рубли

Последовательная установка вентиляторов

  • Уважаемые,покритикуйте схему:
    Частный дом(новостройка проект сам придумал) ,кухня,газовая плита.Стандартную вытяжку ставить не хочу - при включенных вентиляторах шумно.Собираюсь соорудить над плитой капюшон от него канал на крышу гофрой 100мм.На чердаке, перед входом в общую вент трубу( 200мм) обратный клапан и канальный вентилятор(105 мкуб/час).Сомневаюсь стоит, или нет поставить последовательно два таких вентилятора чтобы иметь возможность регулировать производительность.Ксати естественная вентиляция(без вентилятора) проверялась для газовщиков-все в норме. Только по простому обЪясните, попытался в i-net что-то найти ,а там все слишком умно ,нецелесообразно переворачивать столько информации,учить новые слова для ответа на один простой вропрос.
    Заранее СПАСИБО.

  • > Уважаемые,покритикуйте схему:
    >Частный дом(новостройка проект сам придумал) ,кухня,газовая плита.Стандартную вытяжку ставить не хочу - при включенных вентиляторах шумно.Собираюсь соорудить над плитой капюшон от него канал на крышу гофрой 100мм.
    На этом стоит закончить. (гофру лучше ф150)
    >На чердаке, перед входом в общую вент трубу( 200мм) обратный клапан и канальный вентилятор(105 мкуб/час).
    Входить в общую трубу нельзя. Должен быть отдельный вент. канал.
    >Сомневаюсь стоит, или нет поставить последовательно два таких вентилятора чтобы иметь возможность регулировать производительность.
    Не стоит ставить вентилятор(ы) на вытяжку вообще, тем более последовательно. Лучше подумать про приток.
    >Ксати естественная вентиляция(без вентилятора) проверялась для газовщиков-все в норме.
    Вот и достаточно.







  • Если сделать выход в общую трубу, то при включении вентилятора ухудшится вытяжка из других помещений или вообще в них появятся запахи. Поэтому лучше делать отдельный выход или ставить трубу в трубу так, чтобы создать эффект эжекции (воздух из малой трубы с вентилятором выходя с большей скоростью, будет подсасывать воздух из других помещений).
    Что касается теории, то последовательная установка вентиляторов увеличивает создаваемое ими давление, но не увеличивает расход (производительность)
  • > Заранее СПАСИБО.
    Тока паралельно . ))

  • > Уважаемые,покритикуйте схему:
    >Частный дом(новостройка проект сам придумал) ,кухня,газовая плита.Стандартную вытяжку ставить не хочу - при включенных вентиляторах шумно.Собираюсь соорудить над плитой капюшон от него канал на крышу гофрой 100мм.На чердаке, перед входом в общую вент трубу( 200мм) обратный клапан и канальный вентилятор(105 мкуб/час).Сомневаюсь стоит, или нет поставить последовательно два таких вентилятора чтобы иметь возможность регулировать производительность.Ксати естественная вентиляция(без вентилятора) проверялась для газовщиков-все в норме. Только по простому обЪясните, попытался в i-net что-то найти ,а там все слишком умно ,нецелесообразно переворачивать столько информации,учить новые слова для ответа на один простой вропрос.
    > Заранее СПАСИБО.
    не надо последовательноСК
    либо возьмите канальник посерьезнее (насколько серьезно можно говорить о сотке), например, СК 100 (Ostberg) - наиболее ппроизводительный из братии
    второй вариант - увеличить канал до 150-160
    третий (нежелательный) - поставить переход 100-125, вентилятор 125. далее опять переход







  • > Уважаемые,покритикуйте схему:
    >Частный дом(новостройка проект сам придумал) ,кухня,газовая плита.Стандартную вытяжку ставить не хочу - при включенных вентиляторах шумно.Собираюсь соорудить над плитой капюшон от него канал на крышу гофрой 100мм.
    Гофру не надо - шумно и огромное сопротивление потоку. А через некотрое время она еще и засалится прилично... На вентиляцию пускаются только прямые каналы.
    Гофра используется в очень крайних случаях и минимальными отрезками.
    >На чердаке, перед входом в общую вент трубу( 200мм) обратный клапан и канальный вентилятор(105 мкуб/час).
    Как выше сказали - газовая вентиляция не может быть совмещена с общедомовой.
    Наличие вентилятора является серьезным сопротивлением потоку, если вентилятор выключен. Либо он всегда включен(и это как-то контролируется, на предмет аварии и его остановки и автоматическим перекрытием газа) - либо делается естественная достаточная тяга. Второе безусловно лучше.
    А для форсированного проветривания помещения лучше использовать локальный приточник, который будет нагнетать воздух в кухню.
    >Сомневаюсь стоит, или нет поставить последовательно два таких вентилятора чтобы иметь возможность регулировать производительность.
    Если ставить, то на приличном расстоянии... Но смысла в этом нет. Лучше один агрегат, но мощнее.
    >Ксати естественная вентиляция(без вентилятора) проверялась для газовщиков-все в норме.
    А тебя что не устраивает? Наверняка ведь там по замерам имеется превышение мощности тяги, а значит есть и запас.
    >Только по простому объясните, попытался в i-net что-то найти ,а там все слишком умно ,нецелесообразно переворачивать столько информации,учить новые слова для ответа на один простой вопрос.
    А вот это заблуждение, глубочайшее.
    Ты решил сделать все сам, а без знаний это невозможно... Тебе ведь надо согласовать разные куски, а значит придется считать и учитывать в своих расчетах уже имеющиеся модули.
    Ну и естественно надо организовать энергонезависимый приток свежего воздуха в помещения.
    Так же канал вытяжки надо тепло и звукоизолировать.



























Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.