рубли

Добавление приточно-вытяжной вентиляции к кондиционерам

  • Ситуация: квартира в новостройке с недоделанным ремонтом 140 квадратов, три изолированные комнаты, одна смежная с кухней.
    Смонтированы судя по документам кондиционеры Daikin RXS50F; FBQ50B (для гостиной и кухни); 4MXS68F; FDXS25E (3 штуки - по одному на отдельную комнату).
    Хочется добавить приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором тепла, чтобы внутренние вент. отверстия были едиными с кондиционированием (для уменьшения количества дырок в потолке и стенах :smile3: и встроенный увлажнитель, чтобы питался от водопровода и сливал отстой в канализацию. При этом в комнатах не хочется сильно снижать потолок (кондиционеры смонтированы в коридорах/кладовой), т.е. проложить толстые воздуховоды от наружных стен в коробах вдоль стен.
    Помогите, пожалуйста, определиться с вопросами:
    1. Какую вентиляционную технику и увлажнитель лучше выбрать? Есть два тех. балкона для установки снаружи при необходимости.
    2. По проекту кондиционирования кондиционеры работают только на охлаждение, а по каталогу эти модели могут и греть. Можно ли использовать их и на обогрев, установив другой пульт?
    Большое спасибо.



    :smile3:






  • Отвечаю на вопросы:
    1) Для вентиляции подойдет приточная установка Breezart 350 Люкс, со встроенным увлажнителем.
    Устанавливается она в непосредственной близости с кондиционерами, в подсобном помещении или сан узле.
    Забор воздуха с улицы.
    Подмес воздуха непосредственно в канальные кондиционеры.
    Сама установка имеет настенный пульт ДУ с графическим дисплеем.
    Запуск вент установки может быть привязан к работе системы кондиционирования.
    Зимой кондицинеры должны эксплуатироваться в режиме вентиляции.
    2) Указанные Вами модели должны работь в режиме тепло/холод.
    Возможно, что Вы просто не разобрались с режимами, и на тепло могут быть переведены только все кондиционер одновременно. Возможности индивидуальной работы на тепло и холод у данной системы нет.
    Рекуперация тепла смысла особого не имеет, так как данная система кроме притока должна иметь и вытяжку. В квартирах, обычно, вытяжка реализуется за счет естественной и принудительно ставить отдельную систему не целесообразно.
    И второе, что экономии в стоимости энергозатрат при наших ценах на электричество заметно не будет.












  • Дмитрий, спасибо!
    Рекуператор хочу поставить из-за ограничения электрической мощности, выделенной на квартиру (кроме собственно кондиционеров нужно вписать туда плиту, духовку, теплые полы и т.п.).

  • На мой взгляд лучше сократить расход воздуха в зимний период.
    В любом случае, в зимний период нужно будет до входа в рекуператор нагревать до -5, а это как раз и есть основные энергозатраты.
    Экономия будет в догреве за счет рекуператора, до комнатной температуры, и составит примено 1 кВт максимум.
    Но проблем с "огородом" из воздуховодов и вытекающей из этого ценой за оборудование, расходку, монтаж и вписывание в потолок, гораздо больше.


  • Спасибо!
  • Посмотрите приточно-вытяжную установку с рекуператором ф. Mitsubichi Elektric "Lossney". Устанавливается на стене, имеет довольно компактные размеры.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.