рубли

Герметизация швов бетонного септика

  • Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как герметизировать бетонный септик:
    септик состоит из бетонной плиты, на которой стоят друг на друге два колодезных кольца, на верхнем лежит бетонная крышка, на которой стоит ещё одно кольцо меньшего диаметра. при установке кольца клали на цементный раствор, но, возможно не очень качественный :((
    Таких ёмкости две, но одна из них не течёт, а во второй после дождя скапливается много воды :(((
    Уже несколько дырок во швах закрыли гидропломбой, но постоянно находятся новые щели :(( (все щели на стыках)
    Как и чем можно обработать швы, чтоб не текло?
    Спасибо,
    с уважением,
    Александр.










  • Для начала оградите септик от верховодки и сделайте дренаж!!!!
  • Вариантов два- если отсутствуют деформации в швах- зачеканиваете шов и обрабатываете края составом "Кальмафлекс"(информации в сети достаточно), если существует возможность подвижек- работайте Sikadoor combiflex sistems или НБТ 2000 от Neis.
  • Да, дренаж по периметру есть...., тут проблема именно в швах, за сутки около куба после дождя набралось....
    хотя вокруг глина....
    Не совсем понял термин :(( поясните, пожалуйста
    Это ОЧЕНЬ дорого, и я не нашёл, где бы продавали отдельно :shok: , без работ, а в Neis требуют пройти курс обучения, без чего продавать отказываются :shok: (ценой даже не интересовался, но боюсь -- заоблачная)
    Может есть варианты подешевле или, хотяб, где можно купить материалы отдельно от работы???....
    Олег (самостроитель):
    Для начала оградите септик от верховодки и сделайте дренаж!!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Для начала оградите септик от верховодки и сделайте дренаж!!!!
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Дмитрий Ларкин:
    - зачеканиваете шов
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий Ларкин:
    - зачеканиваете шов
    Дмитрий Ларкин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Дмитрий Ларкин:
    если существует возможность подвижек- работайте Sikadoor combiflex sistems или НБТ 2000 от Neis.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий Ларкин:
    если существует возможность подвижек- работайте Sikadoor combiflex sistems или НБТ 2000 от Neis.
    Дмитрий Ларкин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :shok::shok:

  • По поводу зачеканки: удаляете из швов остатки существующего раствора на глубину сантиметров 5,края подрубаете ,а далее заполняете полученную штробу раствором "Кальмафлекса" пластилинообразной консистенции.забивая раствор с усилием. Если объём заполнения большой, то применяйте смесь 1:2:3 (объемные части) цемент:песок:кальмафлекс. При отсутствии деформаций работает прекрасно,существует запатентованный способ восстановления сооружений кабельной канализации связи.расположенных под проезжей частью и основанный на данной рецептуре. Минус- сложно работать по напорным течам,их нужно устранить "плагом" и только после этого заполнить составом.
    По поводу полимеров: они дорогие все,а почему материал Зики не продают без работы не знаю, в общем-то их системы в свободном доступе,ищите.Найс-это да,эксклюзив.
  • опять термины :((, я совсем не знаком с терминологией :(((
    можно для чайников?
    Это гидропломба что ль?
    Дмитрий Ларкин:
    их нужно устранить "плагом"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий Ларкин:
    их нужно устранить "плагом"
    Дмитрий Ларкин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Да, материалы для быстрой остановки течей именуют кому как нравится:гидропломба ,гидроплаг,плаг, ватерстоп,водостоп и т.д. Суть одна- специальный цемент со сроком схватывания 0,5...3 мин.Напорные течи останавливает прекрасно,при желании можно водопроводную трубу "опломбировать",но держит протечку не более полугода. Поэтому надо "подпирать".
  • Чтобы набрать куб воды, надо специально ее ловить на площади порядка 20 м2 и все это сливать в септик.
    Значит отвода нету у Вас.
    У Вас все что попадает на поверхность почвы тут же каким-то централизованным способом упирается в швы доборных колец септика!!
    Ну сами как думаете??
    В конце концов у Вас доборные кольца на крышке колец септика отрыты от земли или нет???
    Вы откуда производите ремонт протечки. Изнутри или снаружи???
    Еще раз говорю.. - вам надо решить вопрос отвода такого количества воды к швам.
    Значит дренажируйте трубой вокруг посадки колец на крышку.
    Вокруг.. - это где?
    AlxChep:
    Да, дренаж по периметру есть...., тут проблема именно в швах, за сутки около куба после дождя набралось......
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlxChep:
    Да, дренаж по периметру есть...., тут проблема именно в швах, за сутки около куба после дождя набралось......
    AlxChep:
    Нажмите, чтобы раскрыть...









