рубли

Нужна консультация по установке чиллера!!!

  • Нужна консультация по установке чиллера WESPER CLS602,подскажите особенности монтажа!!!
  • Если есть инструкция, то читайте внимательно, если будут вопросы то обращайтесь к продавцу-поставщику оборудования, как правило в помощи не отказывают.
  • Любой чилер поставляется в тестовом состоянии то-нсть остаются подключенными аварийные защиты (програмно) .Навесное
    оборудование имитируется перемычками( реле протока ,защита по напряжению и Т,Д)
    А в общем всё прописано в инструкции....................
    .............УЧИТЕ--МАТЧАСТЬ,,,,,,,,,,


  • При первом пуске
    AQL.30.BLN.R410A.1P.Wesper
    высвечивается ошибка HPC - защита по высокому давлению
    как это обойти? может какой вентиль есть на линии высокого давления :sorry2:


    :sorry2:
  • Посмотрите по трассе нет ли заломов трассы, и проверьте давление в трассе.
  • Все оказалось на порядок проще
    небыло контакта одного из соеденительных проводов датчика давления с клемой платы. Попросту говоря провод без каконечника был подоткнут под разьем на плате управления :blush:
    За ответы Всем Спасибо
    Чиллер заработал :mosking: