пример - Графическое представление аэродинамических и акустических характеристик ВР (диффузора веерного) показано на рисунке 3.


    325482013-006.jpg
    Рисунок 3 - Аэродинамические и акустические характеристики диффузора веерного (b = 0,05А) при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными струями​
    325482013-006.jpg

    Пример - Представление характеристик ВР (диффузора веерного) показано в таблице 3.Пример - Представление характеристик ВР (диффузора веерного) показано в таблице 3.

    Таблица 3​

    Аэродинамические и акустические характеристики
    диффузора веерного при подаче воздуха в помещение
    325482013-007.jpg


    325482013-007.jpg

    • коэффициент потерь давления
  • коэффициент потерь давления
  • ζ = ∆Pn/Pдин, (1)​
    nдин
    • скоростной коэффициент, рассчитанный по скорости в расчетном сечении
  • скоростной коэффициент, рассчитанный по скорости в расчетном сечении
  • m = (VX/V₀)·(X/√F₀), (2)​
    X
    • температурный коэффициент
  • температурный коэффициент
  • n = (∆tX/∆t₀)·(X/√F₀). (3)​
    X

    • класса I, формирующих компактные и конические смыкающиеся струи:
  • класса I, формирующих компактные и конические смыкающиеся струи:
  • n = 0,85·m, (4)​
    • устройств классов II и III, формирующих плоские и веерные струи,
  • устройств классов II и III, формирующих плоские и веерные струи,
  • n = 0,92·m. (5)​


    • потери звуковой мощности при прохождении воздуха через ВР с учетом отражения от открытого конца ∆L;
    • показатель направленности звукоизлучения Di.
  • потери звуковой мощности при прохождении воздуха через ВР с учетом отражения от открытого конца ∆L;
  • показатель направленности звукоизлучения Di.
  • ii

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.