рубли

Обеззараживание бытовых стоков в условиях "постоянной верховодки"

  • Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    На дачном участке 30-40 см плодородного грунта, около 1-2 см водоносного слоя, а далее на десятки метров глина, ближайший водоносный слой на глубине более 60 метров. Верховодка отсутствует только в августе. Заканчиваю внутреннюю отделку дома на очереди устройство канализации и системы очистки стоков (серые + черные). Постоянного проживания пока не планируется, посещение в выходные 2 иногда 3 взрослых человека.
    Рассматривалось несколько вариантов:
    1 Септик с биофильтром далее самотеком в накопительную емкость, а из емкости насосом в канаву поскольку поля рассеивания (при постоянной верховодке) работать правильно, на мой взгляд, не будут. Вариант отпал, поскольку для того что бы степень очистки была около 95% требуется постоянное проживание.
    2 Станция биологической очистки (Топосо/Юбосо/Тополе-образные или
    БИОПУРИТ) далее самотеком в накопительную емкость, а из емкости насосом в канаву.
    3 Гибрид септика и аэрационной установки Тверь с принудительным сбросом.
    Но почитав материалы на форумах, понял стоки в канаву без почвенной доочистки (несмотря на заверения производителей ЛОС) нельзя!
    Имеется ли решение данной проблемы кроме установки накопительной емкости с последующем вывозом?
    Спасибо.










  • В рамках нашего законодательства сброс на открытый грунт (в канаву) организовать достаточно сложно.
    Обычно народ не заморачиваясь сбрасывает в канаву после АУ или септика с биофильтром.
    Александр (Sanyo) Александр (Sanyo) сказал(а):
    Александр (Sanyo)Александр (Sanyo) сказал(а):
    Имеется ли решение данной проблемы кроме установки накопительной емкости с последующем вывозом?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Имеется ли решение данной проблемы кроме установки накопительной емкости с последующем вывозом?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Вадим, многие вообще не заморачиваются и сбрасывают серые стоки в канаву. Со всеми "вытекающими" последствиями.
  • Вообще-то бред, можно.
    Просто интересно, основание и что такого волшебного в почвенной доочистке?
    Есть аэратор, биоценозу хватает еды, индекс активного ила в норме - значит уже есть окисление до нитратов и нитритов. Более того, у совр. ЛОС, есть и фаза денитрификации, т.е. до азота. От проф. ОС отличается только отсутствием контактного отстойника (фазой обеззараживания). Можно и её, но хлопотно.
    Т.н. почвенная доочистка никоим образом не может заменить дезинфекцию. В сущности, это функциональный аналог аэратора, с задачей разложить мочевину, окислив до нитросоединений, только малоэффективный, на анаэробных психрофильных биоценозах. Процессы в сотни раз медленнее.
    После нормальной ЛОС имеете полное моральное и юридическое право литьв пруд с рыбками и раков разводить, грядки поливать. Вода, как из родничка.
    Проблема там другая, посещение наездами - микробами жрать нечего. Но если пару дней в неделю, есть хороший шанс, что приспособятся.
    Александр (Sanyo) Александр (Sanyo) сказал(а):
    Александр (Sanyo)Александр (Sanyo) сказал(а):
    понял стоки в канаву без почвенной доочистки (несмотря на заверения производителей ЛОС) нельзя!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    понял стоки в канаву без почвенной доочистки (несмотря на заверения производителей ЛОС) нельзя!
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Просто интересно, основание и что такого волшебного в почвенной доочистке?
    Всех с наступившем Новым Годом!
    Евгений , спасибо за ответ.
    Я не специалист в данной области, я понимаю это так, то что не очистилось в ЛОС очищается в почве. Чем ниже качество очистки, тем чаще придется менять грунт на полях фильтрации. Проблема в том что при наличии воды в 20 см от поверхности грунта нужно будет насыпать нехилый холм (высотой не менее метра), а это проблематично.
    При постоянном проживании качество очистки получается выше (в отличии от посещения 2 через 5 дней).
    Может демпфирует неравномерность нагрузки на ЛОС выливание в канализацию пакета кефира?Просто интересно, основание и что такого волшебного в почвенной доочистке?Просто интересно, основание и что такого волшебного в почвенной доочистке?





  • Не нужно ничего очищать в почве. Нужно решать очистку в ЛОС и получать чистую воду на выходе.
    Если у вас "центр ямы", т.е. нижняя точка водоупорного слоя на участке, всяко придется решать водоотведение. Если нет, т.е. есть дренажная канава - сток с ЛОС туда.
    Не нужно ничего выливать. Два дня неделю - совр. ЛОС переживают. Питание ЛОС не отключать.
    Да, по зиме проблемы с разморозкой.
    1. Рвет унитазы, либо обеспечить плюсовую, либо несколько раз сложить резиновый шланг и в сифон.
    2. Выпуск. Хорошо утеплить, кинуть греющий.
    Александр (Sanyo) Александр (Sanyo) сказал(а):
    Александр (Sanyo)Александр (Sanyo) сказал(а):
    Я не специалист в данной области, я понимаю это так, то что не очистилось в ЛОС очищается в почве.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я не специалист в данной области, я понимаю это так, то что не очистилось в ЛОС очищается в почве.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр (Sanyo) Александр (Sanyo) сказал(а):
    Александр (Sanyo)Александр (Sanyo) сказал(а):
    Проблема в том что при наличии воды в 20 см от поверхности грунта нужно будет насыпать нехилый холм (высотой не менее метра), а это проблематично.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Проблема в том что при наличии воды в 20 см от поверхности грунта нужно будет насыпать нехилый холм (высотой не менее метра), а это проблематично.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александр (Sanyo) Александр (Sanyo) сказал(а):
    Александр (Sanyo)Александр (Sanyo) сказал(а):
    При постоянном проживании качество очистки получается выше (в отличии от посещения 2 через 5 дней). Может демпфирует неравномерность нагрузки на ЛОС выливание в канализацию пакета кефира?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    При постоянном проживании качество очистки получается выше (в отличии от посещения 2 через 5 дней). Может демпфирует неравномерность нагрузки на ЛОС выливание в канализацию пакета кефира?
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Евгений, спасибо за ответ.
    Какие ЛОС Вы считаете нормальными.
    Если по правилам форума это будет считаться рекламой, напишите в "личку"
    Спасибо.


