Фотографии сантехнических решений ( интересные и не очень )

  • Есть желание поделится с вами своими наработками в этой области.
    Как провести 110 мм каналью к ватерклозету на большое расстояние, не подрезая стены и сэкономив жизненное пространство.
    Четыре года назад пришлось решать проблему прокладки трассы канализации в дальний гостевой С/У.
    Выход был найден, трасса была уложена в швеллер и на этом мет. швеллере потом выстроили стены.
    img_247425_2.jpg img_247425.jpg img_247425_4.jpg img_247425_3.jpg img_247425_5.jpg







    img_247425_2.jpgimg_247425_2.jpgimg_247425.jpgimg_247425.jpgimg_247425_4.jpgimg_247425_4.jpgimg_247425_3.jpgimg_247425_3.jpgimg_247425_5.jpgimg_247425_5.jpg
  • То есть, доступа к трубе нет по определению, она намертво замоноличена вместе со швеллером в конструкцию стены. Это очень плохое решение.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    трасса была уложена в швеллер и на этом мет. швеллере потом выстроили стены
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    трасса была уложена в швеллер и на этом мет. швеллере потом выстроили стены
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Жуть.. Лучше бы просто короб внутри СУ. Экономии минимум проблем в будующем масса.
  • А если не в общем, а подробнее обрисовать эти проблемы, с точки зрения пользователя и учитывая низкий коэф. шероховатости внутренней поверхности труб и нормативный уклон.
    Такие же трассы наружной канализации зарыты глубоко в землю и что с ними бывают проблемы ?
    Прежде чем что либо высказывать , не помешало бы прежде хорошо подумать. Фотографии почти пятилетней давности и до сих пор всё путём
    Андрей сказал(а):
    Экономии минимум проблем в будующем масса.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Экономии минимум проблем в будующем масса.
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Бедные соседи снизу :sad: :sorry2: Я встречал такое решение, из-за шума с потолка, за дешняк, квартиру еле еле продали.:sad::sorry2:
  • К трубе в штробе доступа не более, и всё нормально.
    В моих краях в полах не только 50мм трубу а и 110 от унитаза к стояку тянут, притом в дорогих квартирах, и не ради экономии места, тем более наш гост разрешает и при этом никаких проблем. Какие проблемы будут с линией канализации собранной Техник-Сан при условии что её не будут использовать в качестве мусоропровода, никаких.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    То есть, доступа к трубе нет по определению
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    То есть, доступа к трубе нет по определению
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Андрей сказал(а):
    Жуть.. Лучше бы просто короб внутри СУ. Экономии минимум проблем в будующем масса.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Жуть.. Лучше бы просто короб внутри СУ. Экономии минимум проблем в будующем масса.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да ничего нормального, но штробу хоть можно вскрыть, не ломая всю стену. А тут как?
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    К трубе в штробе доступа не более, и всё нормально.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    К трубе в штробе доступа не более, и всё нормально.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А зачем вскрывать штробу с трубой? :smile3::smile3:
  • Затем, что труба имеет множество разборных соединений, которые могут потечь. Затем, что труба пластиковая и может быть повреждена в процессе эксплуатации. И что делать, если она недоступна?
  • Продолжу фото-сессию, монтаж котельной в загородном доме.
    Первые три фото - это бывшая обвязка котельной от застройщика, а на остальных фотографиях конечный результат.
    P. S. куртка с никнеймом, только для подтверждения собственноручно выполненных работ и не более того.
    img_247577.jpg img_247577_4.jpg img_247577_2.jpg img_247577_3.jpg img_247577_5.jpg file_247577.jpg




    img_247577.jpgimg_247577.jpgimg_247577_4.jpgimg_247577_4.jpgimg_247577_2.jpgimg_247577_2.jpgimg_247577_3.jpgimg_247577_3.jpgimg_247577_5.jpgimg_247577_5.jpgfile_247577.jpgfile_247577.jpg
  • Монтаж водоснабжения в многоэтажном доме
    img_247585.jpg img_247585_4.jpg img_247585_5.jpg img_247585_3.jpg img_247585_2.jpg file_247585.jpg
    img_247585.jpgimg_247585.jpgimg_247585_4.jpgimg_247585_4.jpgimg_247585_5.jpgimg_247585_5.jpgimg_247585_3.jpgimg_247585_3.jpgimg_247585_2.jpgimg_247585_2.jpgfile_247585.jpgfile_247585.jpg
  • Прочтите внимательнее, воспользуясь поиском, физику процесса передачи звуковых колебаний на ограждающие конструкции замоноличенной плотным бетоном тонкой сливной трассы + одетой в толстый металл толщиной 5 мм, по которой идет слив не более 2/3 диаметра и со скоростью потока менее 2 м в сек.... мож чего и прояснится... я просто офигеваю, дорогая редакция, с вашего контингента))) и постараюсь приложить посильную помощь для их обучения в этой сфере, невзирая на отрицательные отзывы... есть здесь некоторые индивидуумы, что плюя на монитор, давят кнопку минус втихарца по уровню репутации))) Видать от нереализованности своих амбиций. Как говорил знакомый лоцман: Мы и не такие корабли на мель сажали :smile3:
    boris сказал(а):
    Бедные соседи снизу :sad: :sorry2: Я встречал такое решение, из-за шума с потолка, за дешняк, квартиру еле еле продали.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Бедные соседи снизу :sad: :sorry2: Я встречал такое решение, из-за шума с потолка, за дешняк, квартиру еле еле продали.
    :sad::sorry2:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Реализация поквартирной системы отопления . Первая серия - было от застройщика ... мина замедленного действия но зато с "петлёй Тихельмана" )))
    img_247591_2.jpg img_247591_3.jpg img_247591_4.jpg img_247591.jpg
    img_247591_2.jpgimg_247591_2.jpgimg_247591_3.jpgimg_247591_3.jpgimg_247591_4.jpgimg_247591_4.jpgimg_247591.jpgimg_247591.jpg
  • Было принято решение замены МП труб отопления от неизвестного производителя с тройниковыми соединениями в будущей стяжке , на коллекторную схему трубами РеХ Rehau Rautitan stabil с установкой теплосчётчиков и замены радиаторов на встраиваемые конвекторы под будущее "французское окно". Для встраиваемых в пол конвекторов были применены терморегуляторы Danfoss с самым высоким значением Kvs.
    img_247592_3.jpg img_247592_2.jpg img_247592_4.jpg img_247592.jpg img_247592_5.jpgRehau Rautitan stabil Danfoss
    img_247592_3.jpgimg_247592_3.jpgimg_247592_2.jpgimg_247592_2.jpgimg_247592_4.jpgimg_247592_4.jpgimg_247592.jpgimg_247592.jpgimg_247592_5.jpgimg_247592_5.jpg
  • Этот предметный сериал только начинается и дальше , обещаю , будет намного интереснее ))) предлагаю на флудерастов не обращать внимания
    Планирую здесь показать фотографии монтажа водопровода и замены кан.стояков без отключения на 16 этаже 52 - этажного здания (было самое высокое здание Европы ) монтаж ВТП в загородном особняке , одну из своих интересных работ , опубликованную в журнале "Salon" и т.п.
  • Уважаемый, я Вас просто удалю с форума, если Вы не смените тон. Это первое.
    Второе. Никакого "втихарца" нет, я совершенно заслуженно и открыто поставил Вам минус за заносчивость и популяризацию вредных идей.
    Приложите свои усилия к изучению матчасти и отзывов тех, для кого Вы ваяете. Не надо убеждать пользователей, что им не шумно, когда они как раз жалуются на шум от Ваших кривых решений. Не говоря уж о более печальных последствиях гениальных озарений "мастера".
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    я просто офигеваю, дорогая редакция, с вашего контингента))) и постараюсь приложить посильную помощь для их обучения в этой сфере, невзирая на отрицательные отзывы... есть здесь некоторые индивидуумы, что плюя на монитор, давят кнопку минус втихарца по уровню репутации)))
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    я просто офигеваю, дорогая редакция, с вашего контингента))) и постараюсь приложить посильную помощь для их обучения в этой сфере, невзирая на отрицательные отзывы... есть здесь некоторые индивидуумы, что плюя на монитор, давят кнопку минус втихарца по уровню репутации)))
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Запрещено: Оскорблять других участников форума, консультантов форума, модератора форума, а также тех, кто не принимает и не принимал участия в дискуссии.
    Полные правила форума
    За нарушение минус 10 баллов. Выбирайте выражения и ведите корректно дискуссию в форуме.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    есть здесь некоторые индивидуумы, что плюя на монитор, давят кнопку минус втихарца по уровню репутации
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    есть здесь некоторые индивидуумы, что плюя на монитор, давят кнопку минус втихарца по уровню репутации
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Запрещено:

    Полные правила форума

  • Умом Россию не понять....! Молодцы! Нобелевские премии получаем, на досуге, скорость термоядерного дерьма считаем. А, если честно, мне нравятся неординарные решения. А та проблема с шумом, так это от исполнителя зависит. Хорошая звукоизоляция, да и руки чтоб с головой дружбу водили...
  • К стати вполне реально. При всем при этом взглядов на одну и туже проблему и вариант решения может быть много. Так же много может быть и вариантов её решения, которые не противоречат СНИиП. И вполне реально что кое-кто, не приемлет иного решения и иных взглядов. Я не обсуждаю ни чьих действий, а высказываю только своё мнение.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    есть здесь некоторые индивидуумы, что плюя на монитор, давят кнопку минус втихарца по уровню репутации))) Видать от нереализованности своих амбиций. Как говорил знакомый лоцман: Мы и не такие корабли на мель сажали
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    есть здесь некоторые индивидуумы, что плюя на монитор, давят кнопку минус втихарца по уровню репутации))) Видать от нереализованности своих амбиций. Как говорил знакомый лоцман: Мы и не такие корабли на мель сажали
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вы владеете информацией что жильцы нижней квартиры жалуются на шум при использовании канализационного лежака, фото которого выложены в начале темы. Или вам известны случаи шумной работы лежаков сделанные в других квартирах другими мастерами.
    А вот с этого места не будете ли вы столь любезны, если это вас не затруднит, уделить толику вашего времени, поведав о тех ужасных последствиях произведённых мастером Техник-Сан под чутким руководством гениального озарения. Или всё сводится к банальному факту что кто то, где то, что то, сделал не так но похоже с отрицательным результатом, отсюда вывод подобное решение не верно в корне.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Не надо убеждать пользователей, что им не шумно, когда они как раз жалуются на шум от Ваших кривых решений.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не надо убеждать пользователей, что им не шумно, когда они как раз жалуются на шум от Ваших кривых решений.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Не говоря уж о более печальных последствиях гениальных озарений "мастера".
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не говоря уж о более печальных последствиях гениальных озарений "мастера".
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Усё... дальше кина не будет, электричество выключили :smile3:
    Топик можно закрыть.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Этот предметный сериал только начинается и дальше , обещаю , будет намного интереснее )))
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Этот предметный сериал только начинается и дальше , обещаю , будет намного интереснее )))
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Конкретно этой - конечно нет. Но само решение по жесткой заделке трубы в бетон ведет к повышенной шумности. Я бы еще промолчал, если бы труба была в шумоизоляции. Но она голенькая. И многолетний опыт (к сожалению) оценки подобных решений свидетельствует о том, что теория полностью подтверждает практику.
    Я уже писал об этом Выше. Могу повторить. При любой аварии на этой трубе её ремонт будет невозможен без демонтажа стены. Счастливый обладатель евроремонта будет вынужден пригласить людей с перфораторами, разбить стену, и только тогда сможет произвести ремонт. Труба имеет разборные соединения, что повышает риск возникновения аварии. И тот факт, что за пять лет ничего не произошло, вовсе не говорит о том, что завтра это не произойдёт.
    Именно поэтому любая скрытая прокладка труб чревата большими издержками при ремонтных работах. А тут даже не просто штроба в стене, где можно обойтись демонтажом кафеля и выковыриванием раствора из штробы с трубой, здесь придется разбирать всю стену, поскольку труба засунута в её несущую конструкцию.
    Вот, пожалуйста. Только что в соседней теме:
    А если пошарить по форуму, таких сообщений можно обнаружить десятки, если не сотни.
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Вы владеете информацией что жильцы нижней квартиры жалуются на шум при использовании канализационного лежака, фото которого выложены в начале темы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вы владеете информацией что жильцы нижней квартиры жалуются на шум при использовании канализационного лежака, фото которого выложены в начале темы
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    поведав о тех ужасных последствиях произведённых мастером Техник-Сан
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    поведав о тех ужасных последствиях произведённых мастером Техник-Сан
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    lion_182 сказал(а):
    Здравствуйте. Затопило соседей снизу. Как оказалось, лопнула труба в стене. Как сказал мастер, для починки нужно долбить стену у нас в гостиной, но ремонт оплачивать ни ЖЭК, ни соседи не хотят. Как быть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Здравствуйте. Затопило соседей снизу. Как оказалось, лопнула труба в стене. Как сказал мастер, для починки нужно долбить стену у нас в гостиной, но ремонт оплачивать ни ЖЭК, ни соседи не хотят. Как быть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вы понимаете, проблема в том что в моих краях жёстко замонолитить трубу в бетон, или в бетонное перекрытие является нормальной практикой. У нас вообще трубы до 50мм проводят в полу, 110мм гораздо реже. При этом никто не жалуется на шум, так как его просто нет.
    Позвольте с вами не согласиться. Использование низко качественных матерьялов и комплектующих в совокупности с низкой квалификацией исполнителей повышает риск аварий. Ни в одном из выше перечисленных пунктов Техник-Сан замечен не был. Из своего опыта, пластиковую трубу приходилось ремонтировать лиш после грубого физического воздействия на неё горе специалистами. По поводу соседней темы в ней не указана какая именно труба, возможно водопровод.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Но само решение по жесткой заделке трубы в бетон ведет к повышенной шумности.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Но само решение по жесткой заделке трубы в бетон ведет к повышенной шумности.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Труба имеет разборные соединения, что повышает риск возникновения аварии.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Труба имеет разборные соединения, что повышает риск возникновения аварии.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А почему соединения на манжетах на водопроводнй трубе НПВХ можно и повсеместно закапывается в землю. Причём под дорогу. И это можно, а забетонить в пол канализацию ПВХ нельзя? Ну если побаиваетесь шума, то можно одеть пенофол или макрофлекс ещё называют.
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    проблема в том что в моих краях жёстко замонолитить трубу в бетон, или в бетонное перекрытие является нормальной практикой
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    проблема в том что в моих краях жёстко замонолитить трубу в бетон, или в бетонное перекрытие является нормальной практикой
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В таком формате разговор вообще то бессодержательный. Причем тут "Ваши края"? Речь может идти о технических решениях, позволяющих так замонолитить, чтобы не было шума. И шумоизоляция трубы - одно из решений, но отнюдь не единственное.
    Если бы Вы сообщили, как "в Ваших краях" добиваются бесшумности - я бы с Вами подискутировал, а так, как это формулируете Вы - разговора не получится по определению. Ввиду отсутствия предмета обсуждения.
    Безусловно. О чём тут дискутировать?
    Да какая разница, какая труба? Я же говорю о тяжести последствий при производстве ремонта.
    А что Ваш опыт говорит о том, что в Вашей практике такие ремонты были не часто, так то не сильно утешит того, у кого сей прискорбный случай случился, согласитесь.
    Но даже анализ сообщений данного сайта позволяет сказать, что такие случаи отнюдь не редкость.
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    в моих краях жёстко замонолитить трубу в бетон, или в бетонное перекрытие является нормальной практикой. У нас вообще трубы до 50мм проводят в полу, 110мм гораздо реже. При этом никто не жалуется на шум, так как его просто нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    в моих краях жёстко замонолитить трубу в бетон, или в бетонное перекрытие является нормальной практикой. У нас вообще трубы до 50мм проводят в полу, 110мм гораздо реже. При этом никто не жалуется на шум, так как его просто нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Использование низко качественных матерьялов и комплектующих в совокупности с низкой квалификацией исполнителей повышает риск аварий.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Использование низко качественных матерьялов и комплектующих в совокупности с низкой квалификацией исполнителей повышает риск аварий.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Из своего опыта, пластиковую трубу приходилось ремонтировать лиш после грубого физического воздействия на неё горе специалистами. По поводу соседней темы в ней не указана какая именно труба, возможно водопровод.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Из своего опыта, пластиковую трубу приходилось ремонтировать лиш после грубого физического воздействия на неё горе специалистами. По поводу соседней темы в ней не указана какая именно труба, возможно водопровод.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • И получается таким образом, что для уменьшения рисков последующей эксплуатации всех инженерных симстем нужно все трубы канализации, водопровода и отопления оставлять наружи по-вашему? :smile3: На мой взгляд такое решение явно не прагматично. Как минимум - это некрасиво, неэтично с точки зрения выполнения работы и просто хозяюшке убираться в таком помещении - просто каторга... :(
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Труба имеет разборные соединения, что повышает риск возникновения аварии.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Труба имеет разборные соединения, что повышает риск возникновения аварии.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Если Вы готовы раздолбать свой пол отбойными молотками так, как поступают с дорогой при ремонте трубы - вперед. Лично я не готов.
    Почему "наружи"? Трубы прокладывают в технологических шахтах или закрывают декоративными коробами. Горизонтальные лежаки минимизируют, ограничивая их только короткими участками до приборов. Такие решения заложены почти во все типовые серии и в индивидуальные проекты приличного жилья.
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    А почему соединения на манжетах на водопроводнй трубе НПВХ можно и повсеместно закапывается в землю. Причём под дорогу. И это можно, а забетонить в пол канализацию ПВХ нельзя?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А почему соединения на манжетах на водопроводнй трубе НПВХ можно и повсеместно закапывается в землю. Причём под дорогу. И это можно, а забетонить в пол канализацию ПВХ нельзя?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    chrap4ik chrap4ik сказал(а):
    chrap4ikchrap4ik сказал(а):
    И получается таким образом, что для уменьшения рисков последующей эксплуатации всех инженерных симстем нужно все трубы канализации, водопровода и отопления оставлять наружи по-вашему?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И получается таким образом, что для уменьшения рисков последующей эксплуатации всех инженерных симстем нужно все трубы канализации, водопровода и отопления оставлять наружи по-вашему?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А почему она обязательно должна потечь? Причём безнапорная канализация. Наружный водопровод стоит если нормально сделан 50-80 лет и без проблем. Причём чеканные соединения. А манжет всё-таки как-никак более надёжен и менее зависим от мастерства работника, который его установил. А через 50 лет, я думаю мне долбить не придётся уже.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Если Вы готовы раздолбать свой пол отбойными молотками так, как поступают с дорогой при ремонте трубы - вперед.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если Вы готовы раздолбать свой пол отбойными молотками так, как поступают с дорогой при ремонте трубы - вперед.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Почему - это другой вопрос. Мы сейчас сравниваем тяжесть последствий устранения аварии. И она безусловно в разы выше при замоноличивании.
    Чеканные соединения - это чугун, а не пластик, надежность много выше. Да и то, при качественной укладке и из качественных труб. А такое случается крайне редко, согласитесь.
    50 лет - это нам объявили производители пластиковых труб. Это не факт а рекламный приём. Сколько будет по факту мы сейчас сказать не можем.
    Но уже сейчас сплошь и рядом уложенный 3-5-10 лет назад пластик требует замены. И не говорите, что он весь сплошь "некачественный". Хотя процент "левых" труб и криворуких монтажников велик.
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    А почему она обязательно должна потечь? Причём безнапорная канализация. Наружный водопровод стоит если нормально сделан 50-80 лет и без проблем. Причём чеканные соединения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А почему она обязательно должна потечь? Причём безнапорная канализация. Наружный водопровод стоит если нормально сделан 50-80 лет и без проблем. Причём чеканные соединения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Александр-Яр:
    А манжет всё-таки как-никак более надёжен и менее зависим от мастерства работника, который его установил. А через 50 лет, я думаю мне долбить не придётся уже.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    А манжет всё-таки как-никак более надёжен и менее зависим от мастерства работника, который его установил. А через 50 лет, я думаю мне долбить не придётся уже.
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Это противоречит нормативам . Читайте СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб"
    6.2 Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах, необходимо выполнять до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа. Испытания участков, заделываемых в строительные конструкции или закрываемых наглухо при последующих строительных работах, должны выполняться проливом воды до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в приложении 6 СНиП 3.01.01. Поэтому наглухо замуровывать канализацию Нормативами НЕ ЗАПРЕЩЕНО ! Учите матчасть
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Трубы прокладывают в технологических шахтах или закрывают декоративными коробами.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Трубы прокладывают в технологических шахтах или закрывают декоративными коробами.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    СП 40-107-2003

    6.2 Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах, необходимо выполнять до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа. Испытания участков, заделываемых в строительные конструкции или закрываемых наглухо при последующих строительных работах, должны выполняться проливом воды до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в приложении 6 СНиП 3.01.01.заделываемых в строительные конструкции или закрываемых наглухо при последующих строительных работах,
  • Этот документ написан лоббистами пластиковых труб. И я приложу все усилия, чтобы его положения не попали в новую редакцию СНиП. Вопрос как раз обсуждается и очень бурно.
    Эти же лоббисты предлагают (к примеру) уменьшить уклоны для внутренней канализации, для того, чтобы было проще загонять трубы в пол.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Это противоречит нормативам . Читайте СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Это противоречит нормативам . Читайте СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб"
    СП 40-107-2003
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • А кроме обсуждений , где можно увидеть КОНКРЕТНЫЕ дела , даже на сайте у вас предметных фото нет
    Во первых не из-за этого , а из-за меньшего коэф. шероховатости внутренней поверхности ПП труб по сравнению с чугунными , для которых и разрабатывался норматив по уклону безрасчётных участков трубопроводов от 85года
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Вопрос как раз обсуждается и очень бурно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вопрос как раз обсуждается и очень бурно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Эти же лоббисты предлагают (к примеру) уменьшить уклоны для внутренней канализации, для того, чтобы было проще загонять трубы в пол.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Эти же лоббисты предлагают (к примеру) уменьшить уклоны для внутренней канализации, для того, чтобы было проще загонять трубы в пол.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • О каких делах Вы спрашиваете? Фирма, о сайте которой Вы говорите, занимается проектированием больших очистных сооружений, а не монтажом труб в жилых домах.
    Обсуждения же идут по проектам новых нормативных документов, в которых я участвую, как эксперт.
    В Москве и области есть десятки объектов, построенных по моим проектам. Ближайший к вашему Бирюлёво - очистные сооружения дождевого стока с территории завода "Крекер".
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    А кроме обсуждений , где можно увидеть КОНКРЕТНЫЕ дела , даже на сайте у вас предметных фото нет
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А кроме обсуждений , где можно увидеть КОНКРЕТНЫЕ дела , даже на сайте у вас предметных фото нет
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Вы специалист по наружке, а в топике внутрянка... разницу хоть ощущаете?
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    В Москве и области есть десятки объектов, построенных по моим проектам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В Москве и области есть десятки объектов, построенных по моим проектам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если так, то это вообще полная безграмотность, ибо меньшая шероховатость может влиять на скорость потока и наполнение трубы только в самом начале эксплуатации, пока нет отложений и биообрастания. От силы несколько месяцев.
    Но действующая редакция СНиП дает численные значения уклонов без указания на материал труб, так что Ваше предположение неверно и с этой позиции.
    ))) Вы полагаете, что в очистных сооружениях нет внутрянки?
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Во первых не из-за этого , а из-за меньшего коэф. шероховатости внутренней поверхности ПП труб по сравнению с чугунными , для которых и разрабатывался норматив по уклону безрасчётных участков трубопроводов от 85года
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Во первых не из-за этого , а из-за меньшего коэф. шероховатости внутренней поверхности ПП труб по сравнению с чугунными , для которых и разрабатывался норматив по уклону безрасчётных участков трубопроводов от 85года
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Вы специалист по наружке, а в топике внутрянка... разницу хоть ощущаете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вы специалист по наружке, а в топике внутрянка... разницу хоть ощущаете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Численные значения для РАССЧЁТНЫХ участков наружной канальи , а в квартирной внутрянке БЕЗРАСЧЁТНЫЕ и о каких биообрастаниях здесь может идти речь , если жидкие стоки не будут обгонять твёрдые при уже заданном уклоне 2см на м/пог для 100мм трубы и 3см на м/пог для 50мм ПЛАСТИКОВОЙ трубы
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    действующая редакция СНиП дает численные значения уклонов без указания на материал труб
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    действующая редакция СНиП дает численные значения уклонов без указания на материал труб
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    наружной
  • Это вы погорячились. Все это системы канализации. Нет в этой области людей раздельных специальностей на внутренние и наружные.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Вы специалист по наружке, а в топике внутрянка... разницу хоть ощущаете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вы специалист по наружке, а в топике внутрянка... разницу хоть ощущаете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот для них в пункте 18.2. СНиПа по внутрянке и даны численные величины. Цитирую: "...безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02."
    Если будут обгонять - это засоры, а не биообрастание. А оно есть всегда. Демонтируйте любую действующую трубу и проведите пальцем по её внутренней поверхности. Вот эта слизь и есть биообрастание.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Численные значения для РАССЧЁТНЫХ участков наружной канальи , а в квартирной внутрянке БЕЗРАСЧЁТНЫЕ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Численные значения для РАССЧЁТНЫХ участков наружной канальи , а в квартирной внутрянке БЕЗРАСЧЁТНЫЕ
    наружной
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    о каких биообрастаниях здесь может идти речь , если жидкие стоки не будут обгонять твёрдые при уже заданном уклоне
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    о каких биообрастаниях здесь может идти речь , если жидкие стоки не будут обгонять твёрдые при уже заданном уклоне
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Об этом численном значении у меня в предыдущем сообщении было упоминание и не сбрасывайте со счетов напорный трубопровод от стиралки и посудомойки , который промывает периодически сильным напором горячей воды со стиральным порошком эти трассы
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Упоминание - это хорошо, а вот с каким уклоном лежит труба в Вашем швеллере?
    На чём основывается Ваша убежденность, что этого достаточно?
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Об этом численном значении у меня в предыдущем сообщении было упоминание
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Об этом численном значении у меня в предыдущем сообщении было упоминание
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    промывает периодически сильным напором горячей воды со стиральным порошком эти трассы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    промывает периодически сильным напором горячей воды со стиральным порошком эти трассы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Раз уж мы коснулись напорной канализации , тогда предметно :
    В моей практике было такое решение - кух. мойка перенесена на 14 м/пог от основного стояка .
    Для стоков используется насос принудительного канализования SFA Sanivite «Бесшумный» .
    Водопровод - медная труба 22мм для ХВС (3 потребителя) и 15мм для ГВС (1 потребитель)
    Трассы слива - чешский ПП "Экопластик" - стояк от насоса ПП32 до потолка , далее горизонтальная трасса ПП40 по потолку
    Справа от кух. мойки вплотную П/М машина , слева на расстоянии 4м от насоса - стиралка
    img_247715_3.jpg img_247715_5.jpg img_247715_4.jpg img_247715_2.jpg img_247715.jpg file_247715.jpg img_247717_2.jpg img_247717_4.jpg img_247717_5.jpg img_247717_3.jpg file_247717.jpg










    img_247715_3.jpgimg_247715_3.jpgimg_247715_5.jpgimg_247715_5.jpgimg_247715_4.jpgimg_247715_4.jpgimg_247715_2.jpgimg_247715_2.jpgimg_247715.jpgimg_247715.jpgfile_247715.jpgfile_247715.jpgimg_247717_2.jpgimg_247717_2.jpgimg_247717_4.jpgimg_247717_4.jpgimg_247717_5.jpgimg_247717_5.jpgimg_247717_3.jpgimg_247717_3.jpgfile_247717.jpgfile_247717.jpg
  • Почему то мне кажется что ввод в канализацию этих выводов не ставит канализацию в разряд напорных.
    В противном случае напор от слива 9л сливного бачка унитаза перекроет с лихвой этот термин!
    А там напор поболее чем струйки от посудомоек и стиралок. Да еще и + мыльный "Утенок"..
    :grin:
    И еще..
    На мой взгляд использование в канализации паянных соединений ППР не самое лучшее решение.
    При пайке образуются на внутренних поверхностях (торцы элементов) выступы с отнюдь не самой гладкой и ровной поверхностью. Это может послужить зацепами для волос-ниток или иных включений. Со временем образуется засор.
    Может я и неправ.. но канализационные трассы должны иметь стыки с гладкими переходами!
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    не сбрасывайте со счетов напорный трубопровод от стиралки и посудомойки
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    не сбрасывайте со счетов напорный трубопровод от стиралки и посудомойки
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    :grin:



  • Не переживайте, это скоро пройдёт )))
    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    Почему то мне кажется
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Почему то мне кажется
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да я и не переживаю. Чего мне волноваться? Это же не в моей квартире канализация на потолке!!! Кому так делаете пусть они и волнуются.. :laugh1::laugh1:
  • Если нельзя, но очень хочется, То… Можно! Само техническое решение имеет право на существование. Так можно с водой и ребенка выплеснуть. Ведь, это не прихоть, а необходимость выполнить заказ и я, считаю, что Техник- сан, достойно вышел из положения. Можно, конечно нарастить полки швеллера, что бы с зада, поставить съемную фальш-панель. Сделать ( если не сделано) звукоизоляцию, но, как правило, сильны задним умом. А, на то, что где то, что то, не разборное сделано, то, грамотный, умный сантехник, всегда сделает так, что бы, все разбиралось и заменялось, малой кровью! На то и придуманы, раньше сгоны, сейчас американки и так далее.
    И, самое главное, закон подлости иногда срабатывает. Самому приходится делать.
  • Это к теме про швелер.
  • Не пора ли переходить от слов к делу , предметно , с фотографиями своих решений ?
    Кто может - тот делает , кто не может , тот критикует

  • Лучше б Вы её вообще не касались. Ни напорной, ни самотечной. Что там в СНиПе про канализацию под потолком? Почему сантехприборы Крепятся к наружной стене под окном, а трубы идут по этой самой наружной стене?
    Вы что, участвуете в конкурсе "как сделать максимально плохо"?
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Раз уж мы коснулись напорной канализации
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Раз уж мы коснулись напорной канализации
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Исходя из вышесказанного , начинаю понимать , что в этом разделе существует только два мнения - одно ваше , а другое неправильное . Раз уж вы взялись давать мне советы , тогда я вам как разведчик разведчику скажу - занимайтесь уж лучше проектированием НАРУЖНЫХ сетей .
  • Мнения могут быть на лавочке у подьезда, при обсуждении мировых проблем. А в строительстве есть нормы. СНиП. Специально для Вас цитирую: "17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
    под потолком, в стенах и в полу жилых комнат...
    под потолком (открыто или скрыто) кухонь..."
    Запомните эти слова и никогда больше их не нарушайте.
    Сделайте одолжение, воздержитесь от своих советов. Я в них не нуждаюсь.
    Нельзя это делать. Откройте СНиП и выучите, там не так много.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    в этом разделе существует только два мнения - одно ваше , а другое неправильное
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    в этом разделе существует только два мнения - одно ваше , а другое неправильное
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Занимайтесь уж лучше
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Занимайтесь уж лучше
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Так что там в СНиПе про канализацию под потолком ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Так что там в СНиПе про канализацию под потолком ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Обрисуйте тогда ваше видение правильного монтажа насоса принудительного канализования в квартире многоквартирного дома , не нарушая инструкцию завода-изготовителя . В данном конкретном случае ,этот монтаж выполнен как раз по этим параметрам . Если вы от теории перейдёте к практике и сделаете что либо собственноручно , вот тогда действительно будет о чем предметно разговаривать .
    у меня такое же мнение
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Сделайте одолжение, воздержитесь от своих советов. Я в них не нуждаюсь.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сделайте одолжение, воздержитесь от своих советов. Я в них не нуждаюсь.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Причем тут инструкция какого-то завода? Вы что, наших законов не знаете? То, что Вы навояли по наитию, есть перепланировка, которую нельзя делать без проекта. Так вот попробуйте сделать проект перепланировки квартиры в многоквартирном доме с принудительным канализованием. Не пройдёт у Вас это безобразие ни за что. То есть, Вы сделали это мало того, что незаконно, но еще и грубо нарушили действующие в стране строительные нормы. О чём решили тут с гордостью поведать.
    И о чем же мне с Вами разговаривать? Как нарушить максимум нормативов?
    Я и сейчас то пишу не для Вас, а для читателей форума. Чтобы оградить их от таких горе-монтажников, как Вы.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Обрисуйте тогда ваше видение правильного монтажа насоса принудительного канализования в квартире многоквартирного дома , не нарушая инструкцию завода-изготовителя
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Обрисуйте тогда ваше видение правильного монтажа насоса принудительного канализования в квартире многоквартирного дома , не нарушая инструкцию завода-изготовителя
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Если вы от теории перейдёте к практике и сделаете что либо собственноручно , вот тогда действительно будет о чем предметно разговаривать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если вы от теории перейдёте к практике и сделаете что либо собственноручно , вот тогда действительно будет о чем предметно разговаривать
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Зачем же стремиться к нарушению нормативов? Нужно наоборот сообща подумать как достигнуть желаемую цель. В данном случае перепланировку квартиры и перенос санузла, пусть и не совсем законно, но сделать с минимальным нарушением нормативов! :shok: Если хоть сто раз втолковать что так, как делает Tehnik-san нельзя делать, то это не сказать ничего! Если есть на такие перепланировки спрос, то будет и предложение. От этого ни куда не деться. Люди хотят что бы им сделали так, как им надо. И если человек делает, пусть и не совсем правильно, согласно нормативов, то надо вместе подумать, как сделать "Незаконно, но правильно!" И в данном случае репрессивные меры выставление человка примером как не надо-- не лучший выход из положения. Получается, вот так не надо! А как же надо? Скажите--читай СНИиП! Если спрашивает заказчик, что ему надо -- вот так!? :shok: И заказчику в данном случае не совсем интересно что написано в СНИиП.Ему надо своё. Что делать подрядчику? Не брать работу? Не выход! Не возмёт один, сделает другой, пусть и хуже. Убеждать и втолковывать заказчику что так не правильно будет, или объяснять как правильно? Какой заказчик, а другой скажет, что я всё объяснил и сказал, а если не хотите делать как сказано, так пошли вон! "Ну куды бедному крестьянину податься?"
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    И о чем же мне с Вами разговаривать? Как нарушить максимум нормативов?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И о чем же мне с Вами разговаривать? Как нарушить максимум нормативов?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:"Незаконно, но правильно!":shok:
  • Категорически не согласен с постановкой вопроса. Надо делать законно и без нарушений.
    Нет. Это как раз сказать самое важное. Так делать нельзя. Не всегда и не везде можно делать перепланировки. Иначе мы превратим наши дома в кошмар. Никаких сололифтов в многоквартирках не может быть по определению. Нельзя делать перепланировку без проекта. Это аксиомы. Не монтажнику потом расхлёбывать содеянное, а совсем другим людям.
    На многие беззакония есть спрос, что ж мы их оправдывать будем, эти беззакония. В соседней теме означенный Техник-сан совсем по-другому пишет про общедомовые стояки. Понимает, что их трогать нельзя. А с перепланировкой - не понимает. Так вот я и объясняю. Нельзя этого делать без проекта.
    Это не репрессии, а разъяснения. Репрессии будут потом, когда это всё начнет течь людям на головы. И хорошо, если только на головы заказчикам этого безобразия, а не их соседям снизу. Тогда уже будут иски на вполне внушительные суммы.
    Надо - без нарушений СНиП. И если без нарушений на получается, значит данная задача в данной конкретной квартире не может быть реализована. Вот Вы хотите, чтобы над Вашей спальней сосед сверху построил гостевой сортир?
    Это этический вопрос. Лично я отказываюсь от работы, если не могу обеспечить нормальный результат.
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    пусть и не совсем законно, но сделать с минимальным нарушением нормативов!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    пусть и не совсем законно, но сделать с минимальным нарушением нормативов!
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Если хоть сто раз втолковать что так, как делает Tehnik-san нельзя делать, то это не сказать ничего!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если хоть сто раз втолковать что так, как делает Tehnik-san нельзя делать, то это не сказать ничего!
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Если есть на такие перепланировки спрос, то будет и предложение
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если есть на такие перепланировки спрос, то будет и предложение
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    И в данном случае репрессивные меры выставление человка примером как не надо-- не лучший выход из положения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И в данном случае репрессивные меры выставление человка примером как не надо-- не лучший выход из положения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Получается, вот так не надо! А как же надо?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Получается, вот так не надо! А как же надо?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Что делать подрядчику? Не брать работу? Не выход!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что делать подрядчику? Не брать работу? Не выход!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вы не владеете информацией - данный перенос кухни не противоречит НОРМАТИВАМ , прежде чем высказывать своё ошибочное мнение - читайте нормативную документацию
    Не допускается размещение санузла (туалета, ванной или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Возможен только один вариант - устройство санузла в верхнем уровне над кухней в двухуровневых квартирах (п. 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"). Ограничений по размещению других "влажных зон" - кухонь и постирочных - нет.
    И снова "консультант" давит кнопку "минус "! Что других аргументов не хватает или мозгов??? а вот теперь можешь меня и блокировать ... не особо и расстроюсь
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Надо - без нарушений СНиП.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Надо - без нарушений СНиП.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Ограничений по размещению других "влажных зон" - кухонь и постирочных - нет.

  • Вы сначала расскажите, над каким помещением Вы построили гостевой санузел, а потом уже делайте столь громкие заявления.
    Это первое.
    Второе - У Вас есть согласованный проект перепланировки, или нет? Если есть - покажите, обсудим, если нет - Вы сотворили беззаконие.
    Третье - я процитировал здесь нормы, которые Вы нарушили. Этого что, мало?
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Вы не владеете информацией - данный перенос кухни не противоречит НОРМАТИВАМ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вы не владеете информацией - данный перенос кухни не противоречит НОРМАТИВАМ
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • А у меня вопрос! А вы говорили заказчику то, что вы собираетесь делать (и как это будете делать) является грубейшим нарушением и что это незаконно?
    Т.е. как вы обосновали заказчику прямое нарушение СНиП?
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    В данном конкретном случае ,этот монтаж выполнен как раз по этим параметрам
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В данном конкретном случае ,этот монтаж выполнен как раз по этим параметрам
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • В этот раз Вы получили минусы не от меня, а вот за это хамское сообщение я ставлю Вам минус. Учитесь вести беседу корректно.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    И снова "консультант" давит кнопку "минус "! Что других аргументов не хватает или мозгов???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И снова "консультант" давит кнопку "минус "! Что других аргументов не хватает или мозгов???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если бы существовал закон, как для электрики. Без проекта, согласований и т.д. - ни, ни. То и нарушений меньше было бы, а то "сделай так, как, я хочу, Я, плачу! Не можешь? Значит дерьмо!"
    Вот и работаешь, по принципу. Плати! Хочешь унитаз на стене, или фонтан на потолке! Запросто!
  • И по вашему нормы не могут меняться, дополняться, в связи с новыми материалами и новыми технологиями.
    И чем позвольте узнать обусловлен данный запрет, несмотря на наличие технологий позволяющих осуществить подобную разводку канализации и разрешённую в других странах, причём не нарушающие их строительные нормы. Или строительные нормы в России как поезда, самые поездатые поезда в мире.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    А в строительстве есть нормы. СНиП.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А в строительстве есть нормы. СНиП.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    под потолком (открыто или скрыто) кухонь..."
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    под потолком (открыто или скрыто) кухонь..."
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Попробуйте продать или как-то еще официально засветить квартиру с такой перепланировкой. Вам быстро объяснят, что такой закон есть. И БТИ стоит на страже.
    boris сказал(а):
    Если бы существовал закон, как для электрики. Без проекта, согласований и т.д. - ни, ни.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если бы существовал закон, как для электрики. Без проекта, согласований и т.д. - ни, ни.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если я не ошибаюсь - вам никто про размещение кухни не говорил.
    Вам сказали что КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ трассы там где вы их провели - ЗАПРЕЩЕНЫ!
    Так что мухи от котлет отдельно!
    А теперь другой вопрос безопасности:
    Хозяйка моет интенсивно моет посуду или иной активный расход воды в раковину.
    Звонит телефон и она уходит пообщаться, забыв выключить воду.
    В это время внезапно срабатывает УЗО... пакетник.. или просто свет выключили.
    Вода в раковину продолжает поступать... а насос подъема не работает!
    Что будет с этой водой через 3 минуты??????
    Куда она пойдет????? :sad:
    или я не знаю каких-то тонкостей...типа краны с нормальнозамкнутыми электроклапанами????
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Вы не владеете информацией - данный перенос кухни не противоречит НОРМАТИВАМ , прежде чем высказывать своё ошибочное мнение - читайте нормативную документацию
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вы не владеете информацией - данный перенос кухни не противоречит НОРМАТИВАМ , прежде чем высказывать своё ошибочное мнение - читайте нормативную документацию
    Нажмите, чтобы раскрыть...









    :sad:
  • Могут. Но пока нет изменений, позволяющих делать то, что сделал Техник-сан
    Технологии тут совсем не при чем. Да и какие технологии то? Сварная пластиковая труба обеспечивает полную безаварийность?
    И на счет норм других стран Вы ошибаетесь, нигде такого не разрешено в многоквартирках.
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    И по вашему нормы не могут меняться, дополняться, в связи с новыми материалами и новыми технологиями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И по вашему нормы не могут меняться, дополняться, в связи с новыми материалами и новыми технологиями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    И чем позвольте узнать обусловлен данный запрет, несмотря на наличие технологий позволяющих осуществить подобную разводку канализации и разрешённую в других странах, причём не нарушающие их строительные нормы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И чем позвольте узнать обусловлен данный запрет, несмотря на наличие технологий позволяющих осуществить подобную разводку канализации и разрешённую в других странах, причём не нарушающие их строительные нормы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Для этого здесь и предусмотрена система защиты от протечек , смотрите внимательнее фото
    img_247803.jpg
    на вводе 8 сек. краны FAR сервоприводом , которые автоматически перекроют воду
    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    Вода в раковину продолжает поступать... а насос подъема не работает!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вода в раковину продолжает поступать... а насос подъема не работает!
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    img_247803.jpgimg_247803.jpg
  • Кстати там тоже все это можно до посещения инспектора!!!
    После приемочных актов тоже творят как хотят! Только вот там люди сразу понимают, что 220В это не стакан канализации за шиворот! И не ведутся на работы и услуги с нарушениями!
    Да конечно могут. Бесспорно. Просто нет механизма чтобы все это было так срочно и это очень дорого. И более того, любое изменение СНиП и тому подобное должно быть апробировано-испытано-подтверждено. А вы много знаете новых технологий и материалов которые прошли такие испытания в полном объеме?? Все такие технологии и материалы только на бумажных сертификатах... как известно.:grin:
    В первую очередь все нормативные и регламентирующие документы преследуют одну цель - БЕЗОПАСНОСТЬ!!!!
    Дык нету напряжения!!! Как отработают краны? :shok:
    boris сказал(а):
    Если бы существовал закон, как для электрики. Без проекта, согласований и т.д. - ни, ни.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если бы существовал закон, как для электрики. Без проекта, согласований и т.д. - ни, ни.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    И по вашему нормы не могут меняться, дополняться, в связи с новыми материалами и новыми технологиями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И по вашему нормы не могут меняться, дополняться, в связи с новыми материалами и новыми технологиями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    И чем позвольте узнать обусловлен данный запрет, несмотря на наличие технологий позволяющих осуществить подобную разводку канализации и разрешённую в других странах, причём не нарушающие их строительные нормы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И чем позвольте узнать обусловлен данный запрет, несмотря на наличие технологий позволяющих осуществить подобную разводку канализации и разрешённую в других странах, причём не нарушающие их строительные нормы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    на вводе 8 сек. краны FAR сервоприводом , которые автоматически перекроют воду
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    на вводе 8 сек. краны FAR сервоприводом , которые автоматически перекроют воду
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
  • При отсутствии эл-ва сработает ИБП (источник бесперебойного питания)
    У меня больше нет желания бороться с "ветряными мельницами "
    До свидания !!!