    AlxChep:
    хотя вокруг глина....
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlxChep:
    хотя вокруг глина....
    AlxChep:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Единственное, что приходит в голову -- что вода собирается по трассе, т.к. её рыли эскаватором с большим ковшом :(, возможно там образовался "канал" прямо до септика.

    Изнутри, снаружи всё забито глиной....

    Ёмкости септика находятся под поверхностью земли на глубине 80см, слой земли очень маленьки -- пол-штыка - штык, остальное -- глина....
    Олег (самостроитель):
    У Вас все что попадает на поверхность почвы тут же каким-то централизованным способом упирается в швы доборных колец септика!!
    Ну сами как думаете??
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    У Вас все что попадает на поверхность почвы тут же каким-то централизованным способом упирается в швы доборных колец септика!!
    Ну сами как думаете??
    Олег (самостроитель):

    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Олег (самостроитель):
    Вы откуда производите ремонт протечки. Изнутри или снаружи???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Вы откуда производите ремонт протечки. Изнутри или снаружи???
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Олег (самостроитель):
    Вокруг.. - это где?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Вокруг.. - это где?
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В таком случае самое актуальное - все заново отрыть!
    Надо исправлять ситуацию снаружи.
    Похоже при обратной засыпке допустили пустоты и туда вся верховодка попадает!
    AlxChep:
    Изнутри, снаружи всё забито глиной.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlxChep:
    Изнутри, снаружи всё забито глиной.
    AlxChep:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Тяжко, низ то на 3+ метрах :((( А эскаватора более не будет :((
    А попроще никак?
    Олег (самостроитель):
    В таком случае самое актуальное - все заново отрыть!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    В таком случае самое актуальное - все заново отрыть!
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • 100 раз уже говорили,что бетонные кольца герметизировать невозможно или очень дорого. поэтому ставят готовый бетонный, отлитый на заводе, или металлический, пластиковый.
  • С учётом всего вышесказанного (и без возможности откапать с наружи)надо обрабатывать швы проникающей гидроизоляцией. По другому- или дорого или не реально. Все швы и примыкания, раскрыть на глубину и ширину не менее 25мм. Заполнить шов раствором (на правах рекламы материал для ремонта бетонных конструкций "СТРОМИКС-Защита от сырости"). Подробная инструкция есть на сайте.
  • Задачка на самом деле никакая.Сводится к "герметизации" сооружения.Протечки идут по швам и вводам.ЖБИ заводского пр-ва обеспечивают W4 и не меньше. Доп изоляция как правило не требуется. Герметизируйте швы и вводы.
  • Попроще только летом.
    Ждите дождей и убедитесь откуда у вас идет поступление.
    Чего будем герметизировать-то?
    Может у вас наполнение колодца идет снизу с подошвы колодцев. А мы тут швы заделываем всем подряд.
    Ждем лета и точного места протечки!
    AlxChep:
    Тяжко, низ то на 3+ метрах :((( А эскаватора более не будет :((
    А попроще никак?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlxChep:
    Тяжко, низ то на 3+ метрах :((( А эскаватора более не будет :((
    А попроще никак?
    AlxChep:

    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Ну лето то ждать в любом случае :(
    Но нижняя плита нормально залита (соседний колодец же не протекает)
    Ну и потёки по швам были видны, а сейчас ещё и верхнее (узкое) кольцо оторвало :(( по всему шву трещина :(( видать из-за мороза :((
    Да, обломилось новоселье с НГ совместить :( Ну в следующем году надеюсь закончить :smile3: Идею понял, течи: если такие есть затыкать гидропломбой, а сверху штукатурить гидроизолирующей смесью, типа на основе цемента, песка и присадок типа: Кальмафлекс и СТРОМИКС-Защита от сырости
    Ну а на будущее -- изолировать снаружи....
    Так?
    Спасибо,
    С уважением,
    Александр.




    :smile3:







  • У вас кольцо оторвало пучением, а вы все дырки затыкаете.. :blum3:
    Отрывать!!!!!
    Наймите земплекопов... дешевле потом выйдет!
    AlxChep:
    Идею понял, течи: если такие есть затыкать гидропломбой, а сверху штукатурить гидроизолирующей смесью, типа на основе цемента, песка и присадок типа: Кальмафлекс и СТРОМИКС-Защита от сырости
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlxChep:
    Идею понял, течи: если такие есть затыкать гидропломбой, а сверху штукатурить гидроизолирующей смесью, типа на основе цемента, песка и присадок типа: Кальмафлекс и СТРОМИКС-Защита от сырости
    AlxChep:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :blum3:

