СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

  • СП 31.13330.2012
    СВОД ПРАВИЛ
    ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
    Water supply. Pipelines and portable water treatment plants
    Актуализированная редакция
    СНиП 2.04.02-84*
    ОКС 93.025
    Дата введения 2013-01-01​

    Предисловие
    Сведения о своде правил
    1 ИСПОЛНИТЕЛИ - ООО "РОСЭКОСТРОЙ", ОАО "НИЦ "Строительство". Изменение N 1 к СП 31.13330.2012 - ОАО "МосводоканолНИИпроект"
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство", Федеральным автономным учреждением "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС")
    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики. Изменение N 1 к СП 31.13330.2012 подготовлено к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
    4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/14 и введен в действие с 01 января 2013 г. В СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" внесено и утверждено изменение N 1 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2015 г. N 260/пр и введено в действие с 30 апреля 2015 г.
    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
    Пункты, таблицы, приложения, в которые внесены изменения, отмечены в настоящем своде правил звездочкой
    ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2015 N 960/пр c 25.03.2016
    Введение
    Актуализация выполнена ООО "РОСЭКОСТРОЙ" при участии ОАО "НИЦ Строительство"
    Ответственные исполнители: Г.М.Мирончик, А.О.Душко, Л.Л.Меньков, Е.Н.Жиров, С.А.Кудрявцев (ООО "РОСЭКОСТРОЙ"), Р.Ш.Непаридзе (ООО "Гипрокоммунводоканал"), М.Н.Сирота (ОАО "ЦНИИЭП инженерного оборудования"), В.Н.Швецов (ОАО "ВНИИ ВОДГЕО")
    Изменение N 1 к настоящему своду правил выполнено ОАО "МосводоканалНИИпроект" (руководители разработки: д-р техн. наук О.Г.Примин, д-р техн. наук Е.И.Пупырев, канд. техн. наук А.Д.Алиференков), ООО "Липецкая трубная компания "Свободный Сокол" (инж. И.Н.Ефремов, инж. Б.Н.Лизунов, инж. А.В.Минченков).
    Изменение N 2 к настоящему своду правил выполнено специалистами ООО "РЭСЭКОСТРОЙ". Ответственные исполнители: инж. Е.Н.Жиров, канд. техн. наук Д.Б.Фрог. Участники работы по внесению изменений: д-р техн. наук В.Г.Иванов, д-р техн. наук Н.А.Черников (ПГУПС), канд. техн. наук Л.Г.Дерюшев (ФГБОУ ВПО "МГСУ"), канд. техн. наук Д.И.Привин.
    1 Область применения
    Настоящий свод правил устанавливает обязательные требования, которые должны соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружного водоснабжения населенных пунктов и объектов народного хозяйства.
    При разработке проектов систем водоснабжения следует руководствоваться действующими на момент проектирования нормативно-правовыми и техническими документами.
    2 Нормативные ссылки
    В настоящем своде правил приведены ссылки на следующие нормативные документы:
    СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)
    СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)
    СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1)
    СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
    СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах"
    СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий"
    СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
    СП 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах"
    СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений"
    СП 25.13330.2012 "СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах"
    СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии"
    СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий"
    СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы"
    СП 38.13330.2012 "СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)"
    СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
    СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания"
    СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"
    СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение"
    СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания"
    СП 66.13330.2011 Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом (с изменением N 1)
    СП 72.13330.2011 "СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"
    СП 80.13330.2011 "СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные"
    СП 129.13330.2012 "СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"
    СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищённости зданий и сооружений. Общие требования проектирования"
    ГОСТ Р 52134-2003 - Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления
    ГОСТ Р 52318-2005 - Трубы медные круглого сечения для воды и газа
    ГОСТ Р 53187-2008 Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий
    ГОСТ Р 53630-2009 - Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления
    ГОСТ 17.1.1.04 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования
    ГОСТ 21.704-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации
    ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора
    ГОСТ 6482-2011 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия
    ГОСТ 6942-98 - Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним, предназначенные для систем внутренней канализации зданий
    ГОСТ 7890-93 Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия
    ГОСТ 10704-91 - Трубы стальные электросварные прямошовные
    ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
    ГОСТ 18599-2001 - Трубы напорные из полиэтилена
    ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и определения
    ГОСТ 31416-2009 - Трубы и муфты хризотилцементные
    ГОСТ 32590-2013 Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом капиллярной пайки
    ГОСТ ISO 2531-2012 Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения
    СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества
    СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"
    СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
    СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест
    Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ) на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил можно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
    3 Термины и определения
    В настоящем своде правил использованы термины и определения по ГОСТ 25151, а также термины с соответствующими определениями, приведенные в приложении А*.
    4 Общие положения
    4.1 При проектировании необходимо рассматривать целесообразность кооперирования систем водоснабжения объектов независимо от их ведомственной принадлежности с учётом положений [8], [9]. Проектную документацию надлежит выполнять с учётом требований ГОСТ 21.704, [10], СП 42.13330.2011, СП 48.13330, СП 132.13330.
    При этом проекты водоснабжения объектов необходимо разрабатывать, как правило, одновременно с проектами канализации и обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод.
    4.2 Вода, наряду с электрической и тепловой энергией, является энергетическим продуктом, в связи с чем необходимо учитывать соответствующие требования к экономической эффективности ее использования.
    4.3 Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать гигиеническим требованиям санитарных правил и норм.
    4.4 При водоподготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять оборудование, реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, фильтрующие материалы, имеющие санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их безопасность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
    4.5 Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала.
    4.6 Качество воды, подаваемой на поливку самостоятельных поливочных водопроводах или сетях производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям.
    4.7 В проектах хозяйственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, насосных станций и водоводов согласно положениям СанПиН 2.1.4.1110 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.984.
    4.8 Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве наружных сетей и сооружений водоснабжения должны соответствовать требованиям настоящего свода правил, межгосударственных и национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и других документов, утвержденных в установленном порядке, и должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества. Следует применять трубы по ГОСТ 10704, ГОСТ 18599, ГОСТ Р 52134, ГОСТ Р 52318 и ГОСТ Р 53630. Не допускается применять стальные трубы, отводы, арматуру и оборудование, ранее бывшие в употреблении.
    Примечание - при выборе металлоконструкций (профилей, балок, листов, полос, свай, шпунтов и др.) необходимо соблюдать требования 15.36.
    4.9 При проектировании систем и сооружений водоснабжения должны предусматриваться прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ, а также обеспечение требований безопасности экологии, здоровья людей при строительстве и эксплуатации систем.
    4.10 Основные технические решения, принимаемые в проектах, и очередность их осуществления должны обосновываться сравнением показателей возможных вариантов. Технико-экономические расчеты следует выполнять по тем вариантам, достоинства и недостатки которых нельзя установить без расчетов.
    Оптимальный вариант определяется наименьшей величиной приведенных затрат с учетом сокращения расходов материальных ресурсов, трудозатрат, электроэнергии и топлива, а также воздействия на окружающую среду.
    СП 31.13330.2012