  • При чем тут "ветряные мельницы"???? :shok:
    Я спросил вопрос безопасности..не более. Просто именно этими вопросами в силу бывшей работы в КИБ я и занимался. Поэтому и всегда спрашиваю многих "разработчиков" когда они предлагают "уникальные" решения.
    Вы защитили свой проект применением ИБП. Не самое плохое решение, почти 50% успеха. Остальные 50% - это вероятность отказа самого ИБП или схемотехники.
    Вот именно поэтому и запрещено наверное размещать санузлы над жилыми помещениями.
    Наверное поэтому и предписывают делать именно самотечные системы канализации в многоквартирных домах!
    Но что-то мне подсказывает, что про ИБП вы придумали только что, а на самом деле у заказчика его и в помине нету? :wink3:
    Кстати:
    Эти решения никогда от протечек не спасали и спасать не будут! Это понятно просто по определению..
    Это только реклама для непосвященных... к сожалению :((((((
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    При отсутствии эл-ва сработает ИБП (источник бесперебойного питания)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    При отсутствии эл-ва сработает ИБП (источник бесперебойного питания)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:




    :wink3:

    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    на вводе 8 сек. краны FAR сервоприводом , которые автоматически перекроют воду
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    на вводе 8 сек. краны FAR сервоприводом , которые автоматически перекроют воду
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • НПВХ пластик недавно сравнительно появился. По нему конкретно сказать сложно. А вот ПНД труба появилась при Хрущёве Никите. Она реально пролежала 50 лет в земле. Сам в такой водопровод врезался. Труба задубела, охрупчилась, но живёт! :smile3:
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    50 лет - это нам объявили производители пластиковых труб. Это не факт а рекламный приём.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    50 лет - это нам объявили производители пластиковых труб. Это не факт а рекламный приём.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Да, это проверенный временем материал. Но при открытой прокладке лопнула бы раньше, поскольку со временем становится хрупкой, как Вы совершенно верно заметили.
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    А вот ПНД труба
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А вот ПНД труба
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот только иски будут к заказчику сего деяния. Причём заказчика исполнитель наверняка предупредил о том что так нельзя вобще-то. :sorry2: Заказчик настоял, а значит и отвечать ему.
    С этим конечно всё понятно, но, как говорится если очень хочется, то... :blush: Про соседа с сортиром, конечно тоже не хорошо, но если будет без утечек, хорошая шумоизоляция, так что бы не слышно вобще было, так, пусть у себя в квартире делает. Но так что бы не текло! Хотя мне такое не грозит, у меня свой дом.
    Само собой, если в результате нет уверенности, то лучше за такую работу не браться. А если уверенность есть и можно дать гарантии, то почему бы и не делать? А раскидыватся работой далеко не все могут. Можно прокидаться и без работы насидеться.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Это не репрессии, а разъяснения. Репрессии будут потом, когда это всё начнет течь людям на головы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Это не репрессии, а разъяснения. Репрессии будут потом, когда это всё начнет течь людям на головы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sorry2:
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Надо - без нарушений СНиП. И если без нарушений на получается, значит данная задача в данной конкретной квартире не может быть реализована. Вот Вы хотите, чтобы над Вашей спальней сосед сверху построил гостевой сортир?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Надо - без нарушений СНиП. И если без нарушений на получается, значит данная задача в данной конкретной квартире не может быть реализована. Вот Вы хотите, чтобы над Вашей спальней сосед сверху построил гостевой сортир?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :blush:
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Это этический вопрос. Лично я отказываюсь от работы, если не могу обеспечить нормальный результат.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Это этический вопрос. Лично я отказываюсь от работы, если не могу обеспечить нормальный результат.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Думаю нет! :wink3: Поскольку исполнитель доказывал тут, что он делает в соответствии со СНиП!
    А значит заказчик не был об этом предупрежден, поскольку сам исполнитель об этом не знал.
    Александр! Если Вы заметили я задал именно этот вопрос Технику-Сану.
    Ответа не последовало.. :sad:
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Причём заказчика исполнитель наверняка предупредил о том что так нельзя вобще-то. :sorry2:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Причём заказчика исполнитель наверняка предупредил о том что так нельзя вобще-то. :sorry2:
    :sorry2:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:


    :sad:
  • Разумеется. Вот для них я тут и пишу, дабы имели полную информацию, прежде чем шли на нарушения.
    Вы видели такие сортиры, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не текут? Ну а отсутствие шумоизоляции можно видеть на фото. Жесткая заделка, однако...
    Опять же, дело личного выбора. Приходилось и сидеть. Не умер ))
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Вот только иски будут к заказчику сего деяния.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вот только иски будут к заказчику сего деяния.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    но если будет без утечек, хорошая шумоизоляция, так что бы не слышно вобще было, так, пусть у себя в квартире делает. Но так что бы не текло!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    но если будет без утечек, хорошая шумоизоляция, так что бы не слышно вобще было, так, пусть у себя в квартире делает. Но так что бы не текло!
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    А раскидыватся работой далеко не все могут. Можно прокидаться и без работы насидеться.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А раскидыватся работой далеко не все могут. Можно прокидаться и без работы насидеться.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • И тут к сожалению - правда..:(((((((((( Нужно находить компромисс между "нельзя" и "так хочет заказчик".
    Наверное лучший вариант - Договор с особыми отметками (о риске и несоответствия требованиям)?
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    А раскидыватся работой далеко не все могут. Можно прокидаться и без работы насидеться.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А раскидыватся работой далеко не все могут. Можно прокидаться и без работы насидеться.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • А теперь другой вопрос безопасности: Хозяйка моет интенсивно моет посуду или иной активный расход воды в раковину. Звонит телефон и она уходит пообщаться, забыв выключить воду.В это время любимый кот решил попить свежей воды и сбросил с края раковины кухонное полотенце в мойку. Вода в раковину продолжает поступать... а насос подъёма не работает, в связи с его полным отсутствием как такового. Что будет с водой через 3 минуты?????? Куда она пойдёт????? :sad: или я не знаю каких-то тонкостей... типа уходя гасите свет, спички детям не игрушки. И с каких пор безответственное отношение потребителей является решающим фактором безопасности системы. В паспорте к микроволновке написали: домашних животных в микроволновке не сушить, а не перестали их выпускать в целях безопасности.:sad:
  • Я вижу, что Tehnik-san старается решить многие проблемы с перепланировками и переносами. Причём старается это исполнить на хорошем уровне. Пусть не всё гладко получается. Но "Москва тоже не сразу строилась" СНИиП конечно нарушать нельзя, но законы как известно меняться имеют свойство. И то что вчера было нельзя, сегодня стало можно-- как пример, подводка газовой плиты шлангом. Лет 10 назад, за это пломбировали газовые приборы и отключали газ вобще! Может и его решения будут со временем разрешены :scratch one-s head: Я сам не сторонник однозначного запрета на многие вещи, но закон стараюсь уважать. По поводу того, что Tehnik-san предупредил или нет заказчика, этого мы всё равно не узнаем, пусть будет на его совести.:scratch one-s head:
  • А чем хорош уровень? Массовыми нарушениями строительных норм и выполнением работ без проекта и согласований?
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Я вижу, что Tehnik-san старается решить многие проблемы с перепланировками и переносами. Причём старается это исполнить на хорошем уровне.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я вижу, что Tehnik-san старается решить многие проблемы с перепланировками и переносами. Причём старается это исполнить на хорошем уровне.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вполне рядовая и безобидная ситуация. Как пример, может быть и нечто другое, встречается тоже часто, особливо в праздники. Хозяин квартиры принял в праздник лишка. Перед сном ввалился в туалет, упал, свернул бачок с унитаза. А сам ещё и спать увалился потом, причём не добудиться. Как результат затоплено 3-4 квартиры. Так, что опасностей затопления много, и от чего скорее затопит неизвестно. Неисправность после самовольной перепланировки с нарушением СНИиП или пьяный сосед, а может хозяйка забывчивая.
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    А теперь другой вопрос безопасности: Хозяйка моет интенсивно моет посуду или иной активный расход воды в раковину. Звонит телефон и она уходит пообщаться, забыв выключить воду.В это время любимый кот решил попить свежей воды и сбросил с края раковины кухонное полотенце в мойку.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А теперь другой вопрос безопасности: Хозяйка моет интенсивно моет посуду или иной активный расход воды в раковину. Звонит телефон и она уходит пообщаться, забыв выключить воду.В это время любимый кот решил попить свежей воды и сбросил с края раковины кухонное полотенце в мойку.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ванная комната, С душем в строительном исполнении, с прокладкой труб канализации ПП(хулиёт) на компрессионных фитингах 50мм в полу закрытые сверху бетоном, трубами водопровода МП (мецерпласт) на компрессионных фитингах (резьбовые)замоноличенные в стену всё по нашим ( не Росийским) строительным нормам. Подходит. Через 2 года после ремонта лопнул удлинитель на 1/2 дюйма. Последствия: утечка 2,5-3 куба воды. Ремонт: замена удлинителя. У соседа снизу сухо в спальне, ванной, туалете,кухне, то есть в близ лежащих помещениях к ванной. Гидроизоляция однако. СНИПы и ГОСТы не спасают от протечек при выполнении работ криворукими и зопоголовыми исполнителями.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Вы видели такие сортиры, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не текут?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вы видели такие сортиры, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не текут?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Епонский бог, я уже читать запарился тему. :smile3::smile3:
  • Попробуйте её отыскать на фото Техника-сана.
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Гидроизоляция однако.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гидроизоляция однако.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Совершенно верно компакт находящийся в 30-40 см от задней стенки туалета это по нормам. А замоноличенная труба это:ужас, караул, катастрофические нарушения, аваря каждый второй день, а в остальное время протечка, как пытается доказать Андрей Ратников.
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Так, что опасностей затопления много, и от чего скорее затопит неизвестно. Неисправность после самовольной перепланировки с нарушением СНИиП или пьяный сосед, а может хозяйка забывчивая.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Так, что опасностей затопления много, и от чего скорее затопит неизвестно. Неисправность после самовольной перепланировки с нарушением СНИиП или пьяный сосед, а может хозяйка забывчивая.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну зачем писать неправду? Я вовсе не об этом пишу.
    Любой желающий может прочесть и убедиться, что Вы грубо исказили мои слова.
    И если дело дойдёт до суда, никто и слушать не будет все эти словеса про прогресс и новые технологии. Есть нормы. Они нарушены. Всё, вопрос закрыт. Извольте разобрать и сделать, как положено. И оплатите ремонт соседям снизу.
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    А замоноличенная труба это:ужас, караул, катастрофические нарушения, аваря каждый второй день, а в остальное время протечка, как пытается доказать Андрей Ратников.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А замоноличенная труба это:ужас, караул, катастрофические нарушения, аваря каждый второй день, а в остальное время протечка, как пытается доказать Андрей Ратников.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Мою ванную на фото Техник-Сан выполненную с нарушением российских строительных норм, но по нормам моего места проживания. Или всё таки сортир который не протекает соседям на голову.
    Как я понял вы пишите о необходимости строжайшего соблюдения норм, при этом квалификация, опыт, мастерство ничего не значат. И корявая чугуняка по наруже в квартире лучше и надёжней пластиковой трубы. Ибо пластик это лобби которое вы не допустите в новых нормах, и вообще от лукавого. Думаю тему можно закрывать, новаторам не убедить консерваторов что жизнь идёт в перёд и всё меняется, как последним не убедить что земля плоская и на трёх китах.
    Взятки, братки, и прав тот у кого больше прав.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Попробуйте её отыскать на фото Техника-сана.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Попробуйте её отыскать на фото Техника-сана.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Ну зачем писать неправду? Я вовсе не об этом пишу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ну зачем писать неправду? Я вовсе не об этом пишу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    И если дело дойдёт до суда, никто и слушать не будет все эти словеса про прогресс и новые технологии. Есть нормы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И если дело дойдёт до суда, никто и слушать не будет все эти словеса про прогресс и новые технологии. Есть нормы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Почему же не значат? Очень даже значат. Но мастер с квалификацией не будет делать откровенных нарушений и этим гордиться.
    Ну зачем передергивать? Пластик есть и в "старых" нормах, будет и в новых. У каждого материала есть своя область применения, а корявой бывает не только чугуняка, но и любой другой материал.
    Лобби - это не сам пластик, как таковой, а его использование за границами области применения.
    А с каких это пор нарушители нормативов стали новаторами?
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Как я понял вы пишите о необходимости строжайшего соблюдения норм, при этом квалификация, опыт, мастерство ничего не значат.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как я понял вы пишите о необходимости строжайшего соблюдения норм, при этом квалификация, опыт, мастерство ничего не значат.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    И корявая чугуняка по наруже в квартире лучше и надёжней пластиковой трубы. Ибо пластик это лобби которое вы не допустите в новых нормах, и вообще от лукавого.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И корявая чугуняка по наруже в квартире лучше и надёжней пластиковой трубы. Ибо пластик это лобби которое вы не допустите в новых нормах, и вообще от лукавого.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Думаю тему можно закрывать, новаторам не убедить консерваторов что жизнь идёт в перёд и всё меняется, как последним не убедить что земля плоская и на трёх китах.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Думаю тему можно закрывать, новаторам не убедить консерваторов что жизнь идёт в перёд и всё меняется, как последним не убедить что земля плоская и на трёх китах.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вы понимаете предмет вопроса..или только в общих чертах?
    А если просто стало плохо человеку и он упал - это тоже его безоответственное отношение?
    Система безопасного применения при любых условиях - вот вам единственное условие!
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    И с каких пор безответственное отношение потребителей является решающим фактором безопасности системы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И с каких пор безответственное отношение потребителей является решающим фактором безопасности системы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • А с чего писались нормативы? А самое главное когда!? Многих материалов не было ещё и в помине, а очень многие были ещё "сырыми" недоработаными. Вспомним хотя бы ПНД трубу с раструбами и такими колечками-манжетами круглого сечения. Может кто ещё и работал с ними и помнит? И сравните современную ПП серую трубу с нормальным однобортным манжетом, или трубу ПВХ рыжую. Раньше полмерную трубу и в землю нельзя было закапывать каналью! Теперь же ПВХ рыжую-- пожалуйста до 4 метров можно закапывать. Так почему же тогда любое отступление от норматива, даже если это ни к чему плохому не привело карать? Нельзя наказывать за то чего не случилось!
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    А с каких это пор нарушители нормативов стали новаторами?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А с каких это пор нарушители нормативов стали новаторами?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • И что с того? Нельзя делать перепланировку без проекта. Причем тут новые материалы?
    И на это есть норматив. А вот на прокладку канализации под потолком жилых комнат и кухонь - нет и не будет. Поскольку сей запрет не связан с материалом трубы.
    Потому, что норматив написан для того, чтобы его выполнять, а не придумывать способ оправдать его невыполнение.
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Многих материалов не было ещё и в помине
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Многих материалов не было ещё и в помине
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Раньше полмерную трубу и в землю нельзя было закапывать каналью! Теперь же ПВХ рыжую-- пожалуйста до 4 метров можно закапывать
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Раньше полмерную трубу и в землю нельзя было закапывать каналью! Теперь же ПВХ рыжую-- пожалуйста до 4 метров можно закапывать
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Так почему же тогда любое отступление от норматива, даже если это ни к чему плохому не привело карать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Так почему же тогда любое отступление от норматива, даже если это ни к чему плохому не привело карать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В смысле??? :shok:
    Лично я так отношусь: Можно отойти от норматива, если данное отступление в случае нештатной ситуации не приведет к опасной ситуации и риска для 3-х лиц.
    Если этого обеспечить нельзя - значит нельзя нарушать норматив!!!!!!!!!!!
    В данном случае - если бы это был частный дом, то ведите свою канализацию хоть по стенам! В случае засора/излома/разрыва пострадаете только вы сами. Но если при аварии могут пострадать из за ваших нарушений другие люди - то НЕЛЬЗЯ!!!
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Нельзя наказывать за то чего не случилось!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нельзя наказывать за то чего не случилось!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok:
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Так почему же тогда любое отступление от норматива, даже если это ни к чему плохому не привело карать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Так почему же тогда любое отступление от норматива, даже если это ни к чему плохому не привело карать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Вот! Золотые слова
    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    В данном случае - если бы это был частный дом, то ведите свою канализацию хоть по стенам! В случае засора/излома/разрыва пострадаете только вы сами. Но если при аварии могут пострадать из за ваших нарушений другие люди - то НЕЛЬЗЯ!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В данном случае - если бы это был частный дом, то ведите свою канализацию хоть по стенам! В случае засора/излома/разрыва пострадаете только вы сами. Но если при аварии могут пострадать из за ваших нарушений другие люди - то НЕЛЬЗЯ!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да это и по эстетическим соображения ни кто делать не будет!
    Тоже согласен. Но, в 70%случаев сначала делают перепланировку, а потом уже узаконивают. Так нельзя поступать если перепланировка связана со сносом каких-либо стен! Можно ненароком несущую сломать :ireful1: С переносом же санузла обрушения дома не будет, люди не пострадают! А вот если кого то затопит, то
    Попадёт по полной программе.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    А вот на прокладку канализации под потолком жилых комнат и кухонь - нет и не будет. Поскольку сей запрет не связан с материалом трубы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А вот на прокладку канализации под потолком жилых комнат и кухонь - нет и не будет. Поскольку сей запрет не связан с материалом трубы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Нельзя делать перепланировку без проекта. Причем тут новые материалы?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нельзя делать перепланировку без проекта. Причем тут новые материалы?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :ireful1:
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    И если дело дойдёт до суда, никто и слушать не будет все эти словеса про прогресс и новые технологии. Есть нормы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И если дело дойдёт до суда, никто и слушать не будет все эти словеса про прогресс и новые технологии. Есть нормы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Как это никто? Смотрите фото Техника-сана...
    Может и обрушение быть, если на плиту перекрытия дополнительно поставить стену, как мы видим на фото. И не обязательно сразу, может рухнуть потом, когда плита малость ослабнет от времени. Или тряхнет что-то.
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Да это и по эстетическим соображения ни кто делать не будет!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да это и по эстетическим соображения ни кто делать не будет!
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    С переносом же санузла обрушения дома не будет, люди не пострадают!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    С переносом же санузла обрушения дома не будет, люди не пострадают!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здесь более предметно и без болтологии [ссылка не работает]:sarcastic hand:
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Смотрите фото Техника-сана...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Смотрите фото Техника-сана...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    [ссылка не работает][ссылка не работает]:sarcastic hand:
  • Простите. Плохо пользуюсь компоом.Если будут ошибки приношу всем свои извинения.Второй день читаю ваш спор. Понимаю, что моих скромных знаний недосточно, но очень хочется получить консультацию от специалистов бесплатно. Примете?
  • Так на то и форум, излагайте
    Dmitriy67 Dmitriy67 сказал(а):
    Dmitriy67Dmitriy67 сказал(а):
    очень хочется получить консультацию от специалистов бесплатно. Примете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    очень хочется получить консультацию от специалистов бесплатно. Примете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • По сути спора. Как я понял, Андрей Ратников, Вы либо гос. чиновник, либо крупный проектировщик в крутой компании, а Tehnik-san очень серьёзный самостоятельный монтажник. Вы оба на противоположных полюсах. Если Вы не против, я задам пару вопросов? :smile3::smile3:
  • Прежде всего, я официальный консультант форума. В правом верхнем углу страницы об этом написано. Там же можно и взглянуть, чем я занят, окромя форума ))
    Техник-сан, судя по его здесь сообщениям, шабашник-одиночка. Если я ошибся, он поправит.
    Про полюса я не понял. Есть строительные нормы, есть действующие в стране законы. Их надо соблюдать. "Противоположный полюс" - это видимо отрицание строительных норм и законов страны?
    Так задавайте уже ))
    Dmitriy67 Dmitriy67 сказал(а):
    Dmitriy67Dmitriy67 сказал(а):
    Вы либо гос. чиновник, либо крупный проектировщик в крутой компании
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вы либо гос. чиновник, либо крупный проектировщик в крутой компании
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Dmitriy67 Dmitriy67 сказал(а):
    Dmitriy67Dmitriy67 сказал(а):
    Если Вы не против, я задам пару вопросов?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если Вы не против, я задам пару вопросов?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Благодарю, здесь, к сожалению, рУлят другие правила и "джентльменов" здесь судят только по их высказываниям и "как бы" верят им на слово, без предоставления реальных воплощений... и даже репутация "местного" консультанта в 22 балла за пять лет!!! говорит о том же)))
    я не ищу заказов, на данный момент график моих работ спланирован до конца лета... хоть кто-то из местных, как бы в законе жаловался здесь на простои :smile3:
    Dmitriy67 Dmitriy67 сказал(а):
    Dmitriy67Dmitriy67 сказал(а):
    Tehnik-san очень серьёзный самостоятельный монтажник.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Tehnik-san очень серьёзный самостоятельный монтажник.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    за пять лет
    :smile3:
  • Я тоже шабашник-одиночка,но очень не хочется подвести заказчиков.
    Ознакомившись с вашим спором,я понял,что очень мало знаю о нормах строительства.Работаю 4-й год,крупных притензий небыло,но я самоучка и решаю проблемы на уровне физики 8-9 класса.
    Tehnik-san на сколько я понял работает с конкретными заказчиками за живые деньги и ответственность несёт сам.ОДИН!.Эта схема работы мне ближе,с другой стороны я понимаю что строительные нормы были разработаны для удобства в последующем обслуживании,но честно в регионе в котором я живу и работаю а это АРКрым всем давно на них наплевать!

  • Совершенно верно , начинал работать в этой сфере в начале "лихих 90-х" и делать плохо было просто опасно для жизни ...СНиП по сравнению с этим - сказки Андерсена )))Наличие серьёзного контингента отбивает всякую охоту "шустрить" и "разводить " ... при форс-мажоре , найдут даже в дали от Родины ... уж поверьте и свой конт. номер и не меняю более 10 лет , т.к. мне бояться не чего
    Опыт двадцатилетней практики , а среди моих заказчиков были и значимые юристы России , говорит о строгом соблюдении Правил ... и не только специалистов по канализации )))
    Dmitriy67 Dmitriy67 сказал(а):
    Dmitriy67Dmitriy67 сказал(а):
    Tehnik-san на сколько я понял работает с конкретными заказчиками за живые деньги и ответственность несёт сам.ОДИН!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Tehnik-san на сколько я понял работает с конкретными заказчиками за живые деньги и ответственность несёт сам.ОДИН!
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Прежде всего, Вы наглец и нарушитель правил. Впрочем, на правила Вы традиционно плюёте. И на строительные и на все остальные, для меня это не новость.
    На счет репутации, так она не в баллах, а в сути сообщений. Я сознательно избегал этой игры в баллы, не логинясь много лет на форуме. В чем легко убедиться, между прочим.
    А вот Ваша манера оскорблять оппонентов нецензурной бранью, как Вы сделали вчера, и Ваше неумение корректно разговаривать, не делает Вам чести, как человеку и характеризует, как специалиста. Впрочем, чего можно ожидать от шабашника-одиночки? Я б такого на работу не взял.
    Не нравится здесь говорить - пошли на Нью, что то там Вы не такой смелый герой, проще перья пушить перед самостойщиками. Или боитесь при своих схлопотать за хамство?
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    здесь, к сожалению, рУлят другие правила и "джентльменов" здесь судят только по их высказываниям и "как бы" верят им на слово, без предоставления реальных воплощений... и даже репутация "местного" консультанта в 22 балла за пять лет!!! говорит о том же)))
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    здесь, к сожалению, рУлят другие правила и "джентльменов" здесь судят только по их высказываниям и "как бы" верят им на слово, без предоставления реальных воплощений... и даже репутация "местного" консультанта в 22 балла за пять лет!!! говорит о том же)))
    за пять лет
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Очень жаль! И очень плохо что всем наплевать на строительные нормы!
    Это залог вашей же безопасности. От комплекса таких нарушений происходят обрушения зданий! Какой-нибудь "молодец или умник" возьмёт снесёт несущую стену при перепланировке, просто по незнанию. А потом или сразу рухнет перекрытие. Нормативы всё-таки надо соблюдать! Что-то, скрипя сердцем, можно нарушить, а в основном сблюдать надо!
    Dmitriy67 Dmitriy67 сказал(а):
    Dmitriy67Dmitriy67 сказал(а):
    с другой стороны я понимаю что строительные нормы были разработаны для удобства в последующем обслуживании,но честно в регионе в котором я живу и работаю а это АРКрым всем давно на них наплевать!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    с другой стороны я понимаю что строительные нормы были разработаны для удобства в последующем обслуживании,но честно в регионе в котором я живу и работаю а это АРКрым всем давно на них наплевать!
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Никто не запрещает вам меня заблокировать ... в отместку )))
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    А вот Ваша манера оскорблять оппонентов нецензурной бранью, как Вы сделали вчера, и Ваше неумение корректно разговаривать, не делает Вам чести
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А вот Ваша манера оскорблять оппонентов нецензурной бранью, как Вы сделали вчера, и Ваше неумение корректно разговаривать, не делает Вам чести
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В отместку за что? Вы серьёзно думаете, что в состоянии меня оскорбить? )))
    А вот модератор завтра воздаст Вам по заслугам и за хамство и за нарушение правил.
  • Андрей Ратников.Я уже приносил извинения за что плохо пользуюсь компьютером,мне приходится привлекать дочку и зятя для того что бы просто набрать сообщение.Я не прошу консультации немедленно,прошу,возможности обратиться к вам когда возникнет необходимость.
  • так вы , ко всему прочему , ещё и "стукачёк" , батенька :smile3:
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    А вот модератор завтра воздаст Вам по заслугам и за хамство и за нарушение правил.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А вот модератор завтра воздаст Вам по заслугам и за хамство и за нарушение правил.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Да ради Бога. Я еще никому не отказал в помощи.
    Dmitriy67 Dmitriy67 сказал(а):
    Dmitriy67Dmitriy67 сказал(а):
    Я не прошу консультации немедленно,прошу,возможности обратиться к вам когда возникнет необходимость.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я не прошу консультации немедленно,прошу,возможности обратиться к вам когда возникнет необходимость.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну вот, спор закончился оскорблениями, а значит ничем. Думал, всё-таки к какому-то согласию оппоненты придут. :sad: Жаль.:sad:
  • так гляньте там уровень моей репутации по сравнению с количеством сообщений ... мож прояснится ситуёвина.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Не нравится здесь говорить - пошли на Нью, что то там Вы не такой смелый герой
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не нравится здесь говорить - пошли на Нью, что то там Вы не такой смелый герой
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Странное пристрастие взрослого дяди играться в бирюльки репутаций ))
    Так заходите, промеж своих коллег хамить - это не здесь )))
  • Александр-Яр...Я не пытаюсь нарушить все СНПиНы в угоду заказчика,но мне приходтся сталкиваться с крупными объектами в которых даже нет Отверстий под тех.каналы. За 4 года моей практики как сан.техника монтажника даже в самых крупных зданиях(7 этажей,2 подъезда,46 квартир, 5ти этажная школа на 750 учящихся и т.д.)Всем было наплевать что они сделали!!! когда приходила наша бригада, нам приходилось брать 25% сметы только за отверстия которые мы делали для того чтобы протянуть магистрали и не только для нас но и для Электриков!
  • Вот только с этим полностью согласен , уровень репутации не отражает профессионализма пользователя , баловство всё это ... да ещё "нимб" со временем от этого начинает башку натирать )))
    Особая благодарность Александр-Яр ,который при высоком уровне здешней репутации сохраняет спокойствие и не вдаётся в крайности
    Андрей Ратников - вы для начала гляньте посещаемость этого топика за такой короткий период , может в конце концов и сделаете для себя определённые выводы
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Странное пристрастие взрослого дяди играться в бирюльки репутаций ))
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Странное пристрастие взрослого дяди играться в бирюльки репутаций ))
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Александр-Яр

    Андрей Ратников
  • Ну вот и славно. Пишите по делу, не хамите, а уж читатели сами сделают выводы.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    уровень репутации не отражает профессионализма пользователя , баловство всё это ...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    уровень репутации не отражает профессионализма пользователя , баловство всё это ...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Cлава Богу, будем считать, что договорились))) но конструктивная критика только приветствуется))) Приношу извинения за резкость своих высказываний :blush:конструктивная:blush:
  • Очень хорошо! Крупные объёмы-хорошие деньги. :smile3:
    И что из этого опять же? Кто-то эту работу должен всё равно делать, кроме того вам её оплачивают. Так в чём проблема?
    И я ни как не пойму, в чём и где ваши нарушения СНИиПа? :acute: Отверстий нет, но их места определены. :blush: У вас есть проектный чертёж, размещение приборов, спецификация. Так в чём тогда ваше-то нарушение? В том, что строители техканалы замуровали? :ireful1: Вот Б... Ну что ж делать, они замуровали, а вы раздолбили-- безработицы не будет :grin: И вы и они свои деньги получили.
    Dmitriy67 Dmitriy67 сказал(а):
    Dmitriy67Dmitriy67 сказал(а):
    мне приходтся сталкиваться с крупными объектами в которых даже нет Отверстий под тех.каналы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    мне приходтся сталкиваться с крупными объектами в которых даже нет Отверстий под тех.каналы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
    Dmitriy67 Dmitriy67 сказал(а):
    Dmitriy67Dmitriy67 сказал(а):
    Всем было наплевать что они сделали!!! когда приходила наша бригада, нам приходилось брать 25% сметы только за отверстия которые мы делали для того чтобы протянуть магистрали и не только для нас но и для Электриков!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Всем было наплевать что они сделали!!! когда приходила наша бригада, нам приходилось брать 25% сметы только за отверстия которые мы делали для того чтобы протянуть магистрали и не только для нас но и для Электриков!
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :acute::blush::ireful1::grin:
  • Что поделать, у каждого человека свой характер, свой темперамент. И не каждый человек может охарактеризовать себя как беленького и пушистого просто ах и ох, а соперника ну не быдлом но так культурно шабашником, которого вы сортиры чистить не возьмёте. А в случай чего всегда можно, чур меня чур я модератор, тьфу на вас три раза не трогать меня. Ну не солидно как то. Но это так мысли в слух. А вообще у меня к вам вопрос. вам приходилось решать не стандартные ситуации как специалисту по наружным сетям. Наличие норм не гарантирует их соблюдение. Предположим слева нарушение справа безобразие а вам посредине необходимо соединить правое с левым. Вы это можете. Кроме варианта левое развалить,правое снести, построить всё заново согласно норм, а затем я согласно норм закончу.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    А вот Ваша манера оскорблять оппонентов нецензурной бранью, как Вы сделали вчера, и Ваше неумение корректно разговаривать, не делает Вам чести, как человеку и характеризует, как специалиста.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А вот Ваша манера оскорблять оппонентов нецензурной бранью, как Вы сделали вчера, и Ваше неумение корректно разговаривать, не делает Вам чести, как человеку и характеризует, как специалиста.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Mужчины. Хватит меряться сами знааете чем. Не солидною. Для обоих глупо.Вы правы оба,дляменяж. Недостачно?
  • вроде заряд энергии опять пошёл ... тады делюсь , весна , панимашь - обострения )))
    1. Ванна чугунная 1700х700 со скрытым блоком Gessi только на тарелку верхнего душа этой же фирмы диаметром 270мм из потолка и отдельным смесителем Gessi Ovale 23037- встраиваемым в боковую горизонтальную площадку из искусственного камня с душевой лейкой и вертикальным "гусаком" для заполнения ванны
    2. Раковина умывальника,устанавливается НА единую конструкцию столешницы с полочкой ванны. В столешницу вмонтируется скрытый смеситель а вывод смешанной воды от него идёт медной трубой на потолок , где будет установлена водорозетка, для соединения длинного хромированного вертикального излива Gessi Rettangolo, длиной 1600мм , опускающегося из потолка в раковину.
    3. Инсталляция и подвесной ватерклозет .
    4. Два ПС на одном стояке сверху стандартный Сунержа High-Tech 500x650мм и второй такой же High-Tech , но 320x650мм и всего 40см от пола и он для специальных целей
    5. Встраиваемый гиг.душ Gessi
    6. Кухня - мойка + стиралка + питьевой фильтр
    img_247984.jpg img_247984_4.jpg img_247984_2.jpg img_247984_5.jpg img_247984_3.jpg file_247984.jpg








    img_247984.jpgimg_247984.jpgimg_247984_4.jpgimg_247984_4.jpgimg_247984_2.jpgimg_247984_2.jpgimg_247984_5.jpgimg_247984_5.jpgimg_247984_3.jpgimg_247984_3.jpgfile_247984.jpgfile_247984.jpg
  • Продолжение работы "шабашника-одиночки", который при форс-мажоре отвечает всем своим имуществом, тогда как "фирма" со своими "фирменными" работягами с Ярославки, всего лишь уставным фондом в 10 тыр рублей)))
    При установке набортного смесителя пришлось просверлить насквозь и гранит и чугунную ванну
    img_247986_2.jpg img_247986.jpg img_247986_3.jpg img_247986_4.jpg img_247986_5.jpg


    img_247986_2.jpgimg_247986_2.jpgimg_247986.jpgimg_247986.jpgimg_247986_3.jpgimg_247986_3.jpgimg_247986_4.jpgimg_247986_4.jpgimg_247986_5.jpgimg_247986_5.jpg
  • Какой проект??? Мы пришли, есть общая схема того, что они хотят. Есть эскизы этажей, есть здание, Но нет проекта!!! Долбите, сверлите, и не там, где вам надо, а где мы (заказчик) хотим! за каждый тех.стояк нам(мне) приходится ругаться. а потом они его замуровывают. у меня был случай когда отделочники замуровали весь узел с водомером оставив наружу только стекло водомера...Это нормально???)))
  • Надо вести себя прилично, вот и всё. Адекватное поведение и сообщения по делу характеризуют лучше всего.
    Слово быдло придумали только что Вы, никто его не писал тут до Вас. А шабашник - не есть оскорбление, это вполне рядовое название определенной группы работников. Без какого-либо эмоционального окраса.
    Про сортиры - тоже Ваша придумка. Для чего? Нечего сказать по делу - просто воздержитесь.
    Вот завтра придет модератор и ответит Вам на это. А я не модератор.
    Да, приходилось. В центре Москвы иначе вообще ничего не построить. Алгоритм простой. По максимуму всяческие мероприятия для сокращения расстояний и защиты коммуникаций (обоймы, футляры, перекладки в разумных пределах), а потом долгие согласования со всеми владельцами сетей в зоне строительства. Где-то они выставляют дополнительные требования, где-то соглашаются на некоторые нарушения не в ущерб безопасности. Долгая песня...
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    И не каждый человек может охарактеризовать себя как беленького и пушистого
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И не каждый человек может охарактеризовать себя как беленького и пушистого
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    а соперника ну не быдлом но так культурно шабашником, которого вы сортиры чистить не возьмёте
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    а соперника ну не быдлом но так культурно шабашником, которого вы сортиры чистить не возьмёте
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    А в случай чего всегда можно, чур меня чур я модератор, тьфу на вас три раза не трогать меня
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А в случай чего всегда можно, чур меня чур я модератор, тьфу на вас три раза не трогать меня
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    вам приходилось решать не стандартные ситуации как специалисту по наружным сетям. Наличие норм не гарантирует их соблюдение. Предположим слева нарушение справа безобразие а вам посредине необходимо соединить правое с левым. Вы это можете.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    вам приходилось решать не стандартные ситуации как специалисту по наружным сетям. Наличие норм не гарантирует их соблюдение. Предположим слева нарушение справа безобразие а вам посредине необходимо соединить правое с левым. Вы это можете.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Жаль что не всегда так. Работали на объекте, нам заказали просверлить отверстия 6 дюймов, так как закладные не там установили. Плевались, чертыхались, и сверлили 6 дюймовые отверстия метровой глубины, перерезая арматуру слоями.
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    И я ни как не пойму, в чём и где ваши нарушения СНИиПа? :acute: Отверстий нет, но их места определены. :blush: У вас есть проектный чертёж, размещение приборов, спецификация. Так в чём тогда ваше-то нарушение?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И я ни как не пойму, в чём и где ваши нарушения СНИиПа? :acute: Отверстий нет, но их места определены. :blush: У вас есть проектный чертёж, размещение приборов, спецификация. Так в чём тогда ваше-то нарушение?
    :acute::blush:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это вы погорячились.. :grin:
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    перерезая арматуру слоями
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    перерезая арматуру слоями
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • так вроди бы нашли консенсус и предлагаю далее пусть рУлит КПД , давайте уж будем по фоткам коменты оставлять , а то мне драйва не хватает )))
  • А вот это само то. Значит к вопросу умеете подойти как человек. Теперь второй вопрос, какие необходимо защитные меры и как технически провести перепланировку переноса кухни, чтоб можно было узаконить.
    Ну да вынул бамбулу из стакана (для алмазного сверления)А там два слоя, пять прутков арматуры 30мм. Вот такое согласование, и разметка.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Да, приходилось. В центре Москвы иначе вообще ничего не построить. Алгоритм простой. По максимуму всяческие мероприятия для сокращения расстояний и защиты коммуникаций (обоймы, футляры, перекладки в разумных пределах), а потом долгие согласования со всеми владельцами сетей в зоне строительства.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да, приходилось. В центре Москвы иначе вообще ничего не построить. Алгоритм простой. По максимуму всяческие мероприятия для сокращения расстояний и защиты коммуникаций (обоймы, футляры, перекладки в разумных пределах), а потом долгие согласования со всеми владельцами сетей в зоне строительства.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    Это вы погорячились.. :grin:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Это вы погорячились.. :grin:
    :grin:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В Москве , защитная мера - это кошелёк ))) ... к большому моему сожалению . Полагаю , что мне очень повезло , что у меня есть выбор не идти на компромисс со своей совестью и легко отказываться от сомнительных предложений в ущерб своей репутации
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    акие необходимо защитные меры и как технически провести перепланировку переноса кухни, чтоб можно было узаконить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    акие необходимо защитные меры и как технически провести перепланировку переноса кухни, чтоб можно было узаконить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Коллеги,Вы живете в другом мире. Не судитею. У меня все проще. Мы построили,а ты думай как нас отопить,сделать канализацию,обеспечь водой.
  • Теоретически надо согласовать перенос стен с авторами строительной (архитектурной) части проекта или, при их отсутствии, с кем велят. Типа стройнадзора какого-нить. Я не в курсе, перепланировкой жилья не занимаюсь, только в плане экспертизы новых проектов.
    В некоторых случаях, если несущая способность плиты перекрытия позволяет, перенос стен согласуют. С оговорками, но в принципе возможно. Но вот сделать кухню можно только над нежилыми помещениями, над жилыми комнатами не дадут, если эксперты честно работают. Я б тоже не разрешил.
    Ну и вся внутрянка водопроводно-канализационная и электрическая согласовывается, тут тоже засад полно.
    В типовой многоквартирке дело почти бесперспективное. Слишком много ограничений и мало возможностей сделать нормально.
    А напорная канажка под потолком - это не тот самый "компромисс"?
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    акие необходимо защитные меры и как технически провести перепланировку переноса кухни, чтоб можно было узаконить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    акие необходимо защитные меры и как технически провести перепланировку переноса кухни, чтоб можно было узаконить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Полагаю , что мне очень повезло , что у меня есть выбор не идти на компромисс со своей совестью и легко отказываться от сомнительных предложений в ущерб своей репутации
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Полагаю , что мне очень повезло , что у меня есть выбор не идти на компромисс со своей совестью и легко отказываться от сомнительных предложений в ущерб своей репутации
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • При всем этом на ЮБК надо ставить понижение давления воды,а в степных районах емкость с насосм.
  • В данном случае переноса стен не было , это новостройка - трёшка со свободной планировкой и кухню перенесли на место одной из комнат , границы сан. узла остались в тех же пределах . При принятии счётчиков-водомеров на учет , приходит комиссия и она сразу видит незаконность таких перепланировочных решений , так что втихарца здесь не удасться ничего сделать ... поверьте , эти "подводные камни" мне знакомы и лишиться оплаты за работу - это не в моих интересах и это всё учитывается "до того", а не "после того" чтоб не было "вместо того" )))
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    надо согласовать перенос стен с авторами строительной (архитектурной) части проекта или, при их отсутствии, с кем велят.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    надо согласовать перенос стен с авторами строительной (архитектурной) части проекта или, при их отсутствии, с кем велят.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Как правило если строят для себя сами, то определят и скажут где что будет. Размещение приборов. Где трубы пойдут. То есть всё-таки какой-никакой, а проект есть. А вот согласования на какие-либо работы провести и получить официальное разрешение как правило проблеменее и однозначно дольше чем сделать саму работу. Это же относится и кнаружным работам, прокладке той же канальи или воды. Получить земляной ордер проблемнее чем найти знающих дедов и сделать работу. Скажем, надо перейти дорогу. Так вот разрешение получить будешь почти месяц ходить по инстанциям. А делов, на день или точнее на ночь. Всё можно довольно точно выяснить и так, где что идёт, вплоть до спецсвязи. Просто нужно найти из местных, знающих людей старожилов. Выспрошать, покажут. Потом решить что и как делать, копать или прокалывать. Потом всё это организовать и за ночь сделать. А потом, узаконивать уже готовое!
    Dmitriy67 Dmitriy67 сказал(а):
    Dmitriy67Dmitriy67 сказал(а):
    Мы построили,а ты думай как нас отопить,сделать канализацию,обеспечь водой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Мы построили,а ты думай как нас отопить,сделать канализацию,обеспечь водой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Так это комиссия управляющей компании, там просто нет нужных специалистов. И эта комиссия обязана требовать проект перепланировки. Если не требует, это взаимное закрывание глаз на нарушения...
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    При принятии счётчиков-водомеров на учет , приходит комиссия и она сразу видит незаконность таких перепланировочных решений
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    При принятии счётчиков-водомеров на учет , приходит комиссия и она сразу видит незаконность таких перепланировочных решений
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Согласен рассмотреть это замечание . Нормативами прошлого века запрещено проводить каналью под потолком. Рассмотрим норматив 85 года , какая имелась ввиду этого запрета каналья - чугунная раструбная или пластиковая на резиновых уплотнителях ? В данном случае была сделана паянная полипропиленовая труба от качественного чешского производителя и выдерживающая давление 25bar , а вот этих параметров недёжности как раз и лишены озвученные запретом прошлого века ровесники этой технологии ... может на АВОКе спросим у Староверова или при разработке новых нормативов учтём сей факт )))
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    А напорная канажка под потолком - это не тот самый "компромисс"?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А напорная канажка под потолком - это не тот самый "компромисс"?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • "Вот где собака порылась" Появилась истина. Которая и заключается в том, что как хочется сделать законно не дадут. А надо, и очень-очень хочется. От сюда и вывод-- сделать незаконно. А хочется ещё и что бы было надёжно. Вот от сюда и получаются многие решения. Которые законно сделать нельзя, но делаются. И если не делает кто-то один, то придёт и сделает другой, пусть и дороже. А спрос как известно породит и предложение на такие вот перепланировки и переносы. А квартира давно принятая, жилая и ни кто не собирается ничего ни кому сдавать. А кто выполняет эти работы, тот и договаривается с заказчиком на определённых условиях. Кое что я тоже делаю не совсем законно, правда в основном с наружными сетями. И соответственно в договоре это тоже не прописывается, я имею ввиду некоторые дополнительные условия.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Ну и вся внутрянка водопроводно-канализационная и электрическая согласовывается, тут тоже засад полно.
    В типовой многоквартирке дело почти бесперспективное. Слишком много ограничений и мало возможностей сделать нормально.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ну и вся внутрянка водопроводно-канализационная и электрическая согласовывается, тут тоже засад полно.
    В типовой многоквартирке дело почти бесперспективное. Слишком много ограничений и мало возможностей сделать нормально.

