SPlitter
1. Особый респект trubo4ist`у: с большим удовольствием прочитал на этом форуме все его ответы - специалист виден сразу.
2. Проблема - периодическое опрокидывание тяги естественной вытяжки из ванной комнаты = туалета (на кухне случается тоже, но чрезвычайно редко и пережить можно). Сам я профессиональный строитель, но эту бяку в своём доме вылечить не могу (механику ставить бессмысленно, дефлектор на вентшахту взгромоздить - в металлолом сдадут...)
Информация к размышлению:
дом панельный, серия 504 (С.-Петербург), год постройки 1987;
квартира угловая в торце, односторонняя;
этаж 8-й из 12, чердак холодный, отметка верха вентшахты +1,9м от уровня плоской кровли;
вентблоки бетонные, разделяют кухни и санузлы соседних квартир, ориентированы поперек оси дома;
приток нормальный (через форточки в комнатах, НЕ стеклопакеты), межкомнатные двери с подрезкой;
разгонный канал не забит, сторонние врезки отсутствуют (проверено визуально), под вытяжной решеткой заглушен (не транзит);
ванная примыкает к кухне, расстояние между заборными отверстиями по горизонтали 2,6 м.
Знаю, что болезни дистанционно не лечатся и диагноз не ставится, но хотя бы предположения!
(К сожалению, зачастую самая элементарная и всеми (специалистами) просто подразумеваемая информация для всех прочих непосвященных становится открытием!)
Фото вентиляционного отверстия с маячками и вентшахты см. http://foto.rambler.ru/users/yarltd/1/
3. Канал на кухне пока исправно работает, но зарос изрядно и надо бы прочистить. В огневую не хочется, а сверху из ствола не попасть - как быть?
4. И последнее - хотелось бы знать мнение профессионалов о народном способе побуждения вытяжки на последних этажах (ко мне не относится): вместо обычно нормально выключенного вентилятора - постоянно включенная маломощная электролампа по оси канала ~0.5 м. выше вытяжной решётки.
С уважением ко всем SPlitter
-
Sdik_S
>3. Канал на кухне пока исправно работает, но зарос изрядно и надо бы прочистить. В огневую не хочется, а сверху из ствола не попасть - как быть?
>4. И последнее - хотелось бы знать мнение профессионалов о народном способе побуждения вытяжки на последних этажах (ко мне не относится): вместо обычно нормально выключенного вентилятора - постоянно включенная маломощная электролампа по оси канала ~0.5 м. выше вытяжной решётки.
>
>С уважением ко всем SPlitter
Самое простое, это нормализовать приток (или через форточки или через приточные клапаны или другим способом)
А если явный засор, то без трубочистов не обойтись.
-
SPlitter
>Самое простое, это нормализовать приток (или через форточки или через приточные клапаны или другим способом)
>А если явный засор, то без трубочистов не обойтись.
Спасибо за ответ, но в посте, однако, указано: а) приток нормальный б) канал не забит (= засора нет)
С уважением SPlitter
-
trubo4ist
Здравствуйте, SPlitter.
>1. Особый респект trubo4ist`у:
Вы явно меня перехвалили, пока ничем Вам не помогу.
>2. Сам я профессиональный строитель
Чувствуется -“ информацию дали полную и по делу.
>Знаю, что болезни дистанционно не лечатся и диагноз не ставится, но хотя бы предположения!
Иногда ставится, но в Вашем случае не за что зацепиться. Вроде все правильно, а «болячек» Вашей серии не знаю, т.к. в Москве такой серии нет.
>(К сожалению, зачастую самая элементарная и всеми (специалистами) просто подразумеваемая информация для всех прочих непосвященных становится открытием!)
Это точно. Пока есть одно подозрение, но не хватает информации. Как далеко расположен оголовок вент.трубы по отношению к машинному помещению? Можете ли Вы сделать фото трубы и машинного помещения (вид сбоку)? Если есть такая возможность, то было бы хорошо сделать еще пару кадров: вид устья каналов ( на Вашем фото тень от зонта не дает их рассмотреть) и фото внутрь канала (если каналы разного сечения, то внутри бОльшего из каналов). Ну и совсем набравшись наглости - фото трубы на чердаке.
