Необходимо установить огнезадерживающий клапан - почему и в каких СНиПах можно про это найти?

  • Вентиляционный воздуховод (приточной системы - через него летом поступает холодный воздух - кондиционирование) проходит через электрощитовую, пожарники сказали необходимо установить огнезадерживающий клапан - почему, и в каких СНиПах можно это найти?Приточный воздух непредусматривается в электрощитовой.
    Изначально в проекте данные комнаты непредусматривались, теперь на стадии сдачи объекта они выгородились.
    Что делать. С уважением проектировщик Валентина.

  • Если Вы проектировщик то должны знать, что во всех электрощитовых должны быть огнезадерживающие клапана (если там организуется обмен воздуха) или при транзитном проходе воздуховодов переточные решетки через дверь. Покопайтесь в снипах там это четко есть про электрощитовые ;)
  • Огромная просьба, подскажите СНиП в котором можно это прочитать, т.к. я смотрела в СниПах и не нашла.