Всем доброго времени суток. Сейчас проектирую фундамент под будущий дом, возник вопрос, какой фундамент заложить. Рассматриваю два варианта: монолитный ленточный либо монолитную плиту под всем домом. Исходные данные:
1. Грунт под черноземом глина с песком
2. Грунтовые воды ниже 2-х метров (Конкретно геологию не делал, так-как дорого а средств у молодой семьи в притык )), ориентировался по соседям)
3. Глубина промерзания 1.5 м
4. Стены из теплоблока (для тех кто не знает это сандвич-блок две плитки пенобетона посередине пенопласт)
5. Дом одноэтажный с мансардой
Рассматриваемые фундаменты:
- И так ленточный фундамент:
Фундамент квадратной формы посередине перемычка под несущую стену, по наружным углам размер 9.174 м на 9.174 м ширина 0.5 м. Глубина траншеи 2 м, затем подсыпка утрамбованного песка 15-20 см далее лента общей высотой 2.2 м так чтобы она возвышалась на 40 см над уровнем земли. И того получается 51.87 мЗ бетона с 10% запасом.
-Плитный фундамент:
Размеры по наружным углам те-же. Убираем грунт на 0.5 м под всей площадью далее 20 см подсыпка уплотненного песка потом 10 см уплотненного щебня затем армированная плита толщиной 40см. И того получается 37.03 м3 бетона с 10% запасом.
Как видите разница в количестве бетона а следовательно в цене существенная, а если к стоимости ленточного фундамента добавить еще и цену заливки стяжки пола то получается "лента" вообще золотая.
У соседей которые построились залит ленточный фундамент глубиной 1.5 м.
Сразу оговорюсь, я человек не опытный поэтому очень интересует, что Вы по этому поводу думаете и какой вид фундамента все таки выбрать.
МЗЛФ под пеноблок?? Рисково.. лучше уж тогда ТИСЭ с бетонным ростверком рассмотреть.
Вон даже маньяки из Итонга из своих тех.регламентов убрали что их блоки можно на МЗЛФ ставить, теперь только плиты и ленты на глубину промерзания.
Рассмотрите еще ТИСЭ с бетонным ростверком, у вас вроде дом не сильно тяжелый должен получится.
Вы считаете без "главного". Выемка грунта и подсыпка под плиту с трамбовкой (обязательной) тоже деньги. И несколько больших машин песка которые нужно привезти под плиту - тоже стоят денег.
+ вопрос - и как вы по обоим конструкциям собираетесь делать а) перекрытия б) утеплять все это хозяйство.
С плитой проще - проложил под него ЭППС - и вот вам готовая УШП- http://forum.vashdom.ru/threads/fun...shvedskaja-plita-trenirovalsja-na-sebe.44590/
Но тут нужно считать расходы на ЭППС.
С лентой тоже нужно думать, как утеплять, октуда, каким слоем и т.д. Неутепленными полами, или как "раша-мастеры" советуют - потом 5 см пенопласта под стяжку проложить и тепло будет - в трубу с отоплением улетите.
В общем считать нужно ВСЕ - и сравнивать комплект "готовый" пол вариант а, и готовый пол вариант б, и вот тогда уже смотреть на итоговый ценник.
Один пункт сметы ни о чем не говорит.
Я думаю не обязательно ленточный фундамент высотой 2 метра заливать. Допустим 0,7-1 м а остальное керамическим кирпичом поднять, чтоб выйти выше уровня земли. Самый лучший вариант никого не слушать найти проектировшика и с ним посоветоваться, который скажет на какую глубину надо закладывать фундамент в вашеи регионе и его размеры.
Всем доброго времени суток. Сейчас проектирую фундамент под будущий дом, возник вопрос, какой фундамент заложить. Рассматриваю два варианта: монолитный ленточный либо монолитную плиту под всем домом. Исходные данные:
1. Грунт под черноземом глина с песком
2. Грунтовые воды ниже 2-х метров (Конкретно геологию не делал, так-как дорого а средств у молодой семьи в притык )), ориентировался по соседям)
3. Глубина промерзания 1.5 м
4. Стены из теплоблока (для тех кто не знает это сандвич-блок две плитки пенобетона посередине пенопласт)
5. Дом одноэтажный с мансардой
Рассматриваемые фундаменты:
- И так ленточный фундамент:
Фундамент квадратной формы посередине перемычка под несущую стену, по наружным углам размер 9.174 м на 9.174 м ширина 0.5 м. Глубина траншеи 2 м, затем подсыпка утрамбованного песка 15-20 см далее лента общей высотой 2.2 м так чтобы она возвышалась на 40 см над уровнем земли. И того получается 51.87 мЗ бетона с 10% запасом.
-Плитный фундамент:
Размеры по наружным углам те-же. Убираем грунт на 0.5 м под всей площадью далее 20 см подсыпка уплотненного песка потом 10 см уплотненного щебня затем армированная плита толщиной 40см. И того получается 37.03 м3 бетона с 10% запасом.
Как видите разница в количестве бетона а следовательно в цене существенная, а если к стоимости ленточного фундамента добавить еще и цену заливки стяжки пола то получается "лента" вообще золотая.
У соседей которые построились залит ленточный фундамент глубиной 1.5 м.
