Воздухообмен в административных помещениях

  • Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, каким нормам должен соответствовать воздухообмен (метр кубический в час на кв.м. помещения) в административных помещениях согласно СНИП при использовании приточно-вытяжной вентиляции.
  • Согласно СНиП 2.09.04-87*
    "Административные и бытовые здания"
    Пункт № 4,1
    Таблица 19
    14. Помещения управлений, конс-| | пр | выт
    трукторских бюро, общественных ор-| | |
    ганизаций площадью: | | |
    а) не более 36 м2 | 18 | 1,5 | -
    б) более 36 м2 | 18 | По paсчету









  • Спасибо!