>3. Канал на кухне пока исправно работает, но зарос изрядно и надо бы прочистить. В огневую не хочется, а сверху из ствола не попасть - как быть?
Огнем правильно не хочется, сверху не получится. Самое простое: намотайте тряпку на жесткую проволоку -“ и снизу-¦ 1-1,5м будет достаточно, дальше чисто.
>4. И последнее - хотелось бы знать мнение профессионалов о народном способе побуждения вытяжки на последних этажах
Метод действительно народный и работает. НО. Он хорош для гаражей, а не квартир: в гараже, как правило, более прохладно и требуется меньший воздухообмен, достаточно убрать застойность воздуха. А в квартире нужен трехкратный воздухообмен -“ малова-то будет.
ЗЫ: Про приток понятно, но тем не менее. Даже старые окна могут быть достаточно плотными, особенно, если проклеены на зиму. Проверяли ли Вы тягу с чуть приоткрытой форточкой? Результат?
Если проверить тягу с приоткрытой входной дверью (или она недостаточно плотная) - получите обратную тягу в вентканале. Обратите на это внимание.
С уважением, трубочист.
-
Sdik_S
ну вот, трубочисты опять дают правильные советы

)
"без ни как без рук"
в хорошем смысле этого слова.
-
SPlitter
Ссылка на фотографии в предыдущем посте - ошибка!!!
Должно быть http://foto.rambler.ru/users/yarltd/2/
Прошу извинить SPlitter
-
solo
День добрый, SPlitter.
Есть пара догадок по Вашей проблеме.
Но требуется уточнение...
1. Заглушка в канале стояла изначально, или Вы сами её устанавливали??
2. Когда идёт «обратка» из канала с/узла -“ это свежий уличный воздух, или это запахи из других квартир??
3. В какие периоды бывает обратка -“ утром/днём/вечером, ветер/безветренно (возможно, определённое направление ветра)??
4. Вы сказали, что посторонние врезки отсутствуют. Как Вы в этом убедились??
С уважением.
-
trubo4ist
2 SPlitter
Странно, вчера ночью отправил Вам ответ, а его нет, при том, что я видел его в ветке.
И это не в первый раз. Хуже всего то, что непонятно по какому принципу модераторы занимаются шмоном: рекламы в ответе не было, ссылок тоже, оскорблений тем более.
К сожалению, ответ свой я не сохранил.
Если желаете, напишите мне на мыло.
С уважением.
-
SPlitter
Здравствуйту, спасибо за участие!.
Постараюсь ответить на Ваши вопросы.
>1. Заглушка в канале стояла изначально, или Вы сами её устанавливали??
Заглушки в канаЛАХ стояли изначально, но в канале на кухне верх заглушки на уровне низа вытяжного отверстия, а в санузле - на уровне пола. Поскольку герметичность родной заглушки в ванной была не очевидна (глубоко - 2,5м!), устроил в канале под отверстием временную (пневмокамера). Ничего не изменилось.
>2. Когда идёт «обратка» из канала с/узла -“ это свежий уличный воздух, или это запахи из других квартир??
Как правило - свежий воздух.
>3. В какие периоды бывает обратка -“ утром/днём/вечером, ветер/безветренно (возможно, определённое направление ветра)??
К сожалению, не наблюдал - поставлю маячки и буду набирать статистику. Но похоже, что при ветре.
>4. Вы сказали, что посторонние врезки отсутствуют. Как Вы в этом убедились??
а) Отсутствуют посторонние звуки и запахи.
б) Визуально. Фото полости канала от отверстия вверх (+3,1м., т.е. ~ до низа перекрытия следующего этажа) выложено на http://foto.rambler.ru/users/yarltd/2/?sort=date&desc=1
С уважением, SPlitter