рубли

Установка вент.системы на бетонную плиту

  • Необходимо установить вент. систему весом 1200 кг на бетонную плиту.
    Подскажите, какую нагрузку выдерживает бетонная плита на м.кв.

  • Все зависит от марки бетонного изделия, но всреднем 20т/м2.
    Систему следует установить на виброгасящие опоры, предварительно сделав бетонную подушку высотой 200 мм.
  • >Все зависит от марки бетонного изделия, но всреднем 20т/м2.
    >Систему следует установить на виброгасящие опоры, предварительно сделав бетонную подушку высотой 200 мм.
    20 т/м выдерживают бомбоубежища в непосредственной близости от взрыва сотен килотонн.
    Обычно плиты перекрытий имеют 0.4 - 0.8 т/м2, бетонная подушка 200мм (0.5 т/м) практически "выберет" весь запас по полезной нагрузке.
    Олеся:
    Вам необходимо узнать марку плит перекрытий, на котрую Вы собираетесь устанавливать оборудование, выбрать "хорошее" место, так , что бы не в центре плиты, а поближе к месту опирания на стену (ригель) ну и не скадывать рядом большое количество золотых слитков.






Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.