  • У меня Астра-3. Выбрана за:
    - этап денитрификации (даже на проф. ОС, далеко не везде есть)
    - поглядел по диагонали отзывы (терпимо)
    - поглядел конструкцию (некоторые сомнения по клапанам, но будем поглядеть)
    - продавали под боком, доставка - халява
    - удалось договорится что сами поставят (меня не было, в доме только женщины) за 20 тыс (контору не помню, надо бумажки искать), заведут в дом, смонтируют унитаз, подключат (остальная канализация от моек и душа уже была).
    - насосы на эрлифтах (нет движущихся частей и правильно с позиций минимальных мех. повреждений ила)
    - 56 тыс.
    На зиму - тупо выдернул из розетки, завалил метром сена. Весной "будем посмотреть" :smile3: Пишут, что компрессор убирать... - заленился, поглядел конструкцию - должно прокатить.
    Опыта еще мало, ставил в августе 2015. Вода на выходе - как из родничка. Абсолютно прозрачная, никакого запаха. Открываешь бак - тоже никакого запаха. Жужжит... - метрах в 10, если прислушиваться - можно расслышать.
    Лью нагло на грунт. Песка нифига нету (только на горбу таскать за 1,5 км), грунт - на лопату земля, потом глина. Соотв. - метров на 20 отвел в трубе, потом трубы кончились, в город лениво - вырыл канавку до ближ. низинки в огороде (еще метров 15), которая уже ниже обреза трубы с учетом уклона. В низинке - ямку на лопату. Канавку и ямку завалил прутьями (сырыми), сверху - дерн. До ноября - полет нормальный, потом все разъехались и "консервация" (героически выдернул из розетки на зиму) :smile3:
    По температуре зимой, доводы что ниже +6 все сдохнет - лажа, ребята не в теме. Хотя, думаю, что кроме Воркуты - в этом плане, не в теме - никто (никто не пробовал) :smile3:
    У нас есть очистные, где входящая вода +1,5С (поселок загибается, а рядом ЦОФ, где ледяная вода). Короче лед - даже в аэротенке. Все живет. Более того, будучи убитыми (перемерзание эрлифтов возвратного ила) - восстанавливается примерно через пару недель.
    Александр (Sanyo) Александр (Sanyo) сказал(а):
    Александр (Sanyo)Александр (Sanyo) сказал(а):
    Какие ЛОС Вы считаете нормальными.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Какие ЛОС Вы считаете нормальными.
    Нажмите, чтобы раскрыть...








    :smile3:

    :smile3:
    :smile3:
  • За что ж Вы так профессиональных микробиологов с профильным образованием?
    stran06 stran06 сказал(а):
    stran06stran06 сказал(а):
    По температуре зимой, доводы что ниже +6 все сдохнет - лажа, ребята не в теме.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    По температуре зимой, доводы что ниже +6 все сдохнет - лажа, ребята не в теме.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Производитель рекомендует (и кстати не зря) понижать уровень воды в станции при консервации.
    stran06 stran06 сказал(а):
    stran06stran06 сказал(а):
    На зиму - тупо выдернул из розетки, завалил метром сена. Весной "будем посмотреть"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На зиму - тупо выдернул из розетки, завалил метром сена. Весной "будем посмотреть"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Дык, они жеж городские. "жизни не знают" (с) :smile3:
    У нас тоже профессиональные микробиологи и во всех ихних букварях - "при таких температурах не работает". А оно живет и нормально чистит. И подходы к анализу активного ила (экспресс-методы по Никитиной) - у нас совершенно другие.
    В городских ОС на входе +13С, при наружней -50С. Пофиг. А в поселковых, где когда-то было 10 тыс, а осталось 500 - оно сильно по другому. Существенной долей стоков стали стоки с ЦОФ угля (там ледяная вода).
    Да. Хорошо напомнил. Чтоб не порвало корпус в случае замерзания - либо откачать, либо бросить пластиковые бутылки с песком, так, чтоб на сжатие было пару литров на отсек. Песком заполняем так, чтоб бутылка торчала из воды сантиметра на 4-5.
    Вадим (SPb) Вадим (SPb) сказал(а):
    Вадим (SPb)Вадим (SPb) сказал(а):
    За что ж Вы так профессиональных микробиологов с профильным образованием?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    За что ж Вы так профессиональных микробиологов с профильным образованием?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:


