"Мастер" установил полотенцесушитель, он не греет

  • Всем привет. Очень приятно что в сети есть люди понимающие в ремонте. Пользуясь случаем хочу услышать ваше мнение об установке полотенчика. "Мастером" был установлен потоленцесушитель как на рисунке. Он не греет вообще, даже при очень горячем стояке. Хотелось бы понять в чем причина и как ее решить. Сам мастер не может понять в чем дело, и хотелось бы самому разобраться.
    Заранее всем спасибо!img_268475.jpg img_268475_2.jpg img_268475_3.jpg
    img_268475.jpgimg_268475.jpgimg_268475_2.jpgimg_268475_2.jpgimg_268475_3.jpgimg_268475_3.jpg
  • Патамушта сопротивление через девайс много больше сопротивления через кусок стояка между врезками. Чтобы работало, надо ставить вентиль на стояке между врезками в частично закрытом состоянии, а это не везде и не всеми одобряеццо.
    Gongalovs:
    Сам мастер не может понять в чем дело, и хотелось бы самому разобраться.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Gongalovs:
    Сам мастер не может понять в чем дело, и хотелось бы самому разобраться.
    Gongalovs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В ваших словах много правды! Но это произведение исскуства уже к сожалению закрыто кафелем. Хотелось бы услышать альтернативную идею, как бы это с минимальными потерями решить! Или хотябы хочется услышать как правильно должно быть установлено (без использования вертеля между отводами под полотенчик.)
  • А никак. Или Вы уравниваете сопротивления и вода сама идет и туда и сюда, или она должна быть загнана в полотенчик принудительно. Ну, или живите с холодным.
    Как вариант - установить электрический вместо этого, если кафель жалко
    Gongalovs:
    Хотелось бы услышать альтернативную идею, как бы это с минимальными потерями решить! Или хотябы хочется услышать как правильно должно быть установлено (без использования вертеля между отводами под полотенчик.)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Gongalovs:
    Хотелось бы услышать альтернативную идею, как бы это с минимальными потерями решить! Или хотябы хочется услышать как правильно должно быть установлено (без использования вертеля между отводами под полотенчик.)
    Gongalovs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • А как на счет использовать подключение полотенчика снизу и сверху, при этом перекинув один вход с низу на верх. При этом прийдется поломать только 2 кафелины. Будет ли циркулировать вода в этом случае?
  • Добрый день!Дело в том,что в Вашем случае вода проходит по меньшему сопротивлению.У Вас заужены трубы подключения полотенце-сушителя и правильнее будет просто поставить полтенчик такой же кофигурации но с боковым подключением!
  • Ответ вон один из тех кранчиков с белыми ручечками надо поставить наеборот,а лучше вообще оба убрать,потому как сопртивление потоку у них дичайшее,может поможет.А вообщето сработано коряво.
  • Да как не подключайте, циркуляции не будет. Дело тут не в направлении циркуляции, а в диаметрах труб. У вас очень тонкая труба и довольно длинная. Чтобы была циркуляция, полотенчик надо было подключать толстыми и короткими трубами. Чтобы его гидравлическое сопротивление было хоть как-то сравнимо с сопротивлением того участка стояка, что между врезками. Вообще, насколько я читал, полотенцесушители врезают в обратку ГВС. Там и сама труба стояка потоньше и отвод делают гораздо толще, чем у вас. Тогда за счет сравнительно тонкой перемычки получается хороший расход через полотенцесушитель.
    У вас же, поскольку все "закрыто плиткой", единственное, что приходит в голову - поставить циркуляционный насос, чтобы гнать воду в полотенцесушитель принудительно, как и писал Андрей Ратников. А тогда, если поставите термостат, то сможете даже регулировать его температуру :smile3:
    Gongalovs:
    А как на счет использовать подключение полотенчика снизу и сверху, при этом перекинув один вход с низу на верх. При этом прийдется поломать только 2 кафелины. Будет ли циркулировать вода в этом случае?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Gongalovs:
    А как на счет использовать подключение полотенчика снизу и сверху, при этом перекинув один вход с низу на верх. При этом прийдется поломать только 2 кафелины. Будет ли циркулировать вода в этом случае?
    Gongalovs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :smile3:
  • Как вариант - попробовать разогреть газом участок стояка между врезками полотенчика и попробовать немного сплющить его большим газовым ключом.
    Ессно, кафель придется вскрыть....
