5 Принципы проектирования автономных систем канализации
5.1 Общие положения
5.1.1 Автономные системы канализации состоят из:
- внутренних систем канализации;
- наружных канализационных сетей;
- наружных сооружений ‒ септиков, сооружений подземной фильтрации, накопителей, а так же насосных станций или насосного оборудования (при необходимости перекачки сточных вод).
Автономные системы канализации характеризуются:
- изолированностью от других систем канализации;
- малыми расходами сточных вод, неравномерностью их поступления;
- размещением непосредственно на территории канализуемого объекта;
- эксплуатацией системы канализации непосредственно владельцем канализуемого объекта.
Варианты различных компоновочных решений автономной системы канализации приведены в приложении Б.
5.1.2 При отсутствии возможности подключения к централизованным сетям канализации устройство автономной системы канализации обязательно для жилых, вспомогательных и общественных зданий (далее – зданий), в которых предусмотрено устройство внутреннего
хозяйственно-питьевого водопровода, подающего воду хотя бы к одной водоразборной точке, прибору или оборудованию.
П р и м е ч а н и я
1 Правила устройства внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода при отсутствии возможности подключения к централизованным сетям канализации, приведены в территориальных строительных нормах ТСН ВиВ-97 МО [1].
2 К вспомогательным зданиям относят гаражи, бани и прочие хозяйственно- бытовые постройки.
5.1.3 Устройство автономной системы канализации следует производить с учетом следующих основных факторов:
- характера застройки и рельефа местности;
- геологических и гидрогеологических условий строительства;
- характера использования верхнего водоносного горизонта, вступающего в контакт со сточными водами, поглощаемыми грунтом;
- условиями водоснабжения;
- существующей ситуации в системе канализации;
- климатических условий строительства;
- требований природоохранных органов и санитарных требований.
При устройстве автономной системы канализации на конкретном объекте строительства следует так же учитывать возможные экологические риски и риски для здоровья населения, возникающие как в период строительства, так и во время эксплуатации, а также сочетание сооружений с ландшафтом, отдавая предпочтение решениям, оказывающим минимальное воздействие на окружающую среду.
При проектировании автономных систем канализации на мелиорируемых землях их размещение и устройство необходимо увязывать с инженерными системами водопонижения (дренажными системами), выполняемыми в соответствии с требованиями СП 104.13330.2011 (разделы 3, 5).
5.1.4 При проектировании автономных систем канализации следует учитывать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к автономным системам водоснабжения (если они предусмотрены для данного объекта или близкорасположенных объектов), и уровень благоустройства объекта строительства.
При проектировании необходимо полностью исключить возможность загрязнения сточными водами водоносных горизонтов и водозаборных сооружений, используемых для питьевого водоснабжения.
5.1.5 Автономные системы канализации должны обеспечивать без ухудшения качественных параметров очистки на весь период эксплуатации:
- отвод, очистку и утилизацию (инфильтрацию в грунт) расчетного количества сточных вод;
- защиту сетей и сооружений автономных систем канализации от сезонного затопления дождевым, поверхностным, почвенным стоком или верховодкой;
- сохранность строительных конструкций зданий, исключая возможность их затопления, подтопления или длительного увлажнения;
- эффективную их эксплуатацию, как в обычных условиях, так и при аварийных ситуациях;
- прочность, долговечность не менее расчетного срока службы до капитального ремонта и устойчивость к коррозии в соответствии с требованиями СП 28.13330.
Примечание − Прочность, долговечность не менее расчетного срока службы до капитального ремонта с учетом [1].
5.1.7 Гидравлический расчет трубопроводов автономных систем канализации следует производить на максимальный секундный расход сточных вод в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 (подраздел 5.2) и СП 30.13330.2016 (пункт 8.2.1).
5.1.8 Устройство автономных систем канализации должно быть увязано со схемой водоснабжения. Нормы расчетного удельного среднесуточного (за год) водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод следует принимать равными нормам расчетного удельного среднесуточного (за год) водопотребления, принимаемым в соответствии с СП 31.13330.2012 (раздел 5), за вычетом расходов на полив территорий и зеленых насаждений.
П р и м е ч а н и е ‒ При расчете, как правило, следует ориентироваться на нижние значения диапазона величин норм водопотребления, учитывая благоприятные условия для рационального использования воды при наличии одного владельца. Величины норм водопотребления могут быть скорректированы в случаях повышенного (против нормативного) водопотребления с учетом дополнительного санитарно- технического оборудования, определяющего степень благоустройства дома, и индивидуальных особенностей жителей, отражающихся на режимах водопотребления.
5.1.9 Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных строений следует принимать согласно 30.13330.2016 (пункт 8.2.2).
5.1.10 Количество загрязняющих веществ в сточных водах, приходящихся на одного жителя, следует принимать согласно 32.13330.2012 (пункт 9.5.1).
