рубли

Проблема конденсата

  • Здравствуйте! Прошу помощи форумчан по такой поблеме: Одноэтажный дом с неотапливаемым чердаком. 2 санузла. В каждом вытяжные электровентиляторы. Трубы, в которые они встроены (метал. 125мм), горизонтально проходят по чердаку (утеплены вата 50мм с фольгой) и выходят через крышу в одном месте. Длина одной трубы 9м другой 7,5м. Проблема: зимой из труб прямо через эл/вент. течет конденсат. Вызвали народ по гарантии. Решили – мало ваты. Летом добавили еще 50мм. Началась зима, при первом же понижении температуры таже картина. Эффективность вытяжек вполне устраивает. Организовать отвод конденсата проблематично, потолки в санузлах зашиты наглухо и кафель до потолка. Можно ли решить проблему конденсата заменой последних участков труб на неметал, установкой обратных клапанов или другим способом? Спасибо.
  • На какой высоте от чердачного перекрытия проходит горизонтальная труба?
  • После установки дополнительного утеплителя, трубы практически лежат на перекрытии.
  • Очень интересная задачка жаль, что представитель фирмы «Дымари» пока не откликнулся. Возможен целый ряд причин. Например: До какой зоны утеплена труба? Нет ли где нибудь не утеплённых участков трубы? Как часто пользуются сан узлом?
  • После горизонтального участка есть ещё вертикальный? Или горизонтальная труба сразу выходит на улицу?
  • Неутеплены только последние 80 см. В доме живут два человека, днем на работе.
  • Обе вытяжки одинаковы по конструкции: электровентиляторы на уровне потолка встроены в вертикальные участки труб, проходящих через чердачное перекрытие, затем гоизонтальные участки 9м и 7,5м и два вертикальных участка через крышу в общей трубе (там же трубы приточек, кухонной вытяжки). Неутеплены только последние 80 см.
    Параллельно с форумом консультировался по этой проблеме с многими спецами. Мнения противоречивы. Предварительные выводы: из-за большой длины горизонтальных участков- слабая тяга и как результат застой теплого воздуха именно на этих участках, где он "встречается" с холодным забортным и образует конденсат. Решений предлагается два: 1- постоянная продувка вентилятором, лучше канальным. 2 - отвод конденсата.
    Очень хотелось бы получить комментарий специалистов на форуме. Спасибо.

  • Не могу причислить себя к профессиональным вентиляционщикам, но мне кажется, что дело в последних восьмидесяти сантиметрах. Так часто бывает на кровлях всё сделано правильно и лишь в одном месте поленились сделать как надо, и естественно там возникают проблемы. Если утеплить этот участок, а ещё вдобавок поставить вытяжной вентилятор на выхлоп трубы то конденсат наверняка исчезнет.
  • Точка росы внутри вздуховода. Попробуйте поднять температуру воздуха в сан. узлах. на несколько градусов.
  • Вариантов должно быть больше - 3 выход ветиляции прямо на крышу без горизонтальных участков через аэратор.
    4 вместо канального воздуходува установить турбо-дефлектор,
    Если не совпадает с Вашими эстетическими концепциями, то .5 - простейший демистер с отводом конденсата в сток.
    9 метровые холодные горизонтальые вент каналы очень оптимистично.