Приточно-вытяжная вентиляция в квартире.проблема выбора и на что обратить вним, цена вопроса
Ирина
Уважаемые!
очень прошу помочь в таком нелёгком вопросе как приточно -вытяжная вентиляция в квартире. Площадь 76.8, потолки 3 м. Приблизительную стоимость
можно ли расчитать ? Конечно, из оборудования качество-цена,вообщем ,
разумные деньги. Какие преимущества , что покрывает столь значительные затраты и разницу просто с кондиционерами.
Спасибо.
fon
Преимущества - наличие свежего (забортного) в квартире, не открывая окна (можно законопатиться наглухо стеклопакетами)
Минусы
1. Цена - стоимость приточки добавляется к стоимости кондиционирования, не заменяя ее
2. Потолок - снижение неизбежно (иногда некритично)
3. Расход элетроэнергии - зимой воздух нужно подогревать
4. Шум - как ни крути, а ставить ее на балконе (как правило), необходимо место под нее
Стоимость (из реализованного) - 1000 -1300 евро/оборудование на двушку в П44Т (приток в две комнаты) + кухня
+ нагреватель понадобился около 3 квт
Ирина
Это только приток или вытяжная тоже?
На что вообще обратить внимание при установке, прокладке воздухозабрников? Какое оборудование лучше?
Олег
преимущества вентиляции одно - СВЕЖИЙ ВОЗДУХ! это ваше здоровье и здоровье Ваших детей, если они у Вас есть.
Другой вопрос, что механическая система дорого стоит.
Если есть средства, возможность - то целесообразность вентиляции со временем ощутите на своем самочувствии. приблизительная средняя стоимость на 76,8 м2 нельзя прикинуть. Сам продавец и могу сказать, что стоимость ее будет начиная от 8 000 у.е. НО! Это очень приблизительно, и ....начиная от 8000 у.е. Это качественная вентиляция и не деньги на ветер!
по поводу целесообразности вентиляции можете почитать здесь атмосфера Вашего дома
отличия от кондиционера - кондиционер работает на рециркуляцию - берет воздух у вас в комнате, охлаждает его и отдает обратно в комнату. Все! Свежего воздуха сплит вам не подаст. Хотя есть возможность подмеса у настенных, канальных и кассетных кондиционеров. Но, сложность использования их зимой через 6-7 лет превратит их в груду металла. Поверьте по опыту. Хотя через 7 лет можно и новую квартиру купить, кто знает
Сейчас делаем вентиляцию S помещения=312 м2. Стоимость 76000 р. Это по поводу цены. Преимушества и недостатки Вам уже описали.
fon
Каково потребление эл. энергии, если не секрет?
Яна
Должно было быть 12 кВт, но поставили калорифер меньшей мощности - вышло 8 кВт. Это склад, помещение не отапливалось вообще.
Ирина
А какое оборудование? Где заказывали, если не секрет?
sanny
1) Это только притока? А вытяжки?
3) Зачем его подогревать? В жилых домах уже заложен запас в систему отопления на подогрев притока 3 куб.м/час/кв.м жилой площади.
По поводу П-44Т. Там лимит на квартиру 7 кВТ, 3 на приток, остается 4. Маловато для эл. плиты и др. потребителей.
А выброс воздуха куда организован и как?
fon:
Преимущества - наличие свежего (забортного) в квартире, не открывая окна (можно законопатиться наглухо стеклопакетами)
Минусы
1. Цена - стоимость приточки добавляется к стоимости кондиционирования, не заменяя ее
2. Потолок - снижение неизбежно (иногда некритично)
3. Расход элетроэнергии - зимой воздух нужно подогревать
4. Шум - как ни крути, а ставить ее на балконе (как правило), необходимо место под нее
Стоимость (из реализованного) - 1000 -1300 евро/оборудование на двушку в П44Т (приток в две комнаты) + кухня
+ нагреватель понадобился около 3 квт
Нажмите, чтобы раскрыть...
fon:
Преимущества - наличие свежего (забортного) в квартире, не открывая окна (можно законопатиться наглухо стеклопакетами)
Минусы
1. Цена - стоимость приточки добавляется к стоимости кондиционирования, не заменяя ее
2. Потолок - снижение неизбежно (иногда некритично)
3. Расход элетроэнергии - зимой воздух нужно подогревать
4. Шум - как ни крути, а ставить ее на балконе (как правило), необходимо место под нее
Стоимость (из реализованного) - 1000 -1300 евро/оборудование на двушку в П44Т (приток в две комнаты) + кухня
+ нагреватель понадобился около 3 квт
fon:
Нажмите, чтобы раскрыть...
fon
1. Вытяжка - непринципиальна по стоимости по сравнению с притоком, вентилятор стоит порядка 100 - 120 евро, в зависимости от модели
2. Зачем подогревать? А Вы попробуйте, закачайте в квартиру 300 кубов в час при наружной температуре -28 Да и в промежуточные периоды, когда отопление не включено, вентиляция работать не будет?