    Вадим (SPb) Вадим (SPb) сказал(а):
    Вадим (SPb)Вадим (SPb) сказал(а):
    Производитель рекомендует (и кстати не зря) понижать уровень воды в станции при консервации.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Производитель рекомендует (и кстати не зря) понижать уровень воды в станции при консервации.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Весьма рискованно даже с метром снега. Так что если воду не откачали
    как
    stran06 stran06 сказал(а):
    stran06stran06 сказал(а):
    при наружней -50С.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    при наружней -50С.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    stran06 stran06 сказал(а):
    stran06stran06 сказал(а):
    На зиму - тупо выдернул из розетки, завалил метром сена.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На зиму - тупо выдернул из розетки, завалил метром сена.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    stran06 stran06 сказал(а):
    stran06stran06 сказал(а):
    Весной "будем посмотреть"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Весной "будем посмотреть"
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    stran06 stran06 сказал(а):
    stran06stran06 сказал(а):
    порвало корпус
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    порвало корпус
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • :smile3: -50, это Воркута. А домик и ЛОС - под Вологдой. Там про такое не слышали.:smile3:
  • Ну под Вологдой например 9-го января ночью минус 31 а днем минус 23. И некоторое время такая погода продержится.
    stran06 stran06 сказал(а):
    stran06stran06 сказал(а):
    под Вологдой. Там про такое не слышали.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    под Вологдой. Там про такое не слышали.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Весной поглядим :smile3: Бутылок насовал много, уровень воды - примерно с метр ниже грунта.
    Вадим (SPb) Вадим (SPb) сказал(а):
    Вадим (SPb)Вадим (SPb) сказал(а):
    Ну под Вологдой например 9-го января ночью минус 31 а днем минус 23. И некоторое время такая погода продержится.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ну под Вологдой например 9-го января ночью минус 31 а днем минус 23. И некоторое время такая погода продержится.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Уважаемые форумчане, мы уходим в сторону от темы.
    Безусловно затрагиваемые Вами темы важны, но давайте вернемся к "нашим баранам" :smile3: .
    Все же, как правильно построить систему очистки при сезонном проживании в режиме выходных дней (май - октябрь), когда вода в 20 см от поверхности грунта? При большом желании минимизировать вред матушке ЗЕМЛЕ.
    Варианты:
    1.Относительно низкие капиталовложения и большие эксплуатационные расходы это накопительная емкость (предпочтительно из стеклопластика) с периодической откачкой. Вред (при надлежащей гидроизоляции ёмкости и всех соединений) отсутствует.
    2.ЛОС с аэрацией и принудительным отводом очищенных стоков (а вот куда их отводить?!)
    3. ????????????
    При консервации на зимний период существует масса способов избежать замерзания остаточных стоков в сооружении от пассивных (теплоизоляция корпуса) до активных (подогрев стоков при понижении их температуры ниже 5 градусов С) или комбинированных.
    С уважением, Александр.
    :smile3:
    при сезонном проживании в режиме выходных дней (май - октябрь),







  • Если так, то либо емкость, либо ЛОС с аэрацией и выводом на грунт. От грядки поливать, до в ближайшее низкое место на участке, либо дренажную канаву.
    Александр (Sanyo) Александр (Sanyo) сказал(а):
    Александр (Sanyo)Александр (Sanyo) сказал(а):
    При большом желании минимизировать вред матушке ЗЕМЛЕ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    При большом желании минимизировать вред матушке ЗЕМЛЕ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я бы остановился на АУ. Что бы минимизировать ущерб МП (матушке природе) сброс в канаву не напрямую, а через песчано-гравийный фильтр.
    Александр (Sanyo) Александр (Sanyo) сказал(а):
    Александр (Sanyo)Александр (Sanyo) сказал(а):
    Все же, как правильно построить систему очистки при сезонном проживании в режиме выходных дней (май - октябрь), когда вода в 20 см от поверхности грунта? При большом желании минимизировать вред матушке ЗЕМЛЕ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Все же, как правильно построить систему очистки при сезонном проживании в режиме выходных дней (май - октябрь), когда вода в 20 см от поверхности грунта? При большом желании минимизировать вред матушке ЗЕМЛЕ.
    при сезонном проживании в режиме выходных дней (май - октябрь),
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • через песчано-гравийный фильтр.
    типа такого?
    upload_2016-1-6_13-18-20.png

    upload_2016-1-6_13-18-20.pngupload_2016-1-6_13-18-20.png
  • Да, такого типа. Только ГТ между щебнем и ПГС не надо. Зарастет. Оптимально подобрать фильтр по уменьшению фракции
    Щебень 20-40, над ним 5-20, потом 5-10, потом ПГС
    Александр (Sanyo) Александр (Sanyo) сказал(а):
    Александр (Sanyo)Александр (Sanyo) сказал(а):
    типа такого?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    типа такого?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Вадим, спасибо. Все понял. Если этот холм утеплить, то такая конструкция будет работать и зимой.
    С Рождеством!
    С уважением, Александр.


