Андрей
Доброе время суток!
проблема, наверное, традиционная. На кухне, в ванной и туалете мокнут стены. вытяжка в ванной не работает- какой-то деятель замуровал шахту в своей квартире. вытяжка в кухне работает, но похоже она не справляется. окна в кухне - стеклопакеты. у кухни, ванны, туалета - одна общая стенка, выходящая в подъезд - она и мокнет. подозреваю, что необходим приток воздуха. хочу получить консультацию - как решить проблему с мокнущими стенами. если требуется еще информация - готов предоставить .
в моем городе (г. Сергиев Посад, МО) я не нашел специалистов по консультациям по вопросам вентиляции
-
Андрей
>Доброе время суток!
>проблема, наверное, традиционная. На кухне, в ванной и туалете мокнут стены. вытяжка в ванной не работает- какой-то деятель замуровал шахту в своей квартире. вытяжка в кухне работает, но похоже она не справляется. окна в кухне - стеклопакеты. у кухни, ванны, туалета - одна общая стенка, выходящая в подъезд - она и мокнет. подозреваю, что необходим приток воздуха. хочу получить консультацию - как решить проблему с мокнущими стенами. если требуется еще информация - готов предоставить .
>в моем городе (г. Сергиев Посад, МО) я не нашел специалистов по консультациям по вопросам вентиляции
1постулат в стене нет труб с отверстиями
2 утеплить стенку
3 раз шахта неработает а соед толстый организуй из плас канализационных труб систему туалет наружная стена с маленьким вентилятором
свет включил в ванне или туалете вентилятор заработал. свет выключил вентилятор остановился
-
Андрей
>
>1постулат в стене нет труб с отверстиями
>2 утеплить стенку
>3 раз шахта неработает а соед толстый организуй из плас канализационных труб систему туалет наружная стена с маленьким вентилятором
>свет включил в ванне или туалете вентилятор заработал. свет выключил вентилятор остановился
1. что-то не совсем понял насчет труб с отверстиями... что это такое?
2. понятно.
3. имеется ввиду свою вытяжку сделать?
-
Sdik_S
1.Работоспособность естественной вентиялции проверяется при разнице температур на улице/помещение в13 градусов.
2.Рабоспособность вытяжки зависит от притока(приоткрытого окна, приточного клапана).
3.Проблема с шахтой решается письменным заявлением в эксплуатирующую организацию.
-
Андрей
>1.Работоспособность естественной вентиялции проверяется при разнице температур на улице/помещение в13 градусов.
>2.Рабоспособность вытяжки зависит от притока(приоткрытого окна, приточного клапана).
>3.Проблема с шахтой решается письменным заявлением в эксплуатирующую организацию.
>
1. вчера вечером специально открыл окно в кухне и поднес пламя к вытяжке (вентиляционной шахте) - пламя не шелохнулось...
2. насчет письменного заявления - оно было, результатов не дало...
я правильно понимаю, что если вытяжки нет, то приток не поможет решить проблему вентиляции?
-
Vladimir
Если первый этаж закрой слуховые окна подвала , вызови пожарников с исследованием вентиляции это их работа или обратись в ЖКО
-
Sdik_S
>1. вчера вечером специально открыл окно в кухне и поднес пламя к вытяжке (вентиляционной шахте) - пламя не шелохнулось...
>2. насчет письменного заявления - оно было, результатов не дало...
>
>я правильно понимаю, что если вытяжки нет, то приток не поможет решить проблему вентиляции?
>
1. А если открывать не на кухне а вкомнате?
Вентрешетка у Вас только на кухне?
Или в ванной/гуалете тоже есть?
2. Правильно понимаете.
Всё взаимосвязано.
3.Надо решать вопрос, для начала, официально.
-
Андрей
>1. А если открывать не на кухне а вкомнате?
>Вентрешетка у Вас только на кухне?
>Или в ванной/гуалете тоже есть?
>2. Правильно понимаете.
>Всё взаимосвязано.
>3.Надо решать вопрос, для начала, официально.
>
>
1. открыл в комнате - немного потянуло. дума поставить приточный клапан в комнате. только вот не знаю какой лучше - который на влажность реагирует или нет. в комнате просто влажность не такая высокая как в кухне - вот и думаю будет ли такой клапан срабатывать.
Вентрешетка есть и в ванной и в туалете. в туалете та же шахта, что и в кухне.
-
Проектировщик
Если сильно мокнут внутренние стены, то проверьте качество поклейки облицовочной плитки. Плитка должна гидроизолировать стену от брызг воды и конденсата, даже при отсутствии вентиляции.
-
Spy
>Доброе время суток!
>проблема, наверное, традиционная. На кухне, в ванной и туалете мокнут стены. вытяжка в ванной не работает- какой-то деятель замуровал шахту в своей квартире.
1. Провераешь тягу во всех твоих вентиляционных отверстиях:
- закрываешь окна и двери, проверяешь во всех.
- тоже самое но приоткрываешь окна в ближайших помещениях, по-очереди...
Таким образом, чтобы на пути воздуха не было других вентотверстий(это я к тому, что у всех разное расположение кухонь и санузлов).
- затыкаешь все отверстия, кроме одного - смотришь тягу, при открытом окне. Так же все по-очереди.
Этим ты выявляешь какие каналы у тебя работают, а какие нет.
2. Идешь в ЖЭК и просишь схему ситемы вентиляции твоей квартиры и стояка - это надо для того, чтобы узнать сколько воздуховодов у тебя и куда они идут.
3. Делаешь умозаключение, на основе сопоставления твоих опытов со схемой вентиляции.
4. Если работать должно, но не работает - обращаешься в ЖЭК с данной проблемой - письменное заявление с уведомлением, либо заказное письмо(это для того, чтобы остались следы о том, что ты заявление делал).
5. Если не рагируют - вызываешь независимых экспертов для составления акта о неработе вентиляции.
6. В суд. С актами, счетами за услуги экпертов, с копиями писем, отправленных в ЖЭК и их ответами, етс...
Вопрос решиться в твою пользу(с очень высокой долей вероятности), при условии, что ты сделаешь все это грамотно(тонкий намек на услуги платного юриста, занимающегося подобными делами). Так же тебе должны будут оплатить все расходы и моральные издержки. На соседа еще и наедут.
Либо другой вариант - делаешь в стене дыру и выводишь в нее трубу вентиляции, с установленным вытяжным вентилятором.
Но это уже надо все проектировать и согласовывать.
Да, чуть не забыл самое главное - в квартире обязательно должен быть приток. Как ты его организуешь - дело твое.
Могу порекомендовать комплект от аэрэко с гигрорегулятором(приточный клапан - врезной в стену или окна + ихняя же вытяжная решетка). Это наиболее удачный комплект, т.к. в автоматическом режиме перераспределяет потоки воздуха и препятствует выхолаживанию помещений.
По-отдельности эффект значительно падает.