рубли

Потёк кондиционер!

  • В общем кондиционеру около месяца (гарантии нету , установщики кто ставил были по объявлению и сказали что им по фигу), А проблем такая : после включения на охлаждения на 16 градусов минут через 20 начинает капать вода именно капельками из под вентилятора как я понял , потому что заливал в лоток 2 литра ни капли не упало , на первый взгляд трубки инием не покрываются , что делать ?
    Кондиционер VR ac-12k02v-w

    http://www.youtube.com/watch?v=clTeN-wl1oM&feature=youtu.be
    http://www.youtube.com/watch?v=uLAX_tlXv2w&feature=youtu.beimg_285044.jpg img_285044_2.jpg





    img_285044.jpgimg_285044.jpgimg_285044_2.jpgimg_285044_2.jpg
  • если потек из внутреннего блока, то засорение дренажа
    1. забит дренаж, снять дренажный шланг, продуть компрессором и/или промыть водой
    2. кривой монтаж, значит что дренаж не стекает самотеком из-за малого угла между горизонтом и трассой. в этом случае вызывать монтажников, любых, думаю не больше тысячи возьмут. просверлить отверстие и вывести дренаж в новое или в конализацию

  • Проблема кривого монтажа. Легко устранима. Вопрос Вам такой животные есть и сколько времени стоит кондей и как часто работает?

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.