рубли

Труба полипропиленовая армированная pn20

  • Поменяли в доме при капремонте отопительные трубы на полипроленовые армированные. Сначала опрессовку делали воздухом, потом залили холодную воду. Текли практически у всех стыки( резьбовые соединения. Потом дали горячую воду. Все трубы деформировались, изогнулись (радиус изгиба до 5 см). По документам труба должна выдерживать до 120 град. Трубы погнулись у всех, там где замазали гильзы в перекрытиях и там, где не замазали. Изготовитель СантехЭлит НН 2007. В чем причина и что делать?
  • На мой взгляд - менять!
    Как показала практика эксплуатации полипропиленовых труб в нашем ТСЖ, трубы, разных (или нескольких) производителей, не работают заявленный в 40 лет срок эксплуатации.
    Подобное, когда производители декларировали одно, а по факту эксплуатации получилось совсем другое, получилось при использовании пенопласта в качестве утеплителя стен и чердаков. Разные у пенопласта и материала стен коэффициенты температурной деформации привели к трещинам и разрывам. А какое может быть тепло, например, в термосе с трещиной..?
    Так что смело меняйте полипропилен, на что нибудь другое.


  • а с чем связано такое поведение полипропилена
  • Боюсь что вам "напарили" обычные , "нестаби" , трубы .
    Если мне память не изменяет , то "стаби"( армированый , штаби ) удлиняеться на 0.8 мм/м.пог. при нагреве на 10 грд.С , т.е. если система спаяна при 20 градусах , а теплоноситель 90 грд . , то удлинение 1 метра составит (90-20)*0.8=5.6 мм.
    А вот с обычным очень похожая с Вашей ситуацией .Тут линейное удлинение составляет 8-12мм/м.пог. Вот в этой ситуации наблюдаються "амурские волны" .
    Имейте в виду ППР "нестаби" бывает как для холодной , так и горячей воды .
    А резьбы текут если использовать фум-ленту . Не знаю почему , но при монтажах полночтью отказались от фум в пользу Loctite-нити , да дорого , но очень надёжно и качественно ( не говорю о профессиональности ) .На крайний случай НЕМНОГО льняной пакли с пропиткой ( бывает "прослабленая" резьба на "железе" , не на ППР ).
    Предлагаю вызвать представителя производителя для того , чтоб объяснил ситуацию .




  • Спасибо за ответ!
  • Потекли именно по резьбам?Нередкие случаи течи на металлопластиковых разьемных соединениях.В таком случае или замена родной прокладки \она зачастую идет меньшего ,нежели нужно размера\ или еще лучше замена на комбинированную муфту + американка.Во втором случае надежность обеспечивается.Материал к использованию лучше брать от Экопластика.С ним проблем не бывает.
  • Ко всему похоже, что стояки забыли закрепить.
  • Во первых рабочая температура полипропиленовых труб не более 95С у армированых Stabi и не выше 60С у неармированых-- так показывает практика. По нормативам у Stabi рабочая температура 75С, а у обычной трубы 60. То что производители указывают 120С, то это они лукавят. Может, конечно труба и выдержит эту температуру, но при каком давлении и сколько времени будет держать, то это большой вопрос, который открыт. Помню такое дело, отвлекусь немного. Строители к вагончику полипропиленовой трубой Firat, пиричём Stabi подвели мятый пар, джавлением не больше 1 КГС. Так вот эта трубо не настояла и одной ночи. Труба вся повздувалась и в нескольких местах лопнула, такое дело ночью операторы увидели и перекрыли пар, вагончик к утру замёрз, и отопление разорвало! Так что 120С труба эта не держит! Резьбовые же соединения текли от низкого профессионализма слесарей. Настоящий мастер своего дела соберёт резьбовое соединение на лён, сухой, и соединение не потечёт. По поводу деформации стояков и труб, так наверно, забыли про компенсаторы-- это уже ошибка проектировщиков. Кроме того, как уже говорилось
    А замазать гильзу или нет, разницы не будет, труба от этого больше или меньше расширяться не станет!
    chaynik:
    Сначала опрессовку делали воздухом, потом залили холодную воду. Текли практически у всех стыки( резьбовые соединения. Потом дали горячую воду. Все трубы деформировались, изогнулись (радиус изгиба до 5 см). По документам труба должна выдерживать до 120 град. Трубы погнулись у всех, там где замазали гильзы в перекрытиях и там, где не замазали.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    chaynik:
    Сначала опрессовку делали воздухом, потом залили холодную воду. Текли практически у всех стыки( резьбовые соединения. Потом дали горячую воду. Все трубы деформировались, изогнулись (радиус изгиба до 5 см). По документам труба должна выдерживать до 120 град. Трубы погнулись у всех, там где замазали гильзы в перекрытиях и там, где не замазали.
    chaynik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Олег:
    Ко всему похоже, что стояки забыли закрепить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег:
    Ко всему похоже, что стояки забыли закрепить.