рубли

Покритикуйте схему подключения вытяжки

  • Хочу подкючить вытяжку к каналу естественной вентиляции.
    У вытяжки диаметр выход 120 мм. К нему присоединяю аллюминиевую гофру 125 мм.
    Гофру прокладываю над козырьком кухонного гарнитура, прикрепив ее к стене с помощью хомутов.
    Т.к. максимальной длины 3м стандартного аллюминиевого воздуховода не хватит, стыкую с таким же воздуховодом с помощью хомутов и кольца.
    Затем гофру подсоединяю через металлический тройник и фланец к стене. С друой стороны у тройника планирую поставить обратный клапан со смещенной осью.
    Покритикуйте или посоветуйте.








  • >Хочу подкючить вытяжку к каналу естественной вентиляции.
    >У вытяжки диаметр выход 120 мм. К нему присоединяю аллюминиевую гофру 125 мм.
    >
    >Гофру прокладываю над козырьком кухонного гарнитура, прикрепив ее к стене с помощью хомутов.
    >
    >Т.к. максимальной длины 3м стандартного аллюминиевого воздуховода не хватит, стыкую с таким же воздуховодом с помощью хомутов и кольца.
    >
    >Затем гофру подсоединяю через металлический тройник и фланец к стене. С друой стороны у тройника планирую поставить обратный клапан со смещенной осью.
    >
    >Покритикуйте или посоветуйте.
    Схема как схема.
    Работать-то как это будет?











  • >Хочу подкючить вытяжку к каналу естественной вентиляции.
    >У вытяжки диаметр выход 120 мм. К нему присоединяю аллюминиевую гофру 125 мм.
    >
    >Гофру прокладываю над козырьком кухонного гарнитура, прикрепив ее к стене с помощью хомутов.
    >
    >Т.к. максимальной длины 3м стандартного аллюминиевого воздуховода не хватит, стыкую с таким же воздуховодом с помощью хомутов и кольца.
    >
    >Затем гофру подсоединяю через металлический тройник и фланец к стене. С друой стороны у тройника планирую поставить обратный клапан со смещенной осью.
    >
    >Покритикуйте или посоветуйте.
    Для замедления заростания воздуховода, гофрированным воздуховодом прокладывается только вертикальная часть, а горизонтальная прокладывается жесткими воздуховодами (пластик, оцинковка). Если сама кухонная вытяжка имеет обратный клапан, установка повторного ничего не дает, кроме снижения производительности кухонной вытяжки.










  • >Для замедления заростания воздуховода, гофрированным воздуховодом прокладывается только вертикальная часть, а горизонтальная прокладывается жесткими воздуховодами (пластик, оцинковка). Если сама кухонная вытяжка имеет обратный клапан, установка повторного ничего не дает, кроме снижения производительности кухонной вытяжки.
    Второй обратный клапан ставиться на выходе тройника, чтобы воздух при включении вытяжки шел в шахту, а при выключении была естественная вентиляция, т.е. воздух шел тоже в шахту , но через другой конец тройника.

  • >
    >>Для замедления заростания воздуховода, гофрированным воздуховодом прокладывается только вертикальная часть, а горизонтальная прокладывается жесткими воздуховодами (пластик, оцинковка). Если сама кухонная вытяжка имеет обратный клапан, установка повторного ничего не дает, кроме снижения производительности кухонной вытяжки.
    >
    >Второй обратный клапан ставиться на выходе тройника, чтобы воздух при включении вытяжки шел в шахту, а при выключении была естественная вентиляция, т.е. воздух шел тоже в шахту , но через другой конец тройника.
    При установке любого обратного клапана о естественной вентиляции можно забыть, если у вас такая естественная тяга, что может открать обратный клапан - механическая кухонная вытяжка вам просто не нужна.




  • >При установке любого обратного клапана о естественной вентиляции можно забыть, если у вас такая естественная тяга, что может открать обратный клапан - механическая кухонная вытяжка вам просто не нужна.
    Вы думаете, что не сможет?
    Что тогда посоветуете?


