рубли

Какой должен быть уклон канализационной трубы?

  • расстояние от дома до колодца 20м. как правильно уложить трубу?
  • Минимальный уклон канализационной трубы должен быть не менее 2 см на 10 метров трубы. Подземные участки не должны иметь изгибов, перепадов. Расстояние от колодца до колодца не более 25 метров. Углы поворотов выполняются только в колодцах.
    С уважением Александр.
  • Что Вы такое говорите? Не на 10, а на метр (0,02)
  • Я конечно спорить не буду по поводу 2 см на метр, но как же тогда идут самотёчные коллектора по километру, а то и больше протяжённостью до КНС? По подсчётам получается глубина последнего колодца 20 м! Как же так? На самой КНСке глубина заборной ямы всего 6 метров. А сама линия больше 1,5 километров?
    С уважением Александр.
  • ))) И не спорьте. Речь идет о выпуске из дома до первого колодца. Здесь вопрос однозначен. Это безрасчётный участок. См. СНиП. А коллектора - дело другое, там всё считают по расходу, наполнению и обеспечению минимальных скоростей.
    Александр-Яр:
    Я конечно спорить не буду
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    Я конечно спорить не буду
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • какой должен быть уклон канализационной трубы
  • Спасибо за помощь
  • Если речь о выпуске канализации из небольшого частного дома, то сотая труба с уклоном 2 см на метр. До первого колодца, который не дальше 12 м от дома. Дальше уже надо считать в зависимости от расхода с учетом других присоединений.
    Поворот под прямым или тупым углом по сравнению с предыдущим участком трубы.
  • не делайте уклон более советуемого. есть риск ухода воды и "отставания" более твердых компонентов со всеми вытекающими.
  • Делали в больнице канализацию 1 см на 1 м труба 150 мм..
  • делали и 0,5 но трудно уклон выдерживать такой. а нормально от 1 до 3 см на метр.
    ну у нас например для этого используют естественный уклон местности. а там где это не представилось возможным поставили напорную кнс
    Александр-Яр:
    но как же тогда идут самотёчные коллектора по километру, а то и больше протяжённостью до КНС?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр-Яр:
    но как же тогда идут самотёчные коллектора по километру, а то и больше протяжённостью до КНС?
    Александр-Яр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Уклон 2 сантиметра на метр. Не рекомендую больше - так как текучесть у воды и фекалий разная - вода будет пролетать а все остальное может оставаться. Меньше тоже не надо делать. Рекомендую проложить трубу в утеплителе для промерзающих грунтов. Так же под трубу обязательно делайте подсыпку - песок. Трубу покупайте для наружных работ (отечественную не советую) - Астендорф или Вавин. Труба рыжего цвета.
    dklevcov:
    расстояние от дома до колодца 20м. как правильно уложить трубу?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    dklevcov:
    расстояние от дома до колодца 20м. как правильно уложить трубу?
    dklevcov:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Еще - если будете соединять трубу сами - купите сантехнический вазелин - а то замучаетесь трубу соединять на сухую
    dklevcov:
    расстояние от дома до колодца 20м. как правильно уложить трубу?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    dklevcov:
    расстояние от дома до колодца 20м. как правильно уложить трубу?
    dklevcov:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Полностью поддерживаю! Только рекомендую 2 градуса на всю длину.(2мм на 1 метр)
  • Ну вот не надо самодеятельности. Уклон чётко записан в нормативе - 2 см на метр.
    Владимир:
    рекомендую 2 градуса на всю длину.(2мм на 1 метр)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    рекомендую 2 градуса на всю длину.(2мм на 1 метр)
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В продолжении темы....а повороты на 30, 45 градусов можно делать на выходящей трубе из дома в септик?
  • Уклон долженбыть 0,02 на 1 метр,до первого колодца, выпуск не должен превышать 12 метров от прочистки внутри здания должен быть из чугунных канализационных безнапорных труб по ГОСТ 6942-98, а от первого колодца до врезки в сеть с уклоном то 0,01 до 0,008 на метр и деаметр трубы если есть гарантия что больше ни кто не подключится то можно положить 100 мм асбестоциментную или пластик для наружки, а если ктонибуть или чтонибуть подключит то тагда 150 мм.
  • Можно, но в колодцах
    Михаил:
    а повороты на 30, 45 градусов можно делать на выходящей трубе из дома в септик?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    а повороты на 30, 45 градусов можно делать на выходящей трубе из дома в септик?
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.