  • Все просто, как три копейки. Вверху полотенцесушителя декоративные колпачки, открутите их, за ними стоят краны маевского для спуска воздуха. Стравите воздух и появится тепло, а мастера этого гоните. Сборка и подключение выполнено не правильно.Нужно было выбрать полотенцесушитель другого типа и врезать парралельно трубе, одна врезка выше, другая ниже.
  • Дело в мастере!:blush:
    надо было выгнать такого мастера раньше! Кто не успел, тот опоздал!:sarcastic hand:
    А заставить такого горе-мастера за свой счёт купить материал и переделать всё!:wink3: Хороший вариант будет!!! :mosking:
    В какой-то степени хорошее решение, правда, в данном случае поможет, "как дохлой дворняге витамины" :grin:
    Поприкалывался от души!
    А если серьёзно, то как вариант с малыми потерями, это снять две верхние плитки и переделать подключение, как раз где "Маевский" стоит сделать подводку.Снизу оставить трубу ту что справа, которая слева, заглушить. Верхнюю врезку в стояк переделать выше. Или рассматривайте как вариант
    потом, за это вам попадёт!
    Можете рассмотреть вариант с насосом. А вобщем-то "доктор сказал -- "В морг, значит в морг реонимация не поможет"!
    :grin: :grin: :grin:
    А нужно переделать всё с полотенчиком и сделать как надо! Ну или другие варианты ищите, как уже указали, смотрите электрический полотенцесушитель!
    Gongalovs:
    Сам мастер не может понять в чем дело,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Gongalovs:
    Сам мастер не может понять в чем дело,
    Gongalovs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :blush:
    Gongalovs:
    Но это произведение исскуства уже к сожалению закрыто кафелем
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Gongalovs:
    Но это произведение исскуства уже к сожалению закрыто кафелем
    Gongalovs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sarcastic hand:
    Gongalovs:
    Хотелось бы услышать альтернативную идею, как бы это с минимальными потерями решить!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Gongalovs:
    Хотелось бы услышать альтернативную идею, как бы это с минимальными потерями решить!
    Gongalovs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3::mosking:
    Егорыч:
    Все просто, как три копейки. Вверху полотенцесушителя декоративные колпачки, открутите их, за ними стоят краны маевского для спуска воздуха. Стравите воздух и появится тепло
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Егорыч:
    Все просто, как три копейки. Вверху полотенцесушителя декоративные колпачки, открутите их, за ними стоят краны маевского для спуска воздуха. Стравите воздух и появится тепло
    Егорыч:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:

    Андрей Ратников:
    Чтобы работало, надо ставить вентиль на стояке между врезками в частично закрытом состоянии, а
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Чтобы работало, надо ставить вентиль на стояке между врезками в частично закрытом состоянии, а
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :grin::grin::grin:
    Егорыч:
    Сборка и подключение выполнено не правильно.Нужно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Егорыч:
    Сборка и подключение выполнено не правильно.Нужно
    Егорыч:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Лично у меня сделано именно так и совершенно официально принято ЖЕКой или что там теперь заместо неё. Работает много лет без проблем и попыток на меня наехать.
    Александр-Яр:
    потом, за это вам попадёт!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    потом, за это вам попадёт!
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Можно сделать работоспособной эту систему не разбирая ничего, если слегка уменьшить сечение стояка между двумя кранами.
    В этом случае вода сама пойдет по обходному пути через полотенцесушитель.
  • Это как, если стояк замурован в стену?
    философ:
    Можно сделать работоспособной эту систему не разбирая ничего, если слегка уменьшить сечение стояка между двумя кранами.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    философ:
    Можно сделать работоспособной эту систему не разбирая ничего, если слегка уменьшить сечение стояка между двумя кранами.
    философ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да уж. Это надо догадаться замуровать стояк с вентилями. Чудны дела твои, господи.
    Тогда одно из двух: или размуровывать и делать нормально, или любоваться на холодный полотенцесушитель.
    Я бы размуровал, несколько плиток кафеля положить - не большая проблема.
    Андрей Ратников:
    Это как, если стояк замурован в стену?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Это как, если стояк замурован в стену?
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Думается что замурованы только выводы на полотенчик
    Официально или там неофициально, но мне сантежники из ЖЕКи между двумя выводами для полотенчика вварили в трубу стояка 3/4 кусок трубы 1/2, что вобщем-то равносильно вентилю. Делал пробное подключение (ремонт пока всвязи с праздниками прервал) - все работает

    С чего бы это вдруг? Ведь давление у соседей не уменьшится, хотя бы потому что вода к ним идет еще и в обход Вашего вентиля по полотенчику. А воообще Андрей, у меня к Вам много вопросов по канализации на дачном участке
    Андрей Ратников:
    Это как, если стояк замурован в стену?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Это как, если стояк замурован в стену?
