рубли

Правила монтажа кондиционеров

  • Вот почитал статью на вашем сайте ....
    http://www.vashdom.ru/articles/m_30.htm?page=3#comment
    Заинтересовал вот этот кусочек ...
    Итак, внутренний блок нельзя устанавливать:
    3. …непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность .....
    Вспомнился недавний случай, хочу чтоб вы его прокомментировали...
    Итак:
    На одном предприятии одной фирмой был установлен потолочный сплит,
    прямо под ним стояла дорогая электронная техника (рабочее место оператора) в этой комнате куда ни плюнь везде стоит эта техника.
    Летом все было замечательно но недавно похолодало и этот сплит сильно обмерз.
    Оператор вызвал инженера предприятия, инженер переключил сплит в режим вентилятора чтоб он разморозился и ......
    Через час рабочее место залило водой :smile3:
    Кто виноват в этой ситуации ?















    :smile3:

  • Ну во-первых эксплуатация кондиционера при отрицательных температурах на улице без зимних комплектов (обогреватель дренажа, картера, регуляторов конденсации)запрещается это в инструкция описано, во-вторых если внутренний блок обмерз и "инженер переключил сплит в режим вентилятора чтоб он разморозился" , то наверное предполагал , что вода ото льда не будет попадать в конденсатоотводные желоба и соответственно не откачивалась дренажными помпами, так что скорее всего виноват инженер-раз не ознакомился с тонкостями работы оборудования
  • Я молчу. ОБМЕРЗАНИЕ внутреннего блока происходит при недостаточном давлении фреона в трассе. И если это потолочный, то в нем должена быть помпа на отвод конденсата. И ЕСЛИ ОН ПОТЕК, то неисправна именно она.
    bergini_70:
    Ну во-первых эксплуатация кондиционера при отрицательных температурах на улице без зимних комплектов (обогреватель дренажа, картера, регуляторов конденсации)запрещается это в инструкция описано, во-вторых если внутренний блок обмерз и "инженер переключил сплит в режим вентилятора чтоб он разморозился" , то наверное предполагал , что вода ото льда не будет попадать в конденсатоотводные желоба и соответственно не откачивалась дренажными помпами, так что скорее всего виноват инженер-раз не ознакомился с тонкостями работы оборудования
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bergini_70:
    Ну во-первых эксплуатация кондиционера при отрицательных температурах на улице без зимних комплектов (обогреватель дренажа, картера, регуляторов конденсации)запрещается это в инструкция описано, во-вторых если внутренний блок обмерз и "инженер переключил сплит в режим вентилятора чтоб он разморозился" , то наверное предполагал , что вода ото льда не будет попадать в конденсатоотводные желоба и соответственно не откачивалась дренажными помпами, так что скорее всего виноват инженер-раз не ознакомился с тонкостями работы оборудования
    bergini_70:
    Нажмите, чтобы раскрыть...