рубли

Воздухообмен из пром. помещения.

  • Добрый день.
    Хотел бы узнать, какой воздухообмен принимать в помещении площадь 352м2 высота помещения 7м .назначение помещение-лаконаливной цех,в которм размещены 3 станка по нанесению лака на дереянные изделия,с существующими вентиляторами для местной вытяжки?
    По паспорту удаление из 1 станка -8000м3ч , у двух других -по 2500м3ч
    Заранее спасибо.


  • Кратность воздухообмена принимают по СНИПам при общеобменной вентиляции, в Вашем случае требуется вентиляция местная, с помощью местных отсосов, укрытий.
    Если все станки одновременно работают требуется 13000 м3/час, если не все, то рассчитывать нужно с коэффициентом одновременности. Справятся существующие вентиляторы? Не забудьте компенсировать вытяжку притоком с фильтрами и подогревом. Если лак горючий, то вентиляторы и эл/двигатели в соответствующем исполнении.
  • Технолог должен определить список вредностей которые присутствуют в Вашем производстве. По таблице определить допустимые концентрации этих вредностей в воздухе рабочей зоны. Имея данные о скорости поступления и концентрации вредностей рассчитываем количество свежего воздуха для достижения ПДК.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.