  • Вот не факт. Сейчас у нас паршивая зима, холодно а снега нет. Если под этой конструкцией глина, то соответственно вода расходится в стороны. А там она может подмерзать.
    Александр (Sanyo) Александр (Sanyo) сказал(а):
    Александр (Sanyo)Александр (Sanyo) сказал(а):
    Если этот холм утеплить, то такая конструкция будет работать и зимой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если этот холм утеплить, то такая конструкция будет работать и зимой.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Есть хорошее обеззараживающее устройство.Вода, проходя через него , обеззараживается за счет силы тока 5А. Не выживает даже холерная палочка. Но на этом форуме ничего нельзя советовать. Иначе считается рекламой. Не понимаю зачем нужен форум, если нельзя передовать людям свои знания и опыт. Это колония какая-то, где туземцы могут только здороваться друг с другом.
    stran06 stran06 сказал(а):
    stran06stran06 сказал(а):
    Вообще-то бред, можно.
    Просто интересно, основание и что такого волшебного в почвенной доочистке?
    Есть аэратор, биоценозу хватает еды, индекс активного ила в норме - значит уже есть окисление до нитратов и нитритов. Более того, у совр. ЛОС, есть и фаза денитрификации, т.е. до азота. От проф. ОС отличается только отсутствием контактного отстойника (фазой обеззараживания). Можно и её, но хлопотно.
    Т.н. почвенная доочистка никоим образом не может заменить дезинфекцию. В сущности, это функциональный аналог аэратора, с задачей разложить мочевину, окислив до нитросоединений, только малоэффективный, на анаэробных психрофильных биоценозах. Процессы в сотни раз медленнее.
    После нормальной ЛОС имеете полное моральное и юридическое право литьв пруд с рыбками и раков разводить, грядки поливать. Вода, как из родничка.
    Проблема там другая, посещение наездами - микробами жрать нечего. Но если пару дней в неделю, есть хороший шанс, что приспособятся.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вообще-то бред, можно.
    Просто интересно, основание и что такого волшебного в почвенной доочистке?
    Есть аэратор, биоценозу хватает еды, индекс активного ила в норме - значит уже есть окисление до нитратов и нитритов. Более того, у совр. ЛОС, есть и фаза денитрификации, т.е. до азота. От проф. ОС отличается только отсутствием контактного отстойника (фазой обеззараживания). Можно и её, но хлопотно.
    Т.н. почвенная доочистка никоим образом не может заменить дезинфекцию. В сущности, это функциональный аналог аэратора, с задачей разложить мочевину, окислив до нитросоединений, только малоэффективный, на анаэробных психрофильных биоценозах. Процессы в сотни раз медленнее.
    После нормальной ЛОС имеете полное моральное и юридическое право литьв пруд с рыбками и раков разводить, грядки поливать. Вода, как из родничка.
    Проблема там другая, посещение наездами - микробами жрать нечего. Но если пару дней в неделю, есть хороший шанс, что приспособятся.
    Александр (Sanyo) Александр (Sanyo) сказал(а):
    Александр (Sanyo)Александр (Sanyo) сказал(а):
    понял стоки в канаву без почвенной доочистки (несмотря на заверения производителей ЛОС) нельзя!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    понял стоки в канаву без почвенной доочистки (несмотря на заверения производителей ЛОС) нельзя!
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Впрочем рискну.Это устройство озонатор воды ОВ 140/10х1.
    химик-технолог химик-технолог сказал(а):
    химик-технологхимик-технолог сказал(а):
    Есть хорошее обеззараживающее устройство.Вода, проходя через него , обеззараживается за счет силы тока 5А. Не выживает даже холерная палочка. Но на этом форуме ничего нельзя советовать. Иначе считается рекламой. Не понимаю зачем нужен форум, если нельзя передовать людям свои знания и опыт. Это колония какая-то, где туземцы могут только здороваться друг с другом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Есть хорошее обеззараживающее устройство.Вода, проходя через него , обеззараживается за счет силы тока 5А. Не выживает даже холерная палочка. Но на этом форуме ничего нельзя советовать. Иначе считается рекламой. Не понимаю зачем нужен форум, если нельзя передовать людям свои знания и опыт. Это колония какая-то, где туземцы могут только здороваться друг с другом.
    stran06 stran06 сказал(а):
    stran06stran06 сказал(а):
    Вообще-то бред, можно.
    Просто интересно, основание и что такого волшебного в почвенной доочистке?
    Есть аэратор, биоценозу хватает еды, индекс активного ила в норме - значит уже есть окисление до нитратов и нитритов. Более того, у совр. ЛОС, есть и фаза денитрификации, т.е. до азота. От проф. ОС отличается только отсутствием контактного отстойника (фазой обеззараживания). Можно и её, но хлопотно.
    Т.н. почвенная доочистка никоим образом не может заменить дезинфекцию. В сущности, это функциональный аналог аэратора, с задачей разложить мочевину, окислив до нитросоединений, только малоэффективный, на анаэробных психрофильных биоценозах. Процессы в сотни раз медленнее.
    После нормальной ЛОС имеете полное моральное и юридическое право литьв пруд с рыбками и раков разводить, грядки поливать. Вода, как из родничка.
    Проблема там другая, посещение наездами - микробами жрать нечего. Но если пару дней в неделю, есть хороший шанс, что приспособятся.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вообще-то бред, можно.
    Просто интересно, основание и что такого волшебного в почвенной доочистке?
    Есть аэратор, биоценозу хватает еды, индекс активного ила в норме - значит уже есть окисление до нитратов и нитритов. Более того, у совр. ЛОС, есть и фаза денитрификации, т.е. до азота. От проф. ОС отличается только отсутствием контактного отстойника (фазой обеззараживания). Можно и её, но хлопотно.
    Т.н. почвенная доочистка никоим образом не может заменить дезинфекцию. В сущности, это функциональный аналог аэратора, с задачей разложить мочевину, окислив до нитросоединений, только малоэффективный, на анаэробных психрофильных биоценозах. Процессы в сотни раз медленнее.
    После нормальной ЛОС имеете полное моральное и юридическое право литьв пруд с рыбками и раков разводить, грядки поливать. Вода, как из родничка.
    Проблема там другая, посещение наездами - микробами жрать нечего. Но если пару дней в неделю, есть хороший шанс, что приспособятся.
    Александр (Sanyo) Александр (Sanyo) сказал(а):
    Александр (Sanyo)Александр (Sanyo) сказал(а):
    понял стоки в канаву без почвенной доочистки (несмотря на заверения производителей ЛОС) нельзя!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    понял стоки в канаву без почвенной доочистки (несмотря на заверения производителей ЛОС) нельзя!
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Озонатор воды ОВ140/10х1". Производительность до 1,0 куб/час
    3-original.jpg
    Назначение:
    - Коттеджи (очистка воды: скважина, колодец, водопровод и обеззараживание септиков);
    - ЖКХ;
    - Автомойки;
    - Получение хлора.
    - Обеззараживание воды.
    Озонатор воды "ОВ" предназначен для усиления процессов очистки воды от вредных примесей методом окисления с последующей коагуляцией и осаждением примесей. Аппарат "ОВ" универсален, так как может устанавливаться перед стандартными системами очистки воды вместо аэрационных колонн.
    химик-технолог, у нас вполне можно давать нужную информацию, не нарушая Правил.
    Если есть вопросы-обращайтесь.
    С удовольствием помогу.
    Озонатор воды ОВ140/10х1". Производительность до 1,0 куб/час
    3-original.jpg
    Назначение:
    - Коттеджи (очистка воды: скважина, колодец, водопровод и обеззараживание септиков);
    - ЖКХ;
    - Автомойки;
    - Получение хлора.
    - Обеззараживание воды.
    Озонатор воды "ОВ" предназначен для усиления процессов очистки воды от вредных примесей методом окисления с последующей коагуляцией и осаждением примесей. Аппарат "ОВ" универсален, так как может устанавливаться перед стандартными системами очистки воды вместо аэрационных колонн.
    химик-технолог, у нас вполне можно давать нужную информацию, не нарушая Правил.
    Если есть вопросы-обращайтесь.
    С удовольствием помогу.
    Озонатор воды ОВ140/10х1". Производительность до 1,0 куб/час
    3-original.jpg 3-original.jpg3-original.jpg