Сразу оговорюсь, я человек не опытный поэтому очень интересует, что Вы по этому поводу думаете и какой вид фундамента все таки выбрать.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Всем доброго времени суток. Сейчас проектирую фундамент под будущий дом, возник вопрос, какой фундамент заложить. Рассматриваю два варианта: монолитный ленточный либо монолитную плиту под всем домом. Исходные данные:
1. Грунт под черноземом глина с песком
2. Грунтовые воды ниже 2-х метров (Конкретно геологию не делал, так-как дорого а средств у молодой семьи в притык )), ориентировался по соседям)
3. Глубина промерзания 1.5 м
4. Стены из теплоблока (для тех кто не знает это сандвич-блок две плитки пенобетона посередине пенопласт)
5. Дом одноэтажный с мансардой
Рассматриваемые фундаменты:
- И так ленточный фундамент:
Фундамент квадратной формы посередине перемычка под несущую стену, по наружным углам размер 9.174 м на 9.174 м ширина 0.5 м. Глубина траншеи 2 м, затем подсыпка утрамбованного песка 15-20 см далее лента общей высотой 2.2 м так чтобы она возвышалась на 40 см над уровнем земли. И того получается 51.87 мЗ бетона с 10% запасом.
-Плитный фундамент:
Размеры по наружным углам те-же. Убираем грунт на 0.5 м под всей площадью далее 20 см подсыпка уплотненного песка потом 10 см уплотненного щебня затем армированная плита толщиной 40см. И того получается 37.03 м3 бетона с 10% запасом.
Как видите разница в количестве бетона а следовательно в цене существенная, а если к стоимости ленточного фундамента добавить еще и цену заливки стяжки пола то получается "лента" вообще золотая.
У соседей которые построились залит ленточный фундамент глубиной 1.5 м.
Сразу оговорюсь, я человек не опытный поэтому очень интересует, что Вы по этому поводу думаете и какой вид фундамента все таки выбрать.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ломастер
В сторону ленточного фундамента такой высоты хотелось бы сказать, что если вложиться в него и ещё в экскаватор для выемки середины то можно поиметь заготовку под подвал. А это в перспективе дополнительная полезная площадь под хозяйственные нужды без застройки участка.
Анатолий сар.
Если под ленту копать 2 м перед этим надо еще см 20 чернозема убрать, а под плиту снять 0.5 м грунта то под ленту объем грунта даже больше.
Речной песок добывают не далеко по этому цены на него адекватные, виброплита есть в наличии.
Если буду делать ленту то в качестве пола будет заливаться стяжка по грунту, перекрытие между мансардой хочу сделать из металлического двутавра далее деревянные лаги, настил из досок, OSB и линолеум.
Если будет залита плита то она же и будет полом.
По поводу количества утеплителя если ленту утеплять снаружи а затем постелить утеплитель под стяжку пола выйдет примерно одинаковое количество.
По этому основная экономия устройства плиты по сравнению с лентой состоит в количестве бетона. Также к преимуществу плиты отношу простую опалубку и ее меньшее количество это тоже экономия, ну и немаловажно трудозатраты и время так, как получаем сразу и фундамент и пол.
Да еще в пользу плитного фундамента то что я не собирался делать цокольный этаж так как это большие расходы на выемку грунта и перекрытия первого этажа.
Лента привлекает тем что я уверен, что при условии соблюдения технологий с ней все будет ок долгие годы, да и соседские дома стоящие на таком фундаменте не первый год это подтверждают, а не покосится ли плита вместе с домом так, как он может быть неравномерно загружен и заложение ее на 0.5 м ниже уровня грунта при глубине промерзания в нашем регионе 1.5 м неясно.
Родственник в прошлом году залил плиту об основав мне такой выбор тем что он не знает какой грунт, а плита может делаться практически на любом.
Вы считаете без "главного". Выемка грунта и подсыпка под плиту с трамбовкой (обязательной) тоже деньги. И несколько больших машин песка которые нужно привезти под плиту - тоже стоят денег.
+ вопрос - и как вы по обоим конструкциям собираетесь делать а) перекрытия б) утеплять все это хозяйство.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вы считаете без "главного". Выемка грунта и подсыпка под плиту с трамбовкой (обязательной) тоже деньги. И несколько больших машин песка которые нужно привезти под плиту - тоже стоят денег.
+ вопрос - и как вы по обоим конструкциям собираетесь делать а) перекрытия б) утеплять все это хозяйство.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Анатолий сар.
МЗЛФ и ТИСЭ пока не рассматриваю хочется что то более мощное )) Хотя пристройка дома в котором сейчас проживаю сделана на МЗЛФ глубиной где то 0.6м и армированный тем железом, что нашлось в огороде. Стены - пол силикатного кирпича, пенопласт, пол кирпича, через определенное количество рядов проложена сетка. Стоит лет 7 пока все ок.
ачем вам под такой легкий дом такие фундаменты?
Рассматривайте МЗЛФ.Это дешевле и проще в разы.
Нажмите, чтобы раскрыть...
ачем вам под такой легкий дом такие фундаменты?
Рассматривайте МЗЛФ.Это дешевле и проще в разы.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Rusframer
Теплая отмостка решит все проблемы с промерзанием, грунт под домом просто не будет промерзать, и поэтому проблем не будет.
Хотя я на вашем месте делал бы УШП. Посмотрите в соседней ветке - я там дал рабочие чертежи с сайта производителя ЭППС - там очень подробно расписано как делать утепленную плиту.
Я думаю это решение для вашего легкого достаточно одноэтажника - вполне рабочее, не забудьте только про ребра жесткости плиты под стены.
