рубли

Вопрос к проектантам - вентиляция при газификации частного дома.

  • Здравствуйте!
    В настоящее время происходит газификация моего частного дома.
    Из-за дизайн решений кухни-студии и переноса котельной в отдельное строение под общую кровлю здания, были допущены недочеты в заложении будущих вент каналов.
    Теперь по проекту:
    - ввести естественную вентиляцию на кухню в 43м2
    - ввести вентиляцию котельной.
    Что имеем из трудностей.
    Пирог кровли в местах планируемых проходов очень труден для аккуратной и качественной проходки (предполагаю трудности с качественной гидроизоляцией).
    Планируемый выход:
    В котельной сделать вент решетку в потолке с проходом отделочного потолочного покрытия/далее подъем трубы на 1 метр/ далее поворот трубы под 45гр с прогоном 0.5м/ далее проход этого наклонного прогона через фронтон стены чердачного помещения на улицу/ далее поворот вверх опять на 45гр рядом с боковым карнизом кровли/ далее подъем на 0.5м над карнизом кровли.
    Что я этим решаю: через этот зиг-заг трассу обхожу проход основной железной кровли здания и вывожу вентиляцию РЯДОМ с кровлей.
    Вопрос:
    - Насколько сильно это повредит характеристикам вентиляции??
    Фото сейчас попробую приложитьimg_260035.jpg
    На фото состояние котельной год назад. Сейчас все закрыто общей кровлей. Фронтоны оштукатурены.
    Синим цветом показана плановая трассировка.
    Рекомендации??? :sad:












    img_260035.jpgimg_260035.jpg


    :sad:
  • В котельной сделать вент решетку в стене под потолком, далее выпуск наружу, угол 90, поднять по стене прямо.
  • Кстати... ВАРИАНТ!
    Только.. ее ведь надо утеплить..
    В чердаке я могу утеплить подручно.. обмотал утеплителем и проволкой завязал :grin:, а если через улицу поднимать, то придется покупать "красивые" трубы сэндвичи. :sorry2:
    Dk777:
    В котельной сделать вент решетку в стене под потолком, далее выпуск наружу, угол 90, поднять по стене прямо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Dk777:
    В котельной сделать вент решетку в стене под потолком, далее выпуск наружу, угол 90, поднять по стене прямо.
    Dk777:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :grin::sorry2:

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.