рубли

Мелкозаглубленная труба к септику - покупать ночной горшок после первых морозов?

  • Уважаемые практикующие специалисты !
    Помогите советом. Из-за плывуна не смог нормально заглубить 2 кубовый септик. Канализационная труба 100мм проходит на протяжении 5,5м (дом-септик) в 100-150мм от поверхности земли и ещё 4м вдоль фундамента. Участок у фундамента безболезненно прикрыл утепляющим коробом. Надо-ли городить короб или холмик (какое-то странное слово) над участком "дом-септик" ? Уклон магистрали 2-3см/м.п. Закопано всё в двухстах пятидесяти километрах южнее Москвы. УГВ - 40см. Буду признателен за ответы до наступления морозов.
  • Замерзнет. В Подмосковье минимальная глубина заложения канализации по СНиП равна 110 см. На практике выпуски канализации кладут на глубину 60-80 см. Но 10-20 см явно мало. Рекомендую выполнить этот выпуск из трубы с саморегулирующимся греющим кабелем. Их выпускают несколько фирм.
    Василий:
    Канализационная труба проходит в 100-150мм от поверхности земли
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Василий:
    Канализационная труба проходит в 100-150мм от поверхности земли
    Василий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Добрый вечер, Андрей !
    Благодарен за ответ и именно от Вас. ЛОС построен по Вашей теории. Готовлюсь к испытанию ЗИМОЙ.
  • У меня нет никакой своей теории. Всё что я излагаю здесь и на других ресурсах - давно известные вещи.
    Василий:
    ЛОС построен по Вашей теории
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Василий:
    ЛОС построен по Вашей теории
    Василий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Возможно-ли проложить греющий кабель внутри кан.трубы и вывести его ч/з ближайшую ревизию ? Или все же придется откопать трубу и проложить снаружи.
  • Вы имеете ввиду кабель от теплого пола? Он ненадежен, потребляет электроэнергию постоянно, а не по мере необходимости, как терморегулирующий, ну и будет способствовать засорам, если его разместить в трубе. Это наихудший из возможных вариантов. Тогда уж, если не хотите проложить нормальную трубу.
  • В том-то и проблема, что я не хочу откапывать уже проложенную трубу для правильного утепления снаружи например саморегулирующим кабелем (или любым другим, оптимально подходящим). Хотел открыть ревизию и протолкнуть вовнутрь кабель (всего-то 10м.п.). Меня смущает только, что он может там не лечь на дно и собственно ничего не греть или способствовать засорам. Одним словом, Вы не советуете идти этим самым простым путем, а откопать и проложить обогрев снаружи, да ?
  • Угу, не советую. Не обогрев снаружи, а специальную трубу, в которой уже есть и кабель и теплоизоляция и плотная наружняя оболочка.
    Хотя и в трубу кабель пихают, и снаружи обматывают кабелем, что подешевле. Но это всё из серии "очумелые ручки". Я же предлагаю нормальный профессиональный подход к задаче. Хотя, он же и самый дорогой. Но с этой трубой я еще ни разу не встречал проблем, а вот со всякими самоделками - очень часто. Ну и откапывать лучше сейчас, а не зимой, когда всё замерзнет.
    Василий:
    Вы не советуете идти этим самым простым путем, а откопать и проложить обогрев снаружи, да ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Василий:
    Вы не советуете идти этим самым простым путем, а откопать и проложить обогрев снаружи, да ?
    Василий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Понял - копать. Опять копать. Ну да, или заплатить деньги и поручить профессионалам, или копать, копать и копать. Я правильно понял, что есть спец труба в комплекте с обогревом, ведь речь идет о канализационной трубе дом-септик диаметром 110мм. Водопроводные видел ХВС, ГВС, а канализационные на всех картинках обмотаны кабелем. Да и утеплитель у меня бесполезен, т.к на штык копнул и уже вода.
  • у меня канализационная труба выходит где-то на 30 см, вот уже с 2004 года, никаких допутеплений я не делал, пережились даже -36 морозв в 2006-ом году, единственное, я на всякий случай наваливаю на трассу поболее снега, благо, что она не фронте дома, а за ним и там не надо ничего расчищать
  • Мнения разнятся. Оно ведь как может быть, может замерзнет, а может и не замерзнет. Так как нарушены нормы - результат - дело случая. Снег, мороз, УГВ, тропинка, частота пользования и тд и тп. Рисковать не буду, тк в доме живут родители, а мне до них 4 часа езды.
    Спасибо Андрею Ратникову за ответы.
  • Ну, вообще говоря, сначала думают и советуются с профи, а потом копают ))) Если Вы сделали наоборот - виноваты только Вы и никто другой. Не обязательно поручать эту работу профи - сами вполне управитесь. Первая ссылка, которую я дал - как раз на трубу с термокабелем. Там есть и 110 труба. Это обычный полиэтилен, он нормально варится сам с собой или присоединяется к внутренней ПП трубе через переходник, коих полно на рынке разных.
    Еще раз - можно взять голую трубу, обмотать её кабелем (вторая ссылка), потом теплоизоляцией и герметичной наружной оболочкой (то есть, сделать аналог трубы по первой ссылке в кустарных условиях). Если всё получится, работать будет. Но обеспечить надежную гидроизоляцию утеплителя в мокрых грунтах при изготовлении её из подручных средств - очень сложно. Как результат, много работы, затрат, а эффект...
    Василий:
    Понял - копать. Опять копать. Ну да, или заплатить деньги и поручить профессионалам
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Василий:
    Понял - копать. Опять копать. Ну да, или заплатить деньги и поручить профессионалам
    Василий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Василий! Если не хотите копать, или сейчас нет денег на переделку по уму, то просто насыпте, как говорите, "холмик", из опилок,торфа,листьев и т.д.,когда выпадет снег, то снежку подбросьте.Ничего не замёрзнет,а весной можно всё это использовать на грядки, как удобрение.
  • Если уровень воды в септике будет ниже трубы и за зиму не накопится,то и замерзать будет нечему. А вода, которая сливается из дома довольно-таки тёплая,так что замёрзнуть не должно.
    Александр.
    ООО "Жилтепломонтаж"