а не покосится ли плита вместе с домом так, как он может быть неравномерно загружен и заложение ее на 0.5 м ниже уровня грунта при глубине промерзания в нашем регионе 1.5 м неясно.
Нажмите, чтобы раскрыть...
а не покосится ли плита вместе с домом так, как он может быть неравномерно загружен и заложение ее на 0.5 м ниже уровня грунта при глубине промерзания в нашем регионе 1.5 м неясно.
Нажмите, чтобы раскрыть...
юзер
Фундамент,это не свалка для металлолома
.Поэтому так больше делать не стоит.
Фундамент,это не свалка для металлолома
.Поэтому так больше делать не стоит.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Фундамент,это не свалка для металлолома
.Поэтому так больше делать не стоит.
Нажмите, чтобы раскрыть...
УШП-ДМ
Анатолий сар., плита толщиной 40см под 1этажный дом с мансардой -это грубо 1.5кратная перезакладкаАнатолий сар.
Анатолий сар.
Но даже плита такой толщины получается дешевле ленты, к тому же, я не знаю точно свойств грунта поэтому перестраховываюсь. Грунт визуально глина с песком. Да и дом все таки с мансардой это почти двухэтажный.
Но даже плита такой толщины получается дешевле ленты, к тому же, я не знаю точно свойств грунта поэтому перестраховываюсь.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Но даже плита такой толщины получается дешевле ленты, к тому же, я не знаю точно свойств грунта поэтому перестраховываюсь.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Горчакоff
Сильно интересуюсь спросить - а зачем, простите, "проектировать фундамент", если можно за полшапки сухарей купить в инете готовый проект или скачать оный на торрентах???
и если Вы его реально проектируете, то вопросы, которые Вы здесь задали, перед вами вааще стоять не должны...!
Сильно интересуюсь спросить - а зачем, простите, "проектировать фундамент", если можно за полшапки сухарей купить в инете готовый проект или скачать оный на торрентах???
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сильно интересуюсь спросить - а зачем, простите, "проектировать фундамент", если можно за полшапки сухарей купить в инете готовый проект или скачать оный на торрентах???
Сейчас проектирую фундамент под будущий дом, возник вопрос, какой фундамент заложить.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сейчас проектирую фундамент под будущий дом, возник вопрос, какой фундамент заложить.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Анатолий сар.
Проект дома скачал, там архитектурно строительные чертежи. Использую этот проект как основу, буду переделывать под себя. Фундамента там конечно же нет, так как он зависит от вида грунта на котором будет располагаться дом. Т.е по хорошему я должен обратиться в проектную организацию, которой я должен предоставить геологические исследования грунта с места будующего строительства и они на основании данных о геологии, расчетного веса дома, климатических условий и т.п. должны спроектировать мой фундамент. Стоит это все очень недешево. По этому свой фундамент проектирую сам на основании вышеперечисленных исходных данных, нет только данных по грунту, есть только косвенные данные т.е. какой фундамент у соседних коттеджей, то что в вырытой яме 2м не набирается вода, на дне ямы визуально глина с песком и т.д.
Но идея темы в том чтобы выбрать такую конструкцию фундамента который бы минимально реагировал на вид грунта, поэтому я и рассматриваю два достаточно массивных и дорогостоящих вида фундаментов которые так сказать компенсировали бы некоторые ошибки в расчете несущей способности, но даже пере плата за них меньше чем стоимость услуг по геологии и проектированию. Да и не очень доверяю я им. Знакомым спроектировали свайный с ростверком, все залили, коробку поставили а на следующий год трещина в стене (
Сильно интересуюсь спросить - а зачем, простите, "проектировать фундамент", если можно за полшапки сухарей купить в инете готовый проект или скачать оный на торрентах???
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сильно интересуюсь спросить - а зачем, простите, "проектировать фундамент", если можно за полшапки сухарей купить в инете готовый проект или скачать оный на торрентах???
Фундамент проектируется, кроме всего прочего с учетом грунтов, перепада высот, УГВ.
Это как учитывать? Лайками на Фейсбуке?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Фундамент проектируется, кроме всего прочего с учетом грунтов, перепада высот, УГВ.
Это как учитывать? Лайками на Фейсбуке?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Горчакоff
Совершенно с Вами согласен... лайками тут делу не поможешь...
я о другом... дешевле купить или достать уже готовый проект и подогнать его под свой участок (геодезию, перепад высот и проч..)
Сильно интересуюсь спросить - а зачем, простите, "проектировать фундамент", если можно за полшапки сухарей купить в инете готовый проект или скачать оный на торрентах???
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сильно интересуюсь спросить - а зачем, простите, "проектировать фундамент", если можно за полшапки сухарей купить в инете готовый проект или скачать оный на торрентах???
дешевле купить или достать уже готовый проект и подогнать его под свой участок (геодезию, перепад высот и проч..)
Нажмите, чтобы раскрыть...
дешевле купить или достать уже готовый проект и подогнать его под свой участок (геодезию, перепад высот и проч..)
Нажмите, чтобы раскрыть...
Анатолий сар.
Спасибо!
УШП очень нравиться, надо еще более точно рассчитать затраты на теплоизоляцию, так как посмотрев технологию увидел что она гораздо более толстая чем я расчитывал. Еще рассматриваю варианты ленточного из блоков уложенных на бетонное основание толщиной 30 см, ниже глубины промерзания или ленту поднять на метр остальное либо блоками либо кирпичом в зависимости от того что дешевле, как здесь мне уже подсказывали. Но тут нужна будет хорошая гидроизоляция так, как между блоками и кирпичами все таки будут щелки.