  • А потом что делать, оторвало то верхнее "маленькое" кольцо, его откопать не сложно...
    Не подскажите, как сделать так, чтоб следующей зимой опять не оторвало?
    Они глину копать отказываются, совсем обнаглели, причём расценки раза в два выше экскаваторных (с учётом дороги и мин. смены)
    Олег (самостроитель):
    У вас кольцо оторвало пучением, а вы все дырки затыкаете.. [Показать язык]
    Отрывать!!!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    У вас кольцо оторвало пучением, а вы все дырки затыкаете.. [Показать язык]
    Отрывать!!!!!
    Олег (самостроитель):

    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Олег (самостроитель):
    Наймите земплекопов... дешевле потом выйдет!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Наймите земплекопов... дешевле потом выйдет!
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В Вашем случае мне кажется такая ситуация:
    Имеется большой пласт глины
    В нем размещены кольца септика
    Вокруг колец образовались пустоты с дренажными каналами, которые подводят воду с поверхности почвы.
    При малом заглублении происходит промерзание этой влаги и как следствие пучение и давление по кольцам. Поэтому и ваше верхнее кольцо оторвало.
    Поэтому необходимо это в корне исправлять.
    Глина - это хорошо. Но как пломба или изоляция. Но если строение с вододвижением в такой сплошной среде - это конечно риск подвижек!
    Я бы сделал так:
    1. Все отрыл
    2. Изолировал крышку и доборные кольца снаружи-изнутри.
    3. Обратная отсыпка грунтом-песком-гравием (для отвода воды)
    4. Дренаж трубный вокруг колец, с отводом на участок
    Как не тяжко.. копайте. Убедитесь что твориться вокруг колец.. Может там чисто бассейн, и кольца как в стакане с водой!!!
    Успехов!
    AlxChep:
    А потом что делать, оторвало то верхнее "маленькое" кольцо, его откопать не сложно...
    Не подскажите, как сделать так, чтоб следующей зимой опять не оторвало?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlxChep:
    А потом что делать, оторвало то верхнее "маленькое" кольцо, его откопать не сложно...
    Не подскажите, как сделать так, чтоб следующей зимой опять не оторвало?
    AlxChep:

    Нажмите, чтобы раскрыть...













  • Гнать поганой метлой из ваших краев!!!
    Кстати..какие края?
    AlxChep:
    Они глину копать отказываются, совсем обнаглели, причём расценки раза в два выше экскаваторных (с учётом дороги и мин. смены)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlxChep:
    Они глину копать отказываются, совсем обнаглели, причём расценки раза в два выше экскаваторных (с учётом дороги и мин. смены)
    AlxChep:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • как уже надоели эти сикадуры и кальмафлексы!
    на след.неделе буду все переделывать за них.
    не работатют они.
    делаю все полимерами силор и подводным клеем спрут.
    даже под водой.



  • Подмосковье...
    спасибо, попробую....
    Олег (самостроитель):
    Кстати..какие края?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Кстати..какие края?
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    делаю все полимерами силор и подводным клеем спрут.
    даже под водой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    делаю все полимерами силор и подводным клеем спрут.
    даже под водой.

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Предполагаю,что олег и Олег(самостроитель) персоны различные.По характеру заявлений.
    И коль вопрос в теме обозначен, хотелось бы узнать,чем"надоели сикадуры и кальмафлексы" и что автор (олег) будет переделывать. У меня как-то за много лет работы с продуктами Sika и Экопромстройсервис ни разу не возникало вопросов к материалам. Более того,полагаю ,что их продукция в определённой степени снимает "эксцессы исполнителя".
    Чрезвычайно интересно послушать иную точку зрения. Только, пожалуйста, без пространной рекламы полиуретановых систем, они весьма хорошо знакомы ,со всеми плюсами и минусами.

  • на правах топикстартера
    можно попросить по подробнее рассказать, что такое полиуретановые системы, и их плюсы, минусы и цены...на правах топикстартера
  • Однозначно.. :smile3: :smile3:
    Дмитрий Ларкин:
    Предполагаю,что олег и Олег(самостроитель) персоны различные.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Дмитрий Ларкин:
    Предполагаю,что олег и Олег(самостроитель) персоны различные.
    Дмитрий Ларкин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3::smile3:
  • За 3000 только свистни. Зубами и руками откопают эти кольца 2-х колодцев!!! и закопают ногами!!!
    мне за такие деньги сделали! пишите по весне... приедете заберете и привезите обратно бригаду из 2-х человек!!!!
    AlxChep:
    Подмосковье...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlxChep:
    Подмосковье...
    AlxChep:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Для гидроизоляции септика можно применить материал КТ ТРОН
    Есть материалы для швов, проникающая гидроизоляция и пр.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.