  • Специально для Александра и прочих спецов Жилтепломонтажа:
    В септике ПОСТОЯННЫЙ уровень стоков, ничего накопиться там не может. Накапливается в НАКОПИТЕЛЕ сточных вод, а не в септике.
    Александр.:
    Если уровень воды в септике будет ниже трубы и за зиму не накопится
    Александр.
    ООО "Жилтепломонтаж"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр.:
    Если уровень воды в септике будет ниже трубы и за зиму не накопится
    Александр.
    ООО "Жилтепломонтаж"
    Александр.:


    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Да-а-а уж. Септик 2м.куб. + сборный колодец + фекальный насос + кан. трубы с мелочью + привезти из Москвы за 250км + всё закопать + забетонировать от всплытия = около 37.000 рублей. Утеплить задранную к поверхности кан. трубу 12 м.п.: труба с подогревом UPONOR - 37.000рэ, резистивный кабель DEVI (который не советуют, т.к. прослужит скорее один сезон) - 3.000рэ, саморегулирующий кабель DEVI - 6.500рэ. А на горизонте маячит обогрев шланга дюймового от сборного колодца до фильтрующей кассеты длиной 55м. :-0 И всё благодаря высокому УГВ. Выкопать что-либо глубже 0,5м ну никак. А такие мечты по весне - унитаз, душ, смородина, огурчики . . . . Но все же буду опять копать и закапывать (и деньги тоже), чтоб сбылась мечта.
    И ещё. Если не специалист в какой-то области и взялся за дело сам - готовся к проблемам. Даже подготавливаясь теоретически и перелопачивая лом информации всего не предусмотришь. А ведь так хотца уложиться в бюджет ниже фирменного и доказать себе, что сам с усам. :smile3:
    :smile3:
  • Подскажите пожалуйста , где посмотреть как устроить септик. от начала до конца.
    Сколько копать ?
    на какую глубину ?
    какой градус уклона?
    в общем про всё. Спасибо.



  • Тут: http://www.abok.ru/forma.php?book14
    Артур:
    Подскажите пожалуйста , где посмотреть как устроить септик. от начала до конца.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Артур:
    Подскажите пожалуйста , где посмотреть как устроить септик. от начала до конца.
    Артур:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    http://www.abok.ru/forma.php?book14
  • Здравствуйте, Андрей!
    Подскажите, пожалуйста, а как лучше поступить, если трубы к септику еще не укладывались, но вывод из дома уже сделан на глубине примерно 30 см. Имеет ли смысл сразу на выводе из дома поставить ревизию и опустить трубу на требуемую глубину и уже дальше тянуть до септика? Или использование труб с подогревом это единственный вариант? Спасибо.
  • Надо смотреть весь выпуск, начиная от точки, где труба покидает отапливаемое пространство. И весь этот интервал хорошо бы обогревать, если он уложен с нарушением норм. Не видя конструкции говорить сложно. Делать опуск в земле на требуемую глубину можно, но это не единственное решение. У меня не мерзнет с заглублением у дома примерно полметра. Ну и от конкретного исполнения зависит много.
    Алексей:
    Имеет ли смысл сразу на выводе из дома поставить ревизию и опустить трубу на требуемую глубину и уже дальше тянуть до септика? Или использование труб с подогревом это единственный вариант?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    Имеет ли смысл сразу на выводе из дома поставить ревизию и опустить трубу на требуемую глубину и уже дальше тянуть до септика? Или использование труб с подогревом это единственный вариант?
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Добрый вечер, Андрей!
    Спасибо за ответ. Прочитал Ваши статьи, они очень хорошо ставят мозги на место. Единственный вопрос - а в Вашей книге есть какая-нибудь схемка двухкамерного септика и рекомендации по его сооружению? Хотелось бы теоретически подковаться и избежать возможных ошибок. Спасибо.
  • Да, в книге есть чертеж двухкамерного септика. Его фрагмент Вы можете видеть на обложке. Кроме того, там масса фотографий, схем и чертежей, описание этапов работы по устройству самодельного монолитного септика.
    Алексей:
    а в Вашей книге есть какая-нибудь схемка двухкамерного септика и рекомендации по его сооружению?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    а в Вашей книге есть какая-нибудь схемка двухкамерного септика и рекомендации по его сооружению?
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.