Но пока есть еще несколько месяцев поискать недостатки у плиты ))
ну так стройте плиту, делитесь отчетами со строительства с другими форумчанами.
Удачи!
Нажмите, чтобы раскрыть...
ну так стройте плиту, делитесь отчетами со строительства с другими форумчанами.
Удачи!
Нажмите, чтобы раскрыть...
Rusframer
Полы все равно утеплять, так или иначе. И лучше вложить много в утепление УШП, чем вложить "ничего" в утепление плит на ленте глубокого залегания, а потом охренеть от затрат на отопление.
Есть у меня знакомые "самостройщики" которые вообще не утепленный фундамент сделали, плитами без утепления накрыли - платят какие-то безумные деньги на отопление каждую зиму, и искренне уверены что у них все правильно, а такие расходы потому что дом большой и каменный, что поделать...
надо еще более точно рассчитать затраты на теплоизоляцию, так как посмотрев технологию увидел что она гораздо более толстая чем я расчитывал.
Нажмите, чтобы раскрыть...
надо еще более точно рассчитать затраты на теплоизоляцию, так как посмотрев технологию увидел что она гораздо более толстая чем я расчитывал.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Горчакоff
Вы меня неправильно поняли...
надо ОБЯЗАТЕЛЬНО делать геологию на своем участке! ну на худой конец достать данные соседнего участка (только если там геология делалась недавно...) и по этим данным геологии специалист должен вносить изменения в купленный проект дома
дешевле купить или достать уже готовый проект и подогнать его под свой участок (геодезию, перепад высот и проч..)
Нажмите, чтобы раскрыть...
дешевле купить или достать уже готовый проект и подогнать его под свой участок (геодезию, перепад высот и проч..)
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Atos
Исследования проведённые своими руками с использованием удлинённого садового бура дадут гораздо более надёжную информацию, чем данные с соседнего участка. Грунтовые условия у соседей могут легко и сильно отличаться уже в нескольких метрах от пятна будущей застройки.
Без данных о грунте осуществлять выбор типа фундамента весьма рисковано. Теоретически правильно выполненная плита с её площадью опоры менее других зависима от грунтовых условий. Выполнять ленту заглубленную ниже УПГ экономически целесообразно только в виде стен подвала.
Причин подобного исхода может быть много - не факт, что дело в геологии или проектировании.
надо ОБЯЗАТЕЛЬНО делать геологию на своем участке! ну на худой конец достать данные соседнего участка (только если там геология делалась недавно...) и по этим данным геологии специалист должен вносить изменения в купленный проект дома
Нажмите, чтобы раскрыть...
надо ОБЯЗАТЕЛЬНО делать геологию на своем участке! ну на худой конец достать данные соседнего участка (только если там геология делалась недавно...) и по этим данным геологии специалист должен вносить изменения в купленный проект дома
Но идея темы в том чтобы выбрать такую конструкцию фундамента который бы минимально реагировал на вид грунта, поэтому я и рассматриваю два достаточно массивных и дорогостоящих вида фундаментов которые так сказать компенсировали бы некоторые ошибки в расчете несущей способности(
Нажмите, чтобы раскрыть...
Но идея темы в том чтобы выбрать такую конструкцию фундамента который бы минимально реагировал на вид грунта, поэтому я и рассматриваю два достаточно массивных и дорогостоящих вида фундаментов которые так сказать компенсировали бы некоторые ошибки в расчете несущей способности(
, но даже пере плата за них меньше чем стоимость услуг по геологии и проектированию. Да и не очень доверяю я им. Знакомым спроектировали свайный с ростверком, все залили, коробку поставили а на следующий год трещина в стене (
Нажмите, чтобы раскрыть...
, но даже пере плата за них меньше чем стоимость услуг по геологии и проектированию. Да и не очень доверяю я им. Знакомым спроектировали свайный с ростверком, все залили, коробку поставили а на следующий год трещина в стене (
Нажмите, чтобы раскрыть...
Горчакоff
Вы правы: плита менее всего зависит от вида и состояния грунтов...
Но ленточный фундамент априори дешевле выйдет, нежели плита. К тому же можно совместить приятное с полезным - построить подвал.
К тому же можно совместить приятное с полезным - построить подвал.
Нажмите, чтобы раскрыть...
К тому же можно совместить приятное с полезным - построить подвал.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Анатолий сар.
Посчитал утепление пеноплексом 100мм (бюджетный вариант). На плиту посчитал утепление боковой поверхности и площадь под ней без отмостки получилось 55726 руб. На глубоко заложенную ленту с утеплением всей боковой поверхности, а также площади внутри под стяжку пола вышло 80784 руб. Цены конечно расчетные может я где-то не учел какую-то подрезку, но общая картина понятна.
Atos
Утепление важно, но если Вы хотите картину понять посчитайте и сравните расход бетона и арматуры.
Посчитал утепление пеноплексом 100мм (бюджетный вариант). На плиту посчитал утепление боковой поверхности и площадь под ней без отмостки получилось 55726 руб. На глубоко заложенную ленту с утеплением всей боковой поверхности, а также площади внутри под стяжку пола вышло 80784 руб. Цены конечно расчетные может я где-то не учел какую-то подрезку, но общая картина понятна.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Посчитал утепление пеноплексом 100мм (бюджетный вариант). На плиту посчитал утепление боковой поверхности и площадь под ней без отмостки получилось 55726 руб. На глубоко заложенную ленту с утеплением всей боковой поверхности, а также площади внутри под стяжку пола вышло 80784 руб. Цены конечно расчетные может я где-то не учел какую-то подрезку, но общая картина понятна.
На глубоко заложенную ленту с утеплением всей боковой поверхности, а также площади внутри под стяжку пола вышло 80784 руб. Цены конечно расчетные может я где-то не учел какую-то подрезку, но общая картина понятна.
Нажмите, чтобы раскрыть...
На глубоко заложенную ленту с утеплением всей боковой поверхности, а также площади внутри под стяжку пола вышло 80784 руб. Цены конечно расчетные может я где-то не учел какую-то подрезку, но общая картина понятна.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Atos
С надземным этажом конечно.
Дорого. А не приобщать к делу - не просто дорого, но и глупо. :mda:
Если приобщить к делу появившееся метры, то не сказать что и дорого.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Если приобщить к делу появившееся метры, то не сказать что и дорого.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Владимир К.
Ай я яй.
Вот у меня нет подвала, но это не повод "гнобить" тех кто его хочет.
Подвал сам по себе штука не плохая, тем кому нужен.
На основании каких данных подвал дороже надземного этажа?
При выполнении подвала придётся в сравнении с надземным этажом потратиться дополнительно на земляные работы, гидроизоляцию, более дорогой утеплитель + стены подвала часто так же обходятся дороже стен надземного этажа. Приятного в этом мало, а полезного редко. :sclerosis:
Не понял, точнее можно?
Вы же всё равно фундамент льете, вот и совместите приятное с полезным.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Не понял, точнее можно?
Вы же всё равно фундамент льете, вот и совместите приятное с полезным.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Владимир К.
Какие земляные работы? Дополнительно пол метра? И так копает на глубину -промерзания.
Что это за супер утеплитель? Специальный для подвалов что ли?
Стены? Фундамент разве не может играть роль ограждающей конструкции?
Что за новое виденье строительства?
При выполнении подвала придётся в сравнении с надземным этажом потратиться дополнительно на земляные работы, гидроизоляцию, более дорогой утеплитель + стены подвала часто так же обходятся дороже стен надземного этажа. Приятного в этом мало, а полезного редко. :sclerosis:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Обосновать сможете?
При выполнении подвала придётся в сравнении с надземным этажом потратиться дополнительно на земляные работы, гидроизоляцию, более дорогой утеплитель + стены подвала часто так же обходятся дороже стен надземного этажа. Приятного в этом мало, а полезного редко. :sclerosis:
Не понял, точнее можно?
Вы же всё равно фундамент льете, вот и совместите приятное с полезным.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Не понял, точнее можно?
Вы же всё равно фундамент льете, вот и совместите приятное с полезным.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Анатолий сар.
У меня лента без подвала. Т.е. лента потом полы по грунту в виде утепленной стяжки. Сразу скажу подвал не планирую не потому что не хочу, а потому что дорого, так как надо вырыть котлован глубиной 2 м (чтобы было ниже глубины промерзания) , залить там полы, сделать перекрытия 1 этажа и т.д.
Извините что то я туплю, а зачем Вам утепление пола подвала ниже уровни промерзания?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Извините что то я туплю, а зачем Вам утепление пола подвала ниже уровни промерзания?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Анатолий сар.
Сравнивал пост 1:
Рассматриваемые фундаменты:
- И так ленточный фундамент:
Фундамент квадратной формы посередине перемычка под несущую стену, по наружным углам размер 9.174 м на 9.174 м ширина 0.5 м. Глубина траншеи 2 м, затем подсыпка утрамбованного песка 15-20 см далее лента общей высотой 2.2 м так чтобы она возвышалась на 40 см над уровнем земли. И того получается 51.87 мЗ бетона с 10% запасом.
-Плитный фундамент:
Размеры по наружным углам те-же. Убираем грунт на 0.5 м под всей площадью далее 20 см подсыпка уплотненного песка потом 10 см уплотненного щебня затем армированная плита толщиной 40см. И того получается 37.03 м3 бетона с 10% запасом.
Утепление важно, но если Вы хотите картину понять посчитайте и сравните расход бетона и арматуры.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Утепление важно, но если Вы хотите картину понять посчитайте и сравните расход бетона и арматуры.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Atos
Фундаменты разные бывают - копать не всегда нужно, тем более на такую глубину.
Специально предназначенный для закапывания. Вы же не будите утеплять подвал утеплителями которые предназначены для утепления стен и(или) к примеру перекрытий?
Так начинаем отвлекатся от темы.
Автор считал утеплитель?
Заглубление посчитано также.
Даже если стоимость подвала будет выше стоимости плиты на 300000 и то это 3800 с метра.
Попробуйте постройте за эти деньги надземный этаж площадью 80 м.
Atos
Речь о том, что в таком заглублении смысла нет, если не доплачивать ещё и за ну очень нужный подвал. А в нужности его большие сомнения.
Не уверен, что правильно понял - о какой сумме речь?
Перекрытие подвала делаем? :mail1:
Даже если стоимость подвала будет выше стоимости плиты на 300000 и то это 3800 с метра.
Попробуйте постройте за эти деньги надземный этаж площадью 80 м.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Даже если стоимость подвала будет выше стоимости плиты на 300000 и то это 3800 с метра.
Попробуйте постройте за эти деньги надземный этаж площадью 80 м.