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Последние изменения в СНиП 2.04.01-85* внесены в 2000 году. Так что не надо про чугунную раструбную.
    Кроме того, запрет установлен без указания на материал трубы, следовательно запрещено так прокладывать трубу любую. И это совершенно правильно.
    Спрашивайте, кто ж не даёт? Но ответ будет аналогичным. При разработке новых (я их все читаю и пишу замечания, как эксперт) такое предложение даже не рассматривается и никем не предлагается, хотя других дуростей достаточно.
    Нет. Отсюда другой вывод - не всё и не всегда можно делать из того, что хочется.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Рассмотрим норматив 85 года , какая имелась ввиду этого запрета каналья - чугунная раструбная или пластиковая на резиновых уплотнителях ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Рассмотрим норматив 85 года , какая имелась ввиду этого запрета каналья - чугунная раструбная или пластиковая на резиновых уплотнителях ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    может на АВОКе спросим у Староверова или при разработке новых нормативов учтём сей факт )))
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    может на АВОКе спросим у Староверова или при разработке новых нормативов учтём сей факт )))
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Появилась истина. Которая и заключается в том, что как хочется сделать законно не дадут. А надо, и очень-очень хочется. От сюда и вывод-- сделать незаконно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Появилась истина. Которая и заключается в том, что как хочется сделать законно не дадут. А надо, и очень-очень хочется. От сюда и вывод-- сделать незаконно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А вот как раз вопрос и про неё самую есть. Можно ли чугунную каналюжную трубу 50 раструбную чеканную использовать на водопровод?
    Это тоже понятно. Надо исходить из того что реально, а что утопия.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Так что не надо про чугунную раструбную.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Так что не надо про чугунную раструбную.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Отсюда другой вывод - не всё и не всегда можно делать из того, что хочется.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Отсюда другой вывод - не всё и не всегда можно делать из того, что хочется.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Думаю кроме одной..скрытой надежности.
    При пайке ПП труб происходит сдвиг разогретого материала. Что может привести к образованию выступов и зацепов на местах пайки по внутреннему проходному сечению. Эти участки потенциальные места засоров (нитки/волосы и т.п.)
    В таком случае эти трассы надо делать из единого куска трубы.
    Я не прав?
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    В данном случае была сделана паянная полипропиленовая труба от качественного чешского производителя и выдерживающая давление 25bar , а вот этих параметров недёжности как раз и лишены озвученные запретом прошлого века ровесники этой технологии
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В данном случае была сделана паянная полипропиленовая труба от качественного чешского производителя и выдерживающая давление 25bar , а вот этих параметров недёжности как раз и лишены озвученные запретом прошлого века ровесники этой технологии
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Вот поэтому нашу нацию никому и не победить )))
    Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью.
    Отто фон Бисмарк (1815-1898)

    Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью.

  • А где вы такую трубу найдёте? Вам что под спецзаказ из Чехии привезут и там на заводе сделают! :grin:
    Тут истина в том, что по дому, по стенам и потолку вести трубы отопления и водоснабжения можно? Отпление точно можно! Так там давление больше, и тот же всеми любимый полипропилен использовать можно. Так почему напорную каналью нельзя? Пусть теоритически, в чём проблема? Если только в засоре, так это вопрос как раз материала трубы и её эксплуатации. Запрещено СНИиП совсем по другим мотивам. Так почему тогда можно проводить горячую воду, а каналью нельзя! Если горячая вода более опасна.
    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    В таком случае эти трассы надо делать из единого куска трубы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В таком случае эти трассы надо делать из единого куска трубы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • Безнапорную по ГОСТ 6942-98? Нельзя
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Можно ли чугунную каналюжную трубу 50 раструбную чеканную использовать на водопровод?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Можно ли чугунную каналюжную трубу 50 раструбную чеканную использовать на водопровод?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Исходя из этого - надо законодательно запретить ввоз в Россию ВСЕХ насосов принудительного канализования и "Сололифтов " и SFA , представляете там какие "бабки" крутяться , полагаю что автора такого запрета оч. скоро "замочат в сортире " )))
    Вероятность такая есть при нарушении теплового режима пайки , но мой опыт подказывает , что этих проблем мне удалось избежать , т.к. я имею дорогой инструмент , очень чётко контролирующий температурный режим при выполнения этих работ + образование ... хотите дам номер моб. тел. их оф. представителя в России
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Кроме того, запрет установлен без указания на материал трубы, следовательно запрещено так прокладывать трубу любую. И это совершенно правильно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Кроме того, запрет установлен без указания на материал трубы, следовательно запрещено так прокладывать трубу любую. И это совершенно правильно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    При пайке ПП труб происходит сдвиг разогретого материала. Что может привести к образованию выступов и зацепов на местах пайки по внутреннему проходному сечению. Эти участки потенциальные места засоров (нитки/волосы и т.п.)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    При пайке ПП труб происходит сдвиг разогретого материала. Что может привести к образованию выступов и зацепов на местах пайки по внутреннему проходному сечению. Эти участки потенциальные места засоров (нитки/волосы и т.п.)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • У меня к дому стоит именно такая труба на водопроводе, причём проложена в 1991 году. Зачеканена на каболку и залиты венцы раструба свинцом. Сам делал. Трубы были нахаляву, новые и много! Прекрасно стоит водопровод до сих пор! Давление 4-6 Кг. Проблем не было. Я почему и задал этот вопрос здесь. Хотя знаю что нельзя, а сделано и стоит 20 лет уже. Так что исключения бывают, время лучше всего показывает что и как.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Безнапорную по ГОСТ 6942-98? Нельзя
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Безнапорную по ГОСТ 6942-98? Нельзя
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Саннормы. И засоры тоже влияют. Как Вы будете прочищать сварную напорную трубу без ревизий и прочисток? Никак. Резать будете.
    ГВС опрессовывают. Вы же просто сварили из трубы и пишете про то, что она выдерживает чёрти сколько. Но это сама труба, а не трубопровод сварной.
    Вовсе нет. Для коттеджей и промобъектов - ради Бога. Но не многоквартирки.
    Опрессовку делали?
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Так почему напорную каналью нельзя? Пусть теоритически, в чём проблема? Если только в засоре, так это вопрос как раз материала трубы и её эксплуатации.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Так почему напорную каналью нельзя? Пусть теоритически, в чём проблема? Если только в засоре, так это вопрос как раз материала трубы и её эксплуатации.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Если горячая вода более опасна.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если горячая вода более опасна.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Исходя из этого - надо законодательно запретить ввоз в Россию ВСЕХ насосов принудительного канализования и "Сололифтов " и SFA
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Исходя из этого - надо законодательно запретить ввоз в Россию ВСЕХ насосов принудительного канализования и "Сололифтов " и SFA
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    я имею дорогой инструмент , очень чётко контролирующий температурный режим при выполнения этих работ + образование
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    я имею дорогой инструмент , очень чётко контролирующий температурный режим при выполнения этих работ + образование
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А если и сделать, то проблемы не будет. Выдержит опрессовочное давление. Чему равно опрессовочное давление, давление предельнодопустимое рабочее плюс 25%. Тогда вопрос сколько даст такой насос, не думаю что много. Поэтому и опрессовочное давление будет невелико. А если даже не отлично сварено, а хотя бы боле-менее, то опрессовку выдержит наверняка.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Опрессовку делали?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Опрессовку делали?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не, можно конечно чай в ведре заваривать а по воду ходить с чайником, но как-то логичнее для напорной системы брать напорные, а не безнапорные трубы, согласитесь... ))
    Подводка к частному дому от еле живого поселкового водопровода наверное выдержит, что Вы и наблюдаете, а делать из безнапорки городскую сеть... да и не дадут же, не сдадите работу. А в частном секторе и металлопласт в землю закапывают. Тут вот один в соседней теме вообще медь собрался зарыть
    Проблема одна - это запрещено нормами. А про опрессовку эт я так, просто любопытствую.
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    знаю что нельзя, а сделано и стоит 20 лет уже. Так что исключения бывают, время лучше всего показывает что и как
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    знаю что нельзя, а сделано и стоит 20 лет уже. Так что исключения бывают, время лучше всего показывает что и как
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    А если и сделать, то проблемы не будет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А если и сделать, то проблемы не будет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это для меня святое ))) и мне просто не выгодно оставлять не прессованные трассы , в основном их прессую для себя , мало ли где один стык из пятисот забыл пропаять и потом , мне слишком дорого будет потом бросать новую работу и приезжать на устранение]
    img_248030.jpg
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Опрессовку делали?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Опрессовку делали?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    img_248030.jpgimg_248030.jpg
  • пока вы тут спорите, я ещё маслица подолью, сифоны с "сухим" гидрозатвором в виде сплющенной резинки, вощим система "ниппель" :smile3: от шотландцев
    img_248032_4.jpg img_248032.jpg img_248032_2.jpg img_248032_3.jpg img_248032_5.jpg file_248032.jpg:smile3:
    img_248032_4.jpgimg_248032_4.jpgimg_248032.jpgimg_248032.jpgimg_248032_2.jpgimg_248032_2.jpgimg_248032_3.jpgimg_248032_3.jpgimg_248032_5.jpgimg_248032_5.jpgfile_248032.jpgfile_248032.jpg
  • Обязательно только паянную? Есть американские,клеющиеся.
    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    При пайке ПП труб происходит сдвиг разогретого материала. Что может привести к образованию выступов и зацепов на местах пайки по внутреннему проходному сечению. Эти участки потенциальные места засоров (нитки/волосы и т.п.)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    При пайке ПП труб происходит сдвиг разогретого материала. Что может привести к образованию выступов и зацепов на местах пайки по внутреннему проходному сечению. Эти участки потенциальные места засоров (нитки/волосы и т.п.)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • На полипропиленовую трубу? Наверно всё-таки на ПВХ трубу?
    Нет, водопровод хороший относительно 150 чугунина идёт. И давление нормальное, там на линии дальше стоит несколько 5ти этажек и 1 9ти этажка. А то что чай в ведре заваривать, так трубы были халявные и много как писалось, а как известно "нахаляву уксус сладкий" Так, делать, конечно ни кто не призывает, и не примут само-собой. Просто привожу факт, что стоит и работает на давлении.
    boris сказал(а):
    Есть американские,клеющиеся.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Есть американские,клеющиеся.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Подводка к частному дому от еле живого поселкового водопровода наверное выдержит, что Вы и наблюдаете, а делать из безнапорки городскую сеть... да и не дадут же, не сдадите работу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Подводка к частному дому от еле живого поселкового водопровода наверное выдержит, что Вы и наблюдаете, а делать из безнапорки городскую сеть... да и не дадут же, не сдадите работу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Дык безнапорная чугуняка всего на кило испытывается на заводе. А у Вас там аж до восьми. И кто тут ругал "кривую чугуняку"? )))
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Нет, водопровод хороший относительно 150 чугунина идёт. И давление нормальное,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нет, водопровод хороший относительно 150 чугунина идёт. И давление нормальное,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А чем ПНД не устраивает? Режь сколько надо.
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    А где вы такую трубу найдёте? Вам что под спецзаказ из Чехии привезут и там на заводе сделают!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А где вы такую трубу найдёте? Вам что под спецзаказ из Чехии привезут и там на заводе сделают!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот название американских. Они на канализьку на " Ура" пойдут,правда дорогие.
    У нас стояки с PPR а, только на 9-этажку, а эти разрешают на 16ти, выше у нас не бывает!
    CPVC - горячая.
    PVC -холодная.
    Сергей- сказал(а):
    А чем ПНД не устраивает? Режь сколько надо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А чем ПНД не устраивает? Режь сколько надо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Александр, специально для вас сфотографировал резинку, которую пару недель назад снял с канализационной трубы 50мм у себя дома. Простояла она лет 10, потом обнаружилась течь. Труба была закрыта коробом (его умельцы сделали из ДСП), обложенным снаружи плиткой. Поэтому течь так долго не замечали. Заметили, когда ДСП сгнила и короб развалился вместе с плиткой.
    Внимание вопрос! Обратите внимание на форму этой резинки и сделайте обоснованное предположение, почему образовалась течь?
    img_248121.jpg
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    А почему она обязательно должна потечь? Причём безнапорная канализация. Наружный водопровод стоит если нормально сделан 50-80 лет и без проблем. Причём чеканные соединения. А манжет всё-таки как-никак более надёжен и менее зависим от мастерства работника, который его установил. А через 50 лет, я думаю мне долбить не придётся уже.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А почему она обязательно должна потечь? Причём безнапорная канализация. Наружный водопровод стоит если нормально сделан 50-80 лет и без проблем. Причём чеканные соединения. А манжет всё-таки как-никак более надёжен и менее зависим от мастерства работника, который его установил. А через 50 лет, я думаю мне долбить не придётся уже.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    img_248121.jpgimg_248121.jpg
  • Да потому что при кривой сборке манжет не встал на своё место! Задрался из своей канавки и стоял ннепонятно как. Так получается если собирали каналью без фаски на трубе или насухую (забыли помылить варёным мылом)
    Так ПНД или полипропилен? А может ПВХ? Разговор был про чешскую ППР, а она идёт отрезками по 4 метра. Про ПНД сейчас начнётся разговор про фитинги компрессионные. Есть ПВХ напорная, вот она на клей ставится и на каналью пойдёт! По питьевой воде клеёная ПВХ вызвала много разногласий, а на каналью пойдёт.
    Просто Дачник Просто Дачник сказал(а):
    Просто ДачникПросто Дачник сказал(а):
    Обратите внимание на форму этой резинки и сделайте обоснованное предположение, почему образовалась течь?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Обратите внимание на форму этой резинки и сделайте обоснованное предположение, почему образовалась течь?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Сергей- сказал(а):
    А чем ПНД не устраивает?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А чем ПНД не устраивает?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну как он стоял - это как раз понятно. Вы же так и пишите - криво. :laugh1:
    Вы правы когда пишите: "манжет всё-таки как-никак более надёжен и менее зависим от мастерства работника". Но если руки растут из ж..., а голова не работает, то даже такую простую вещь, как соединение двух канализационных труб, можно сделать неправильно.
    Нет предела рукожопости (да простит меня уважаемое сообщество за такие слова) некоторых строителей!
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Да потому что при кривой сборке манжет не встал на своё место! Задрался из своей канавки и стоял ннепонятно как. Так получается если собирали каналью без фаски на трубе или насухую (забыли помылить варёным мылом)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да потому что при кривой сборке манжет не встал на своё место! Задрался из своей канавки и стоял ннепонятно как. Так получается если собирали каналью без фаски на трубе или насухую (забыли помылить варёным мылом)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:



  • А я ни разу и не ругал её. Не модно чугунину ставить стало. А многие "монтажники" хочется написать про таких без буквы "Т" заменить на "Д" :laugh1: Чеканить чугунину не умеют и не знают что такое каболка и для чего она! А чугунная каналья стоит в отдельных домах по 80 лет! И не течёт при этом! А ещё, кто подскажет чем бы сделать ещё и наружную квартальную каналью на 4 метровой глубине? Уж не полипропилен ли 300-400 диаметром положить? :laugh1: Или это как его г...о "Корсис" Прошу прощения за характеристику трубы. Может она и не плохая, просто когда рядом с ней что-либо копаешь, то самая нехорошая труба. Так что чугунина вещь очень хорошая и нужная! Конечно для определённых целей.:laugh1::laugh1:
  • Интересно другое. Чем обоснован запрет муровать резьбовые соединения. Для чего нужен к ним доступ, если соединение выполнено качественно и из качественного материала.
  • Ну да, папуасам внушили, что модно пластик. А сами буржуины таки чугуний предпочитают. Последний писк - безраструбная.
    Дык чугуний и ложте. Ковкий только, не серый. ВЧШГ у нас называется.
    Они разъемные. Могут течь. Потому и доступ нужен.
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Не модно чугунину ставить стало.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не модно чугунину ставить стало.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    кто подскажет чем бы сделать ещё и наружную квартальную каналью на 4 метровой глубине?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    кто подскажет чем бы сделать ещё и наружную квартальную каналью на 4 метровой глубине?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Чем обоснован запрет муровать резьбовые соединения
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Чем обоснован запрет муровать резьбовые соединения
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Значит согласно строительных норм если я закрою в стене трубы, оставив резьбовые соединения не закрытыми раствором, а закрою съёмным люком невидимкой 25х25см, то по закону всё в порядке, или как.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Они разъемные. Могут течь. Потому и доступ нужен.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Они разъемные. Могут течь. Потому и доступ нужен.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Еще в советское время, где не помню, прочитал, что на территории какого то института, случайно обнаружили опытные образцы действующих труб.Они были закопаны при царе горохе.Так вот, одна труба была изнутри покрыта эмалью. Когда сравнили все образцы, она единственная выглядела, как новая. Все. Больше я, к сожалению, ничего конкретного не помню.
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Не модно чугунину ставить стало.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не модно чугунину ставить стало.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Или как. Такой трубопровод не подлежит замоноличиванию.
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Значит согласно строительных норм если я закрою в стене трубы, оставив резьбовые соединения не закрытыми раствором, а закрою съёмным люком невидимкой 25х25см, то по закону всё в порядке, или как.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Значит согласно строительных норм если я закрою в стене трубы, оставив резьбовые соединения не закрытыми раствором, а закрою съёмным люком невидимкой 25х25см, то по закону всё в порядке, или как.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А потом попробуйте туда подлезть через этот лючок и преребрать соединение :sorry2: К таким соединениям--разъёмным нужно чтобы был нормалный доступ. Или делайте так, что бы соединения были надёжные и неразъёмные, например сварка, пайка, ну и что не совсем Бы желательно запрессовка.
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Значит согласно строительных норм если я закрою в стене трубы, оставив резьбовые соединения не закрытыми раствором, а закрою съёмным люком невидимкой 25х25см, то по закону всё в порядке, или как.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Значит согласно строительных норм если я закрою в стене трубы, оставив резьбовые соединения не закрытыми раствором, а закрою съёмным люком невидимкой 25х25см, то по закону всё в порядке, или как.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sorry2:
  • Получается абсурд, трубу монолитить можно, но оставив место для нормального доступа практически нечего моголитить.
    Или обеспечить доступ и не ненадёжное соединение, и будет всё согласно нормам.
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    К таким соединениям--разъёмным нужно чтобы был нормалный доступ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    К таким соединениям--разъёмным нужно чтобы был нормалный доступ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Или делайте так, что бы соединения были надёжные и неразъёмные
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Или делайте так, что бы соединения были надёжные и неразъёмные
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это Вы всё пытаетесь выставить нормы абсурдными. На самом деле они весьма логичны. Нельзя монолитить трубопровод, собранный на разъемных соединениях. Участок трубы без соединений - можно (например, проход через стену).
    Загонять прямолинейный участок в штробу - тоже можно, но без соединений в штробе и без лючков. Иначе разобрать и починить потекшее соединение будет невозможно, только созерцать его в лючке. Или сгоны везде ставить, что как раз и будет абсурдом.
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Получается абсурд, трубу монолитить можно, но оставив место для нормального доступа практически нечего моголитить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Получается абсурд, трубу монолитить можно, но оставив место для нормального доступа практически нечего моголитить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • А вот наша нормативная база на сегодняшний день не готова к таким сюрпризам , как анаэробный герметик для резьбовых соединений , на котором собирают резьбовые детали для космических кораблей и эти соединения раскрутить можно , только после нагрева газовой горелкой
    img_248193.jpg img_248193_2.jpg img_248193_3.jpg
    p.s. Андрей /Ратников - я вас скоро догоню по уровню репутации ... в минусе )))
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Или обеспечить доступ и не ненадёжное соединение, и будет всё согласно нормам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Или обеспечить доступ и не ненадёжное соединение, и будет всё согласно нормам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    img_248193.jpgimg_248193.jpgimg_248193_2.jpgimg_248193_2.jpgimg_248193_3.jpgimg_248193_3.jpg
    Андрей /Ратников
  • Очень даже готова. Но замоноличивать нельзя. Точка, уважаемый. Всё остальное - самодеятельность за рамками нормативов.
    Вам не нравится? Охотно верю. Идите и докажите сообществу инженеров, что они не правы, а правы Вы. С фактами только, со статистикой, с теорией и исследованиями. Тогда мы Вас послушаем. А пока, извините, всё это бездоказательно.
    Это вообще бытовой уровень, не профессиональный.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    А вот наша нормативная база на сегодняшний день не готова к таким сюрпризам , как анаэробный герметик для резьбовых соединений
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А вот наша нормативная база на сегодняшний день не готова к таким сюрпризам , как анаэробный герметик для резьбовых соединений
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • И в этот раз вы вы ошиблись на мой счёт.
    Может лучше использовать качественные материалы. Глядиш по нормам можно будет монолитеть резьбовые соединения, заодно и фитинги иметь для ремонта таких соединений. В моих краях по нормам можно монолитить резьбовые соединения.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Это Вы всё пытаетесь выставить нормы абсурдными.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Это Вы всё пытаетесь выставить нормы абсурдными.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Иначе разобрать и починить потекшее соединение будет невозможно, только созерцать его в лючке.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Иначе разобрать и починить потекшее соединение будет невозможно, только созерцать его в лючке.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • У меня к Вам два вопроса:
    1. Что это за края такие? Есть у них название?
    2. Покажите нам эти нормы. Они же опубликованы? Дайте цитату с таким разрешением. Номер пункта, название документа, активная ссылка на него.
    Повысьте наш уровень грамотности
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    В моих краях по нормам можно монолитить резьбовые соединения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В моих краях по нормам можно монолитить резьбовые соединения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Тогда как быть с резьбовыми соединениями для скрытых блоков для смесителей , их же и немцы по своим , гораздо более жёстким нормативам DIN замоноличивают , такие же смесители есть у ВСЕХ европейских производителей Grohe , Hansgrohe ,Hansa , Dornbraht ,Gessi ,DevonDevon и т.д
    img_248201.jpg img_248201_2.jpg
    и может быть надо срочно их предупредить от этих ошибок :smile3:
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Всё остальное - самодеятельность за рамками нормативов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Всё остальное - самодеятельность за рамками нормативов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    img_248201.jpgimg_248201.jpgimg_248201_2.jpgimg_248201_2.jpg
    :smile3:
  • Факты иностранного происхождения подходят.
    База готова, а вот авторы этой базы не готовы.
    Поздравляю, значит можно включать чайник и по чашечке чая с пирожком за успех нашего безнадёжного дела.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    С фактами только, со статистикой, с теорией и исследованиями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    С фактами только, со статистикой, с теорией и исследованиями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    А вот наша нормативная база на сегодняшний день не готова к таким сюрпризам
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А вот наша нормативная база на сегодняшний день не готова к таким сюрпризам
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    p.s. Андрей /Ратников - я вас скоро догоню по уровню репутации ... в минусе )))
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    p.s. Андрей /Ратников - я вас скоро догоню по уровню репутации ... в минусе )))
    Андрей /Ратников
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Герметик резьбовой SISEAL средней фиксации.
    Раньше: Оборонка рассекретила, сейчас космос?
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    А вот наша нормативная база на сегодняшний день не готова к таким сюрпризам
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А вот наша нормативная база на сегодняшний день не готова к таким сюрпризам
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • )))) Если замоноличивают, то это не жесткие, а наоборот, более слабые нормы.
    Но таки норму в студию. Давайте вместе почитаем, что там писано.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Тогда как быть с резьбовыми соединениями для скрытых блоков для смесителей , их же и немцы по своим , гораздо более жёстким нормативам DIN замоноличивают
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Тогда как быть с резьбовыми соединениями для скрытых блоков для смесителей , их же и немцы по своим , гораздо более жёстким нормативам DIN замоноличивают
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • А заглянуть в профиль слабо.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    1. Что это за края такие? Есть у них название?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1. Что это за края такие? Есть у них название?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Нет, это не разборный (красного цвета) и сильной фиксации
    img_248206.jpg img_248206_2.jpg img_248206_3.jpg
    boris сказал(а):
    Герметик резьбовой SISEAL средней фиксации.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Герметик резьбовой SISEAL средней фиксации.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    img_248206.jpgimg_248206.jpgimg_248206_2.jpgimg_248206_2.jpgimg_248206_3.jpgimg_248206_3.jpg
  • Давайте их сюда, посмотрим
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Факты иностранного происхождения подходят.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Факты иностранного происхождения подходят.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да жизнью хреновой собачей её скрутило. ;)
    Просто Дачник Просто Дачник сказал(а):
    Просто ДачникПросто Дачник сказал(а):
    Внимание вопрос! Обратите внимание на форму этой резинки и сделайте обоснованное предположение, почему образовалась течь?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Внимание вопрос! Обратите внимание на форму этой резинки и сделайте обоснованное предположение, почему образовалась течь?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • По моему лучше все таки льном. Сколько раз, бывает приходится перебирать.С бронзой может герметик и лучше. А, вот с чугуниной, особенно когда подряд скрутки и места мало.Как всегда закон подлости 6-8 витков или лишние, или не хватает.Резьба у фитингов конусная, вот или обычной леркой прогоняешь, или льна, добовляешь.Не позавидуешь!
  • О вкусе устриц может говорить только тот , кто их пробовал ))) Долгое время работал со льном , удобно , поддаётся обратному на 1/3 витка откручиванию ,без потери герметичности , но смеситель скрытого монтажа , всё таки половчей на анаэроб будет . Этот герметик требует четкости исполнения , через пять минут , закрученные от руки - даже сдвинуть двумя ключами будет бесполезно, можно только после нагрева газовой горелкой
    boris сказал(а):
    По моему лучше все таки льном.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    По моему лучше все таки льном.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • И я про то же.К каждой работе, матерьялу, свой подход. Под одну гребенку не пойдет.
  • Может оно и так, но откручивал неонократно сам и устранял течи! :grin: Может оно, конечно кривыми руками собрано, может герметика поэкономили, но результат и факт вещь упрямая. Я всё-таки по-старинке предпочитаю лён с силиконом или железным суриком, титановыми густотёртыми белилами. :smile3: (художественная краска)
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    удобно , поддаётся обратному на 1/3 витка откручиванию ,без потери герметичности , но смеситель скрытого монтажа , всё таки половчей на анаэроб будет . Этот герметик требует четкости исполнения , через пять минут , закрученные от руки - даже сдвинуть двумя ключами будет бесполезно, можно только после нагрева газовой горелкой
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    удобно , поддаётся обратному на 1/3 витка откручиванию ,без потери герметичности , но смеситель скрытого монтажа , всё таки половчей на анаэроб будет . Этот герметик требует четкости исполнения , через пять минут , закрученные от руки - даже сдвинуть двумя ключами будет бесполезно, можно только после нагрева газовой горелкой
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin::smile3:
  • Прошу прощения, а почему лён удобнее использовать? У нас, например, пакля тоже в почёте, только слесари обычно или краской подмазывают витки - это когда газовые котлы пакуют, или салидолом чуток прядь мажут - это уже когда резьбовые на водопроводе. А остальная большая часть использует Тангит или фум ленту.
  • Пакля не для того что бы трубы собирать, паклей или мохом дом конопатят! :smile3:
    Это за неимение Юнипака.
    Фум лента слишком "капризная" чуть меньше намотал, потечёт, чуть лишку, всё стащит или порвётся, кроме того на фум плохо позиционировать фитинг. Надо что бы резьба была до конца завёрнута и вмеру затянута. Тонгит, вещь хорошая, но имеет один большой недостаток-- дорого стоит. Лён с силиконовым герметиком хорошо стоит на холодной и горячей воде, отоплении. Кроме того на льне с силиконом собраное можно лет этак через 10 при необходимости разобрать. Если же собрать на лён с суриком или густотёртыми белилами, то шансов разобрать потом не много, особливо на отоплении или горячей воде. Резьбовые соединения на пар собирать хорошо на асбестовую нитку, но потом отвернуть шансов мало.
    chrap4ik chrap4ik сказал(а):
    chrap4ikchrap4ik сказал(а):
    У нас, например, пакля тоже в почёте
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    У нас, например, пакля тоже в почёте
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
    chrap4ik chrap4ik сказал(а):
    chrap4ikchrap4ik сказал(а):
    или салидолом чуток прядь мажут - это уже когда резьбовые на водопроводе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    или салидолом чуток прядь мажут - это уже когда резьбовые на водопроводе
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    chrap4ik chrap4ik сказал(а):
    chrap4ikchrap4ik сказал(а):
    А остальная большая часть использует Тангит или фум ленту.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А остальная большая часть использует Тангит или фум ленту.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • и пропитанную графитной смазкой
    Александр-Яр Александр-Яр сказал(а):
    Александр-ЯрАлександр-Яр сказал(а):
    Резьбовые соединения на пар собирать хорошо на асбестовую нитку
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Резьбовые соединения на пар собирать хорошо на асбестовую нитку
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Фотографии сантехнических решений ( интересные и не очень ) - и снова начнём по сути и с конкретикой.
    1. Ванна чугунная 1700х700 со скрытым блоком Gessi только на тарелку верхнего душа этой же фирмы диаметром 270мм из потолка и отдельным смесителем Gessi Ovale 23037- встраиваемым в боковую горизонтальную площадку из искусственного камня с душевой лейкой и вертикальным "гусаком" для заполнения ванны
    2. Раковина умывальника,устанавливается НА единую конструкцию столешницы с полочкой ванны. В столешницу вмонтируется скрытый смеситель а вывод смешанной воды от него идёт медной трубой на потолок , где будет установлена водорозетка, для соединения длинного хромированного вертикального излива Gessi Rettangolo, длиной 1600мм , опускающегося из потолка в раковину.
    3. Инсталляция и подвесной ватерклозет .
    4. Два ПС на одном стояке сверху стандартный Сунержа High-Tech 500x650мм и второй такой же High-Tech , но 320x650мм и всего 40см от пола и он для специальных целей
    5. Встраиваемый гиг.душ Gessi
    6. Кухня - мойка + стиралка + питьевой фильтр
    img_248353_5.jpg img_248353_2.jpg img_248353_3.jpg img_248353_4.jpg img_248353.jpg file_248353.jpg







    img_248353_5.jpgimg_248353_5.jpgimg_248353_2.jpgimg_248353_2.jpgimg_248353_3.jpgimg_248353_3.jpgimg_248353_4.jpgimg_248353_4.jpgimg_248353.jpgimg_248353.jpgfile_248353.jpgfile_248353.jpg
  • продолжение , там же , но уже спустя четыре месяца - установка приборов . При установке набортного смесителя для ванной пришлось прорезать и гранитную столешницу и чугунную ванну
    img_248354_5.jpg img_248354_3.jpg img_248354_2.jpg img_248354.jpg img_248354_4.jpg file_248354.jpg
    img_248354_5.jpgimg_248354_5.jpgimg_248354_3.jpgimg_248354_3.jpgimg_248354_2.jpgimg_248354_2.jpgimg_248354.jpgimg_248354.jpgimg_248354_4.jpgimg_248354_4.jpgfile_248354.jpgfile_248354.jpg
  • Резка отверстия в граните и в чугунной ванне
    img_248356_3.jpg img_248356_5.jpg img_248356_2.jpg img_248356_4.jpg img_248356.jpg file_248356.jpg
    ps ...если кому либо понравились мои работы , просьба не беспокоить до конца сентября , мой график на этот период уже чётко спланирован и этот топик , не для поиска работы , а просто для повышения адреналина ... у всех )))
    img_248356_3.jpgimg_248356_3.jpgimg_248356_5.jpgimg_248356_5.jpgimg_248356_2.jpgimg_248356_2.jpgimg_248356_4.jpgimg_248356_4.jpgimg_248356.jpgimg_248356.jpgfile_248356.jpgfile_248356.jpg
  • No coments ... только фото "было - стало"
    img_248449_5.jpg img_248449_4.jpg img_248449_2.jpg img_248449.jpg img_248449_3.jpg file_248449.jpg
    img_248449_5.jpgimg_248449_5.jpgimg_248449_4.jpgimg_248449_4.jpgimg_248449_2.jpgimg_248449_2.jpgimg_248449.jpgimg_248449.jpgimg_248449_3.jpgimg_248449_3.jpgfile_248449.jpgfile_248449.jpg
  • На предыдущем фото , монтаж водоснабжения на последнем этаже высотного дома . На ГВС в самой верхней точке установлен автоматический неблокируемый воздухоотводчик SPIROTOP и он служит для деаэрации ГВС и корректной работы системы циркуляции общего стояка гор. воды
    img_248507.jpg
    img_248507.jpgimg_248507.jpg
  • А для чего нужна деаэрация ГВС?
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    На ГВС в самой верхней точке установлен автоматический неблокируемый воздухоотводчик SPIROTOP и он служит для деаэрации ГВС и корректной работы системы циркуляции общего стояка гор. воды
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На ГВС в самой верхней точке установлен автоматический неблокируемый воздухоотводчик SPIROTOP и он служит для деаэрации ГВС и корректной работы системы циркуляции общего стояка гор. воды
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В самой высшей точке всегда собирается воздух , поэтому на последних этажах , для корректной работы циркуляц. трасс , на которых устанавливаются полотенцесушители , следует устанавливать воздухоотводчики , которые вы и видите на фото
  • Это что же, Вы столь трогательно позаботились об общедомовой системе циркуляции? Или просто исправили последствия своей модернизации в квартире? )))
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    на последних этажах , для корректной работы циркуляц. трасс , на которых устанавливаются полотенцесушители , следует устанавливать воздухоотводчики , которые вы и видите на фото
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    на последних этажах , для корректной работы циркуляц. трасс , на которых устанавливаются полотенцесушители , следует устанавливать воздухоотводчики , которые вы и видите на фото
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Внимательно посмотрите первое фото - это то , что было от застройщика , там воздухоотводчика не было и в помине , поэтому будущая работа моего полотенцесушителя была бы под сомнением , а так и баба с воза ... и волки сыты
  • Я внимательно посмотрел, что Вы написали. Еще раз:
    То есть, Вы писали об отводе воздуха из стояка всего дома. И это правильно. Только это общее устройство, а не квартирное. Ставится в верхнем техэтаже, а не в квартире.
    Теперь же Вы утверждаете, что оно нужно только для одного полотенчика в данной квартире. И что застройщик этого не предусмотрел.
    Несколько разные утверждения, согласитесь )))
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    это то , что было от застройщика , там воздухоотводчика не было и в помине , поэтому будущая работа моего полотенцесушителя была бы под сомнением
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    это то , что было от застройщика , там воздухоотводчика не было и в помине , поэтому будущая работа моего полотенцесушителя была бы под сомнением
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    на последних этажах , для корректной работы циркуляц. трасс , на которых устанавливаются полотенцесушители , следует устанавливать воздухоотводчики
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    на последних этажах , для корректной работы циркуляц. трасс , на которых устанавливаются полотенцесушители , следует устанавливать воздухоотводчики
    трассполотенцесушители
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Закольцовано изначально было в квартире и выхода на тех.этаж трасс ГВС застройщиком не было предусмотрено. А попытайтесь ещё раз глянуть то , что было изначально от застройщика
    img_248724.jpg
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Ставится в верхнем техэтаже, а не в квартире.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ставится в верхнем техэтаже, а не в квартире.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    img_248724.jpgimg_248724.jpg
  • Этот кошмар был выполнен именно застройщиком?
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    попытайтесь ещё раз глянуть то , что было изначально от застройщика
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    попытайтесь ещё раз глянуть то , что было изначально от застройщика
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Этот кошмар был выполнен именно застройщиком в Павловской Слободе , дом как раз напротив монастыря
  • Я б отобрал допуск к работам у этого застройщика
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    именно застройщиком в Павловской Слободе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    именно застройщиком в Павловской Слободе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я предполагаю, что в приемной комисии полно профанов, но ни когда не поверю, што столько!
  • Ещё один сюжет из моей практики, который был опубликован в журнале Salon
    img_248734.jpg img_248734_5.jpg img_248734_2.jpg img_248734_3.jpg img_248734_4.jpg file_248734.jpg
    img_248734.jpgimg_248734.jpgimg_248734_5.jpgimg_248734_5.jpgimg_248734_2.jpgimg_248734_2.jpgimg_248734_3.jpgimg_248734_3.jpgimg_248734_4.jpgimg_248734_4.jpgfile_248734.jpgfile_248734.jpg
  • продолжение следует: дизайнеры заказали на объект только наружную часть , а остальные соединения для этого смесителя пришлось мудрить самому . На фото раковина-фонтан Herbeau Normande
    Длина: 30 см
    Ширина: 23,5 см
    Высота: 10,5+36,5 см
    Компания производитель: Herbeau
    Страна производитель: Франция
    Полное описание: Фонтан Норманд: состоит из 2 частей (чаша + пилястр), этот фонтан может быть легко монтирован к стене, так как имеет плоскую заднюю часть. Цвет : белый , или белый с декором.
    img_248778.jpg img_248778_2.jpg img_248778_5.jpg img_248778_3.jpg img_248778_4.jpg







    img_248778.jpgimg_248778.jpgimg_248778_2.jpgimg_248778_2.jpgimg_248778_5.jpgimg_248778_5.jpgimg_248778_3.jpgimg_248778_3.jpgimg_248778_4.jpgimg_248778_4.jpg
  • :grin:
    Качество работ не вызывает сомнения. (не путаем с технически решением!!)
    Я искренне выражаю свое уважение!
    А к чему эти фотоотчеты?:grin:


  • Спасибо ! Эти фотоотчеты для того , чтобы слово "сантехник" воспринималось нашими читателями в другом ракурсе , чем привычный образ "дяди Васи" в фуфайке , со шведиком в руке и с красным носом ))
    небольшой сюжет к вышесказанному :
    - Зачем ты пришел?
    - Потому что ты звал меня.
    - Hо я не звал тебя.
    - Hет, звал. Иногда, для того чтобы позвать меня, нет необходимости произносить слова.
    - Как это.
    - Достаточно просто очень захотеть, и я приду.
    - Да, я очень хотел, чтобы ты пришел.
    - Вот видишь.
    - Hо все равно, как ты узнал?
    - Я почувствовал.
    - Ты можешь чувствовать?
    - Да, за бедностью формы зачастую скрывается кладезь содержания. Вещи на
    самом деле не такие, какими мы их видим. Суть скрыта внутри вещей, простым
    взглядом ее невозможно познать.
    - Какие же они на самом деле?
    - Этого не знает никто. Даже я.
    - Как ты оказался здесь?
    - Твое желание вело меня.
    - Как это может быть?
    - Желание это не просто чувство. Это сила. Это движущая сила эволюции.
    Бывают такие моменты, когда она становится материальной.
    - Ты можешь ощущать силу желания?
    - Да, сила твоего желания была велика, и я пришел.
    - Почему ты пришел?
    - Чтобы сделать свое дело.
    - А потом?
    - А потом я уйду.
    - Что же ты потребуешь в плату за то, что пришел?
    - Мне не нужна плата за это.
    - Ты отрицаешь понятие награды?
    - Hет, каждый труд должен быть вознагражден. Это основополагающий принцип.
    - Принцип чего?
    - Всего. Жизни. Смерти...
    - Hо ты же сказал, что тебе не нужна плата.
    - Мне не нужна плата, за то, что я пришел.
    - За что же я должен наградить тебя?
    - За то, что я сделаю.
    - Что я могу дать тебе в обмен?
    - Ты должен знать, что является платой.
    - Этого будет достаточно?
    - Да.
    - Что же я получу?
    - Ты получишь покой.
    - Вечный покой?
    - Hет. Вечного покоя не бывает. Здесь не бывает.
    - Где же?
    - Там, где даже я не властен. Там тебе поможет кто-нибудь другой. Я могу
    сделать лишь то, зачем пришел.
    - Я не видел подобных тебе уже много лет...
    - Да. Мы приходим только тогда, когда мы нужны людям.
    - А когда вы не нужны?
    - Тогда нас нет. Мы не существуем. Для вас не существуем.
    - Как ты нашел меня?
    - Я говорил, твое желание вело меня.
    - Я не верю тебе.
    - Твоя женщина позвала меня.
    - Что она сказала тебе?
    - Что ты нуждаешься в помощи.
    - И ты поверил ей?
    - Да. Я знал это.
    - Откуда.
    - Те, кто живут вокруг тебя, сказали мне.
    - Ты поверил им?
    - Да. Я знаю, ты не сможешь без меня.
    - А ты?
    - Я смогу.
    - Ты знаешь, кто я?
    - Да.
    - Как ты мог догадаться?
    - По тому, как ты начал разговор. Ты философ.
    - Да, я философ. А ты - сантехник.
    - Да, я сантехник. Hо по%@деть я тоже люблю. Где тут у вас бачок засорился?










































































  • Неужели не понятно, пиар! Заодно и реклама залежалой продукции.
    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    А к чему эти фотоотчеты?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А к чему эти фотоотчеты?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Моя продукция пользуется повышенным спросом, за десять дней - одиннадцать тысяч просмотров этого топика, а вот ваша протухла давно. Если я ошибаюсь, кроме пустой болтовни, прошу предоставить здесь результаты ваших "трудов".
  • по-моему это хорошее решение.Кстати при ремонте канализации ставят короб на место протечки и заливают бетоном.На лет 15-20 хватит а там уже и новые технологии и необходимость модернизации здания.либо владельцы вообще примут решение снести здание. :laugh1::laugh1:
  • А, что реклама фото горшка и его установка.Одно и то же?
    Страус голову в песок прячет :grin: То же вариант :wink3:
    слесарь5 слесарь5 сказал(а):
    слесарь5слесарь5 сказал(а):
    На лет 15-20 хватит а там уже и новые технологии и необходимость модернизации здания.либо владельцы вообще примут решение снести здание.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На лет 15-20 хватит а там уже и новые технологии и необходимость модернизации здания.либо владельцы вообще примут решение снести здание.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin::wink3:
  • ты это ... не рви волосы на ...опе , может и тебе когда нибудь повезет и перевернётся КАМАЗ с карамельками на твоей улице ))) не принимай близко к сердцу и улыбнись хотя бы раз ... перед инфарктом
    boris сказал(а):
    А, что реклама фото горшка и его установка.Одно и то же?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А, что реклама фото горшка и его установка.Одно и то же?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Монтаж внутреннего водоснабжения в высотном доме (27этажей )здесь был выполнен трубами РеХ Rehau Rautitan stabil. В квартире два сан.узла и сложность в том , что по индивидуальному проекту их расположили по обе стороны от входной двери , а общий стояк канализации только в одном сан.узле и сливные трассы прошли по холлу , значительно увеличив весь уровень пола в квартире . Из необычных , было тех. задание на установку сливного трапа у входной двери и установка смесителя для мойки обуви в прихожей
    img_248856_4.jpg img_248856_3.jpg img_248856.jpg img_248856_2.jpg img_248856_5.jpg
    img_248856_4.jpgimg_248856_4.jpgimg_248856_3.jpgimg_248856_3.jpgimg_248856.jpgimg_248856.jpgimg_248856_2.jpgimg_248856_2.jpgimg_248856_5.jpgimg_248856_5.jpg
  • В большом сан.узле по проекту расположена ванна , но чуть большего размера , чем под неё сделали нишу )) поэтому пришлось вырубать стену и глубже располагать трубопроводы для смесителя скрытого монтажа . Этот смеситель для ванны (Hansgrohe i-box) с кватро-распределителем , предназначен для распределения смешанной воды по трем потребителям - верхний душ , ручная лейка и вывод смешанной воды из пола , для заполнения ванны , либо через переливное отверстие , либо через сливное отверстие , вывод смешанной воды был сделан универсальным , а при установке акриловой ванны , у которой слив по середине , сифон подберут уже по желанию, любой из этих
    img_248857_4.jpg img_248857_2.jpg img_248857_3.jpg img_248857_5.jpg img_248857.jpg file_248857.jpg
    img_248857_4.jpgimg_248857_4.jpgimg_248857_2.jpgimg_248857_2.jpgimg_248857_3.jpgimg_248857_3.jpgimg_248857_5.jpgimg_248857_5.jpgimg_248857.jpgimg_248857.jpgfile_248857.jpgfile_248857.jpg
  • В этой фразе скрыт очень важный смысл. Человеку плохо или он злой, потому что ему чего-то не хватает, а не хватать может как материальных ценностей, так и эмоций, либо нереализованность в этой жизни, либо импотенция... профессиональная или семейная )))
    Любите свою выбранную профессию, какой бы она ни была, либо не бойтесь её поменять - вот тогда и жизнь наладится, уж поверьте :smile3:
    Счастье - это когда с утра охота на работу, а вечером охота домой и в этом полный инь-янь, аднака, и его, кстати, мона глянуть на моём аватаре.
    Я почему раньше злой был ?
    Потому что у меня велосипеда не было!
    А теперь он у меня есть!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я почему раньше злой был ?
    Потому что у меня велосипеда не было!
    А теперь он у меня есть!!!


