рубли

Какой автомат должен стоять на электрощитке, чтобы обс

  • Какой автомат должен стоять на электрощитке, чтобы обслуживать мультисплит с такими х-ками:
    Мощность охлаждения - 6 кВт
    Входная мощность - 1,9 кВТ
    Сила тока - 9 А



  • >Какой автомат должен стоять на электрощитке, чтобы обслуживать мультисплит с такими х-ками:
    >Мощность охлаждения - 6 кВт
    >
    >Входная мощность - 1,9 кВТ
    >Сила тока - 9 А
    16А




  • 10А и не ампером больше.
  • Почему у спецов возникли разногласия?
    Почему у спецов возникли разногласия?Почему у спецов возникли разногласия?

  • Всё зависит от подхода к вопросу.
    Я придерживаюсь мнения, что лучше максимально защитить кондиционер, а другие пытаются защитить проводку от кондиционера.
  • И поставите Вы 9 амперный автомат, и будет его выбивать пусковыми токами компрессора :grin: Красота!!!
    Авот о подборе автомата: он, в основном, служит для защиты от токов КЗ и для предотвращения перегргрузки того, что защищает.
    Должен подбираться из расчета: выдерживать пусковые токи компрессора и ограничивать предельную нагрузку на питающий кабель.
    Т.о. чем меньше ампераж автомата, выдерживающего пусковые токи, тем лучше.
    А вот какой он должен быть без тех инфо ответить давольно сложно.:grin: