рубли

Ленточный фундамент на насыпном грунте. Полы по грунту. Вопрос опирания облицовочного кирпича

  • Добрый день. Планирую строительство бани с террасой.
    1) г. Челябинск
    2) Суглинок
    3) УГВ очень низко/нет.
    1) Вальмовая кровля. Металлочерепица. Снег - 180кг/м2
    2) Стены газоблок D500 300мм/вата 50мм/30мм вент зазор/120мм облицовочный кирпич
    3) Полы по грунту. Теплый пол. Утепленная отмостка.
    Введение:
    Участок треугольной формы. Была произведена планировка, т. к. были "бугры". Снят плодородный слой, распределен по оставшейся площади участка
    Участок ниже дороги, принято решение поднимать уровень. Сначала в зоне где снят плодороный слой, производится отсыпка ПГСом. По 15см трамбовка.
    Вопросы:
    1) Стоит ли делать под стойки террасы "продолжение" ленты, либо сделать отдельные опоры под них. Волнует вопрос, т. к. нагрузка на одном участке (от стен) больше чем на другом (терраса), а кровля общая.
    2) Если делать "продолжение" лены, предусмотреть деформационный шов? Отделить террасу?
    3) Ставить ленту на насыпной утрамбованный ПГС, либо сделать дополнительно буронабивные сваи, которые будут опираться на материковый грунт? Морозного пучения быть не должно, ленту оставить на поверхности.
    4) Ширина ленты наружных стен 500мм (см. пирог стены выше), внутренних перегородок 300мм. Так же устройство полов по грунту без опирания на фундамент. Каким образом предусмотреть опирание облицовочного кирпича, в одной плоскости с цоколем фундамента? Пересмотрел много вариантов, опирание на уголок, приваренный к выпускам арматуры, лист t4-t6 заложенный под первый ряд газоблока и т. д. Какой вариант посоветуете.
















  • Лично моё мнение,что всё,что имеет основательность( кирпич, камень,газобетон...) надо ставить на нормальный фундамент.
  • Дерн и чернозем снят "Снят плодородный слой, распределен по оставшейся площади участка". Для того, чтобы выровнять и одновременно поднять уровень на оставшейся площади участка.
    Отсыпка ПГСом производится на суглинок. Я не собирался отсыпать поверх чернозема ПГС и на него ставить ленту.
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    На насыпке лучше проходить весь пирог до прочного основания, то что снят дёрн, не значит, что копать дальше не надо. Ставить ленту на чернозём я бы не стал точно. Плиту если заливать, то тоже подумал бы 100 раз и отказался. Если бы дом дерево, то ещё ничего, но газобетон....
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На насыпке лучше проходить весь пирог до прочного основания, то что снят дёрн, не значит, что копать дальше не надо. Ставить ленту на чернозём я бы не стал точно. Плиту если заливать, то тоже подумал бы 100 раз и отказался. Если бы дом дерево, то ещё ничего, но газобетон....
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • В твоём случае вообще можешь не заглубляться.
  • Пол с утеплением организуйте выше фундаментной ленты. Это поможет значительно снизить теплопотери.
    Qwad Qwad сказал(а):
    QwadQwad сказал(а):
    Вижу подобное решение. Что делать с мостиком холода, выделен зеленым? ЭППС заложить в несъемную опалубку в этом месте?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вижу подобное решение. Что делать с мостиком холода, выделен зеленым? ЭППС заложить в несъемную опалубку в этом месте?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.