    СВОД ПРАВИЛ
    ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
    Water supply. Pipelines and portable water treatment plants
    Актуализированная редакция
    СНиП 2.04.02-84*









    Дата введения 2013-01-01​

    Предисловие

    Сведения о своде правил

















    ВведениеВведение









    1 Область применения1 Область применения





    2 Нормативные ссылки2 Нормативные ссылки































































































    3 Термины и определения3 Термины и определения



    4 Общие положения4 Общие положения

























  • 5 Расчетные расходы воды и свободные напоры
    Расчетные расходы воды

    5.1 При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 1.
    Примечание - Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице 1, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
    Таблица 1​
    Удельное среднесуточное (за год) водопотребление
    на хозяйственно-питьевые нужды населения
    31133302012-001.jpg
    5.2 Расчетный (средний за год) суточный расход воды Q[sub]сут.m[/sub], м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле
    Q[sub]ж[/sub] = ∑q[sub]ж[/sub]N[sub]ж[/sub] / 1000, (1)​

    где q[sub]ж[/sub] - удельное водопотребление, принимаемое по таблице 1;
    N[sub]ж[/sub] - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.​

    Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Q[sub]сут.m[/sub], м3/сут, следует определять:
    Q[sub]сут.max[/sub] = K[sub]сут.max[/sub]Q[sub]сут.m[/sub];
    Q[sub]сут.min[/sub] = K[sub]сут.min[/sub]Q[sub]сут.m[/sub]. (2)​

