рубли

ГОСТ Р 56638-2015 Чистые помещения. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Общие требования

  • ГОСТ Р 56638-2015
    НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
    Вентиляция и кондиционирование воздуха
    Общие требования
    Clean rooms. Ventilation and air conditioning. General requirements
    ОКС 13.040.01
    19.020
    ОКП 63 1000
    94 1000
    Дата введения 2016-12-01
    Предисловие
    1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью "Инвар-проект" (ООО "Инвар-проект") при участии Открытого акционерного общества Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем (АО НИЦКД)
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 184 "Обеспечение промышленной чистоты"
    3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 октября 2015 г. N 1558-ст
    4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
    Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
    Введение
    Чистые помещения широко применяются в электронной, приборостроительной, фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности, в производстве медицинских изделий, в больницах и т.д. Они стали неотъемлемой частью многих современных процессов и средством защиты человека, материалов и продукции от загрязнений.
    К настоящему времени действует комплекс стандартов ИСО 14644 (ГОСТ Р ИСО 14644), которые устанавливают классификацию чистых помещений, требования к мониторингу, методам испытаний, проектированию, эксплуатации и др.
    Ряд нормативных документов устанавливает требования к системам вентиляции и кондиционирования общего назначения без учета специфики чистых помещений. В то же время чистые помещения требуют особого подхода, поскольку они требуют использования высокоэффективных фильтров очистки воздуха ЕРА, НЕРА и ULPA, высокой кратности воздухообмена, поддержания перепадов давления воздуха между помещениями и пр.
    Эти факторы, а также рост объемов строительства чистых помещений обусловливают необходимость разработки специального стандарта по системам вентиляции и кондиционирования в чистых помещениях.
    Цель настоящего стандарта - дать общие требования к системам вентиляции и кондиционирования чистых помещений, которые позволят задать требования к этим системам, разработать соответствующие разделы проекта, выполнить монтаж и испытания чистых помещений и затем эксплуатировать их.
    1 Область применения
    Настоящий стандарт устанавливает требования к системам вентиляции и кондиционирования чистых помещений и чистых зон.
    В стандарте не рассматриваются требования к системам вентиляции и кондиционирования общего назначения (не связанные с чистыми помещениями), установленные строительными и другими стандартами, нормами и правилами.
    Стандарт не устанавливает специальные требования, определяемые технологией производства конкретных видов продукции, особенностями обращения с опасными материалами и отходами (токсичными, радиоактивными, содержащими патогенные микроорганизмы и пр.), а также требованиями безопасности труда, на которые распространяются другие нормативные документы.
    2 Нормативные ссылки
    В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
    ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования
    ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию
    ГОСТ Р ЕН 779-2014 Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение технических характеристик
    ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 Высокоэффективные фильтры очистки воздуха ЕРА, НЕРА и ULPA. Часть 1. Классификация, методы испытаний, маркировка.
    ГОСТ Р 56190-2014 Чистые помещения. Методы энергосбережения
    ГОСТ Р 52539-2006 Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования
    СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
    3 Термины и определения
    В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями:
    3.1 чистое помещение: Помещение, в котором контролируется концентрация взвешенных в воздухе частиц, построенное и используемое так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание частиц внутри помещения, и позволяющее, по мере необходимости, контролировать другие параметры, например, температуру, влажность и давление. [ГОСТ ИСО 14644-1-2002, статья 2.1.1]
    3.2 чистая зона: Пространство, в котором контролируется концентрация взвешенных в воздухе частиц, построенное и используемое так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание частиц внутри зоны, и позволяющее, по мере необходимости, контролировать другие параметры, например, температуру, влажность и давление.
    Примечание - Чистая зона может быть открытой или замкнутой и находиться как внутри, так и вне чистого помещения. [ГОСТ ИСО 14644-1-2002, статья 2.1.2]
    3.1 состояния чистого помещения
    3.3.1 построенное: Состояние, в котором монтаж чистого помещения завершен, все обслуживающие системы подключены, но отсутствует производственное оборудование, материалы и персонал. [ГОСТ ИСО 14644-1-2002, статья 2.4.1]
    3.3.2 оснащенное: Состояние, в котором чистое помещение укомплектовано оборудованием и действует по соглашению между заказчиком и исполнителем, но персонал отсутствует. [ГОСТ ИСО 14644-1-2002, статья 2.4.2]
    3.3.3 эксплуатируемое: Состояние, в котором чистое помещение функционирует установленным образом с установленной численностью персонала, работающего в соответствии с документацией. [ГОСТ ИСО 14644-1-2002, статья 2.4.3]
    3.4 однонаправленный поток воздуха: Контролируемый поток воздуха с постоянной скоростью и примерно параллельными линиями тока по всему поперечному сечению чистой зоны.
    Примечание - Поток воздуха такого типа непосредственно уносит частицы из чистой зоны. [ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002, статья 3.11]
    3.5 неоднонаправленный поток воздуха: Распределение воздуха, при котором поступающий в чистую зону воздух смешивается с внутренним воздухом посредством подачи струи приточного воздуха. [ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002, статья 3.6]
    3.6 рекуперация тепла: повторное использование тепла воздуха, удаляемого из помещений (здания).
    3.7 рециркуляция воздуха: Повторная подача части вытяжного воздуха в помещение (систему помещений) после фильтрации.
    3.8 виды потоков воздуха в системе вентиляции и кондиционирования
    3.8.1 приточный воздух, Lп: Воздух, подаваемый в помещение системой вентиляции и кондиционирования.
    3.8.2 наружный воздух, Lн: Атмосферный воздух, поступающий в систему вентиляции и кондиционирования для подачи в обслуживаемое помещение.
    3.8.3 вытяжной воздух, Lв: Воздух, выходящий из помещения через систему принудительной вентиляции.
    3.8.4 удаляемый воздух, Lу: Часть вытяжного воздуха, удаляемая в атмосферу.
    3.8.5 рециркуляционный воздух, Lр: Часть вытяжного воздуха, повторно поступающая в систему вентиляции и кондиционирования.
    Примечание - К рециркуляционному воздуху может добавляться наружный воздух. При рециркуляции часть вытяжного воздуха после фильтрации может возвращаться в то же помещение (местная рециркуляция) или распределяться по нескольким помещениям.
    3.9 инфильтрация воздуха, Lи: Поступление воздуха в помещение извне из-за неплотностей в ограждающих конструкциях.
    3.10 эксфильтрация воздуха, Lэ: Утечка воздуха за пределы помещения из-за неплотностей в ограждающих конструкциях помещения.
    3.11 утечка: Непредусмотренный поток воздуха через неплотности в конструкции. [ГОСТ Р ЕН 13779-2007, статья 5.1]
    3.12 класс чистоты: Уровень чистоты по взвешенным в воздухе частицам, применимый к чистому помещению или чистой зоне, выраженный в терминах "Класс N ИСО", который определяет максимально допустимые концентрации (частиц/м) для заданных диапазонов размеров частиц. [ГОСТ ИСО 14644-1-2002, статья 2.1.4]
    3.13 время восстановления: Время снижения концентрации частиц в помещении в 100 раз по сравнению с начальной, достаточно большой концентрацией частиц.
    Примечание - Методика определения времени восстановления приведена в ГОСТ Р ИСО 14644-3 (В.12.3). [ГОСТ Р 56190-2014, статья 3.1]
    3.14 кратность воздухообмена N: Отношение расхода воздуха L (м3/ч) к объему помещения V (м3), N = L/V, ч⁻¹. [ГОСТ Р 56190-2014, статья 3.2]
    3.15 расход воздуха L: Количество воздуха, подаваемого в помещение в час, м3/ч. [ГОСТ Р 56190-2014, статья 3.5]
    3.16 эффективность вентиляции εν: Эффективность вентиляции характеризует связь между концентрацией загрязнений в приточном воздухе, вытяжном воздухе и в зоне дыхания (внутри эксплуатируемой зоны). Эффективность вентиляции εν вычисляется по формуле
    εν = (CEHA - CSUP)/(CIDA - CSUP), (1)​