    химик-технолог

  • Установка замечательная для очистки воды из колодца, скважины, водоема и т.п.
    Особенно подойдет тем, у кого в воде много растворенного железа.
    Устанавливать её на выходе из ЛОС, по моему, бессмысленно. Для того что бы безболезненно сливать в водоем очищенные стоки нужно их очистить от азота, нитратов и нитритов. Данная установка этого не делает [ссылка удалена].
    Озонатор воды "ОВ" предназначен для усиления процессов очистки воды от вредных примесей методом окисления с последующей коагуляцией и осаждением примесей. Аппарат "ОВ" универсален, так как может устанавливаться перед стандартными системами очистки воды вместо аэрационных колонн.
    Озонатор воды "ОВ" позволяет значительно повысить эффективность окислительных процессов за счёт образования высокоактивного кислорода на анодах данного устройства. Аппарат "ОВ" способен окислять такие примеси в воде как: марганец, сероводород, железо и др. тяжёлые металлы, различные газы, органические примеси, переводя их в более крупные соединения, способные выпадать в осадки на последних стадиях фильтрации.
    За счёт многочисленных физико-химических окислительно-восстановительных реакций протекающих в аппарате, вода приобретает родниковые свойства. Все процессы максимально приближенны к естественным процессам очистки воды как природе, а также реакция обезвреживания от вирусов и бактерий и чужеродных веществ в живых организмах. Таким образом вода приобретает полезные антиоксидантные свойства и имеет окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), приближенный к физиологическим средам - от -100 до -250 мВ.
    В данном аппарате уничтожается любая микрофлора, в том числе холерная палочка, а также продукты их распада, так как микроорганизмы, вирусы, бактерии не выживают в межэлектродном пространстве, не зависимо от мутности воды, по сравнению с УФ-обеззараживателями! В тоже время в аппарате сохраняется полезный минеральный состав воды: калий; натрий; кальций; магний; йод и др. Такая антиоксидантная вода борется с токсинами в организме, замедляя процессы старения.
    По данным независимых исследований, употребление чистой воды увеличивает продолжительность жизни до 10 лет, в то время как вода с примесями, хлором, тяжёлыми металлами, забирает до 25 лет жизни.
    Преимущества перед обычным озонированием:
    1.
    Отсутствие дорогостоящей усилительной техники для получения Озона в коронном разряде;
    2. Решает задачи с более широким спектром окисляемых веществ: формальдегид; фенол; сероводород; меркаптан; органические сульфиды, так как в аппарате присутствует не только Озон, но и короткоживущие высокореакционные пероксидные радикалы;
    3. Высокая скорость окисления, так как процессы окисления идут в электрическом поле, что позволило создать аппарат до 25 м3/час;
    4. Высокоэффективная обеззараживающая функция, так как вода проходит зону с силой тока 4-5 А, что не позволяет выжить микроорганизмам;
    5. Не требуются смесители. колонны растворения Озона, резервуары для обеспечения времени контакта с водой и другой дорогостоящей техники для стандартной озонной технологии.
    Озонатор воды "ОВ" в разы превосходит как озонные так и стандартные шумные компрессорные станции, по потреблению энергии (максимум 60-120 Вт), по степени окисления – если в обычной компрессорной установке идёт поверхностное окисление простым воздухом, то в "ЭХК" оно проходит на атомарном уровне!
    Поправьте меня, если я ошибаюсь.
    С уважением, Александр