    Коэффициент суточной неравномерности водопотребления K[sub]сут[/sub], учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным:
    K[sub]сут.max[/sub] = 1,1 - 1,3; K[sub]сут.min[/sub] = 0,7 - 0,9.​

    Расчетные часовые расходы воды q[sub]ч[/sub], м3/ч, должны определяться по формулам:
    q[sub]ч.max[/sub] = K[sub]ч.max[/sub]Q[sub]сут.max[/sub] / 24;
    q[sub]ч.min[/sub] = K[sub]ч.min[/sub]Q[sub]сут.min[/sub] / 24. (3)​

    Коэффициент часовой неравномерности водопотребления K[sub]ч[/sub] следует определять из выражений:
    K[sub]ч.max[/sub] = α[sub]max[/sub]β[sub]max[/sub];
    K[sub]ч.min[/sub] = α[sub]min[/sub]β[sub]min[/sub]. (4)​

    где α - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые α[sub]max[/sub] = 1,2-1,4; α[sub]min[/sub] = 0,4-0,6;
    β - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2.​

    Таблица 2​
    Значение коэффициента β в зависимости
    от численности жителей
    31133302012-002.jpg
    5.3 Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 3.
    Таблица 3​
    Расходы воды на поливку в населенных пунктах
    и на территории промышленных предприятий
    31133302012-003.jpg
    5.4 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды и пользование душами на промышленных предприятиях должны определяться в соответствии с требованиями СП 30.13330, СП 56.13330.
    При этом коэффициент часовой неравномерности водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на промышленных предприятиях следует принимать:
    • 2,5 - для цехов с тепловыделением более 80 кДж (20 ккал) на 1 м3/ч;
    • 3 - для остальных цехов.
    5.5 Расходы воды на содержание и поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах должны приниматься по ведомственным нормативным документам.
    5.6 Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий должны определяться на основании технологических данных.
    5.7 Распределение расходов по часам суток в населенных пунктах, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях следует принимать на основании расчетных графиков водопотребления.
    5.8 При построении расчетных графиков следует исходить из принимаемых в проекте технических решений, исключающих совпадение по времени максимальных отборов воды из сети на различные нужды (устройство на крупных промышленных предприятиях регулирующих емкостей, пополняемых по заданному графику, подача воды на поливку территории и на заполнение поливочных машин из специальных регулирующих емкостей или через устройства, прекращающие подачу воды при снижении свободного напора до заданного предела, и т.п.).
    Расчетные графики отборов воды на различные нужды, производимых из сети без указанного контроля, должны приниматься совпадающими по времени с графиками хозяйственно-питьевого водопотребления.
    5.9 Удельное водопотребление для определения расчетных расходов воды в отдельных жилых и общественных зданиях при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать в соответствии с требованиями СП 30.13330.
    Обеспечение требований пожарной безопасности
    5.10 Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Федеральному закону [1], а также СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130.
    Свободные напоры
    5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
    Примечания
    1 В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.
    2 Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора.
    3 Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.
    5.12 Свободный напор в наружной сети производственного водопровода должен приниматься по технологическим данным.
    5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.
    Примечания
    1 Свободный напор в жилой застройке следует согласовывать с положениями СП 30.13330.
    2 При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.
    6 Источники водоснабжения
    6.1 В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды), моря, подземные воды (водоносные пласты, подрусловые, шахтные и другие воды).
    Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.
    В качестве источника водоснабжения могут быть использованы наливные водохранилища с подводом к ним воды из естественных поверхностных источников.
    Примечание - В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками.
    6.2 Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований.
    6.3 Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04; ГОСТ 2761, а также с учетом [5]-[7].
    Выбор источника производственного водоснабжения следует производить с учетом требований, предъявляемых потребителями к качеству воды.
    Принятие к использованию источников водоснабжения подлежит согласованию.
    6.4 Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод, удовлетворяющие санитарно-гигиеническим требованиям. Ресурсы подземных питьевых вод следует оценивать на основе положений [4].
    При недостаточных эксплуатационных запасах естественных подземных вод следует рассматривать возможность их увеличения за счет искусственного пополнения.
    6.5 Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, как правило, не допускается. В районах, где отсутствуют необходимые поверхностные водоисточники и имеются достаточные запасы подземных вод питьевого качества, допускается использование этих вод на производственные и поливочные нужды с разрешения органов по регулированию использования и охране вод.
    6.6 Для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения при соответствующей обработке воды и соблюдении санитарных требований допускается использование минерализованных и геотермальных вод.
    6.7 Обеспеченность среднемесячных расходов воды поверхностных источников должна приниматься по таблице 4 в зависимости от категории системы водоснабжения, определяемой согласно 7.4.
    Таблица 4​
    31133302012-004.jpg
    6.8 При оценке использования водных ресурсов для целей водоснабжения следует учитывать:
    • расходный режим и водохозяйственный баланс по источнику с прогнозом на 15-20 лет;
    • требования к качеству воды, предъявляемые потребителями;
    • качественную характеристику воды в источнике с указанием агрессивности воды и прогноз возможного изменения ее качества с учетом поступления сточных вод;
    • качественные и количественные характеристики наносов и сора, их режим, перемещение донных отложений, устойчивость берегов;
    • наличие вечномерзлых грунтов, возможность промерзания и пересыхания источника, наличие снежных лавин и селевых явлений (на горных водотоках), а также других стихийных природных явлений в водосборном бассейне источника;
    • осенне-зимний режим источника и характер льдошуговых явлений в нем;
    • температуру воды по месяцам года и развития фитопланктона на различной глубине;
    • характерные особенности весеннего вскрытия источника и половодья (для равнинных водотоков), прохождения весенне-летних паводков (для горных водотоков);
    • запасы и условия питания подземных вод, а также возможное их нарушение в результате изменения природных условий, устройства водохранилищ или дренажа, искусственной откачки воды и т.п.;
    • качество и температуру подземных вод;
    • возможность искусственного пополнения и образования запасов подземных вод;
    • требования уполномоченных государственных органов по регулированию и охране вод, санитарно-эпидемиологической службы, рыбоохраны и др.
    6.9 При оценке достаточности водных ресурсов поверхностных источников водоснабжения необходимо обеспечивать ниже места водоотбора гарантированный расход воды, необходимый в каждом сезоне года для удовлетворения потребностей в воде расположенных ниже по течению населенных пунктов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, рыбного хозяйства, судоходства и других видов водопользования, а также для обеспечения санитарных требований по охране источников водоснабжения.
    6.10 В случае недостаточного расхода воды в поверхностном источнике следует предусматривать регулирование естественного стока воды в пределах одного гидрологического года (сезонное регулирование) или многолетнего периода (многолетнее регулирование), а также переброску воды из других, более многоводных поверхностных источников.
    Примечание - Степень обеспечения отдельных водопотребителей при недостаточности имеющихся расходов воды в источнике и затруднительности или высокой стоимости их увеличения определяется по согласованию с уполномоченными государственными органами.
    6.11 Оценку ресурсов подземных вод следует производить на основании материалов гидрогеологических поисков, разведки и исследований.5 Расчетные расходы воды и свободные напоры
    Расчетные расходы воды
    5 Расчетные расходы воды и свободные напоры