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Андрей Ратников:
    Лично у меня сделано именно так и совершенно официально принято ЖЕКой или что там теперь заместо неё. Работает много лет без проблем и попыток на меня наехать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Лично у меня сделано именно так и совершенно официально принято ЖЕКой или что там теперь заместо неё. Работает много лет без проблем и попыток на меня наехать.
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Андрей Ратников:
    Чтобы работало, надо ставить вентиль на стояке между врезками в частично закрытом состоянии, а это не везде и не всеми одобряеццо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Чтобы работало, надо ставить вентиль на стояке между врезками в частично закрытом состоянии, а это не везде и не всеми одобряеццо.
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Шикарный мастер!ну,просто мозг! телефон дадите?
  • Не одобряется, поскольку есть возможность перекрыть стояк полностью, запустив весь поток через полотенчик. Деяние сие дурное и пользы владельцу полотенчика от того нет, но проблемы у соседей будут. А так да, заужение перемычки работает аналогично, только это считать надо (не уверен, что слесарь считал), а вентиль позволяет подобрать степень заужения экспериментально.
    Строго говоря, его надо пломбировать в определенном положении, но это не позволит "продуть" завоздушенный полотенчик временным перекрытием стояка.
    По канализации - ноу проблем, только не в теме про полотенчик ))
    Создавайте отдельную тему здесь, или на любом другом ресурсе, где я консультирую.
    KALPER:
    С чего бы это вдруг? Ведь давление у соседей не уменьшится, хотя бы потому что вода к ним идет еще и в обход Вашего вентиля по полотенчику. А воообще Андрей, у меня к Вам много вопросов по канализации на дачном участке
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    KALPER:
    С чего бы это вдруг? Ведь давление у соседей не уменьшится, хотя бы потому что вода к ним идет еще и в обход Вашего вентиля по полотенчику. А воообще Андрей, у меня к Вам много вопросов по канализации на дачном участке
    KALPER:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Тему попозже обязательно создам. НУ ОЧЕНЬ НАДО. А пока о полотенчике. О завоздушенности. В моем случае продуть не получится. Я пока этим особо не заморачивался, но при пробном включении мне показалось что в верхней части полотенчик несколько горячее чем в нижней. Что пзволяет предположить что возух там, может и в небольшом количестве, но есть. Если так, то он там останется или "само пройдет"?
    Андрей Ратников:
    Строго говоря, его надо пломбировать в определенном положении, но это не позволит "продуть" завоздушенный полотенчик временным перекрытием стояка.По канализации - ноу проблем, только не в теме про полотенчик ))Создавайте отдельную тему здесь, или на любом другом ресурсе, где я консультирую.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Строго говоря, его надо пломбировать в определенном положении, но это не позволит "продуть" завоздушенный полотенчик временным перекрытием стояка.По канализации - ноу проблем, только не в теме про полотенчик ))Создавайте отдельную тему здесь, или на любом другом ресурсе, где я консультирую.
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Почему? Как у Вас подключено?
    Или просто верхняя раздача в доме.
    Без фото или схемы подключения - что ж можно сказать?
    У меня кратковременное перекрытие перемычки (секунд на 30-40) продувает полотенчик полностью, воздушник даже и не трогаю, нет надобности.
    KALPER:
    В моем случае продуть не получится.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    KALPER:
    В моем случае продуть не получится.
    KALPER:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    KALPER:
    показалось что в верхней части полотенчик несколько горячее чем в нижней. Что пзволяет предположить что возух там, может и в небольшом количестве, но есть.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    KALPER:
    показалось что в верхней части полотенчик несколько горячее чем в нижней. Что пзволяет предположить что возух там, может и в небольшом количестве, но есть.
    KALPER:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    KALPER:
    Если так, то он там останется или "само пройдет"?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    KALPER:
    Если так, то он там останется или "само пройдет"?
    KALPER:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Со схемой и фото проблематично - просто не умею. У меня вместо Вашего вентиля между выводами на полотенчик труба меньшего диаметра и, как Вы правильно сказали, в доме верхняя раздача. И воздушника нет. Сантехники посоветовали чтобы не происходило завоздушивания приобрести полотенчик не "лесенку" а какую-нибудь прямоточную изогнутую трубу. Воздух, если он есть, возможно скапливается в негладких местах сварки ПВХ-трубы
    Андрей Ратников:
    Почему? Как у Вас подключено?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Почему? Как у Вас подключено?