    Озонатор воды "ОВ" предназначен для усиления процессов очистки воды от вредных примесей методом окисления с последующей коагуляцией и осаждением примесей. Аппарат "ОВ" универсален, так как может устанавливаться перед стандартными системами очистки воды вместо аэрационных колонн.
    Озонатор воды "ОВ" позволяет значительно повысить эффективность окислительных процессов за счёт образования высокоактивного кислорода на анодах данного устройства. Аппарат "ОВ" способен окислять такие примеси в воде как: марганец, сероводород, железо и др. тяжёлые металлы, различные газы, органические примеси, переводя их в более крупные соединения, способные выпадать в осадки на последних стадиях фильтрации.
    За счёт многочисленных физико-химических окислительно-восстановительных реакций протекающих в аппарате, вода приобретает родниковые свойства. Все процессы максимально приближенны к естественным процессам очистки воды как природе, а также реакция обезвреживания от вирусов и бактерий и чужеродных веществ в живых организмах. Таким образом вода приобретает полезные антиоксидантные свойства и имеет окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), приближенный к физиологическим средам - от -100 до -250 мВ.
    В данном аппарате уничтожается любая микрофлора, в том числе холерная палочка, а также продукты их распада, так как микроорганизмы, вирусы, бактерии не выживают в межэлектродном пространстве, не зависимо от мутности воды, по сравнению с УФ-обеззараживателями! В тоже время в аппарате сохраняется полезный минеральный состав воды: калий; натрий; кальций; магний; йод и др. Такая антиоксидантная вода борется с токсинами в организме, замедляя процессы старения.
    По данным независимых исследований, употребление чистой воды увеличивает продолжительность жизни до 10 лет, в то время как вода с примесями, хлором, тяжёлыми металлами, забирает до 25 лет жизни.
    Преимущества перед обычным озонированием:
    1.
    Отсутствие дорогостоящей усилительной техники для получения Озона в коронном разряде;
    2. Решает задачи с более широким спектром окисляемых веществ: формальдегид; фенол; сероводород; меркаптан; органические сульфиды, так как в аппарате присутствует не только Озон, но и короткоживущие высокореакционные пероксидные радикалы;
    3. Высокая скорость окисления, так как процессы окисления идут в электрическом поле, что позволило создать аппарат до 25 м3/час;
    4. Высокоэффективная обеззараживающая функция, так как вода проходит зону с силой тока 4-5 А, что не позволяет выжить микроорганизмам;
    5. Не требуются смесители. колонны растворения Озона, резервуары для обеспечения времени контакта с водой и другой дорогостоящей техники для стандартной озонной технологии.
    Озонатор воды "ОВ" в разы превосходит как озонные так и стандартные шумные компрессорные станции, по потреблению энергии (максимум 60-120 Вт), по степени окисления – если в обычной компрессорной установке идёт поверхностное окисление простым воздухом, то в "ЭХК" оно проходит на атомарном уровне!
    Озонатор воды ОВ140/10х1".
    Озонатор воды "ОВ" предназначен для усиления процессов очистки воды от вредных примесей методом окисления с последующей коагуляцией и осаждением примесей. Аппарат "ОВ" универсален, так как может устанавливаться перед стандартными системами очистки воды вместо аэрационных колонн.
    Озонатор воды "ОВ" позволяет значительно повысить эффективность окислительных процессов за счёт образования высокоактивного кислорода на анодах данного устройства. Аппарат "ОВ" способен окислять такие примеси в воде как: марганец, сероводород, железо и др. тяжёлые металлы, различные газы, органические примеси, переводя их в более крупные соединения, способные выпадать в осадки на последних стадиях фильтрации.
    За счёт многочисленных физико-химических окислительно-восстановительных реакций протекающих в аппарате, вода приобретает родниковые свойства. Все процессы максимально приближенны к естественным процессам очистки воды как природе, а также реакция обезвреживания от вирусов и бактерий и чужеродных веществ в живых организмах. Таким образом вода приобретает полезные антиоксидантные свойства и имеет окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), приближенный к физиологическим средам - от -100 до -250 мВ.
    В данном аппарате уничтожается любая микрофлора, в том числе холерная палочка, а также продукты их распада, так как микроорганизмы, вирусы, бактерии не выживают в межэлектродном пространстве, не зависимо от мутности воды, по сравнению с УФ-обеззараживателями! В тоже время в аппарате сохраняется полезный минеральный состав воды: калий; натрий; кальций; магний; йод и др. Такая антиоксидантная вода борется с токсинами в организме, замедляя процессы старения.
    По данным независимых исследований, употребление чистой воды увеличивает продолжительность жизни до 10 лет, в то время как вода с примесями, хлором, тяжёлыми металлами, забирает до 25 лет жизни.
    Преимущества перед обычным озонированием:
    1.
    Отсутствие дорогостоящей усилительной техники для получения Озона в коронном разряде;
    2. Решает задачи с более широким спектром окисляемых веществ: формальдегид; фенол; сероводород; меркаптан; органические сульфиды, так как в аппарате присутствует не только Озон, но и короткоживущие высокореакционные пероксидные радикалы;
    3. Высокая скорость окисления, так как процессы окисления идут в электрическом поле, что позволило создать аппарат до 25 м3/час;
    4. Высокоэффективная обеззараживающая функция, так как вода проходит зону с силой тока 4-5 А, что не позволяет выжить микроорганизмам;
    5. Не требуются смесители. колонны растворения Озона, резервуары для обеспечения времени контакта с водой и другой дорогостоящей техники для стандартной озонной технологии.
    Озонатор воды "ОВ" в разы превосходит как озонные так и стандартные шумные компрессорные станции, по потреблению энергии (максимум 60-120 Вт), по степени окисления – если в обычной компрессорной установке идёт поверхностное окисление простым воздухом, то в "ЭХК" оно проходит на атомарном уровне!
    Озонатор воды "ОВ"