    Таблица 1​
    Удельное среднесуточное (за год) водопотребление
    на хозяйственно-питьевые нужды населения
    31133302012-001.jpg


    31133302012-001.jpg


    Q[sub]ж[/sub] = ∑q[sub]ж[/sub]N[sub]ж[/sub] / 1000, (1)​


    N[sub]ж[/sub] - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.​



    Q[sub]сут.max[/sub] = K[sub]сут.max[/sub]Q[sub]сут.m[/sub];
    Q[sub]сут.min[/sub] = K[sub]сут.min[/sub]Q[sub]сут.m[/sub]. (2)​





    K[sub]сут.max[/sub] = 1,1 - 1,3; K[sub]сут.min[/sub] = 0,7 - 0,9.​



    q[sub]ч.max[/sub] = K[sub]ч.max[/sub]Q[sub]сут.max[/sub] / 24;
    q[sub]ч.min[/sub] = K[sub]ч.min[/sub]Q[sub]сут.min[/sub] / 24. (3)​





    K[sub]ч.max[/sub] = α[sub]max[/sub]β[sub]max[/sub];
    K[sub]ч.min[/sub] = α[sub]min[/sub]β[sub]min[/sub]. (4)​




    β - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2.​

    Таблица 2​
    Значение коэффициента β в зависимости
    от численности жителей
    31133302012-002.jpg


    31133302012-002.jpg


    Таблица 3​
    Расходы воды на поливку в населенных пунктах
    и на территории промышленных предприятий
    31133302012-003.jpg


    31133302012-003.jpg



    • 2,5 - для цехов с тепловыделением более 80 кДж (20 ккал) на 1 м3/ч;
    • 3 - для остальных цехов.
  • 2,5 - для цехов с тепловыделением более 80 кДж (20 ккал) на 1 м3/ч;
  • 3 - для остальных цехов.