    где CEHA - концентрация загрязнений в вытяжном воздухе;
    CIDA - концентрация загрязнений внутри помещения (в зоне дыхания в пределах эксплуатируемой зоны);
    CSUP - концентрация загрязнений в приточном воздухе.​

    Эффективность вентиляции зависит от распределения воздуха, а также от вида и места нахождения источников загрязнения воздуха. Она может быть разной для различных видов загрязнений. Если происходит полное удаление загрязнений, то эффективность вентиляции равна единице. Более подробно понятие "эффективность вентиляции" рассмотрено в CR 1752.
    Примечание - Для обозначения данного понятия также широко используется термин "эффективность удаления загрязнений". [ГОСТ Р ЕН 13779-2007, статья 3.4]
    ГОСТ Р 56638-2015

    НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
    Вентиляция и кондиционирование воздуха
    Общие требования
    Clean rooms. Ventilation and air conditioning. General requirements













    Дата введения 2016-12-01

    Предисловие









    Правила применения настоящего стандарта установлены в (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

    ВведениеВведение











    1 Область применения1 Область применения







    2 Нормативные ссылки2 Нормативные ссылки

















    Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

    3 Термины и определения3 Термины и определения



    чистое помещение

    чистая зона

    Примечание - Чистая зона может быть открытой или замкнутой и находиться как внутри, так и вне чистого помещения.