    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
  • А скажите, что за два таких стальных по виду цилиндра на второй сверху фотографии слева от двери? Я, конечно, не сантехник по профессии, но мне интересно! :smile3:
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Монтаж внутреннего водоснабжения в высотном доме (27этажей )здесь был выполнен трубами РеХ Rehau Rautitan stabil. В квартире два сан.узла и сложность в том , что по индивидуальному проекту их расположили по обе стороны от входной двери , а общий стояк канализации только в одном сан.узле и сливные трассы прошли по холлу , значительно увеличив весь уровень пола в квартире
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Монтаж внутреннего водоснабжения в высотном доме (27этажей )здесь был выполнен трубами РеХ Rehau Rautitan stabil. В квартире два сан.узла и сложность в том , что по индивидуальному проекту их расположили по обе стороны от входной двери , а общий стояк канализации только в одном сан.узле и сливные трассы прошли по холлу , значительно увеличив весь уровень пола в квартире
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Это магистральные фильтры "Аквафор-Викинг" , с колбами из нержавеющей стали , которые удаляют из воды ржавчину, органические вещества , ионы тяжёлых металлов и активный хлор.
    img_248906.jpg
    img_248906.jpgimg_248906.jpg
  • Кухонная мойка у окна: решение и реализация.
    img_249018_4.jpg img_249018_5.jpg img_249018_2.jpg img_249018_3.jpg img_249018.jpg file_249018.jpg
    там же
    img_249019.jpg
    img_249018_4.jpgimg_249018_4.jpgimg_249018_5.jpgimg_249018_5.jpgimg_249018_2.jpgimg_249018_2.jpgimg_249018_3.jpgimg_249018_3.jpgimg_249018.jpgimg_249018.jpgfile_249018.jpgfile_249018.jpg

    img_249019.jpgimg_249019.jpg
  • Техник-сан, Ваши решения очень дороги для конкретных квартир или отдельных жилых помещений.У меня ситуация несколько другая.Я здаю отдельный дом или же отдельный ресторан, или гостиницу.Меня очень интересуют ваши решения,но как частность.Как правило мне приходится решать более общие задачи.В тех фотографиях, которые вы предоставили очень много электрики.Меня это пугает,я не электрик более того моих знаний недостаточно для того, что бы обезопасить систему электрическими кранами или же электрическими предохранителями.Если вам не жалко поделиться опытом и обьяснить благодарному ученику как совместить электрику с водоснабжением,отоплением и канализацией я буду очень благодарен. В обмен на знания, я помещу фотографии своих обьектов,которые сделаны с нарушением снипов,но без нарушения законов физики.Возможно ли перенести наше с вами общение в личные сообщения?
  • Монтаж исполнительных механизмов с электро-управлением для различных сантехнических задач входит в сферу моей деятельности , это системы защиты от протечек , системы контроля и управления тепловыми режимами систем вентиляции , отопления , тёплых полов и эти задачи решаются в комплексе с работой квалифицированного электрика на квартирах или инженера-наладчика котельного оборудования на особняках , либо с представителями компании по наладке систем "умного дома"
    img_249548_3.jpg img_249548.jpg img_249548_4.jpg img_249548_2.jpg img_249548_5.jpg
    img_249548_3.jpgimg_249548_3.jpgimg_249548.jpgimg_249548.jpgimg_249548_4.jpgimg_249548_4.jpgimg_249548_2.jpgimg_249548_2.jpgimg_249548_5.jpgimg_249548_5.jpg
  • На сегодняшний день систем защиты от протечек не существует.
    Не лукавьте! :wink3:
    Есть только системы ЧАСТИЧНО ВОЗМОЖНОГО БЛОКИРОВАНИЯ образовавшихся протечек!
    А это разные вещи..!!!!!!!!!!!!
    :wink3:
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Монтаж исполнительных механизмов с электро-управлением
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Монтаж исполнительных механизмов с электро-управлением
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :wink3:


    :wink3:
  • Если у вас их не существует , то это не говорит об их отсутствии вообще . Рекомендую свои "научные изыскания" направить в представительства Mielle , Bosch , Merloni , Ariston и т.д. а так же представительство Danfoss , чтобы они прекратили производство своих соленоидных клапанов )) ... займитесь делом , и не порите чушь
    img_249583.jpg img_249583_2.jpg img_249583_3.jpg img_249583_4.jpg
    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    На сегодняшний день систем защиты от протечек не существует. Не лукавьте! :wink3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На сегодняшний день систем защиты от протечек не существует. Не лукавьте! :wink3:
    :wink3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Mielle , Bosch , Merloni , AristonDanfoss
    img_249583.jpgimg_249583.jpgimg_249583_2.jpgimg_249583_2.jpgimg_249583_3.jpgimg_249583_3.jpgimg_249583_4.jpgimg_249583_4.jpg
  • То есть Вы хотите сказать, что система "Нептун" это только частичное блокирование подачи воды при протечке? Я правильно Вас понял?
  • Вы не поверите.. уже написано и получен положительный ответ.
    То, о чем вы говорите является системой прекращения подачи воды из основной магистрали в систему водоснабжения при ФАКТЕ УЖЕ ПРОИЗОШЕДШЕЙ протечке, которая обнаружена датчиками или иными система контроля. Т.е вода уже НА ПОЛУ!! Кроме этого датчику надо ставить именно в местах уклона. А кто и когда на полах определял этот уровень??
    Чтобы это проверить нужно реально затопить помещение, чтобы узнать куда вода попадет в первую очередь!
    А до этого момента (или отказ одного из датчиков) приводит к затоплению ниже этажного помещения!
    Дело в том, что протечка может быть как объемной, так и малообъемной. Так вот этот малый объем может не дойти до установленного датчика на полу, а благополучно по швам в покрытии пола уходить в межпанельные конструкции!! А следовательно никакой соленоид ни отключит воду, поскольку сигнала на отключение он не получил!
    Оспорите это..или как??? :grin:
    Данная система только отключает подачу при том случае, когда сможет установить наличие воды на полу!!! А вода на полу - это ничто иное как ПРОТЕЧКА!!!!!!!!!!!!
    Надеюсь с этим не поспорите..?
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Если у вас их не существует , то это не говорит об их отсутствии вообще
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если у вас их не существует , то это не говорит об их отсутствии вообще
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    :grin:
    ЮрийК сказал(а):
    система "Нептун" это только частичное блокирование подачи воды при протечке?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    система "Нептун" это только частичное блокирование подачи воды при протечке?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Джентльменам верят на слово только в проф. клубе этого сообщества и не будете вы так любезны , сделать ПРЕДМЕТНОЕ подтверждение вами сказанному
    PS наши бюджетные системы "аквастоп" работают только при расходе выше 13л/сек ,если же протечка составляет 8-10л/сек затопит по самое "не балуйся" а вот соленоиды и шар. краны с сервоприводом срабатывают при замыкании контактов датчиков протечки , не зависимо от расхода
    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    То, о чем вы говорите является системой прекращения подачи воды из основной магистрали
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    То, о чем вы говорите является системой прекращения подачи воды из основной магистрали
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Не укажите где и как расположены датчики протечки и что они из себя представляют? :wink3:
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    а вот соленоиды и шар. краны с сервоприводом срабатывают при замыкании контактов датчиков протечки , не зависимо от расхода
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    а вот соленоиды и шар. краны с сервоприводом срабатывают при замыкании контактов датчиков протечки , не зависимо от расхода
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
  • Датчик устанавливается в местах наиболее вероятного скопления воды при протечках (на полу под раковиной, ванной, стиральной машиной и проч. Срабатывание датчика происходит при попадании воды на пластины, что вызывает резкое падение сопротивления между ними.Возможны два варианта установки датчика протечки воды.
    Вариант 1. Рекомендуется устанавливать датчики протечки воды в полу (врезать в плитку, покрытие) в местах наиболее вероятного скопления воды при протечках. Монтируются датчики в пол контактными пластинами вверх. Провод подводится в гофрированной трубке. Выступ датчика протечки воды над линией пола (3—4 мм) позволяет исключить ложное срабатывание.
    Вариант 2. Если установка датчика протечки воды в пол невозможна, то рекомендуется уложить его на пол контактными пластинами вниз. Провод свободно лежит на полу. Точечные выступы на корпусе датчика не позволяют контактным пластинам касаться пола, что предотвращает ложное срабатываение датчика протечки воды. Важно, чтобы способ установки датчика и крепления допускал демонтаж датчика с кабелем в случае выхода его из строя.
    img_249603.jpg img_249603_2.jpg img_249603_3.jpg
    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    где и как расположены датчики протечки и что они из себя представляют?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    где и как расположены датчики протечки и что они из себя представляют?
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    img_249603.jpgimg_249603.jpgimg_249603_2.jpgimg_249603_2.jpgimg_249603_3.jpgimg_249603_3.jpg
  • Могу просто лично вам пояснить -
    Есть системы блокирования подач рабочих сред при утечках (то о чем вы говорите)
    Есть системы предотвращения утечек рабочих сред.
    2 разные по СУТИ вида систем.
    1 вид - блокирует подачу жидкости (газа) при факте обнаружения утечки
    2 вид - не допускает утечку жидкости (газа) при закрытых точках разбора.
    Вам это понятно?
    То, о чем вы говорите ничто иное как работа сервопривода газового крана на магистрали ввода в дом, если датчик утечки газа УЖЕ ОБНАРУЖИЛ его в доме!
    Или выдумаете что вопросы безопасности по газу менее актуальны чем по воде? Почему же там не придумано иное? Там решено это на уровне газовой плиты - нет пламени/нет газа. Но до плиты...???
    Если пошла протечка газа по уплотнению стыков? Чем газ отличен от воды? Почему такие надежные системы о которых вы говорите не интегрированы в газовое хозяйство в домовых системах? :wink3:
    Да знаю я это! Не надо мне выдержки из интернета искать и сюда постить!
    Если вода оказалась уже на полу - это факт протечки. И называться такая система - "ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОТЕЧЕК" не может!
    Особенно умиляет заявление разработчиков "в местах наиболее вероятного скопления воды"
    И кто определил это место? По наитию..? Или контрольной проливкой?
    А если разрыв будет по скрытому монтажному соединению (которое вы так любите) и вода вошла по стене и в комнату не попадет?
    А если разрыв по шлангам/кранам которые часто скрыты с коробах общих стояков ванных комнат? То вода пойдет точно не в ванную а возле стояка к соседям снизу.
    А если протечка дает струю в сторону двери ванной комнаты и на пол ничего не попадает и все льется в жилую комнату? ..а-а-а тогда составляем инструкцию как подводной лодки - "держать люки и переборки закрытыми" :smile3:))))))))))
    Еще раз уточняю..:
    Данные системы есть и имеют право на существование.
    ТОлько называться должны по правильному. И не вводить людей в заблуждение.
    Теперь далее.
    У моего соседа кухня 14 метров.
    датчик установлен на срабатывание 4мм.
    Объем полностью залитого пола при такой высоте датчика составит = 14м2 х 0.004мм = 54 литра воды.
    Нифига себе защита.. 5 ведер воды!!
    А на высоте 1 мм вода пошла под плинтус и к соседу!!
    Я не прав???
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    и не будете вы так любезны , сделать ПРЕДМЕТНОЕ подтверждение вами сказанному
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    и не будете вы так любезны , сделать ПРЕДМЕТНОЕ подтверждение вами сказанному
    Нажмите, чтобы раскрыть...









    :wink3:
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Датчик устанавливается в местах наиболее вероятного скопления воды при протечках
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Датчик устанавливается в местах наиболее вероятного скопления воды при протечках
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    "в местах наиболее вероятного скопления воды"



    :smile3:



    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Выступ датчика протечки воды над линией пола (3—4 мм) позволяет исключить ложное срабатывание.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Выступ датчика протечки воды над линией пола (3—4 мм) позволяет исключить ложное срабатывание.
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Ни к чему не обязывающий фактор - это находится в оппозиции , поэтому спрошу - как вы сами видите ПРЕДМЕТНОЕ решение этой проблемы ?
  • Согласитесь.. оппозиция и здоровая критика это не одно и тоже!
    Я же уточнил - система имеет право на существования, НО!! Только под другим техническим наименованием и ответственностью. Т.е. там где такие уровни протечек не критичны и могут иметь место как безопасные для окружающих (3-х лиц)
    К сожалению пока не могу озвучить, так как теперь уже связан патентными обязательствами с одним из производителей. Правда он тянет уже 4-й месяц. :((((((((((
    В 20-х числах мая смогу или озвучить.. или сам подам в патент от себя. Только я так слаб в патентном праве... что боюсь самостоятельно там вообще утону :sad:
    Так что.. прошу извинить, но пока не могу ничего сказать.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Ни к чему не обязывающий фактор
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ни к чему не обязывающий фактор
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    как вы сами видите ПРЕДМЕТНОЕ решение этой проблемы ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    как вы сами видите ПРЕДМЕТНОЕ решение этой проблемы ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :sad:
  • Радует то , что светлые умы "нашей Раши" гурьбой бьются над этой проблемой с точки зрения актуальности продаж и конкурентной способности своей продукции на отечественном базаре ... специально не употребляю здесь слово "рынок"
  • Извините, не понял. Это сарказм или..?
  • Это не сарказм , а просьба ПРЕДМЕТНО подтверждать свои высказывания , как говориться "отвечать за базар" ... полагаю , что мы к этому вернёмся только после получения патента на ваше изобретение и если это будет более эффективнее защитных систем , существующих на сегодняшний день , то не исключено , что смогу применять его и в своей практике
  • Послушайте Сан-техник! Наличие красивых фото с фото-шопной маркой "Техник-Сан" это еще не повод вести себя вызывающе и хамски!
    насчет "ответа за базар" в том числе!
    если удосужитесь немного поискать в форуме, то найдете мои пояснения на вопрос о принципе именно ЗАЩИТЫ от протечек.
    Именно поэтому я употребил выражение "ТЕПЕРЬ уже не могу говорить об этом". Некоторое время назад обсуждали и я говорил принцип этой защиты (ищите на форуме), а теперь не могу по определенным причинам и обязательствам.
    А то вы сначала с пеной начинаете доказывать о существовании ЗАЩИТЫ от протечек, с кучей ссылок и фоток. А когда я вас припер к стенке о бесполезности таких систем в частных квартирах, то вы тот же умолкли и сдулись!
    Может с себя начнете "отвечать за базар"??? :sm019:
    Удачи в ваших сантехнических делах и разводах клиентов на медные трубы и установки на каждую петлю ТП по отдельному электроклапану (интересно как обосновываете свой развод клиенту - типа отключим одну петлю при аварии, а остальные пусть работают. А простым краном никак не обойтись?)
    При всех фото, которых вы постите куда-только можно как саморекламу, работа 10% остальное только дорогие материалы и необоснованное применение разных дорогих инсталяторов.






  • По определённым причинам и обстоятельствам поинтересовался у специалиста по патентному праву и у вас нет причин запрещающих дать ссылку на обсуждение вашей системы зашиты. Если это не самореклама. А применение Техник-Сан в первую очередь качественных, и как следствие дорогих материалов обусловлено ответственным отношением к своей работе. К вопросу о вашем соседе, где гарантия что его пол идеально ровный, и защита на его полу не сработает на втором литре.
    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    если удосужитесь немного поискать в форуме, то найдете мои пояснения на вопрос о принципе именно ЗАЩИТЫ от протечек.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    если удосужитесь немного поискать в форуме, то найдете мои пояснения на вопрос о принципе именно ЗАЩИТЫ от протечек.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • И что из этого???
    При чем тут специалист по патентному праву? Он уже обладает полномочиями законодателя или надзорного органа?
    Вы меня теперь ОБЯЖИТЕ найти вам эту ссылку что-ли?
    Ищите.. на одном из форумов она озвучена в полном объеме!
    При чем тут самореклама? Я не Сан-Техник..чтобы рекламировать себя красивыми фотографиями.
    Я не продавец, я не производитель..
    Странный вы какой-то :blush:
    Если вы умеете понимать смысл прочитанного, то мною указано на НЕОБОСНОВАННОСТЬ применения дополнительных элементов. Т.е. тех элементов, отсутствие которых никак не скажется на работоспособность или надежность!
    *Зри в корень* (с)
    Вы свои вопросом противоречите сами себе!
    Или научитесь грамотно изъясняться..дабы окружающие Вас могли понять смысл сказанного, или.. не давите клаву от безделья!
    А теперь на ваш вопрос:
    Если его пол идеально ровный по горизонту, то объем полученной воды от протечки до срабатывания датчика мною указан выше. И то в случае идеальной калибровки датчика и параметров его установки.
    Если его пол кривой, то объем полученной воды от протечки до срабатывания датчика может быть увеличен до бесконечности!
    Может вы о другом хотели спросить?
    Тогда сконцентрируйтесь и грамотно изложите вопрос! :grin:
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    По определённым причинам и обстоятельствам поинтересовался у специалиста по патентному праву и у вас нет причин запрещающих дать ссылку на обсуждение вашей системы зашиты.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    По определённым причинам и обстоятельствам поинтересовался у специалиста по патентному праву и у вас нет причин запрещающих дать ссылку на обсуждение вашей системы зашиты.
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Если это не самореклама
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если это не самореклама
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :blush:
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    А применение Техник-Сан в первую очередь качественных, и как следствие дорогих материалов обусловлено ответственным отношением к своей работе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А применение Техник-Сан в первую очередь качественных, и как следствие дорогих материалов обусловлено ответственным отношением к своей работе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    К вопросу о вашем соседе, где гарантия что его пол идеально ровный, и защита на его полу не сработает на втором литре.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    К вопросу о вашем соседе, где гарантия что его пол идеально ровный, и защита на его полу не сработает на втором литре.
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    :grin:
  • То что вы не смогли на фото отличить контуры водоснабжения от контуров тёплого пола - очень ярко демонстрирует ваш профессионализм. Поясняю , во первых , их называют не электро-клапаны , а шаровые краны с сервоприводом и они были установлены на коллекторах подачи холодной , горячей и циркуляционных трасс . Каждый санузел , из восьми ,в этом особняке , был подключен к системе "умного дома " и отключался отдельно от других только тремя СВОИМИ исполнительными механизмами , так будет более понятно , Самоделкин :smile3:
    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    установки на каждую петлю ТП по отдельному электроклапану
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    установки на каждую петлю ТП по отдельному электроклапану
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • И что из этого? Разве я себя позиционировал как профи в сантехнике? Вроде как не особо.
    А то что обсуждал ваши явные ляпы.. дык для этого не надо быть профессионалом, достаточно обладать логикой, элементарными познаниями и здравым смыслом..
    А какая разница??? Принцип и назначение одинаковые. А закрывается проходное сечение шаром с сервоприводом или штоком силового соленоида - это без разницы.
    Или смысл и назначение узла резко меняется от исполнительного механизма и его названия?
    Да мне и так с вами все понятно..
    И с уникальной канализацией под потолком и иными решениями закладки труб и жесткой заделкой подводки... и с познаниями в защите от протечек...
    Надеюсь вы только исполнитель проектов, а не их автор!
    Я много не знаю.. однако не стыжусь признать этого.
    Только вот назидательность и панибратство с хамством Вас не красит!
    Иначе ваш рейтинг стремительно улетит до неприличного.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    То что вы не смогли на фото отличить контуры водоснабжения от контуров тёплого пола - очень ярко демонстрирует ваш профессионализм.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    То что вы не смогли на фото отличить контуры водоснабжения от контуров тёплого пола - очень ярко демонстрирует ваш профессионализм.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Поясняю , во первых , их называют не электро-клапаны , а шаровые краны с сервоприводом
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Поясняю , во первых , их называют не электро-клапаны , а шаровые краны с сервоприводом
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    так будет более понятно , Самоделкин
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    так будет более понятно , Самоделкин
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • Вы действительно полагаете, что цифирьки под ником что-нибудь значат и определяют профессионализм? В связи с этим задам нескромный вопрос - вам нимб не жмёт ? ))... или только способствует давать назидательные советы в незнакомой отрасли
    ps ... по жизни терпеть ненавижу дилетантов и прожектеров
    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    Только вот назидательность и панибратство с хамством Вас не красит! Иначе ваш рейтинг стремительно улетит до неприличного.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Только вот назидательность и панибратство с хамством Вас не красит! Иначе ваш рейтинг стремительно улетит до неприличного.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Милейший Техник-сан. Делаю Вам последнее предупреждение о недопустимости такого поведения на данном ресурсе. При рецидиве к Вам будут применены меры административного ограничения пользования ресурсом. Хватит уже всем хамить
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    вам нимб не жмёт ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    вам нимб не жмёт ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это же моя ответная реакция на флуд и флейм в проф. топике , каким он и был задуман изначально и оградите тогда от пустых коментов и не профессионализма