  • Обеспечение требований пожарной безопасности



    Свободные напоры
















    6 Источники водоснабжения6 Источники водоснабжения



























    Таблица 4​
    31133302012-004.jpg
    31133302012-004.jpg

    • расходный режим и водохозяйственный баланс по источнику с прогнозом на 15-20 лет;
    • требования к качеству воды, предъявляемые потребителями;
    • качественную характеристику воды в источнике с указанием агрессивности воды и прогноз возможного изменения ее качества с учетом поступления сточных вод;
    • качественные и количественные характеристики наносов и сора, их режим, перемещение донных отложений, устойчивость берегов;
    • наличие вечномерзлых грунтов, возможность промерзания и пересыхания источника, наличие снежных лавин и селевых явлений (на горных водотоках), а также других стихийных природных явлений в водосборном бассейне источника;
    • осенне-зимний режим источника и характер льдошуговых явлений в нем;
    • температуру воды по месяцам года и развития фитопланктона на различной глубине;
    • характерные особенности весеннего вскрытия источника и половодья (для равнинных водотоков), прохождения весенне-летних паводков (для горных водотоков);
    • запасы и условия питания подземных вод, а также возможное их нарушение в результате изменения природных условий, устройства водохранилищ или дренажа, искусственной откачки воды и т.п.;
    • качество и температуру подземных вод;
    • возможность искусственного пополнения и образования запасов подземных вод;
    • требования уполномоченных государственных органов по регулированию и охране вод, санитарно-эпидемиологической службы, рыбоохраны и др.
  • расходный режим и водохозяйственный баланс по источнику с прогнозом на 15-20 лет;
  • требования к качеству воды, предъявляемые потребителями;
  • качественную характеристику воды в источнике с указанием агрессивности воды и прогноз возможного изменения ее качества с учетом поступления сточных вод;
  • качественные и количественные характеристики наносов и сора, их режим, перемещение донных отложений, устойчивость берегов;
  • наличие вечномерзлых грунтов, возможность промерзания и пересыхания источника, наличие снежных лавин и селевых явлений (на горных водотоках), а также других стихийных природных явлений в водосборном бассейне источника;
  • осенне-зимний режим источника и характер льдошуговых явлений в нем;
  • температуру воды по месяцам года и развития фитопланктона на различной глубине;
  • характерные особенности весеннего вскрытия источника и половодья (для равнинных водотоков), прохождения весенне-летних паводков (для горных водотоков);
  • запасы и условия питания подземных вод, а также возможное их нарушение в результате изменения природных условий, устройства водохранилищ или дренажа, искусственной откачки воды и т.п.;
  • качество и температуру подземных вод;
  • возможность искусственного пополнения и образования запасов подземных вод;
  • требования уполномоченных государственных органов по регулированию и охране вод, санитарно-эпидемиологической службы, рыбоохраны и др.