    состояния чистого помещения

    построенное

    оснащенное

    эксплуатируемое

    однонаправленный поток воздуха

    Примечание - Поток воздуха такого типа непосредственно уносит частицы из чистой зоны.

    неоднонаправленный поток воздуха

    рекуперация тепла

    рециркуляция воздуха

    виды потоков воздуха в системе вентиляции и кондиционирования

    приточный воздухLп:п

    наружный воздух Lн:н

    вытяжной воздух Lв:в

    удаляемый воздух Lу:у

    рециркуляционный воздух, Lр:р

    Примечание - К рециркуляционному воздуху может добавляться наружный воздух. При рециркуляции часть вытяжного воздуха после фильтрации может возвращаться в то же помещение (местная рециркуляция) или распределяться по нескольким помещениям.

    инфильтрация воздуха, Lи:и

    эксфильтрация воздуха, Lэ: э

    утечка

    класс чистоты

    время восстановления

    Примечание - Методика определения времени восстановления приведена в ГОСТ Р ИСО 14644-3 (В.12.3).

    кратность воздухообмена N:NLVNLV

    расход воздухаL

    эффективность вентиляции εν:νν

    εν = (CEHA - CSUP)/(CIDA - CSUP), (1)​
    νEHASUPIDASUP
    EHA
    CIDA - концентрация загрязнений внутри помещения (в зоне дыхания в пределах эксплуатируемой зоны);
    CSUP - концентрация загрязнений в приточном воздухе.​
    IDA
    SUP


    Примечание - Для обозначения данного понятия также широко используется термин "эффективность удаления загрязнений".
  • 4 Требования к системам вентиляции и кондиционирования

    4.1 Общие положения

    Системы вентиляции и кондиционирования воздуха в чистых помещениях выполняют (приложения А и В):
    • подачу требуемого количества наружного воздуха по санитарным нормам для дыхания человека;
    • удаление вредных веществ;
    • обеспечение требуемых параметров микроклимата;
    • поддержание положительного или отрицательного давления воздуха в помещении;
    • обеспечение заданной чистоты воздуха (класса чистоты).
    Специфическими функциями чистых помещений, определяющими особенности построения систем вентиляции и кондиционирования, являются обеспечение заданной чистоты воздуха (класса чистого помещения или чистой зоны), поддержание перепада давления воздуха и заданного времени восстановления (при необходимости).
    Системы вентиляции и кондиционирования чистых помещений должны обеспечивать:
    • подачу требуемого количества наружного воздуха по санитарным нормам;
    • удаление вредных веществ, выделяемых в воздух помещения (местные вытяжки);
    • поддержание перепадов давления воздуха;
    • поддержание заданных параметров микроклимата (температура и влажность воздуха) и удаление избытков тепла;
    • поддержание заданного класса чистоты.
    При проектировании следует оценить требуемый расход воздуха (кратность воздухообмена) для каждого из этих факторов. Проектная кратность воздухообмена для каждого помещения выбирается по наихудшему (наибольшему) значению.
    Если какой-либо фактор требует большей кратности воздухообмена, чем обеспечение чистоты воздуха, то следует принять меры, позволяющие снизить необходимую кратность для этого фактора.
    Примечания
    1 На рисунке 1 штриховыми линиями показаны кратности, превышающие значение для обеспечения чистоты. Если это имеет место для местных вытяжек (местных отсосов), то следует рассмотреть целесообразность применения закрытых систем или иных решений для уменьшения объема вытяжного воздуха.
    2 Значительные избытки теплоты и влаги, которые приводят к превышению расхода приточного воздуха по сравнению с необходимым для поддержания заданного класса чистоты, следует удалять местными средствами, встроенными в оборудование, а не за счет системы вентиляции и кондиционирования.