3. Как решил хозяин вопрос с электричеством - не в курсе, можно извратиться с рекуперацией, но это уже большой плюс по деньгам
sanny
1) Повторю вопрос: как и куда организован выброс грязного воздуха в двушке в доме П-44 и какой этаж?
2) А зачем в этой двушке 300 кубов/час? В этом доме норма - 110 кубов/час. на квартиру. И для московской холодной пятидневки -28 тепло для подогрева такого количества воздуха уже предусмотрено в системе отопления. Дополнительный подогрев приточного воздуха приведет просто к перегреву квартиры. Про лимит я уже писал. Для промежуточных периодов существуют масляные радиаторы и сплиты-инверторы.
Еще интересно, от высоты потолков 2,65 м сколько осталось при устройстве подвесных потолков для воздуховодов?
fon:
1. Вытяжка - непринципиальна по стоимости по сравнению с притоком, вентилятор стоит порядка 100 - 120 евро, в зависимости от модели
2. Зачем подогревать? А Вы попробуйте, закачайте в квартиру 300 кубов в час при наружной температуре -28 Да и в промежуточные периоды, когда отопление не включено, вентиляция работать не будет?
3. Как решил хозяин вопрос с электричеством - не в курсе, можно извратиться с рекуперацией, но это уже большой плюс по деньгам
Нажмите, чтобы раскрыть...
fon:
1. Вытяжка - непринципиальна по стоимости по сравнению с притоком, вентилятор стоит порядка 100 - 120 евро, в зависимости от модели
2. Зачем подогревать? А Вы попробуйте, закачайте в квартиру 300 кубов в час при наружной температуре -28 Да и в промежуточные периоды, когда отопление не включено, вентиляция работать не будет?
3. Как решил хозяин вопрос с электричеством - не в курсе, можно извратиться с рекуперацией, но это уже большой плюс по деньгам
fon:
Нажмите, чтобы раскрыть...
fon
1. У нас естественная - через кухню/санузел/ванную
2. Есть определенные нормы по притоку в жилые помещения, рассчитываются не только исходя из площади/объема, но и по кол - ву людей, находящихся в квартире. Всегда считаем приточную температуру + 18 для зимы - компенсировать одну систему другой считаю порочным. Считаем пороговую минимальную температуру по зиме -27 и подачи - + 18. Всю глубину мысли про инверторные кондиционеры, масляные радиаторы и связь их с вентиляцией не осознал
По потолку пустили короб из гипсокартона, он был в эскизах и выполнял основную роль, как конструкция для маскировки светильников.Так как короб был опушен миллиметров на 150, пришлось прокладывать два воздуховода 100 диаметра параллельно
Абдурахман ибн Хаттаб
И сколько получается?
Пожалуйста озвучьте Ваши расчеты для публики
fon:
. Есть определенные нормы по притоку в жилые помещения, рассчитываются не только исходя из площади/объема, но и по кол - ву людей, находящихся в квартире.
Нажмите, чтобы раскрыть...
fon:
. Есть определенные нормы по притоку в жилые помещения, рассчитываются не только исходя из площади/объема, но и по кол - ву людей, находящихся в квартире.
fon:
Нажмите, чтобы раскрыть...
sanny
2) Есть, конечно, нормы и по количеству людей. Согласно ТР АВОК 4-2004 по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома это не менее 30 куб.м /час/чел. Неужели в этой двушке живет 10 человек, что потребовалось делать приток 300кубов/час? Масляный радиатор, конечно, с вентиляцией не связан, но с созданием комфортной температуры в переходный период вполне справляется. Так же как и инвертор, если есть, конечно.
1) Вытяжка, значит, естественная. Т.е. в венткороб БВ-49-1 через спутники данной квартиры загоняем 300 кубов, которые там никто не ждет из соседей. Меняем режим его работы....нехорошо....
fon:
1. У нас естественная - через кухню/санузел/ванную
2. Есть определенные нормы по притоку в жилые помещения, рассчитываются не только исходя из площади/объема, но и по кол - ву людей, находящихся в квартире. Всегда считаем приточную температуру + 18 для зимы - компенсировать одну систему другой считаю порочным. Считаем пороговую минимальную температуру по зиме -27 и подачи - + 18. Всю глубину мысли про инверторные кондиционеры, масляные радиаторы и связь их с вентиляцией не осознал
По потолку пустили короб из гипсокартона, он был в эскизах и выполнял основную роль, как конструкция для маскировки светильников.Так как короб был опушен миллиметров на 150, пришлось прокладывать два воздуховода 100 диаметра параллельно
Нажмите, чтобы раскрыть...
fon:
1. У нас естественная - через кухню/санузел/ванную
2. Есть определенные нормы по притоку в жилые помещения, рассчитываются не только исходя из площади/объема, но и по кол - ву людей, находящихся в квартире. Всегда считаем приточную температуру + 18 для зимы - компенсировать одну систему другой считаю порочным. Считаем пороговую минимальную температуру по зиме -27 и подачи - + 18. Всю глубину мысли про инверторные кондиционеры, масляные радиаторы и связь их с вентиляцией не осознал
По потолку пустили короб из гипсокартона, он был в эскизах и выполнял основную роль, как конструкция для маскировки светильников.Так как короб был опушен миллиметров на 150, пришлось прокладывать два воздуховода 100 диаметра параллельно
fon:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Абдурахман ибн Хаттаб
А соседи тут же побегут покупать обратный клапан, продажи которого ой как плохо организованы
sanny:
1) Вытяжка, значит, естественная. Т.е. в венткороб БВ-49-1 через спутники данной квартиры загоняем 300 кубов, которые там никто не ждет из соседей. Меняем режим его работы....нехорошо....