  • Водоводы и сети

    16.105* Требования к основаниям под напорные трубопроводы в грунтовых условиях I и II типов по просадочности приведены в таблице 32*.
    16.106 Поддоны, днища каналов и тоннелей должны иметь уклон в сторону контрольных колодцев.
    16.107 При обосновании допускается принимать наземную или надземную прокладку водоводов и водопроводных сетей.
    Таблица 32*​
    31133302012-035.jpg
    16.108* При грунтовых условиях I и II типов с возможной просадкой грунта до 20 см систем водоснабжения всех категорий следует принимать материал труб, указанный в 11.20*. Для заделки раструбных и муфтовых труб следует применять эластичные материалы.
    При грунтовых условиях II типа с возможной просадкой грунта более 20 см для систем водоснабжения I и II категорий водоводы и сети следует проектировать из стальных или полимерных труб, а также из труб из ВЧШГ высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с раструбными замковыми соединениями под резиновое уплотнительное кольцо.
    Для систем водоснабжения III категории следует применять полимерные трубы или напорные железобетонные трубы с эластичной заделкой стыков, а также трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ с раструбными замковыми соединениями под резиновое уплотнительное кольцо.
    16.109 Для наблюдения во время эксплуатации за трубопроводами, прокладка которых предусматривается на поддонах, в каналах или тоннелях, следует предусматривать контрольные колодцы на расстояниях, определяемых местными условиями, но не более 200 м. При этом должен быть обеспечен отвод воды в обход колодцев на сети.
    Подошва, днища каналов и тоннелей должны иметь уклон в сторону контрольных колодцев.
    Примечание - При обосновании допускается принимать наземную или подземную прокладку водоводов и водопроводных сетей.
    16.110 При траншейной прокладке водопроводных сетей в грунтовых условиях I типа по просадочности расстояние по горизонтали (в свету) от сетей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 5 м, в грунтовых условиях II типа по просадочности - согласно таблице 33.
    Таблица 33​
    Минимальные расстояния (в свету) от сетей до фундаментов
    зданий и сооружений в грунтовых условиях II типа
    31133302012-036.jpg
    16.111 На водоводах и водопроводных сетях перед фланцевой арматурой следует предусматривать установку в колодцах, каналах и тоннелях подвижных стыковых соединений.
    16.112 Колодцы на сетях водопровода следует проектировать в грунтовых условиях I типа по просадочности с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3 м, в грунтовых условиях II типа - с уплотнением грунта на глубину 1 м и устройством водонепроницаемых днища и стен колодца ниже трубопровода.
    Поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3 м шире пазух должна быть спланирована с уклоном 0,03 от колодца.
    16.113 Водозаборные колонки следует размещать на пониженных участках на расстоянии не менее 20 м от зданий и сооружений.
    16.114 Нижняя часть контрольных колодцев должна быть водонепроницаемой.
    Отвод воды из контрольных колодцев следует предусматривать согласно 8.15. При отсутствии отвода воды объем и заглубление нижней части колодца должны обеспечивать необходимость ее опорожнения не чаще одного раза в сутки.
    При необходимости контрольные колодцы должны быть оборудованы водоизмерительным устройством или автоматической сигнализацией уровня воды с подачей сигнала на диспетчерский пункт.
    Строительные конструкции
    16.115 При грунтовых условиях I типа по просадочности основание под емкостными сооружениями следует принимать:
    • естественное, если в пределах слоя просадочного грунта суммарное давление от сооружения σ[sub]rp[/sub] и собственной массы грунта σ[sub]rg[/sub] меньше или равно начальному просадочному P[sub]sl[/sub], т.е. σ[sub]rp[/sub] + σ[sub]rg[/sub] ≤ P[sub]sl[/sub] или суммарная величина осадки S и просадки S[sub]sl[/sub] фундамента сооружения меньше или равна предельно допустимой S[sub]max.u[/sub] для рассматриваемого сооружения величине, т.е. S + S[sub]sl[/sub] ≤ S[sub]max.u[/sub];
    • уплотненные просадочные грунты при σ[sub]rp[/sub] + σ[sub]rg[/sub] > P[sub]sl[/sub] или S + S[sub]sl[/sub] > S[sub]max.u[/sub].
    16.116 Уплотнение грунтов оснований I типа по просадочности следует предусматривать тяжелыми трамбовками на глубину не менее 1,5 м в пределах площадки, превышающей размеры сооружений на 2 м в каждую сторону от наружных граней фундаментов. Плотность сухого грунта на нижней границе уплотненной зоны должна быть не менее 1,65 т/м3.
    Примечание - При невозможности уплотнения просадочных грунтов тяжелыми трамбовками до заданной степени плотности следует предусматривать грунтовую подушку толщиной 1,5 м из местных глинистых грунтов с уплотнением их до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3.
    16.117 Под емкостные сооружения с конусообразными днищами уплотнение грунтов I типа по просадочности следует принимать в несколько этапов (слоев).
    Каждым этапом следует предусматривать уплотнение слоя грунта с последующим рытьем (углублением) котлована на глубину 0,8 мощности уплотненного грунта на данном этапе. При этом контур дна котлована на каждом этапе должен быть на 0,2 м больше габаритов конусной части сооружения в данном сечении.
    Уплотнение последнего слоя следует принимать конусной трамбовкой методом вытрамбовывания.
    16.118 Под фундаментами стен и колонн зданий, в которых размещены емкостные сооружения, а также под полами в насосных станциях, помещениях с мокрым технологическим процессом и под емкостями необходимо предусматривать уплотнение грунта в пределах площади, превышающей размеры сооружений на 2 м в каждую сторону от наружных граней фундаментов на глубину 1,5 м для грунтовых условий I типа по просадочности и 2 м - для грунтовых условий II типа до плотности сухого грунта не менее 1,7 т/м3 на нижней границе уплотненной зоны.
    16.119 Полы в помещениях, где возможен разлив воды, должны быть водонепроницаемыми, иметь бортики высотой 0,1 м по периметру примыкания к стенам, колоннам, фундаментам оборудования. Уклон пола следует принимать не менее 0,01 к водосборному водонепроницаемому приямку.
    В заглубленных машинных залах нижняя часть ограждающих конструкций на высоту не менее 0,6 м должна быть водонепроницаемой.
    16.120 При грунтовых условиях II типа по просадочности под емкостными сооружениями следует предусматривать:
    • частичное устранение просадочных свойств грунтов;
    • полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи или прорезку просадочных грунтов.
    Примечание - Частичное устранение просадочных свойств грунтов в пределах деформируемой зоны допускается при условии, если суммарные величины осадок и просадок не превышают предельно допустимых значений для проектируемых сооружений.
    16.121 Частичное устранение просадочных свойств грунтов II типа при величине просадки до 20 см следует принимать поверхностным уплотнением грунтов тяжелыми трамбовками или устройством грунтовых подушек.
    Толщину уплотненного слоя следует принимать равной 2-5 см в зависимости от конструктивных особенностей сооружений и толщины слоя просадочных грунтов.
    16.122 При частичном устранении просадочных свойств грунтов II типа под днищем емкостного сооружения по уплотненному грунту необходимо предусматривать противофильтрационный поддон с дренажным слоем и пристенный дренаж с отводом воды в контрольный колодец.
    Емкостные сооружения с конусообразными днищами должны проектироваться на колоннах, опирающихся на железобетонную водонепроницаемую плиту, с которой должен быть предусмотрен отвод аварийной воды в контрольный колодец.
    16.123 Под водонапорными башнями независимо от типа грунтовых условий по просадочности следует предусматривать уплотнение грунта согласно 16.115.
    В грунтовых условиях II типа фундамент водонапорной башни следует принимать в виде сплошной железобетонной плиты и предусматривать устройство для отвода с нее аварийной воды в контрольный колодец.
    16.124 В грунтовых условиях II типа при возможных просадках более 20 см под емкостными сооружениями следует предусматривать полное устранение просадочных свойств всей просадочной толщи грунта основания или ее прорезку.
    16.125 Полное устранение просадочных свойств грунта в пределах всей просадочной толщи под емкостные сооружения следует принимать уплотнением просадочных грунтов предварительным замачиванием или замачиванием с глубинными взрывами, которые комбинируются с доуплотнением верхнего слоя просадочных грунтов тяжелыми трамбовками.
    16.126 При невозможности применения предварительного замачивания (отсутствие воды для замачивания, близкое расположение существующих зданий и сооружений и т.п.) полное устранение просадочных свойств грунтов следует принимать глубинным уплотнением грунтовыми сваями на всю величину просадочной толщи.
    16.127 Прорезку просадочных грунтов следует предусматривать:
    • устройством свайных фундаментов из забивных, набивных, буронабивных и других видов свай;
    • применением столбов или лент из грунта, закрепленного химическим, термическим или другим способом;
    • заглублением фундаментов.
    Прорезку просадочных грунтов свайными фундаментами следует принимать только при отсутствии возможности полного устранения просадочных свойств грунтов под емкостными сооружениями.
    16.128 Для емкостных сооружений при грунтовых условиях II типа должны быть предусмотрены наблюдения за осадками сооружений, утечками воды и уровнем грунтовых вод в период строительства и эксплуатации до стабилизации деформаций.
    Приложение А
    (обязательное)
    Термины и определения