    При проектировании, испытаниях и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования следует принимать меры по экономии энергии по ГОСТ Р 56190-2014, учитывая высокий расход воздуха в чистых помещениях.
    4.2 Минимальный расход наружного воздуха для дыхания людей
    В каждое помещение с постоянным пребыванием персонала (более двух часов) должно подаваться достаточное количество наружного воздуха, не ниже установленного строительными и санитарными нормами.
    4.3 Удаление вредных веществ
    4.3.1 Для удаления содержащихся в воздухе вредных веществ предусматриваются местные вытяжки (местные отсосы).
    4.3.2 Для компенсации работы вытяжных установок следует предусмотреть необходимый расход приточного воздуха, который должен быть не менее суммарного расхода воздуха от всех вытяжных установок, если допускается их одновременная работа, либо суммарного расхода воздуха при работе вытяжных установок с наибольшим расходом воздуха.
    4.3.3 Кратность воздухообмена, необходимая для компенсации вытяжек, определяется как частное от деления суммарного расхода вытяжного воздуха для данного помещения на объем помещения.
    4.3.4 Удаление воздуха из помещения должно компенсироваться поступлением приточного воздуха.
    4.4 Обеспечение микроклимата
    4.4.1 Следует предусмотреть регулирование температуры и влажности воздуха (при необходимости) с учетом избытков теплоты и влаги, которые выделяются технологическим оборудованием и персоналом.
    4.4.2 Параметры микроклимата задаются санитарными нормами и требованиями технологического процесса. При расчете системы вентиляции и кондиционирования воздуха следует учитывать требования экономии энергии. Не допускается устанавливать необоснованно жесткие требования к пределам регулирования температуры и влажности воздуха внутри чистых помещений сверх требований нормативных документов и технологического процесса.
    4.4.3 Отдельные технологические процессы (например, фотолитография в производстве микросхем) предъявляют жесткие требования к температуре и влажности воздуха и допустимым пределам их изменения. Жесткие требования к верхнему и/или нижнему пределам регулирования параметров микроклимата предъявляются и к работе с порошками и капсулами в производстве лекарственных средств, что помимо регулирования температуры требует осушения или увлажнения воздуха.
    4.5 Обеспечение перепадов давления воздуха
    4.5.1 Перепад давления между различными помещениями вызывает эксфильтрацию (утечку) воздуха из помещения через щели в притворах дверей и разного рода неплотности. Величина утечки должна быть рассчитана для каждого помещения и учтена в балансе воздухообмена.
    4.5.2 Утечка воздуха должна быть компенсирована равным количеством приточного воздуха. В балансе воздухообмена должна учитываться и инфильтрация воздуха, т.е. поступление воздуха из соседних помещений.
    Количество воздуха Lg, проходящего через дверную щель (м3/ч), определяется по формуле
    Lg = Fg × ∑ε × √∆P × 3600, (2)​

    где Fg - площадь щели, м;
    ∆P - перепад давления, Па;
    ∑ε = 0,85 - коэффициент местного сопротивления дверных щелей;
    3600 - число секунд в одном часе.​
    4 Требования к системам вентиляции и кондиционирования4 Требования к системам вентиляции и кондиционирования

    4.1 Общие положения

    4.1 Общие положения


    • подачу требуемого количества наружного воздуха по санитарным нормам для дыхания человека;
    • удаление вредных веществ;
    • обеспечение требуемых параметров микроклимата;
    • поддержание положительного или отрицательного давления воздуха в помещении;
    • обеспечение заданной чистоты воздуха (класса чистоты).
  • подачу требуемого количества наружного воздуха по санитарным нормам для дыхания человека;
  • удаление вредных веществ;
  • обеспечение требуемых параметров микроклимата;
  • поддержание положительного или отрицательного давления воздуха в помещении;
  • обеспечение заданной чистоты воздуха (класса чистоты).



    • подачу требуемого количества наружного воздуха по санитарным нормам;
    • удаление вредных веществ, выделяемых в воздух помещения (местные вытяжки);
    • поддержание перепадов давления воздуха;
    • поддержание заданных параметров микроклимата (температура и влажность воздуха) и удаление избытков тепла;
    • поддержание заданного класса чистоты.
  • подачу требуемого количества наружного воздуха по санитарным нормам;
  • удаление вредных веществ, выделяемых в воздух помещения (местные вытяжки);
  • поддержание перепадов давления воздуха;
  • поддержание заданных параметров микроклимата (температура и влажность воздуха) и удаление избытков тепла;
  • поддержание заданного класса чистоты.




  • Примечания
    1 На рисунке 1 штриховыми линиями показаны кратности, превышающие значение для обеспечения чистоты. Если это имеет место для местных вытяжек (местных отсосов), то следует рассмотреть целесообразность применения закрытых систем или иных решений для уменьшения объема вытяжного воздуха.
    2 Значительные избытки теплоты и влаги, которые приводят к превышению расхода приточного воздуха по сравнению с необходимым для поддержания заданного класса чистоты, следует удалять местными средствами, встроенными в оборудование, а не за счет системы вентиляции и кондиционирования.






    4.2 Минимальный расход наружного воздуха для дыхания людей4.2 Минимальный расход наружного воздуха для дыхания людей



    4.3 Удаление вредных веществ4.3 Удаление вредных веществ









    4.4 Обеспечение микроклимата4.4 Обеспечение микроклимата







    4.5 Обеспечение перепадов давления воздуха4.5 Обеспечение перепадов давления воздуха





    g

    Lg = Fg × ∑ε × √∆P × 3600, (2)​
    gg
    g
    ∆P - перепад давления, Па;
    ∑ε = 0,85 - коэффициент местного сопротивления дверных щелей;
    3600 - число секунд в одном часе.​


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.