5.1.11 Автономные системы канализации должны быть рассчитаны на пропуск максимальных расчетных расходов сточных вод, определенных с учетом коэффициентов неравномерности их притока (расхода).
Коэффициенты неравномерности притока сточных вод на очистные сооружения следует принимать с учетом уклада жизни населения, степени благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, согласно данным фактического притока сточных вод и эксплуатации аналогичных объектов. При отсутствии данных фактического притока сточных вод коэффициенты неравномерности принимают согласно СП 32.13330.2012 (раздел 5, таблица 1).
5.1.12 При строительстве в стесненных условиях, на слабофильтрующих грунтах или в условиях, требующих сокращения размеров фильтрующих сооружений, допускается принимать:
- раздельный отвод и очистку «серого» потока (сточная вода кухонных моек, ванн, умывальников);
- отвод фекальных сточных вод (от унитазов) в накопитель сточных вод с последующим вывозом на сливные станции;
- отвод фекальных масс в биотуалеты, люфт- и пудр-клозеты различного типа или в выгребы с последующим вывозом на сливные станции или в иные места переработки и обезвреживания.
П р и м е ч а н и е ‒ При отводе фекальных масс в биотуалеты, люфт- и пудр- клозеты различного типа или в выгребы с последующим вывозом на сливные станции или в иные места переработки и обезвреживания следует учитывать требования [1].
5.1.13 Допускается использование отходов из биотуалетов, люфт- и пудр-клозетов различного типа или выгребов для приготовления компоста при соблюдении санитарно-гигиенических норм [2].
П р и м е ч а н и е ‒ При приготовлении компоста с использованием отходов из биотуалетов, люфт- и пудр-клозетов различного типа или выгребов следует учитывать требования территориальных строительных норм ТСН ЭК-97 МО [3].
5.1.14 Накопители сточных вод следует проектировать из водонепроницаемых материалов ‒ полиэтилена (ПЭ), полипропилена (ПП), стеклопластика, непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), а так же кирпича или бетона с внутренней и внешней гидроизоляцией.
Накопители сточных вод из ПЭ, ПП, ПВХ и стеклопластика должны быть защищены от всплытия и пучинистых деформаций грунта.
Фильтрационный расход бетонных и кирпичных накопителей не должен превышать 3 л/м2 в сутки смоченной поверхности стен и днища.
Наземная часть накопителей сточных вод должна иметь конструкцию и покрытия, удобные для мойки и дезинфекции.
5.1.15 Конструкция накопителя сточных вод должна:
- обеспечивать сбор, хранение, возможность обработки или перекачки содержимого в специальные транспортные средства для перевозки их в места переработки и обезвреживания;
- обеспечивать безопасность пользования и эксплуатации;
- исключать возможность загрязнения окружающей среды (почвы, поверхностных и подземных вод, воздуха).
5.1.16 На перекрытии накопителя сточных вод следует предусматривать приточный вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.
П р и м е ч а н и е ‒ Приточный вентиляционный стояк предназначен для притока воздуха в автономную систему канализации и устанавливается на сооружениях наружной канализационной сети. Требования к выбору размеров приточного вентиляционного стояка приведены в Пособии [4].
5.1.17 К накопителю сточных вод должен быть обеспечен подъезд ассенизационной машины.
5.1.18 Рабочий объем накопителя сточных вод принимают кратным объему цистерны ассенизационной машины. Глубину накопителя следует принимать с учетом допустимой для насоса ассенизационной машины высоты всасывания.
5.1.19 При раздельном отводе «серого» и фекального потоков расход «серых» сточных вод следует принимать равным 70 % общего расхода.
5.1.20 Количество жидких отходов из выгребов надлежит принимать 2000 – 3500 л/чел. в год.
5.1.21 Подачу сточных вод на фильтрующие сооружения необходимо производить только после их осветления в септике.
5.1.22 Сброс дождевых, талых и дренажных вод, стоков от мойки автомобилей, а так же промывочных вод от установок водоподготовки в автономную систему канализации не допускается. Для организованного сбора, отведения и очистки указанных вод следует предусматривать отдельные самостоятельные системы.
5.2 Внутренние системы канализации
5.2.1 Гидравлический расчет, размещение санитарно-технического оборудования (приборов) и приемников сточных вод, а так же прокладку (трассировку) внутренних отводящих напорных и безнапорных (самотечных) трубопроводов зданий следует выполнять в соответствии с требованиями СП 30.13330.2016 (подразделы 8.4, 8.5).
П р и м е ч а н и е ‒ При выполнении гидравлического расчета следует учитывать положения СП 40-102-2000 [5, пункты 4.5, 6.6] и СП 40-107-2003 [6, пункт 4.3, приложение В].
