рубли

Вентиляция

  • Вентиляционная система для цеха по прессовке дровобрекетов из стружки-10 метро.На системе смонтирован зонд с боковым вводом размером 110 на 180 см.В трубопроводе-системе 1 отверстие с боку 200 на 400 мм на растоянии 3 метра от зонда. В системе 3 колена и 1 клапан обратного хода.Подключена вытяжная система к вентилятору ВЦ-4-75 №4 750 ватт мотор.Не можем определить причину не втягивания пыли под зондом и дыма через отверстие в воздуховоде.А именно дыма который образуется при сушке этой стружки в врощающемся на низких оборотах баробане.Прошу дать совет.
  • Надо знать потерю по воздуховоду ВЦ-4-75-4 дает напор 380 Па. Но возможно у вас слетело гибкое соединение между вентилятором и воздуховодом, либо подклинил обратник.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.