Коррозия труб

  • За четыре года эксплуатации нового здания проржавели трубы ГВС.
    Причина не ясна. Вода по результатам анализа-нормальная.
    Может блуждающие токи? Качество оцинковки труб? Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, поделитесь опытом.
    Где можно приобрести ремонтные хомуты.?


  • Какой смысл ставить хомуты , коррозию ведь не остановить ? Причин множество:условия эксплуатации,
    брак материала и т.д.
  • Во-первых, надо смотреть анализ воды. Она может быть нормальной с точки зрения соответствия питьевым нормам, но при этом быть коррозионно-активной. Если есть возможность, сбросьте мне на e-mail максимально полный анализ воды и условия эксплуатации (средняя температура, характер водоразбора и т.п).
    Во-вторых, желательно получить немного больше информации о самих трубах (я так понял. что они оцинкованные?) и о характере коррозии. Если она носит очаговый характер и в трубе получаются свищи, то мы сталкивались с такими случаями. Объяснить их действительно оказалось очень трудно. Понятно, что это какие-то электрохимические процессы, однако причины могут быть разные - от дефектов поверхности до микроскопических вкраплений, например, других металлов (гальваническая электромеханическая ячейка) или неоднородностей в плотности вещества на отдельных участках (концентрационная ячейка). "Спусковым крючком" могут оказаться и наведенные токи и какие-то параметры воды (например, содержание в ней меди, очень важно также знать количество растворенного кислорода). Коррозионные процессы склонны возникать в зонах застоя воды.
    Если пришлете более подробную информацию. попоробуем проанализировать ситуацию.
    С уважением,
    Алексей Гассельблат





  • > Где можно приобрести ремонтные хомуты.?
    Сразу оговорюсь я не специалист. Но когда столкнулся с подобной неприятностью на снимаемой квартире воспользовался автомобильными хомутами типа "Норма" и куском резины. Держит отлично. Просто свищи будут появляться регулярно.

  • > За четыре года эксплуатации нового здания проржавели трубы ГВС.
    > Причина не ясна. Вода по результатам анализа-нормальная.
    > Может блуждающие токи? Качество оцинковки труб? Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, поделитесь опытом.
    > Где можно приобрести ремонтные хомуты.?
    Здравствуйте! Выяснение причин - битье по хвостам. Раз потекло - значит будете заливать соседей даже если выясните причину коррозии. Хомуты не помогут - это временная мера для того чтобы сбегать в магазин.
    Самое действенное - срочно поменять трубы на полипропиленовые. Стандартная сантехкабина - -35-40 долларов (по нашим ценам:smile3:.




    :smile3:
  • > За четыре года эксплуатации нового здания проржавели трубы ГВС.
    > Причина не ясна.
    Говорят, этому делу очень способствуют некоторые умельцы кидающие защитный 0 на трубу. У Вас таких не водится в доме?


  • может это конечно и офтопик, но я у себя дома также сделал заземление на ситему отопления (такая земля намного надежней и безопасней чем на ГВС), т.к. земля нужна - согласитесь, а где её взять? если в РЭУ или типа того об этом заикнуть - на смех поднимут, а жисть дороже труб и покрывать чьто недочеты в проектировании домов и сетей электрических или СНиПов - не хочется. IMHO
  • Уравнивание потенциалов в полимерных трубопроводах
    ======================================
    ПУЭ (Правила устройства электроустановок)
    Раздел 7.1.87.
    На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    -основной (магистральный) заземляющий проводник;
    -стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    -металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
    7.1.88.
    ...Для ванных и душевых помещений дополнительная системы уравнивания потенциалов является обязательной.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
    ==============================================
    При правильном устройстве электроустановки (а это важно не только для противодействия коррозии, сколько для безопасности) ничего блуждать не будет и не блуждает.
    А вот при использовании нетокопроводящих (полимерных) труб исключается их объединение с защитными ситемами, в то время как вода по ним текущяя продолжает оставаться проводником (она-же не дистилированная) и возникает угроза поражения электрическим током той-или иной степени из-за неуравненности потенциалов в месте контакта человека с водой.... .
    Или я не прав?Уравнивание потенциалов в полимерных трубопроводах