Нажмите, чтобы раскрыть...
sanny:
1) Вытяжка, значит, естественная. Т.е. в венткороб БВ-49-1 через спутники данной квартиры загоняем 300 кубов, которые там никто не ждет из соседей. Меняем режим его работы....нехорошо....
sanny:
Нажмите, чтобы раскрыть...
fon
Да все очень просто... в - принципе, согласен с 30 кубами на человека... только вот кухня совмещена со столовой, а это уже, по хорошему, поболее 30 кубов, в МГСН 60 кубов... Собирается там человек 5 иногда... вот уже больше, чем я считал. Вентиляция в квартире - всегда компромисс между хорошим воздухообменом и мощностью нагревателя...
можно сделать по СНИПу, в - принципе, 3 куба на квадрат, но вентиляцию - то делаем для людей, а не для площадей...
Абдурахман ибн Хаттаб
Уже везде повсеместно в серии П44Т кухни совмещенные со столовыми?
Допустим, 5 человек(иногда) собрались на кухне.
Сколько это "иногда" бывает в году?
Каким образом система поймет, сколько человек находиться в конкретное время в конкретном месте и сколько надо подать воздуха в это помещение для этих 5 человек?
fon:
Да все очень просто... в - принципе, согласен с 30 кубами на человека... только вот кухня совмещена со столовой, а это уже, по хорошему, поболее 30 кубов, в МГСН 60 кубов... Собирается там человек 5 иногда... вот уже больше, чем я считал. Вентиляция в квартире - всегда компромисс между хорошим воздухообменом и мощностью нагревателя...
можно сделать по СНИПу, в - принципе, 3 куба на квадрат, но вентиляцию - то делаем для людей, а не для площадей...
Нажмите, чтобы раскрыть...
fon:
Да все очень просто... в - принципе, согласен с 30 кубами на человека... только вот кухня совмещена со столовой, а это уже, по хорошему, поболее 30 кубов, в МГСН 60 кубов... Собирается там человек 5 иногда... вот уже больше, чем я считал. Вентиляция в квартире - всегда компромисс между хорошим воздухообменом и мощностью нагревателя...
можно сделать по СНИПу, в - принципе, 3 куба на квадрат, но вентиляцию - то делаем для людей, а не для площадей...
fon:
Нажмите, чтобы раскрыть...
fon
Если Вы обратите внимание, я основывался на воплощенном проекте в конкретной квартире. Разумеется, условия разнятся. Что касается регулирования притока - у нас стоял трансформаторный регулятор скорости, рулился, соответственно, вручную.
Из опыта могу сказать, что недостаток воздуха - большее зло, нежели избыток.
Абдурахман ибн Хаттаб
Пытаюсь обратить внимание и не вижу здесь на форуме этой фразы про совмещение кухни со столовой.
Избыток и недостаток плохи.
Как ощущается избыток воздуха?
Большой скоростью?
Значит сквознять.
А крутить вручную, уж помилуйте - это не автоматика.
И Вы так и не ответили на вопрос куда выбрасывается воздух ( по Вашим расчетам в 300 кубов)?
В общую шахту?
fon:
Если Вы обратите внимание, я основывался на воплощенном проекте в конкретной квартире. Разумеется, условия разнятся. Что касается регулирования притока - у нас стоял трансформаторный регулятор скорости, рулился, соответственно, вручную.
Из опыта могу сказать, что недостаток воздуха - большее зло, нежели избыток.
Нажмите, чтобы раскрыть...
fon:
Если Вы обратите внимание, я основывался на воплощенном проекте в конкретной квартире. Разумеется, условия разнятся. Что касается регулирования притока - у нас стоял трансформаторный регулятор скорости, рулился, соответственно, вручную.
Из опыта могу сказать, что недостаток воздуха - большее зло, нежели избыток.
fon:
Нажмите, чтобы раскрыть...
fon
1. Ввиду неозможности организовать вытяжку в том конкретном примере, она была естественной, через вент. решетки кухни, ванной, санузла. В идеале, конечно, нужно организовывать принудительную, не в шахту.
2. У Ирины столовая с кухней совмещены.
3. Я где - то говорил про автоматику? Если человека УСТРАИВАЕТ регулирование приточного воздуха вручную - почему нет?
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.