    Озонатор воды "ОВ"марганец, сероводород, железо



    не зависимо от мутности воды, по сравнению с УФ-обеззараживателями!


    Преимущества перед обычным озонированием:
    1.



    2.
    3.
    4.
    5.
    Озонатор воды "ОВ" в разы превосходит как озонные так и стандартные шумные компрессорные станции, по потреблению энергии (максимум 60-120 Вт), по степени окисления – если в обычной компрессорной установке идёт поверхностное окисление простым воздухом, то в "ЭХК" оно проходит на атомарном уровне!Озонатор воды "ОВ"

  • Кстати, да. Хорошая, надежная штука. Теор., после нее вода обеззараживается до питьевой (при условии нормальной работы биологической части очистных).
    Минус, пожалуй что один, довольно энергозатратно.
    химик-технолог, Вы представитель НТЦ-ВОДА? Вопросы:
    - напряжение и токи анод-катод, размеры реактора для установки на 0,5 куба в час?
    - средняя потребляемая мощность, есть ли авт.регулировка от расхода? Если да, то какая, только по площади, или еще что-то?
    - источник питания. Свой, чей-то готовый (марка)?
    - материал и защита анодов, титан, оксид рутения?
    - цена анода (для той же 0,5 м3/ч), срок службы, падение тока в конце срока службы?
    - электролиз с разделенными областями или "самовар"? Если первое, то диафрагма, ионоселективная?
    - всяко будет куча пероксидов, очень активных. Есть ли опыт использования для доокисления водорастворимых солей (железо, марганец...) для питьевой? Если да, то цифры, что получалось?
    химик-технолог химик-технолог сказал(а):
    химик-технологхимик-технолог сказал(а):
    Есть хорошее обеззараживающее устройство.Вода, проходя через него , обеззараживается за счет силы тока 5А
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Есть хорошее обеззараживающее устройство.Вода, проходя через него , обеззараживается за счет силы тока 5А
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    химик-технолог






  • Евгений, не на столько это энергозатратно, поскольку потребление тока по цепи ~220В не более 0,6А только при протекании воды через установку.
    По поводу очистки от растворенного железа видел своими глазами. Скважина 120м Лен. область, поселок Сосново, Приозерский район. Вода окрашивала фаянс раковины на глазах от светло желтого до темно коричнево за пару минут. После установки устройства электроочистки проблема отпала. В цифрах не скажу, но воду возили на анализ в СЭС.
    С уважением, Александр


  • Энергозатраты-120Вт при протоке. Срок службы анодов до 10лет. Испытывался в реках Нигерии на предмет обеззараживания от холеры. Прошла успешно для питьевой воды. Реактор можно сделать в виде трубы диаметром 90мм, то есть просто врезать в магистраль. Все пероксиды короткоживущие и не вредят природе.
  • По питьевой воде: 400ПДК сероводород, железо-15-20ПДК, марганец-20ПДК. Размеры реактора на 0.5куба/час-300мм х 90мм. Напряжение-24В на электродах. Нарост на электродах можно сбивать, меняя полюса через реле каждые 30 сек.
  • химик-технолог, стоки нужно их очистить от азота, нитратов и нитритов, на сайте производителя я это не увидел, может ли установка с ними справиться? Если да, то может получиться очень "вкусная" конструкция для ЛОС с принудительным отводом стоков.
    С уважением, Александр.

  • Надо смотреть в каждом случае, смотря куда сбрасывается вода. Но у нас есть технология по нитратам.
    С уважением
    Александр (Sanyo) Александр (Sanyo) сказал(а):
    Александр (Sanyo)Александр (Sanyo) сказал(а):
    химик-технолог, стоки нужно их очистить от азота, нитратов и нитритов, на сайте производителя я это не увидел, может ли установка с ними справиться? Если да, то может получиться очень "вкусная" конструкция для ЛОС с принудительным отводом стоков.
    С уважением, Александр.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    химик-технолог, стоки нужно их очистить от азота, нитратов и нитритов, на сайте производителя я это не увидел, может ли установка с ними справиться? Если да, то может получиться очень "вкусная" конструкция для ЛОС с принудительным отводом стоков.
    С уважением, Александр.