10 % ? Да у Вас запас в разы. Вы дом собираетесь строить или танковый гараж?
Ленточный мелкозаглубленный фундамент которого скорее всего Вам вполне достаточно с утеплённой отмосткой - это минимум в два раза меньше бетона, арматуры тоже меньше, чем в Вашей ленте. Плиту классическую выполнять толщиной более 0.25 м смысла нет.
УШП обычно выполняется с высотой рёбер 0.2 м, площадь между рёбрами 0.1 м...
Сравнивал пост 1:
Рассматриваемые фундаменты:
- И так ленточный фундамент:
Фундамент квадратной формы посередине перемычка под несущую стену, по наружным углам размер 9.174 м на 9.174 м ширина 0.5 м. Глубина траншеи 2 м, затем подсыпка утрамбованного песка 15-20 см далее лента общей высотой 2.2 м так чтобы она возвышалась на 40 см над уровнем земли. И того получается 51.87 мЗ бетона с 10% запасом.
-Плитный фундамент:
Размеры по наружным углам те-же. Убираем грунт на 0.5 м под всей площадью далее 20 см подсыпка уплотненного песка потом 10 см уплотненного щебня затем армированная плита толщиной 40см. И того получается 37.03 м3 бетона с 10% запасом.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Сравнивал пост 1:
Рассматриваемые фундаменты:
- И так ленточный фундамент:
Фундамент квадратной формы посередине перемычка под несущую стену, по наружным углам размер 9.174 м на 9.174 м ширина 0.5 м. Глубина траншеи 2 м, затем подсыпка утрамбованного песка 15-20 см далее лента общей высотой 2.2 м так чтобы она возвышалась на 40 см над уровнем земли. И того получается 51.87 мЗ бетона с 10% запасом.
-Плитный фундамент:
Размеры по наружным углам те-же. Убираем грунт на 0.5 м под всей площадью далее 20 см подсыпка уплотненного песка потом 10 см уплотненного щебня затем армированная плита толщиной 40см. И того получается 37.03 м3 бетона с 10% запасом.
Утепление важно, но если Вы хотите картину понять посчитайте и сравните расход бетона и арматуры.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Утепление важно, но если Вы хотите картину понять посчитайте и сравните расход бетона и арматуры.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Atos
Не всем повезёт уложиться в такую разницу, вернее так повезёт не только лишь всем, мало кому так повезёт
Если надземный этаж выполнять не из ж/бетона большой проблемы не вижу, если подальше от рублёвки строить:smile443:
Стоит вспомнить о том, что в надземном этаже можно будет разместить жилые помещения, отделив необходимую площадь для тех помещений. В подвале жилые помещения размещать странно. Подвал под всем домом для чего?
Так начинаем отвлекатся от темы.
Автор считал утеплитель?
Заглубление посчитано также.
Даже если стоимость подвала будет выше стоимости плиты на 300000 и то это 3800 с метра.
Попробуйте постройте за эти деньги надземный этаж площадью 80 м.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Так начинаем отвлекатся от темы.
Автор считал утеплитель?
Заглубление посчитано также.
Даже если стоимость подвала будет выше стоимости плиты на 300000 и то это 3800 с метра.
Попробуйте постройте за эти деньги надземный этаж площадью 80 м.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Владимир К.
Нет денег, не стройтесь. Просто и понятно, разводить сантименты и заламывать руки не ко мне .
Только если дошло до рытья и заливки (монтажа) ленты глубиной свыше 1,5 м.
Строительная практика (штука которая считает деньги) показывает рациональность использования появившихся кубометров.
Как говорил один хороший человек.
"Подвал у Вас в любом случае есть, только в этом случае там хранится земля"
Atos, Вы счастливый человек, у Вас переизбыток площадей.
Я же не люблю подвалы (вернее не люблю закатки, а подвал ассоциируется с ними)), но уже плотоядно посматриваю в эту сторону.
Есть деньги, нет денег - принцип разумной достаточности забывать глупо. Сантименты и заламывания оставьте в своих фантазиях.
Уже роют? Где?
Где Вы подвал углядели?
Не люблю, но хочу? Без обид, но на раздвоение личности похоже. А Вы не пробовали подсчитать сколько банок можно разместить на 40,60,80 м2? Зачем Вам столько?
Строительная практика (штука которая считает деньги) показывает рациональность использования появившихся кубометров.
Как говорил один хороший человек.
"Подвал у Вас в любом случае есть, только в этом случае там хранится земля"
Нажмите, чтобы раскрыть...
Строительная практика (штука которая считает деньги) показывает рациональность использования появившихся кубометров.
Как говорил один хороший человек.
"Подвал у Вас в любом случае есть, только в этом случае там хранится земля"
Вы счастливый человек, у Вас переизбыток площадей.
Я же не люблю подвалы (вернее не люблю закатки, а подвал ассоциируется с ними)), но уже плотоядно посматриваю в эту сторону.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вы счастливый человек, у Вас переизбыток площадей.
Я же не люблю подвалы (вернее не люблю закатки, а подвал ассоциируется с ними)), но уже плотоядно посматриваю в эту сторону.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Владимир К.
Atos, Вы зарапортовались, прочтите самое первое сообщение в этой теме ( да, да от автора).
Ни какой обиды, я не говорил что собираюсь хранить банки, опять же читайте выше.
