рубли

Вентиляция в туалете в деревянном доме

  • Здравствуйте!
    Собираюсь соорудить конструкцию для вытяжки воздуха, а конкретно - вывести трубу через стену, далее через угловой переходник наверх по наружной поверхности стены, поднять чуть выше крыши и накрыть "грибком" от попадания осадков. Площадь помещения 1кв.м. :smile3: Хочется сделать однажды и навсегда, поэтому весьма интересно мнение профессионала!
    Может ли кто-нибудь подсказать:
    1. Какой диаметр пластиковой трубы следует использовать?
    2. Нужно ли ставить обратный воздушный клапан для предотвращения задувания холодного воздуха с улицы?
    3. Стоит ли устанавливать осевой внтилятор для принудительного высасывания воздуха или достаточно будет естественной тяги?
    4. Отверстие для трубы в стене делать ближе к полу или ближе к потолку?
    5. На сколько следует вывести трубу с "грибком" выше конька?
    Большое спасибо!
    :smile3:






  • 1. Какой диаметр пластиковой трубы следует использовать?
    бери 110 мм, и вентиляторы на нее идут
    2. Нужно ли ставить обратный воздушный клапан для предотвращения задувания холодного воздуха с улицы?
    я думаю не задует
    3. Стоит ли устанавливать осевой внтилятор для принудительного высасывания воздуха или достаточно будет естественной тяги?
    Лучше поставить и сделат его включение вместе со светом
    4. Отверстие для трубы в стене делать ближе к полу или ближе к потолку?
    Под самым потолком или в потолке, по другому никак
    5. На сколько следует вывести трубу с "грибком" выше конька?
    при наличии вентилятора не принципиально, у меня так вообще остался выход на чердаке , проблемм нет
    Большое спасибо!










  • А вдруг, семейным не понравится справлять постгастрономические потребности под мерный рокот вентиллятора. пУСТЬ уж будет включение независимым.
    Алексей Мурин:
    Лучше поставить и сделат его включение вместе со светом
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей Мурин:
    Лучше поставить и сделат его включение вместе со светом
    Алексей Мурин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо всем, кто ответил!
    Гул ветилятора - не проблема, семейные переживут его гораздо спокойнее, нежели возможное, всё-таки, задувание холодного воздуха зимой! :smile3:))
    Именно поэтому я поднял вопрос о необходимости установки обратного клапана... Тем более, если вывести трубу просто за стену, а иными словами - сделать в ней дыру и воткнуть туда вентилятор, как рекомендует Алексей Мурин, его слова "думаю не задует" - подвергаю жесточайшему сомнению! :smile3:))
    При работающем вентиляторе не задует, однозначно! Но, когда он выключен - получается просто эффект открытой форточки, который довольно быстро приблизит температуру в таком маленьком помещении к уровню забортной!:smile3:))
    А трубу планировал выводить выше конька, как раз для того, чтобы помимо принудительного высасывания воздуха с помощью вентилятора, в момент его выключения работала, так называемая естественная, работающая по принципу перепада давления из-за разницы высот и температур в помещении и на улице.
    Буду признателен всем за аргументированные советы:
    Прав ли я планируя -
    1. установку вентилятора?
    2. установку обратного клапана?
    (и есть ли такие для труб 110мм или 50мм?)
    3. вывод трубы выше конька?
    Спасибо!
    :smile3:
    :smile3:
    :smile3:







  • Нужно. А чтобы работал клапан - нужно ставить вентилятор.
    Ближе к потолку.
    Постоянная нормированная вентиляция важна в жилых комнатах и там, где есть влажность (кухни, ванны и т.д.). На площади в 1 кв.м. при включении вентилятора гарантировано произойдет нужный воздухообмен в нужное время. Посмотрите на тех.характеристики самых слабых вентиляторов. Всё вышесказанное относится к вентиляции туалета, но бывает так, что вентиляция кваритры завязывается с вентиляцией сан.помещений - тогда всё по другому.
    За границей давно решили данную проблему установкой в стену вентилятора с наружным козырьком и встроенными жалюзями, которые открываются только на время работы вентилятора.
    Александр:
    Нужно ли ставить обратный воздушный клапан
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    Нужно ли ставить обратный воздушный клапан
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Александр:
    Отверстие для трубы в стене делать ближе к полу или ближе к потолку?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    Отверстие для трубы в стене делать ближе к полу или ближе к потолку?
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Александр:
    А трубу планировал выводить выше конька, как раз для того, чтобы помимо принудительного высасывания воздуха с помощью вентилятора, в момент его выключения работала, так называемая естественная, работающая по принципу перепада давления из-за разницы высот и температур в помещении и на улице.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    А трубу планировал выводить выше конька, как раз для того, чтобы помимо принудительного высасывания воздуха с помощью вентилятора, в момент его выключения работала, так называемая естественная, работающая по принципу перепада давления из-за разницы высот и температур в помещении и на улице.