Вентиляция аккумуляторной

  • Подскажите пожалуйста какую надо вытяжную вентиляцию (куб/м в час или как она там измеряется)для зарядного помещения аккумуляторов. Помещение объемом 30куб/м, ?
    Аккумулятор кислотный 24V емкостью 345А/Час - 2 шт.
    Зарядное устройство автоматическое, зарядный ток 40А - 2шт.
    Или как узнать сколько выделяется водорода (?) и при какой концентрации он огнеопасен (?).


  • Расход воздуха в данном случае составит 300 кубов в час. Так как кратность воздухообмена для аккумуляторных должна быть - 10. Водород же огнеопасен от 4 до 96 %.
  • Если хотите сделать сам что-то эдакое то смотритеСНИПы,а все-же лучше к спецам.
  • Ну вообще то кратность 8. Плюс к тому 2/3 вытяжка с нижней зоны помещения, 1/3 из верхней. Плюс желательно иметь перед помещением тамбур с подпором воздуха около 100м3/ч. Воздуховоды на вытяжке из нержухи класса П(лучше на сварке), вентилятор во взрывозащищенном исполнении, арматура тоже. Уклон трассы всегда вверх к вентилятору, без затворов. У вентилятора перемычка небольшого диаметра окола 40, вместо зонта лучше поставить дефлектор. На притоке обратный клапан на входе в помещение во взрывобезопасном исполнении, воздуховоды в пределах помещения из нержухи. Температурный режим щедящий от +20 до +25
    Это так для общего ликбеза, чтобы понимали с чем связываетесь. СНиПы не помогут, категорически обязательно обратиться к специалистам. ЦЕНА ОШИБКИ МОЖЕТ БЫТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ.
  • Здравствуйте! Очень нужна Ваша срочная консультация.
    1.У нас двух этажное здание,на первом этаже: малярный цех,через
    стену зарядная серно-кислотных АКБ,ещё через стену заряжаются
    самоходные электро трапы на щелочных АКБ.в а/п Шереметьево-2,Москва.
    При зарядке АКБ,ворота в помещении закрывают.
    Трубы вытяжные на крыше стоят на одном уровне.
    Вентиляционные короба вытяжки сделаны из металлической оцинковки.
    2.На втором этаже над зарядной станцией выделили комнату под кабинет начальникам смен,комнату для обеда рабочим и раздевалку.
    Не постоянно,но часто ошущается пощипывание кожи лица, налёт на зубах с непонятным привкусом.
    Начальство с охраной труда утверждают,что всё нормально,работать на втором этаже можно.
    3.Подскажите к кому обратиться,чтобы сделать замеры воздуха
    и наказать виновных. И вообще законно находится людям на втором этаже?
    Как то по моей настойчивой жалобе приехала местная комиссия,типа для замера воздуха,но без моего присутствия и сказали,что всё в норме.
    Меня считают за полного дурака.
    Спасибо!














  • Суетитесь через чур. Если сделано как описал товарищ в предыдущем посте - все что Вы пишит допускается. Еще в добавление к предыдущему товарищу
    - вентиляция должна работать постоянно не отключаясь
    - зарядные устройства обязательно должны быть сблокировы с вентиляцией. Запрещается работа зарядных без работы вентиляции
    Вы пишите что:
    Это уже вопрос к Вашей эксплуатации - это как раз говорит о том что вентиляция то и не работает или работает не так как надо
    Так что удачи
    Пётр:Очень нужна Ваша срочная консультация.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пётр:Очень нужна Ваша срочная консультация.
    Пётр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Пётр:Не постоянно,но часто ошущается пощипывание кожи лица, налёт на зубах с непонятным привкусом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пётр:Не постоянно,но часто ошущается пощипывание кожи лица, налёт на зубах с непонятным привкусом.
    Пётр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.