Я увел бы туда; бойлерную, котельную, курилку, склад "ненужных" вещей, организовал там небольшую мастерскую.Atos
Всем доброго времени суток. Сейчас проектирую фундамент под будущий дом, возник вопрос, какой фундамент заложить. Рассматриваю два варианта:
...
Сразу оговорюсь, я человек не опытный поэтому очень интересует, что Вы по этому поводу думаете и какой вид фундамента все таки выбрать.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Всем доброго времени суток. Сейчас проектирую фундамент под будущий дом, возник вопрос, какой фундамент заложить. Рассматриваю два варианта:
...
Сразу оговорюсь, я человек не опытный поэтому очень интересует, что Вы по этому поводу думаете и какой вид фундамента все таки выбрать.
дошло до рытья и заливки (монтажа) ленты глубиной свыше 1,5 м.
Нажмите, чтобы раскрыть...
дошло до рытья и заливки (монтажа) ленты глубиной свыше 1,5 м.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Atos
Курилку :drag: ? В подвале? :swoon: Зачем? :suicide2:
Мастерская в подвале редко бывает удобной, да и любителей мастерить нынче поискать. Поэтому и выходит, что обычно подвалы в реале пустуют медленно, но верно превращаясь в большой чулан...
5. Дом одноэтажный с мансардой
Рассматриваемые фундаменты:
- И так ленточный фундамент:
Фундамент квадратной формы посередине перемычка под несущую стену, по наружным углам размер 9.174 м на 9.174 м ширина 0.5 м. Глубина траншеи 2 м, затем подсыпка утрамбованного песка 15-20 см далее лента общей высотой 2.2 м так чтобы она возвышалась на 40 см над уровнем земли. И того получается 51.87 мЗ бетона с 10% запасом.
Нажмите, чтобы раскрыть...
5. Дом одноэтажный с мансардой
Рассматриваемые фундаменты:
- И так ленточный фундамент:
Фундамент квадратной формы посередине перемычка под несущую стену, по наружным углам размер 9.174 м на 9.174 м ширина 0.5 м. Глубина траншеи 2 м, затем подсыпка утрамбованного песка 15-20 см далее лента общей высотой 2.2 м так чтобы она возвышалась на 40 см над уровнем земли. И того получается 51.87 мЗ бетона с 10% запасом.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Atos
Сколько не читай - результат не измениться:
ТС рассматривая варианты выполнения фундамента, интересуется мнением форумчан.
Где тут видно, что дошло до рытья и заливки?
Всем доброго времени суток. Сейчас проектирую фундамент под будущий дом, возник вопрос, какой фундамент заложить. Рассматриваю два варианта: монолитный ленточный либо монолитную плиту под всем домом. Исходные данные:
1. Грунт под черноземом глина с песком
2. Грунтовые воды ниже 2-х метров (Конкретно геологию не делал, так-как дорого а средств у молодой семьи в притык )), ориентировался по соседям)
3. Глубина промерзания 1.5 м
4. Стены из теплоблока (для тех кто не знает это сандвич-блок две плитки пенобетона посередине пенопласт)
5. Дом одноэтажный с мансардой
Рассматриваемые фундаменты:
- И так ленточный фундамент:
Фундамент квадратной формы посередине перемычка под несущую стену, по наружным углам размер 9.174 м на 9.174 м ширина 0.5 м. Глубина траншеи 2 м, затем подсыпка утрамбованного песка 15-20 см далее лента общей высотой 2.2 м так чтобы она возвышалась на 40 см над уровнем земли. И того получается 51.87 мЗ бетона с 10% запасом.
-Плитный фундамент:
Размеры по наружным углам те-же. Убираем грунт на 0.5 м под всей площадью далее 20 см подсыпка уплотненного песка потом 10 см уплотненного щебня затем армированная плита толщиной 40см. И того получается 37.03 м3 бетона с 10% запасом.
Как видите разница в количестве бетона а следовательно в цене существенная, а если к стоимости ленточного фундамента добавить еще и цену заливки стяжки пола то получается "лента" вообще золотая.
У соседей которые построились залит ленточный фундамент глубиной 1.5 м.
Сразу оговорюсь, я человек не опытный поэтому очень интересует, что Вы по этому поводу думаете и какой вид фундамента все таки выбрать.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Всем доброго времени суток. Сейчас проектирую фундамент под будущий дом, возник вопрос, какой фундамент заложить. Рассматриваю два варианта: монолитный ленточный либо монолитную плиту под всем домом. Исходные данные:
1. Грунт под черноземом глина с песком
2. Грунтовые воды ниже 2-х метров (Конкретно геологию не делал, так-как дорого а средств у молодой семьи в притык )), ориентировался по соседям)
3. Глубина промерзания 1.5 м
4. Стены из теплоблока (для тех кто не знает это сандвич-блок две плитки пенобетона посередине пенопласт)
5. Дом одноэтажный с мансардой
Рассматриваемые фундаменты:
- И так ленточный фундамент:
Фундамент квадратной формы посередине перемычка под несущую стену, по наружным углам размер 9.174 м на 9.174 м ширина 0.5 м. Глубина траншеи 2 м, затем подсыпка утрамбованного песка 15-20 см далее лента общей высотой 2.2 м так чтобы она возвышалась на 40 см над уровнем земли. И того получается 51.87 мЗ бетона с 10% запасом.
-Плитный фундамент:
Размеры по наружным углам те-же. Убираем грунт на 0.5 м под всей площадью далее 20 см подсыпка уплотненного песка потом 10 см уплотненного щебня затем армированная плита толщиной 40см. И того получается 37.03 м3 бетона с 10% запасом.
