рубли

Направление потока воздуха в серверной комнате

  • Добрый день,
    помоготе в борьбе с дураками.
    Некоторые идиоты предлагают пустить поток воздуха в серверной комнате сверху вниз. Т.е. кондиционер находится в соседней комнате, охлажденный воздух поступает через фальш-потолок и "будет" выходить через фальш-пол.
    Насколько мне известно, все должно идти в противоположном направлении - снизу подача холодого, а вверху забор уже нагретого воздуха.
    Дайте ссылки на документы, статьи, нормативные акты ......
    Заранее благодарен
    Victor








  • Законы физики еще ни кто не отменял.
  • >Законы физики еще ни кто не отменял.
    Дмитрий, это верно!
    Но когда купили "дерьмо" и пытаются сделать из этого конфетку - то остается только ткнуть носом. У меня уже просто не остается спокойных выражений.
    Тогда есть такой вопрос, а проектировщик как может аргуметировать такую "адоптацию"? А то наши умники пытаются свои ошибки "узаконить" при помощи проектировщиков
    Victor





  • Правильно предлагают..
    Практически всегда кондиционер ставится у потолка и холодный воздух идет сверху вниз. Это делается потому, что холодный воздух в любом случае опустится к полу и при своем движении будет перемешивать воздух. При подаче снизу - внизу будет холодно, а вверху жарко.
    И совершенно другой вопрос как это хотят реализовать.. Здесь действительно могут возникнуть трудности и проблемы.
    Если интересуют доказательства, то посмотрите любое техническое руководство кондиционера: теплый воздух подается вниз, холодный вверх :smile3:)Правильно предлагают..





    :smile3:
  • А что купили то ? Назовите марку, модель.
  • >А что купили то ? Назовите марку, модель.
    Stulz CCU-171A/G - кажется так. Вся разница в букве "U"

  • >Практически всегда кондиционер ставится у потолка и холодный воздух идет сверху вниз. Это делается потому, что холодный воздух в любом случае опустится к полу и при своем движении будет перемешивать воздух. При подаче снизу - внизу будет холодно, а вверху жарко.
    >
    >И совершенно другой вопрос как это хотят реализовать.. Здесь действительно могут возникнуть трудности и проблемы.
    >
    >Если интересуют доказательства, то посмотрите любое техническое руководство кондиционера: теплый воздух подается вниз, холодный вверх :smile3:)
    Это не простой (любой), а промышленный - у таких не обязательно такое направление потока
    "Т.е. кондиционер находится в соседней комнате" (модель такая что не вешается, а стоит на полу)



    :smile3:


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.