    В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
    А.1 природные воды: Воды природных водоемов (рек, морей, озер, океанов), а также подземные воды.
    А.2 система водоснабжения: Комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю.
    А.3 источник водоснабжения: Природный или антропогенный поверхностный водоем (река, море, озеро, океан, водохранилище и т.д.) или подземные воды, обеспечивающие забор необходимого потребителю количества воды в течение длительного времени.
    А.4* труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (труба ВЧШГ): Труба, изготовленная центробежным способом литья из чугуна, в котором графит присутствует преимущественно в шаровидной форме.
    А.5 товар: Любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и переходящая от одного лица к другому по договору купли-продажи.
    А.6 бывший в употреблении товар: Товар, который использовался или эксплуатировался в соответствии с его целевым назначением.
    Примечание - Бывший в употреблении товар должен обязательно обладать основными признаками (следы естественной убыли, износа, эксплуатации товара; документальное подтверждение факта использования товара по назначению). Дополнительные признаки могут быть вспомогательным ориентиром и дополнением к основным признакам. В качестве вспомогательных признаков для признания товаров бывшими в употреблении могут применяться: дата изготовления товара; повреждения упаковки; истечение гарантийного срока; факт перепродажи товара; нахождение товара на балансе предприятий и др.
    А.7 восстановленные трубы: Трубы, бывшие в употреблении, прошедшие комплекс восстановительных работ.
    Водоводы и сети
    Водоводы и сети