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Или полотенчик с воздушником. Как вариант - врезать его в существующий.
    KALPER:
    приобрести полотенчик не "лесенку" а какую-нибудь прямоточную изогнутую трубу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    KALPER:
    приобрести полотенчик не "лесенку" а какую-нибудь прямоточную изогнутую трубу.
    KALPER:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да уже куплен и опробован S-образноизогнутый. И вобщем работает. В ближайшее, время когда соберусь с мыслями :wink3:, попрошу у Вас консультацию по канализации:wink3:
  • Подскажите как правельно монтировать выходы стояка ГВС под полотенцесушитель? Стояк высотой 70 см(тех.этаж)от пола,и переход вниз а полотенчик находится выше(будет)примерно 1.6м. Не возникнит у меня проблема? Говорят что выходы под полотенчик должны быть на уровне с входами полотенцесушителя.
  • На фото мы види 4 крантика для перекрытия полотенчика. Летом жарко и жилец обязательно какой-нибудь из них перекроет. Жильцы (снизу или сверху, в зависимости от разводки) останутся без ГВС вообще.
    Если захотите врезать байпас, учтите - если полотенчик врезан в раздающий стояк, резко увеличится сопротивление всего стояка, что может привести к потере напора на приборах в верхних квартирах, а если насос начнёт "дожимать" давление до заданного, в высотном доме может порвать резьбовые соединения на нижних этажах.
    Андрей Ратников:
    есть возможность перекрыть стояк полностью, запустив весь поток через полотенчик
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    есть возможность перекрыть стояк полностью, запустив весь поток через полотенчик
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Если ума нет, то и не такого натворить можно. Когда байпас имеет диаметр раздающего стояка, так хоть совсем перекрывайте полотенчик, ничего не случится.
    komdiv:
    Если захотите врезать байпас, учтите - если полотенчик врезан в раздающий стояк, резко увеличится сопротивление всего стояка, что может привести к потере напора на приборах в верхних квартирах, а если насос начнёт "дожимать" давление до заданного, в высотном доме может порвать резьбовые соединения на нижних этажах.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    komdiv:
    Если захотите врезать байпас, учтите - если полотенчик врезан в раздающий стояк, резко увеличится сопротивление всего стояка, что может привести к потере напора на приборах в верхних квартирах, а если насос начнёт "дожимать" давление до заданного, в высотном доме может порвать резьбовые соединения на нижних этажах.
    komdiv:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Конечно будет !!! Подача и обратка в давлении различается!!)))
  • Это не так. Конечно, по-хорошему байпас надо ставить на 1 калибр меньше диаметра стояка. Скажем, если стояк 1", то байпас 3/4". Ещё лучше добавить смещение байпаса примерно на 20см в сторону (уголки-отводы + пара тройников). Однако, и при таком подключении - не смещённый и не зауженный байпас - иногда работает не плохо.
    Вопрос только - верхняя или нижняя раздача ГВ в доме? Причина того что не работает у автора - в первую очередь - применение металлопластиковых труб. Этот материал имеет огромные заужения в фитингах, и как следствие - огромные гидравлические сопротивления (местные) в них. К тому же не видно по фото, нет ли у подводки к ПС "горбиков" вверх, где может скапливаться воздушная пробка? А вообще совет всем кто хочет подключить ПС, а тем более таким дер..ом, как МП. :mosking: Сначала временно подключите его гибкими шлангами (подводками) примерно того же внутр. диаметра, что и планируемые трубы и той же длины (или побольше). Есть "Гигант" - большлго диаметра. Греет/нет? Не завоздушивается (остывает) через сутки? А уж после такого эксперимента - подключайте стационарно. :laugh1:
    Заменить * на точки, читать описание всего альбома: photo*qip*ru/users/prok12/200641228/
    Андрей Ратников:
    Если ума нет, то и не такого натворить можно. Когда байпас имеет диаметр раздающего стояка, так хоть совсем перекрывайте полотенчик, ничего не случится.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Если ума нет, то и не такого натворить можно. Когда байпас имеет диаметр раздающего стояка, так хоть совсем перекрывайте полотенчик, ничего не случится.
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :mosking::laugh1:
  • Прям вот так - по-хорошему? )) Не любят локальных заужений стояков эксплуатирующие службы. И правильно делают. Можно ж шаровой поставить и зафиксировать в нужном положении.
    Prok12:
    по-хорошему байпас надо ставить на 1 калибр меньше диаметра стояка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Prok12:
    по-хорошему байпас надо ставить на 1 калибр меньше диаметра стояка.
