рубли

Устройство вентиляции в лекционном зале на 150 мест.

  • В одноэтажном здании (по типу "финский дом" сайдинг-ГКЛ-мин. вата-ГКЛ.) высота помещения внутри 3 м., спроектирована естественная вентиляция ( два окна-фрамуги расположенные по диагонали).
    При полном заполнении помещения этой вентиляции не достаточно (дополнительно открываются двери, но при этом возникает не нужный сквозняк).
    Пожалуйста подскажите какую дополнительную вентиляцию разумно установить и достаточно не дорогую, но эффективную.
    В этом деле, я не специалист, поэтому пожалуйста, объясните как можно проще.
    Спасибо.
    Александр.




  • почитайте вот это:
    статьи: http://www.ekoing.ru/statyi.html
    Варианты оборудования: http://www.ekoing.ru/aero.html

  • Для вашего случая требуется подавать 1,25 куб. м. чистого воздуха в секунду. Летом, возможно, потребуется кондиционирование. Зимой, возможно, потребуется догрев воздуха. Не исключен вариант без дополнительного догрева. Простейший вариант возможной реализации: фильтр, вентилятор на приток, вентилятор на вытяжку, приточный воздухораспределитель с подачей воздуха в нерабочую зону.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.