    Таблица 32*​
    31133302012-035.jpg
    31133302012-035.jpg














    Таблица 33​
    Минимальные расстояния (в свету) от сетей до фундаментов
    зданий и сооружений в грунтовых условиях II типа
    31133302012-036.jpg


    31133302012-036.jpg














    Строительные конструкции


    • естественное, если в пределах слоя просадочного грунта суммарное давление от сооружения σ[sub]rp[/sub] и собственной массы грунта σ[sub]rg[/sub] меньше или равно начальному просадочному P[sub]sl[/sub], т.е. σ[sub]rp[/sub] + σ[sub]rg[/sub] ≤ P[sub]sl[/sub] или суммарная величина осадки S и просадки S[sub]sl[/sub] фундамента сооружения меньше или равна предельно допустимой S[sub]max.u[/sub] для рассматриваемого сооружения величине, т.е. S + S[sub]sl[/sub] ≤ S[sub]max.u[/sub];
    • уплотненные просадочные грунты при σ[sub]rp[/sub] + σ[sub]rg[/sub] > P[sub]sl[/sub] или S + S[sub]sl[/sub] > S[sub]max.u[/sub].
  • естественное, если в пределах слоя просадочного грунта суммарное давление от сооружения σ[sub]rp[/sub] и собственной массы грунта σ[sub]rg[/sub] меньше или равно начальному просадочному P[sub]sl[/sub], т.е. σ[sub]rp[/sub] + σ[sub]rg[/sub] ≤ P[sub]sl[/sub] или суммарная величина осадки S и просадки S[sub]sl[/sub] фундамента сооружения меньше или равна предельно допустимой S[sub]max.u[/sub] для рассматриваемого сооружения величине, т.е. S + S[sub]sl[/sub] ≤ S[sub]max.u[/sub];
  • уплотненные просадочные грунты при σ[sub]rp[/sub] + σ[sub]rg[/sub] > P[sub]sl[/sub] или S + S[sub]sl[/sub] > S[sub]max.u[/sub].

















    • частичное устранение просадочных свойств грунтов;
    • полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи или прорезку просадочных грунтов.
  • частичное устранение просадочных свойств грунтов;
  • полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи или прорезку просадочных грунтов.





















    • устройством свайных фундаментов из забивных, набивных, буронабивных и других видов свай;
    • применением столбов или лент из грунта, закрепленного химическим, термическим или другим способом;
    • заглублением фундаментов.
  • устройством свайных фундаментов из забивных, набивных, буронабивных и других видов свай;
  • применением столбов или лент из грунта, закрепленного химическим, термическим или другим способом;
  • заглублением фундаментов.




  • Приложение А
    (обязательное)
    Термины и определения
    Приложение А
    (обязательное)
    Термины и определения






    природные воды:

    система водоснабжения:

    источник водоснабжения:

    труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (труба ВЧШГ):

    товар:

    бывший в употреблении товар:



    восстановленные трубы:

    Реклама

    Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

    Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


    #Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.