5.2.2 Вентиляцию автономных систем канализации (внутренних систем, наружных канализационных сетей и очистных сооружений, а также накопителей) необходимо предусматривать через канализационные вентилируемые стояки, присоединяемые к высшим точкам внутренней системы канализации здания.
Вытяжные части канализационных вентилируемых стояков следует выводить через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
- 0,2 м ‒ от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли;
- 0,1 м ‒ от обреза сборной вентиляционной шахты.
Вытяжные части канализационных вентилируемых стояков (выводимые выше кровли) следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
5.2.3 Диаметр вытяжной части одиночного канализационного вентилируемого стояка должен быть равен диаметру его сточной части. Допускается устраивать одну вытяжную часть для группы из нескольких стояков, объединяемой поверху сборным вентиляционным трубопроводом при выполнении условий 5.2.4. При этом диаметр сборного вентиляционного трубопровода следует принимать равным наибольшему диаметру канализационного стояка из объединяемой группы. Сборный вентиляционный трубопровод надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков, обеспечивая сток конденсата.
5.2.4 Количество вытяжных частей канализационных стояков следует определять расчетом в соответствии с СП 30.13330.2012 (пункт 8.3.21) из условия обеспечения нормативной кратности суточного воздухообмена в пределах 80 ‒ 100 внутренних объемов наружной канализационной сети и сооружений на ней.
5.2.5 Вытяжные части канализационных вентилируемых стояков и сборных вентиляционных трубопроводов, расположенные в неотапливаемых чердаках, следует прокладывать в теплоизоляции. Требования к материалам и конструкциям теплоизоляции установлены в СП 61.13330.
5.2.6 Запрещается установка в устье вытяжной части канализационного вентилируемого стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т.п.).
5.2.7 Не допускается:
- устройство невентилируемых канализационных стояков в зданиях, выпуски которых присоединены наружной канализационной сетью к автономной системе канализации;
- присоединение вытяжных частей канализационных стояков к вентиляционным системам и дымоходам;
- замена вытяжной части канализационного стояка воздушным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону − в стояк).
5.2.8 Внутренние системы канализации зданий следует проектировать из канализационных труб, рассчитанных на транспортирование сточных вод с постоянной температурой не ниже 75°С и кратковременно не менее 1 мин с температурой не менее 90°С.
5.2.9 Проектирование внутренних систем канализации из труб и соединительных деталей из разных полимерных материалов следует выполнять с учетом требований СП 40-102-2000 [5, пункт 3.3.5]:
«Разъемные соединения предусматриваются в местах установки на трубопроводе арматуры и присоединения к оборудованию и для возможности демонтажа элементов трубопровода в процессе эксплуатации. Эти соединения должны быть расположены в местах, доступных для осмотра и ремонта».
5.2.10 С учетом требований СП 40-107-2003 [6, пункт 4.16]: «При переходе стояков здания в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует предусматривать не менее чем из двух отводов по 45°, трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5 °. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2х22,5°».
5.2.11 Узлы поворотов внутренних самотечных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей (два или более отводов, тройник и отвод и т.д.).
5.2.12 Диаметр и уклон самотечных выпусков зданий в наружную канализационную сеть следует определять расчетом. Диаметр выпуска не может быть меньше наибольшего диаметра канализационного стояка.
В тех случаях, когда выполнить расчет уклона выпусков не представляется возможным из-за недостаточной величины расходасточных вод, безрасчетные выпуски следует прокладывать с уклоном не менее 0,02.
5.2.13 Длина выпуска от стояка или от прочистки в здании до оси первого сооружения на наружной канализационной сети (смотрового колодца, камеры септика или насосной станции) должна быть не более:
- 8 м − при диаметре выпуска 50 мм;
- 12 м − при диаметре выпуска 100 мм.
При необходимости устройства более длинных выпусков следует предусматривать дополнительные смотровые колодцы.
Устройство длинных выпусков при диаметре 50 мм не рекомендуется.
5.2.14 Пересечение выпуском стен подвала или фундамента здания в сухих грунтах следует выполнять с зазором между трубопроводом и строительными конструкциями и заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми и газонепроницаемыми (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах − с установкой сальников.
5.2.15 Выпуски, размещаемые в неотапливаемых подпольях, следует прокладывать в теплоизоляции, выполняемой в соответствии с требованиями СП 61.13330. Толщина теплоизоляции и необходимость дополнительного обогрева определяется теплотехническим расчетом.
5 Принципы проектирования автономных систем канализации5 Принципы проектирования автономных систем канализации5.1 Общие положения
- внутренних систем канализации;
- наружных канализационных сетей;
- наружных сооружений ‒ септиков, сооружений подземной фильтрации, накопителей, а так же насосных станций или насосного оборудования (при необходимости перекачки сточных вод).