    Prok12:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Локальные заужения на стояке не запрещены - встречаются прямо от застройщика. Краны на стояке - запрещены категорически. А ещё совершенно неверно оставлять шаровой кран полуоткрытым. Это абсолютно безграмотно: либо открыт, либо закрыт.
    :ireful1:
    Андрей Ратников:
    Прям вот так - по-хорошему? )) Не любят локальных заужений стояков эксплуатирующие службы. И правильно делают. Можно ж шаровой поставить и зафиксировать в нужном положении.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Прям вот так - по-хорошему? )) Не любят локальных заужений стояков эксплуатирующие службы. И правильно делают. Можно ж шаровой поставить и зафиксировать в нужном положении.
    Андрей Ратников:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    абсолютно

    :ireful1:
  • Да нет никаких запретов, есть практика. Я совершенно официально согласовывал (О, ужОс!!) шаровые на стояке. Это вовсе не безграмотно, это большие возможности настройки по сравнению с нерегулируемым сопротивлением зауженного участка. Да, шаровой не предназначен для такой работы, но работает.
    Prok12:
    Локальные заужения на стояке не запрещены - встречаются прямо от застройщика. Краны на стояке - запрещены категорически. А ещё совершенно неверно оставлять шаровой кран полуоткрытым. Это абсолютно безграмотно: либо открыт, либо закрыт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Prok12:
    Локальные заужения на стояке не запрещены - встречаются прямо от застройщика. Краны на стояке - запрещены категорически. А ещё совершенно неверно оставлять шаровой кран полуоткрытым. Это абсолютно безграмотно: либо открыт, либо закрыт.
    Prok12:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Нужно обращаться только к опытным и профессиональным мастерам, чтобы было все и без проблем! Мы здесь ставили: Сантехник img_311299.jpgСантехникimg_311299.jpgimg_311299.jpg
  • То факт, что пьяный местный водопроводчик сказал вам «Нармальна!», после того как ему впарили чекушку, не является согласованием. Ни один нормальный старший слесарь не согласует шаровой, перекрывающий общий стояк, поскольку 1. За это ему грозит штраф от жилконторы 2. Люди разные и тупые, и злые, и рассеянные, и старушка девяноста лет, и уезжая в отпуск/на дачу запросто перекрывают общий стояк, а в квартире железная дверь и опять же пиз$ы дадут этому же сантехнику за согласование такой схемы, 3. рано или поздно полуоткрытый кран обрастет известково-ржавой пробкой, которая при очередном открывании отколется и закупорит трубу в одной из квартир, которую опять же прочищать этому же слесарю, 4 Полотенчик обычно на порядок а то и на 2 уже стояка, постоянные жалобы на низкое давление рано или поздно приведут в вашу квартиру с полуоткрытым а то и вовсе перекрытым («шоб носки побыстрее сохли») краном общего стояка, и опять же те-же последствия как в п.п. 1,2,3
    По такой схеме приезжие «специалисты» из киргизии делают в основном в новых домах, где еще не включена вода или в старых во время летнего отключения, сажают врезки на американку и до свидания, а потом приходят проверяющие из обслуживающей организации, влепляют штраф и заставляют за свой счет преваривать трубы, это в лучшем случае, в худшем, было и такое – при включении горячей воды киргизская силуминовая американка раскалывается пополам и поток очищающего душу кипятка проносится по ванной, по коридору и делает счастливыми соседей на 4-5 этажей вниз, поскольку давление 4 бар, труба 1,4’ фонтан огого! Вода 70 град. Сантехнику бежать до вас минут 15 минимум, вот и думайте сколько натечет за это время.
    Если вам предлагают такую схему – посылайте смело нах – стоимость работ по варке куска трубы с готовым качественным заужением и отводами для ПС – двести баксов максимум, стоит ли экономить?
    Андрей Ратников:
    Да нет никаких запретов, есть практика. Я совершенно официально согласовывал (О, ужОс!!) шаровые на стояке. Это вовсе не безграмотно, это большие возможности настройки по сравнению с нерегулируемым сопротивлением зауженного участка. Да, шаровой не предназначен для такой работы, но работает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Да нет никаких запретов, есть практика. Я совершенно официально согласовывал (О, ужОс!!) шаровые на стояке. Это вовсе не безграмотно, это большие возможности настройки по сравнению с нерегулируемым сопротивлением зауженного участка. Да, шаровой не предназначен для такой работы, но работает.
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...