рубли

Вентиляция подвала здания

  • Здравствуйте!
    Я снимаю несколько помещений в подвале 4-х этажного здания. В этих помещениях проходят трубы ГВС, ХВС, отопления. Некоторые немного текут. В помещениях большая влажность и очень тепло в отопительный сезон. Из вентиляции есть только одно отверстие в цоколе примерно 300х300 закрытое решеткой. Все помещения соединены друг с другом без дверей. Подскажите пожалуйста как можно улучшить вентиляцию в этих помещениях с помощью этого отверстия, желательно не дорого.)
  • Прежде всего устраните течи. Отгородите трассу труб ГКЛ листом. Установите канальный кондиционер (тепло/холод) с 10% притоком через окно 300х300. Внешний блок установите в подвале в нерабочей зоне около труб. При работе кондиционер будет поддерживать нужную температуру круглый год и подмешивать чистый воздух с улицы.
  • Может быть получится открыть канал в вентблоке. Советуйтесь со службой, которые проверяют дымоходы (ВДО кажется). Они должны знать типы зданий и устройство в них вентканалов. Отверстие в стене будет работать как приточка. Может нужно пробить дыры и всё.
  • установите приточно-вытяжную систему вентиляции
  • + проверить теплоизоляцию трубопроводов.
    + Как минимум нужна хорошая вытяжка в окно выкинуть вытяжную шахту (если разрешат на фасад здания вешать..) и канальный вентилятор.
    Проектировщик:
    Прежде всего устраните течи.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Проектировщик:
    Прежде всего устраните течи.
    Проектировщик:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Спасибо за ответы. Но есть маленькое уточнение. 1)Вышеупомянутые помещения не используются для коммерческих целей по этому все решения должны быть предельно бюджетные.
    2) Течи устранить не удастся по тому как администрации плевать на них и ничего они делать не будут, за свой счет выявлять и устранять течи в трубах и перекрытии первого этажа нет возможности и средств.
    3) Выяснилось что есть еще вторая решетка, но они не 300х300, а где-то 200х200. Думаю если поставить 2 простых вентилятора. Один приточный в одно окно, второй вытяжной в другое окно. Будет ли эффект? И не будет ли болезненного сквозняка?предельно бюджетные.

  • Ликвидируйте источник тепло-влажностных загрязнений, а потом занимайтесь улучшением микроклимата.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.