  • >
    >>При установке любого обратного клапана о естественной вентиляции можно забыть, если у вас такая естественная тяга, что может открать обратный клапан - механическая кухонная вытяжка вам просто не нужна.
    >
    >Вы думаете, что не сможет?
    >Что тогда посоветуете?
    Все просто, достаточно установить рязанскую решетку 1825РУ. Она имеет как решетку для естественной вентиляции, так и отверстие для вывода воздуховода от кухонной вытяжки.





  • >
    >Все просто, достаточно установить рязанскую решетку 1825РУ. Она имеет как решетку для естественной вентиляции, так и отверстие для вывода воздуховода от кухонной вытяжки.
    Не пойдет ли воздух из вытяжки через эту решетку обратно ко мне в кухню?


  • >
    >>
    >>Все просто, достаточно установить рязанскую решетку 1825РУ. Она имеет как решетку для естественной вентиляции, так и отверстие для вывода воздуховода от кухонной вытяжки.
    >
    >Не пойдет ли воздух из вытяжки через эту решетку обратно ко мне в кухню?
    Все зависит от работоспособности вашей шахты, но производитель (Эковент) гарантирует, что нет. Сами непроверяли, но эти решетки у нас берут в приличных количествах.





  • >Все зависит от работоспособности вашей шахты, но производитель (Эковент) гарантирует, что нет. Сами непроверяли, но эти решетки у нас берут в приличных количествах.
    Т.е. Эковент договорился с могущественными силами природы?

  • >Хочу подкючить вытяжку к каналу естественной вентиляции.
    >У вытяжки диаметр выход 120 мм. К нему присоединяю аллюминиевую гофру 125 мм.
    >
    >Гофру прокладываю над козырьком кухонного гарнитура, прикрепив ее к стене с помощью хомутов.
    >
    >Т.к. максимальной длины 3м стандартного аллюминиевого воздуховода не хватит, стыкую с таким же воздуховодом с помощью хомутов и кольца.
    >
    >Затем гофру подсоединяю через металлический тройник и фланец к стене. С друой стороны у тройника планирую поставить обратный клапан со смещенной осью.
    >
    >Покритикуйте или посоветуйте.
    Обратный клапан на тройнике - правильное решение. У меня работает при естественной вытяжке на третьем этаже трехэтажки. Только клапан обязательно должен быть со смещенной осью, а не с пружиной. Универсальные решетки с фланцем для принудительной вытяжки и отверстиями для естественной -туфта. Значительная часть воздуха из принудительной вытяжки возвращается обратно. Проверено.









  • Всё в принцыпе верно. Но! Не забывайте о притоке воздуха! Наша компания установила не одну сотню вытяжек и везде одна и таже проблема - при ремонте помещения не предусмотрен приток воздуха. Проблема в следующем, если в помещении установлены современные герметичные окна, то при высокой производительности вытяжки создается разряжение которое препятствует эффективному удалению из помещения неприятных запахов и испарений. Если на окнах есть режим микровентиляции (окно фиксируется в приоткрытом на несколько миллиметров положении) то в таком режиме их и следует использовать при эксплуатации вытяжки или проветривания помещения. Обратный клапан сама естесственная вентиляция открыть в силах ТОЛЬКО ЕСЛИ ЕСТЬ ПРИТОК ВОЗДУХА! Удачи и свежести Вам и вашей квартире! :wink3::wink3:
  • А правильное и бюджетное решение это окно со специальным клапаном, "запускающее" воздух с улицы при необходимости. Хотя идеальный случай когда строится система вентиляции ВСЕГО помещения и вытяжка является его составной, безусловно немаловажной, частью. Но это решение дорогостоящее и требует радикального вмешательства в ремонт проведенный в помещении. Так что начиная ремонт не забывайте о вентиляции. Хорошая вентиляция избавит вас от мигреней, отдышки, неприятных запахов, аллергенных реакций, связанных с застоявшимся воздухом. Особенно это важно если у вас есть маленькие дети.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.