>что использовать для разводки водопровода в только, что сданной, пустой коробке жилого дома?
>
>одни утверждают, что надёжнее и долговечнее пластика ничего нет
>другие - наоборот
>
>помогите!
>

На самом деле все не так просто.
Любая труба - и металлическая (М), и пластиковая (П), и металлопластиковая (МП) имеют свои плюсы и минусы
Металл не обсуждается - не та тема, хотя медь... интереснее, но на-а-амного дороже, чем МП и П.
П: плюсы - долговечность, легкость в монтаже и ремонте, отсутствие резьб и иных непостоянных соединений, как следствие отсутствие течей на стыках, достаточная прочность, возможность использовать для холодного и горячего водоснабжения и систем отопления (с темп. теплоносителя до 75 С), возможность установки в стенах без последующего доступа
минусы - дороговизна пластиковой (по сравнению с металлической) запорной арматуры, хрупкость при ударе (хотя надеюсь, что никто не будет пинать трубы ногами

), неустойчивость к ультрафиолету (но можно изолировать от прямого солнечного света), необходимость рассчета компенсаторов из-за значительного линейного теплового расширения (можно обойти применением стандартных компенсаторов либо использованием армированной пластиковой трубы, выпускают чехи и турки, труба дороже обычной где-то на 50-60%), монтаж можно вести при температуре не ниже +10 С (но можно поставить нагреватели, что удорожает процесс).
МП: плюсы - монтаж быстрее, трубы линейно практически не расширяются, ремонт очень быстр, система в сборе дешевле, чем полипропиленовая (или полиэтиленовая, и уж, конечно, "Текс"овская, трубу можно согнуть хоть на 180 градусов, при пластике - нужно ставить фитинги (уголки)
Минусы - СТЫКИ....стыки и еще раз стыки... Ну не бывает вечных стыков. К тому же у МП срок службы - до 20 лет, у П - до 50 (в зависимости от режима), теплопотери (можно обойти применение теплоизоляции, например "Termoflex".
Вот вкратце анализ сильных и слабых сторон. Монтаж систем в любом случае я бы доверил только профи. Это гарантия отсутствия головной боли в последствии и гарантия того, что, в случае неполадок всегда будет с кого спросить. После монтажа необходимо требовать провести опрессовку системы на давление 9 кгс в течении 1 часа, потом еще один час нужно держать рабочее давление - 4-6 кгс в зависимости от системы.
На трубах П и МП если они не "левые" (есть много китайского барахла, хотя не весь Китай плох, мы пользовались корейскими LG) стоит марка трубы, цифра указывает предельно дпустимое рабочее давление, например PPRS 10 означает, что труба полипропиленовая на давление 10 кгс.
Если еще будут вопросы - обращайтесь vchuprak@palladadesign.com, vla230@yandex.ru
С уважением, Владислав Н. Чупраков, бывший гл. инженер компании по монтажу трубопроводов, гор. Владивосток