    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Спасибо, Вас понял.
    Стоки (я бы не назвал водой), собираюсь сбрасывать в канаву (из канавы в ручей, из ручья в речку из речки в Финский залив. Весь путь 11,5 км). Делаю для "себя, любимого", а разработка это, как минимум, цифра с пятью нулями....
    С уважением, Александр.
    химик-технолог химик-технолог сказал(а):
    химик-технологхимик-технолог сказал(а):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр (Sanyo) Александр (Sanyo) сказал(а):
    Александр (Sanyo)Александр (Sanyo) сказал(а):
    химик-технолог, стоки нужно их очистить от азота, нитратов и нитритов, на сайте производителя я это не увидел, может ли установка с ними справиться? Если да, то может получиться очень "вкусная" конструкция для ЛОС с принудительным отводом стоков.
    С уважением, Александр.[/QUOTE Надо смотреть в каждом случае, смотря куда сбрасывается вода. Но у нас есть технология по нитратам.
    С уважением
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    химик-технолог, стоки нужно их очистить от азота, нитратов и нитритов, на сайте производителя я это не увидел, может ли установка с ними справиться? Если да, то может получиться очень "вкусная" конструкция для ЛОС с принудительным отводом стоков.
    С уважением, Александр.[/QUOTE Надо смотреть в каждом случае, смотря куда сбрасывается вода. Но у нас есть технология по нитратам.
    С уважением



    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Ставится дозирующее устройство с емкостью-60-100л, в которой находится раствор флокуллянта-коагулянта(продаются в бассейновом оборудовании). На пути метров через 10 где-то ставится обычный осадительный колодец. Дело не быстрое, но поэтапно вполне выполнимо. Самое дорогое здесь насос-дозатор 15-20000р.
  • Добрый день! при неравномерных стоках ( на выходные) ни аэротенки, ни SBR -реакторы работать не будут нормально. Бактерии не собаки. Их не надрессируешь. Но жить надо))) и туалетом пользоваться хочется.. Что можно для Вас сделать? Можно установить накопительную емкость или простейшую биостанцию. Далее можно автоматически или вручную вносить с систему канализаци ( ну например в сток мойки в кухне) биопрепарат. Раз в месяц - достаточно. Далее воду можно подавать в дренажную трубу засыпанную щебнем. Мы такие трубы раскладываем вдоль заборов. Естественно учитываем промерзание грунта и т.д. Вот и все. Ну это примерная схема. Описание биопрепарата во вложении.
    Александр (Sanyo) Александр (Sanyo) сказал(а):
    Александр (Sanyo)Александр (Sanyo) сказал(а):
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    На дачном участке 30-40 см плодородного грунта, около 1-2 см водоносного слоя, а далее на десятки метров глина, ближайший водоносный слой на глубине более 60 метров. Верховодка отсутствует только в августе. Заканчиваю внутреннюю отделку дома на очереди устройство канализации и системы очистки стоков (серые + черные). Постоянного проживания пока не планируется, посещение в выходные 2 иногда 3 взрослых человека.
    Рассматривалось несколько вариантов:
    1 Септик с биофильтром далее самотеком в накопительную емкость, а из емкости насосом в канаву поскольку поля рассеивания (при постоянной верховодке) работать правильно, на мой взгляд, не будут. Вариант отпал, поскольку для того что бы степень очистки была около 95% требуется постоянное проживание.
    2 Станция биологической очистки (Топосо/Юбосо/Тополе-образные или
    БИОПУРИТ) далее самотеком в накопительную емкость, а из емкости насосом в канаву.
    3 Гибрид септика и аэрационной установки Тверь с принудительным сбросом.
    Но почитав материалы на форумах, понял стоки в канаву без почвенной доочистки (несмотря на заверения производителей ЛОС) нельзя!
    Имеется ли решение данной проблемы кроме установки накопительной емкости с последующем вывозом?
    Спасибо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    На дачном участке 30-40 см плодородного грунта, около 1-2 см водоносного слоя, а далее на десятки метров глина, ближайший водоносный слой на глубине более 60 метров. Верховодка отсутствует только в августе. Заканчиваю внутреннюю отделку дома на очереди устройство канализации и системы очистки стоков (серые + черные). Постоянного проживания пока не планируется, посещение в выходные 2 иногда 3 взрослых человека.
    Рассматривалось несколько вариантов:
    1 Септик с биофильтром далее самотеком в накопительную емкость, а из емкости насосом в канаву поскольку поля рассеивания (при постоянной верховодке) работать правильно, на мой взгляд, не будут. Вариант отпал, поскольку для того что бы степень очистки была около 95% требуется постоянное проживание.
    2 Станция биологической очистки (Топосо/Юбосо/Тополе-образные или
    БИОПУРИТ) далее самотеком в накопительную емкость, а из емкости насосом в канаву.
    3 Гибрид септика и аэрационной установки Тверь с принудительным сбросом.
    Но почитав материалы на форумах, понял стоки в канаву без почвенной доочистки (несмотря на заверения производителей ЛОС) нельзя!
    Имеется ли решение данной проблемы кроме установки накопительной емкости с последующем вывозом?
    Спасибо.











    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.