Как видите разница в количестве бетона а следовательно в цене существенная, а если к стоимости ленточного фундамента добавить еще и цену заливки стяжки пола то получается "лента" вообще золотая.
У соседей которые построились залит ленточный фундамент глубиной 1.5 м.
Сразу оговорюсь, я человек не опытный поэтому очень интересует, что Вы по этому поводу думаете и какой вид фундамента все таки выбрать.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Владимир К.
Вы только очнулись и поняли что расматриваются варианты?
Поздравляю. Что размещать в подвале если бы он был.
Моё личное дело и если я хочу биллиард, бар и курилку в подвал, то там это и будет ( если бы был подвал, это для Вас, чтоб не забыли что мы только обсуждаем).
Насчет любителей мастерить, у меня много знакомых которые занимаются самоделкой, хотя могут купить.
Люди похожего склада тянутся друг к другу, если Ваше окружение "тяжелее рюмки" ничего не подымает. Плохо.
Курилку :drag: ? В подвале? :swoon: Зачем? :suicide2:
var rm = "Читать далее... ..."; var o = "... Read Less"; var adjustheight = 20; // 20; // Мастерская в подвале редко бывает удобной, да и любителей мастерить нынче поискать. Поэтому и выходит, что обычно подвалы в реале пустуют медленно, но верно превращаясь в большой чулан...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Курилку :drag: ? В подвале? :swoon: Зачем? :suicide2:
var rm = "Читать далее... ..."; var o = "... Read Less"; var adjustheight = 20; // 20; // Мастерская в подвале редко бывает удобной, да и любителей мастерить нынче поискать. Поэтому и выходит, что обычно подвалы в реале пустуют медленно, но верно превращаясь в большой чулан...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Atos
:mail1:
Вы уж определитесь, а то от такого раздвоения не только зарапортоваться, но и приболеть не долго
Каким бы личным для Вас не было дело эта тема не много не об этом
Моё личное дело и если я хочу биллиард, бар и курилку в подвал, то там это и будет ( если бы был подвал, это для Вас, чтоб не забыли что мы только обсуждаем).
Насчет любителей мастерить, у меня много знакомых которые занимаются самоделкой, хотя могут купить.
Люди похожего склада тянутся друг к другу,
Нажмите, чтобы раскрыть...
Моё личное дело и если я хочу биллиард, бар и курилку в подвал, то там это и будет ( если бы был подвал, это для Вас, чтоб не забыли что мы только обсуждаем).
Насчет любителей мастерить, у меня много знакомых которые занимаются самоделкой, хотя могут купить.
Люди похожего склада тянутся друг к другу,
если Ваше окружение "тяжелее рюмки" ничего не подымает. Плохо.
Нажмите, чтобы раскрыть...
если Ваше окружение "тяжелее рюмки" ничего не подымает. Плохо.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Владимир К.
Ха Атос Вы меня удивляете.
Все время одно и тоже. Слово "если" в цитате про копают забыли или специально не скопировали?
Спор считаю бесмысленым .
Дальше пойдет по накатанной, будете выдирать куски предыдущих сообщение, конкретики ноль, как и смысловой нагрузки.
Atos
Могли бы просто признать свою ошибку - репутации не повредило бы
Ха Атос Вы меня удивляете.
Все время одно и тоже. Слово "если" в цитате про копают забыли или специально не скопировали?
Спор считаю бесмысленым .
Дальше пойдет по накатанной, будете выдирать куски предыдущих сообщение, конкретики ноль, как и смысловой нагрузки.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ха Атос Вы меня удивляете.
Все время одно и тоже. Слово "если" в цитате про копают забыли или специально не скопировали?
Спор считаю бесмысленым .
Дальше пойдет по накатанной, будете выдирать куски предыдущих сообщение, конкретики ноль, как и смысловой нагрузки.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Владимир К.
Где извинения?
Вы умудряетесь, за несколько постов менять мнение на диаметрально противоположное.
Потому и спорить с Вами считаю бесмысленым, нет своей точки зрения.
Все подстраиваетесь под коньектуру.
в нашей местности традиционно все льют ленту. глубина промерзания 30-45 см. то есть у нас лента гарантированно будет дешевле.
в вашем случае даже если плита и дешевле, то все равно плитой высокий цоколь не сделаешь.
и что в итоге? дом наверно уже достроен.
Не дешевле, если подвал не нужен. А если обязательно нужен, то с вами в этом соглашусь.
Только вопрос надо ставить правильно "вам нужен подвал?" и какие при этом грунты. А то борьба с водой по затратам может получиться равной всему вашему построенному (неважно какому) фундаменту.
Но ленточный фундамент априори дешевле выйдет, нежели плита. К тому же можно совместить приятное с полезным - построить подвал.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Но ленточный фундамент априори дешевле выйдет, нежели плита. К тому же можно совместить приятное с полезным - построить подвал.
Нажмите, чтобы раскрыть...
DDSU
В каждом конкретном случае все точки может расставить только предварительный проект, выполненный и под ленту, и под плиту. Со всеми расчётами по нагрузке. А потом уже сравнить общее количество бетона, арматуры (одних из наиболее затратных частей) и сделать осознанный обоснованный выбор.
Буратино
Монолитная, армированная лента мелкого заложения, это плита, из которой вынули все лишнее ( бетон , арматуру, )
SMS
Но если сделана по уму, то очень даже нормальный вариант.
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.