внутренних систем канализации;наружных канализационных сетей;наружных сооружений ‒ септиков, сооружений подземной фильтрации, накопителей, а так же насосных станций или насосного оборудования (при необходимости перекачки сточных вод).
- изолированностью от других систем канализации;
- малыми расходами сточных вод, неравномерностью их поступления;
- размещением непосредственно на территории канализуемого объекта;
- эксплуатацией системы канализации непосредственно владельцем канализуемого объекта.
изолированностью от других систем канализации;малыми расходами сточных вод, неравномерностью их поступления;размещением непосредственно на территории канализуемого объекта;эксплуатацией системы канализации непосредственно владельцем канализуемого объекта.
- характера застройки и рельефа местности;
- геологических и гидрогеологических условий строительства;
- характера использования верхнего водоносного горизонта, вступающего в контакт со сточными водами, поглощаемыми грунтом;
- условиями водоснабжения;
- существующей ситуации в системе канализации;
- климатических условий строительства;
- требований природоохранных органов и санитарных требований.
характера застройки и рельефа местности;геологических и гидрогеологических условий строительства;характера использования верхнего водоносного горизонта, вступающего в контакт со сточными водами, поглощаемыми грунтом;условиями водоснабжения;существующей ситуации в системе канализации;климатических условий строительства;требований природоохранных органов и санитарных требований.
- отвод, очистку и утилизацию (инфильтрацию в грунт) расчетного количества сточных вод;
- защиту сетей и сооружений автономных систем канализации от сезонного затопления дождевым, поверхностным, почвенным стоком или верховодкой;
- сохранность строительных конструкций зданий, исключая возможность их затопления, подтопления или длительного увлажнения;
- эффективную их эксплуатацию, как в обычных условиях, так и при аварийных ситуациях;
- прочность, долговечность не менее расчетного срока службы до капитального ремонта и устойчивость к коррозии в соответствии с требованиями СП 28.13330.
отвод, очистку и утилизацию (инфильтрацию в грунт) расчетного количества сточных вод;защиту сетей и сооружений автономных систем канализации от сезонного затопления дождевым, поверхностным, почвенным стоком или верховодкой;сохранность строительных конструкций зданий, исключая возможность их затопления, подтопления или длительного увлажнения;эффективную их эксплуатацию, как в обычных условиях, так и при аварийных ситуациях;прочность, долговечность не менее расчетного срока службы до капитального ремонта и устойчивость к коррозии в соответствии с требованиями СП 28.13330.
- раздельный отвод и очистку «серого» потока (сточная вода кухонных моек, ванн, умывальников);
- отвод фекальных сточных вод (от унитазов) в накопитель сточных вод с последующим вывозом на сливные станции;
- отвод фекальных масс в биотуалеты, люфт- и пудр-клозеты различного типа или в выгребы с последующим вывозом на сливные станции или в иные места переработки и обезвреживания.
раздельный отвод и очистку «серого» потока (сточная вода кухонных моек, ванн, умывальников);отвод фекальных сточных вод (от унитазов) в накопитель сточных вод с последующим вывозом на сливные станции;отвод фекальных масс в биотуалеты, люфт- и пудр-клозеты различного типа или в выгребы с последующим вывозом на сливные станции или в иные места переработки и обезвреживания.
- обеспечивать сбор, хранение, возможность обработки или перекачки содержимого в специальные транспортные средства для перевозки их в места переработки и обезвреживания;
- обеспечивать безопасность пользования и эксплуатации;
- исключать возможность загрязнения окружающей среды (почвы, поверхностных и подземных вод, воздуха).
обеспечивать сбор, хранение, возможность обработки или перекачки содержимого в специальные транспортные средства для перевозки их в места переработки и обезвреживания;обеспечивать безопасность пользования и эксплуатации;исключать возможность загрязнения окружающей среды (почвы, поверхностных и подземных вод, воздуха).5.2 Внутренние системы канализации
- 0,2 м ‒ от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли;
- 0,1 м ‒ от обреза сборной вентиляционной шахты.
0,2 м ‒ от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли;0,1 м ‒ от обреза сборной вентиляционной шахты.
- устройство невентилируемых канализационных стояков в зданиях, выпуски которых присоединены наружной канализационной сетью к автономной системе канализации;
- присоединение вытяжных частей канализационных стояков к вентиляционным системам и дымоходам;
- замена вытяжной части канализационного стояка воздушным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону − в стояк).
устройство невентилируемых канализационных стояков в зданиях, выпуски которых присоединены наружной канализационной сетью к автономной системе канализации;присоединение вытяжных частей канализационных стояков к вентиляционным системам и дымоходам;замена вытяжной части канализационного стояка воздушным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону − в стояк).
- 8 м − при диаметре выпуска 50 мм;
- 12 м − при диаметре выпуска 100 мм.
8 м − при диаметре выпуска 50 мм;12 м − при диаметре выпуска 100 мм.