рубли

Воздухопроницаемость ограждающей конструкции

  • Добрый день
    Подскажите пожалуйста где возможно ошибка в расчете.
    Рассчитываю требуемое сопротивление воздухопроницаемости для стены в два кирпича
    по пункту 5 СНиП II-3-79*
    tв = 21ºC; tн = -22ºC; v = 4.3м/с;
    γв = 3463/(273+21) = 11,78 Н/м3;
    γн = 3463/(273+(-22) = 13,8 Н/м3;
    дельта_p = 0.55*6.5*(13.8-11.78)+0.03*13.8*4.3*4.3 = 14.87 Па;
    Rитр = 14,87/0,5 = 29,74 м2*ч*Па/кг;
    По условию пункта 5,1 Rи >= Rитр, у меня же получается наоборот 18 < 29.74.
    Т. е. так понимаю, что стена в два кирпича не оказывает достаточной воздухопроницаемости и в помещение будет поступать воздуха в количестве больше допустимого?



















  • Может кто-то делал расчет по этому пункту с кирпичной стеной, просьба выложить
  • Может кто подскажет где можно найти значения Rи для:
    -старых деревянных окон;
    -входных деревянных дверей;
    -железобетонной плиты перекрытия (П63-12);
    -битума;
    -пенобетонных плит (Как определить автоклавные или нет? На них известково-песчаная стяжка 20 мм – можно ли считать их без швов?)