    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    Разве я себя позиционировал как профи в сантехнике? Вроде как не особо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Разве я себя позиционировал как профи в сантехнике? Вроде как не особо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да елы-палы... Ну что же вы такой мнительный...
    А вы считаете что профессионализм определяют кол-во фото???
    Можно быть прекрасным монтажником, но при этом абсолютно никаким проектантом.
    Можно быть высочайшим проектантом и уникальным инженером, но никудышным монтажником.
    Можно быть прекрасным фотохудожником, но никогда не получится режиссер.
    Репутация в подписях - это всего лишь некий относительный критерий оценки пользователей на предмет лояльности к окружающим и оценка их советов. В конце концов это просто некий статус по достоверности их советов или мнению.
    Лично я об этом вообще не думал и заморачиваюсь.
    Ну если Вас так это беспокоит... ничем не могу вам помочь.
    Разве только посоветовать общаться адекватно, а не кичиться своими работами в "самых высоких небоскребах мира" и т.п. Тут ведь приходят не "мериться размерами.." а обсуждать практичность решений и их последствия при выборе направлений.
    Незнакомая отрасль?Интересное выражение.. А к какой конкретно (по-Вашему) отрасли относится водоснабжение и канализация? :wink3:
    И пример моей назидательности также.. приведите.. :boredom:
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Вы действительно полагаете, что цифирьки под ником что-нибудь значат и определяют профессионализм?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вы действительно полагаете, что цифирьки под ником что-нибудь значат и определяют профессионализм?
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    В связи с этим задам нескромный вопрос - вам нимб не жмёт ? ))
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В связи с этим задам нескромный вопрос - вам нимб не жмёт ? ))
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    или только способствует давать назидательные советы в незнакомой отрасли
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    или только способствует давать назидательные советы в незнакомой отрасли
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
    :boredom:
  • Человеку лавры Жириновского не дают покоя. :grin: Сантехника ни чуть, не хуже политики, дерьма даже больше :wink3::grin::wink3:
  • Это банальное хамство. Ибо не Вам решать, что есть флуд и флейм, а что есть конструктивная критика Ваших неадекватных решений, столь старательно и красочно Вами рекламируемых.
    А шнурки Вам не погладить? Не стоит воспринимать любую критику, как непрофессионализм. Если не можете нормально оппонировать, лучше помолчите, ибо терпение уже закончилось. Вы дилетант хотя бы потому, что профессионалы так себя не ведут.
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Это же моя ответная реакция на флуд и флейм в проф. топике , каким он и был задуман изначально
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Это же моя ответная реакция на флуд и флейм в проф. топике , каким он и был задуман изначально
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    и оградите тогда от пустых коментов и не профессионализма
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    и оградите тогда от пустых коментов и не профессионализма
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Самое что интересно, рано или поздно всегда всплывет истинный интерес любого участника форума..
    После того как ваших фото с трубами..кранами унитазами становилось все больше и больше во многих разделах, я ждал когда же начнется реклама и продажа своих услуг.
    Наконец-то в одной из веток оно появилось...правда с оговоркой "типа заявки расписаны до июня" -..
    Но все равно пишите..заказывайте.
    На самом деле в этом нет ничего плохого.. и более того это нормальный маркетинговый ход. Мои поздравления!
    Но вот только промашка... среди потенциальных заказчиков не должно быть технарей!!!
    А тут они попадаются через раз.. :grin:
    И вот уже человек не выдерживает и начинает с технических аспектов обсуждения сходить на самоутвердительные позиции.
    После этого конечно потенциальный интерес падает, зародив искру сомнения в рекламодателе.
    И в конце концов все это превращается в "сам дурак" или.. "да пошел ты..."
    Вопрос:
    А для чего тогда все это надо было начинать??? :shok:





    :grin:




    :shok:
  • Может быть со стороны уважаемого Техника-сан несколько не скромно так заявлять о себе и ведет себя себя вызывающе(если есть полководец,то должны быть солдаты :laugh1:),однако если есть чем похвастаться ,то почему-бы и не похвастаться.Тем более ,что он прав.Ведь есть поэтичные натуры,которые откроют кран на кухне или в ванной и забудут закрыть его,-но богатые что-бы оплатить установку датчика.Есть теория вероятности с принципом:если прорвет,то прорвет в наиболее слабом месте.В коробе,сознательно либо нет,сделаете соединения наиболее надежными.Значит прорвет на виду.Еще дети,вот уж эти дети,всегда готовы свершить маленькую диверсию,поэтому защита от протечек никогда не помешает.:laugh1:
  • Вы не понимаете. Речь не о том, что такие системы не нужны, а о том, что это не защита от протечек, а остановка подачи воды уже после фиксирования датчиком факта протечки. Об этом тут говорили.
    слесарь5 слесарь5 сказал(а):
    слесарь5слесарь5 сказал(а):
    защита от протечек никогда не помешает
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    защита от протечек никогда не помешает
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Поправьте если я не прав, весь спор на трёх страницах сводится к тому что, системы Нептун и подобные им, по принципу своей работы могут называться - системой остановки подачи воды при факте фиксирования воды в зоне действия датчика, и не как иначе. Или я всё таки что то не понял.
  • Хорошо давайте ещё раз и по порядку.
    Исходя из ваших слов, я предположил что вы в курсе как называется тема в которой вы давали свои пояснения на вопрос о принципе именно ЗАЩИТЫ от протечек. По этому чтоб ускорить процесс обнаружения данной темы, я позволил себе попросить у вас ссылку на вашу же тему. Обязать я вас не могу даже если очень захочу, чисто технически.
    Это ваши слова. По этому я спросил у специалиста, не будет ли нарушением ваших обязательств перед производителем, чисто технически, если вы дадите ссылку на тему в которой дали пояснения на вопрос о принципе именно ЗАЩИТЫ от протечек. Чисто технически обязательств вы не нарушаете. Не о каких законодательных полномочиях речи не шло.
    При всём моём уважении, чисто технически, понятие-НЕОБОСНОВАННОСТЬ применения дополнительных элементов- понятие весьма и весьма расплывчато, и по моему мнению индивидуально. Для кого то манометр избыточный элемент, а кому то отдельные сервоприводы на каждый сан узел мало. А теперь к вопросу о соседе. Сконцентрируйтесь и зрите в корень, или корешок. Данные вами расчёты верны в случае, идеально ровного пола и возможности для воды подняться над уровнем пола на 4мм. Но чисто технически в простой квартире эти условия отсутствуют. Исходя из этого можно утверждать что в случае протечки в простой квартире, количество воды пролитой на пол может быть от минимально необходимого для срабатывания датчика и до бесконечности. В связи с этим и было сказано что система может сработать и на втором литре, а не после 54 литров из вашего расчёта. Так ссылку дадите или вам в облом, если она существует.
    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    если удосужитесь немного поискать в форуме, то найдете мои пояснения на вопрос о принципе именно ЗАЩИТЫ от протечек
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    если удосужитесь немного поискать в форуме, то найдете мои пояснения на вопрос о принципе именно ЗАЩИТЫ от протечек
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    К сожалению пока не могу озвучить, так как теперь уже связан патентными обязательствами с одним из производителей.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    К сожалению пока не могу озвучить, так как теперь уже связан патентными обязательствами с одним из производителей.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    Если вы умеете понимать смысл прочитанного, то мною указано на НЕОБОСНОВАННОСТЬ применения дополнительных элементов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если вы умеете понимать смысл прочитанного, то мною указано на НЕОБОСНОВАННОСТЬ применения дополнительных элементов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я тут даже и не спорю. Более того выразил свое восхищение и аплодисменты!
    Так что.. внимательно оценивайте полученную информацию.
    Это и являлось спорным моментом... кстати.. :wink3:
    Все нормальные и ПРАВИЛЬНЫЕ сантехнические потребители накопительного типа имеют аварийный слив превышения уровня. Кроме тазиков..конечно!
    Так что право выбора аварийности вы изначально приобретаете при выборе продукта. И если сразу приобретаете удешевленный вариант, то смею вас уверить такие покупатели до система защиты протечек точно не раскошелятся! Это касается любой группы товаров - от посуды до авто. :grin: Это есть один из китов на тренингах маркетологов.
    Разумеется вы правы, только детектор наличия в ванной или кухне водяного бассейна для детских корабликов никак не тянет на эту систему.
    слесарь5 слесарь5 сказал(а):
    слесарь5слесарь5 сказал(а):
    однако если есть чем похвастаться ,то почему-бы и не похвастаться
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    однако если есть чем похвастаться ,то почему-бы и не похвастаться
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    слесарь5 слесарь5 сказал(а):
    слесарь5слесарь5 сказал(а):
    Тем более ,что он прав.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Тем более ,что он прав.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
    слесарь5 слесарь5 сказал(а):
    слесарь5слесарь5 сказал(а):
    Ведь есть поэтичные натуры,которые откроют кран на кухне или в ванной и забудут закрыть его
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ведь есть поэтичные натуры,которые откроют кран на кухне или в ванной и забудут закрыть его
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :grin:
    слесарь5 слесарь5 сказал(а):
    слесарь5слесарь5 сказал(а):
    Значит прорвет на виду.Еще дети,вот уж эти дети,всегда готовы свершить маленькую диверсию,поэтому защита от протечек никогда не помешает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Значит прорвет на виду.Еще дети,вот уж эти дети,всегда готовы свершить маленькую диверсию,поэтому защита от протечек никогда не помешает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Конечно... И если вы по неосторожности помыли пол и забыли ПОД датчиком салфеткой вытереть воду, то так и будете сидеть без подачи воды:grin:
    Это была не обособленная тема. Там просто влез какой-то участник с рекламой типа у нас лучше чем "Нептун"... и понеслось :smile3:)))))))))
    Я сейчас физически не смогу найти эту тему. Поэтому никакой тайны и нет. Тема раскрыта.
    Уже ответил. Не знаю где эта тема.
    А в настоящий момент существует договоренность о том, чтобы до определенного срока больше не озвучивать то самое решение. Но при этом я поставил в известность что где-то это я уже обсуждал. На что был ответ: "Ну было и было.."
    Вот собственно и все.
    Хорошо. Примем пол не идеально ровным. Как найти самую низкую точку???? Не подскажите?
    Именно то место, куда вода СРАЗУ пойдет одной струйкой, а не обходными путями по поиску самой низкой точке???
    Да вы даже лазерным уровнем не поймаете 1-2мм при установке датчика или поиска самой высокой точки пола!
    :grin:А может и на первых каплях!!!! А вдруг брызги попадут СРАЗУ НА ДАТЧИК!!!!! ?
    Системы безопасности никогда не считаются на "ЕСЛИ" или "ВДРУГ". Они рассчитываются по наиболее худшему условию исполнения технических условий и параметров. Именно для того, чтобы потом приобретатель такой системы не имел оснований для исков о несоответствии заявленных параметров.
    А теперь сами подумайте:
    Вот вас попросили поставить систему НЕПТУН в неком помещении площадью 15м2.
    Заказчик спрашивает: "а какой максимальный объем воды тут будет до срабатывания системы"
    Уровень полов вам неизвестен
    Коэффициент шероховатости (правильней смачиваемости) поверхности вам неизвестен (на стекле 10 капель из пипетки по занимаемой площади всегда больше чем на керамике или на дереве)
    Попробуйте мне тут сейчас ответить - КАКОЙ????
    И как вы это можете установить? :wink3:
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    системой остановки подачи воды при факте фиксирования воды в зоне действия датчика, и не как иначе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    системой остановки подачи воды при факте фиксирования воды в зоне действия датчика, и не как иначе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Исходя из ваших слов, я предположил что вы в курсе как называется тема в которой вы давали свои пояснения на вопрос о принципе именно ЗАЩИТЫ от протечек.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Исходя из ваших слов, я предположил что вы в курсе как называется тема в которой вы давали свои пояснения на вопрос о принципе именно ЗАЩИТЫ от протечек.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    я спросил у специалиста, не будет ли нарушением ваших обязательств перед производителем, чисто технически, если вы дадите ссылку на тему в которой дали пояснения на вопрос о принципе именно ЗАЩИТЫ от протечек
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    я спросил у специалиста, не будет ли нарушением ваших обязательств перед производителем, чисто технически, если вы дадите ссылку на тему в которой дали пояснения на вопрос о принципе именно ЗАЩИТЫ от протечек
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Данные вами расчёты верны в случае, идеально ровного пола и возможности для воды подняться над уровнем пола на 4мм. Но чисто технически в простой квартире эти условия отсутствуют.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Данные вами расчёты верны в случае, идеально ровного пола и возможности для воды подняться над уровнем пола на 4мм. Но чисто технически в простой квартире эти условия отсутствуют.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    В связи с этим и было сказано что система может сработать и на втором литре, а не после 54 литров из вашего расчёта.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В связи с этим и было сказано что система может сработать и на втором литре, а не после 54 литров из вашего расчёта.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:







    :wink3:
  • Ну тема о системе защиты от протечек, с технической точки зрения пока что на уровне бла бла бла. Подождём пока производитель почешется, разработает, произведёт. А там посмотрим на енто чууудо дык совряменной техники.
    В моих краях подобными системами не заморочиваются, у нас даже отсекающие краны с счётчиками находятся за пределами квартиры. Ну и страховки есть. Клиента не всегда интересует каким материалом сделают разводку, в процессе ремонта можно вызвать представителя фирмы материалом которой работают, если всё в порядке выдаст гарантию и бумаги, не примет работу, переделай или скинь цену за работу, но уже под ответственность клиента. Всё выше сказанное относится к клиентам которых интересует качество, а не дэшэва рыбка.
    А цена смахивает на междугородний номер телефона.
    Это ж каким лазером вы пользуетесь что он вам разбежку в 2мм не покажет, случаем не гиперболоидом инженера Гарина.
    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    Вот вас попросили поставить систему НЕПТУН в неком помещении площадью 15м2.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вот вас попросили поставить систему НЕПТУН в неком помещении площадью 15м2.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    Системы безопасности никогда не считаются на "ЕСЛИ" или "ВДРУГ". Они рассчитываются по наиболее худшему условию исполнения технических условий и параметров.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Системы безопасности никогда не считаются на "ЕСЛИ" или "ВДРУГ". Они рассчитываются по наиболее худшему условию исполнения технических условий и параметров.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    Да вы даже лазерным уровнем не поймаете 1-2мм при установке датчика или поиска самой высокой точки пола!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да вы даже лазерным уровнем не поймаете 1-2мм при установке датчика или поиска самой высокой точки пола!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Интересно, а как расценивать данное выражение, это банальное хамство или критика профи? По моему вы, тупо, цепляетесь к "Tehnik-san", уж не знаю чем он кому то из вас не угодил, но лично я всегда отношусь с уважением к людям, у которых руки растут из нужного места, а если при этом и голова работает как надо, им вообще цены нет. Лучшая реклама для любого профи, это положительные отзывы и рекомендации довольных клиентов и судя по тому, что у него нет недостатка в работе, это лишнее подтверждение тому, что человек на своём месте. А утверждать, что он, якобы, "разводит" своих клиентов, "впаривая" им дорогие, а где то и совсем не нужные комплектующие, так это вообще ни в какие рамки, кто то из здесь присутствующих был тому свидетелем? Зачем голословно наговаривать на человека? И странное дело, ни модератор, ни консультант абсолютно этого не замечают, мало того, консультанту оказывается хамить можно, фраза про шнурки просто вершина такта. Или, якобы, хамство "Tehnik-san" всем развязывает руки, т.е. в ответ хамить можно, но наказания заслуживает только он?
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    А шнурки Вам не погладить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А шнурки Вам не погладить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это как..и где???? Не в подвалах часом.. :laugh1:
    Все вышесказанное сказано так, что понять ничего не возможно!!!
    Когда вы научитесь внятно излагать?
    Судя по полу-понятным пояснениям.. все возможные системы излишне? Т.е. уникальное качество гарантирует безопасность?? В таком случае предохранители и огнетушители вообще нафиг выкинуть - качество на уровне НАНО... так что все защиты излишне.. :smile3:))
    Любая система безопасности стоит столько, сколько она обеспечивает уровень безопасности.
    Можно навесной замок за 100 рублей, можно сигналку за 1000 рублей, а можно и систему защиты от угона за 3000 EUR.
    Похоже с лазерными уровнями Вы знакомы только по картинкам.
    Что такое "разбежка" вообще не понятно. Поясните?
    А теперь по существу.
    На расстоянии в 3 метра ширина лезвие луча достигает (в зависимости от материала поверхности облучения) от 1 до 2мм.
    А теперь попробуйте на этом луче установить датчик хотя бы в допуске +/- 0.1мм... ??????? :grin:
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    В моих краях подобными системами не заморочиваются, у нас даже отсекающие краны с счётчиками находятся за пределами квартиры.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В моих краях подобными системами не заморочиваются, у нас даже отсекающие краны с счётчиками находятся за пределами квартиры.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Всё выше сказанное относится к клиентам которых интересует качество, а не дэшэва рыбка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Всё выше сказанное относится к клиентам которых интересует качество, а не дэшэва рыбка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :smile3:
    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    А цена смахивает на междугородний номер телефона.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А цена смахивает на междугородний номер телефона.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    зануда зануда сказал(а):
    занудазануда сказал(а):
    Это ж каким лазером вы пользуетесь что он вам разбежку в 2мм не покажет, случаем не гиперболоидом инженера Гарина.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Это ж каким лазером вы пользуетесь что он вам разбежку в 2мм не покажет, случаем не гиперболоидом инженера Гарина.
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    :grin:
  • Хорошо. Давайте будем объективными..не вопрос!
    Итак:
    Ничего лично..только объективности ради. А где тут у нас или в ином месте мы смогли лицезреть отзывы клиентов?
    Может как раз отзывы и не особо... по истечении времени!
    А где тут или в ином месте можно ознакомиться с качеством работы???
    Качество - это не только фото одного участка, а работа системы в целом. Вы с этим согласны?
    Свидетелем чего..? Разговоров? Дык есть море фото.. и на них можно многое увидеть. Это явно согласовано и продано клиенту. В чем голословность?
    Хамство - это не только лексика, это поведение. И это нужно уметь отличать.
    Хамить можно и вполне цивильными и культурными словами...смею Вас уверить.
    И это я также... объективности ради!
    С наилучшими.. :smile3:)

    Сергей С. сказал(а):
    Лучшая реклама для любого профи, это положительные отзывы и рекомендации довольных клиентов и судя по тому, что у него нет недостатка в работе, это лишнее подтверждение тому, что человек на своём месте.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Лучшая реклама для любого профи, это положительные отзывы и рекомендации довольных клиентов и судя по тому, что у него нет недостатка в работе, это лишнее подтверждение тому, что человек на своём месте.
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Сергей С. сказал(а):
    А утверждать, что он, якобы, "разводит" своих клиентов, "впаривая" им дорогие, а где то и совсем не нужные комплектующие, так это вообще ни в какие рамки, кто то из здесь присутствующих был тому свидетелем?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А утверждать, что он, якобы, "разводит" своих клиентов, "впаривая" им дорогие, а где то и совсем не нужные комплектующие, так это вообще ни в какие рамки, кто то из здесь присутствующих был тому свидетелем?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Сергей С. сказал(а):
    И странное дело, ни модератор, ни консультант абсолютно этого не замечают, мало того, консультанту оказывается хамить можно, фраза про шнурки просто вершина такта.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И странное дело, ни модератор, ни консультант абсолютно этого не замечают, мало того, консультанту оказывается хамить можно, фраза про шнурки просто вершина такта.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    :smile3:
  • У вас как то одно, абсолютно не вяжется с другим, здесь вы с лёгкостью принимаете фото за некий критерий оценки "впаривания" клиенту, т.е. увиденного на них вам достаточно для принятия данного решения. Но в то же время
    А почему не принять количество увиденного, как раз как востребованность, следовательно, рекомендации одного клиента другому. Вы не допускаете такого варианта?
    Вот и мне кажется странным, как он "впаривает" вы разглядели, а руку мастера не сподобились.
    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    Свидетелем чего..? Разговоров? Дык есть море фото.. и на них можно многое увидеть. Это явно согласовано и продано клиенту.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Свидетелем чего..? Разговоров? Дык есть море фото.. и на них можно многое увидеть. Это явно согласовано и продано клиенту.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Олег (самостроитель) Олег (самостроитель) сказал(а):
    Олег (самостроитель)Олег (самостроитель) сказал(а):
    Ничего лично..только объективности ради. А где тут у нас или в ином месте мы смогли лицезреть отзывы клиентов?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ничего лично..только объективности ради. А где тут у нас или в ином месте мы смогли лицезреть отзывы клиентов?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Да все у меня вяжется! Не надо качать эту лодку.. она уже перевернулась!
    Засим.. не вижу смысла больше эту тему развивать! :scratch one-s head:
    Сергей С. сказал(а):
    У вас как то одно, абсолютно не вяжется с другим
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    У вас как то одно, абсолютно не вяжется с другим
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :scratch one-s head:
  • Ну да, ну да, сообща человека "запинали", себя положительно оценили, ещё бы не вязалось.
  • Вы сюда пришли по делу поговорить, или устроить холивар якобы в защиту забаненного юзера? Обсуждать работу модераторов и администратора запрещено на любом форуме. Делаю Вам предупреждение.
    Сергей С. сказал(а):
    Интересно, а как расценивать данное выражение
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Интересно, а как расценивать данное выражение
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вообще то, прокладывают канализьку, даже под потолком. Но используют чугунину!
    Tehnik-san Tehnik-san сказал(а):
    Tehnik-sanTehnik-san сказал(а):
    Такие же трассы наружной канализации зарыты глубоко в землю и что с ними бывают проблемы ?
    Прежде чем что либо высказывать , не помешало бы прежде хорошо подумать. Фотографии почти пятилетней давности и до сих пор всё путём
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Такие же трассы наружной канализации зарыты глубоко в землю и что с ними бывают проблемы ?
    Прежде чем что либо высказывать , не помешало бы прежде хорошо подумать. Фотографии почти пятилетней давности и до сих пор всё путём

    Нажмите, чтобы раскрыть...