рубли

Канализация котеджа, возможно просела труба - какие варианты?

  • Очень нужна помощь в определении возможной ошибки при прокладки канализации.Исходные данные:1.Общая длинна 90м,диаметр трубы 150мм,материал-асбоцементная труба на муфтах с резиновыми кольцами.Постоянный уклон принят 2мм на метр.Глубина заложения выпускной колодец-0,8м,приеный колодец-1,4м.Постоянный подпор.Прочистка тросом показала отсутствие засора,целость трубы.При промывке бойлером под давлением вода идет полным сеченим,самотеком идет плохо,подозрение на просадку трубы под дорогой в месте стыка так как глубина заложения под дорогой до верха трубы 0,8м,дорога грунтовая.Заранее благодарен.После монтажа проработала без проблем пол-года,зимой не перемерзала.
  • 2 мм на метр? этого мало. вполне могла под дорогой просесть. магистраль длинная - при просадке мог получится обратный уклон - под напором продавливает, а самотечно нет. надо раскапывать в сомнительных местах
  • 2 мм очень мало, по нормам 2 см на 1 метр (2%)
  • При таких "нормах" у Вас какой глубины колодцы будут? Если скажем улица длиной метров 300-400, а то и больше... :grin:
    Нормальный уклон у чела сделан. Возможна просадка под дорогой, это факт. Под дорогу надо гильзу закладывать очень серьезную, тем более дорога грунтовая и глубина залегания не большая.
    Если не перемерзала знач все правильно сделано и труба сухая стояла. По весне грунт "поплыл" мальца и результат на лице. Копайте под дорогой и гильзуйте.
    Radik:
    2 мм очень мало, по нормам 2 см на 1 метр (2%)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Radik:
    2 мм очень мало, по нормам 2 см на 1 метр (2%)
    Radik:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
    афиноген:
    После монтажа проработала без проблем пол-года,зимой не перемерзала.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    афиноген:
    После монтажа проработала без проблем пол-года,зимой не перемерзала.
    афиноген:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо всем завтра начну вскрывать,что выйдет отпишу,но очень сильно волнуюсь так как нет полной уверенности в правильном определении причины.Что получиться-отпишу.С уважением.
  • Почитайте А.Ратникова очень грамотно и доходчиво написано http://biostroy.com/pr
    http://biostroy.com/pr
    a-x-e-l-1:
    При таких "нормах" у Вас какой глубины колодцы будут? Если скажем улица длиной метров 300-400, а то и больше...
    Нормальный уклон у чела сделан. Возможна просадка под дорогой, это факт. Под дорогу надо гильзу закладывать очень серьезную, тем более дорога грунтовая и глубина залегания не большая.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    При таких "нормах" у Вас какой глубины колодцы будут? Если скажем улица длиной метров 300-400, а то и больше...
    Нормальный уклон у чела сделан. Возможна просадка под дорогой, это факт. Под дорогу надо гильзу закладывать очень серьезную, тем более дорога грунтовая и глубина залегания не большая.
    a-x-e-l-1:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Доброго времени всем.Вскрытие канализации показало, что под проезжей частью грунтовой дороги образовался контр-уклон.Гильзу установить не возможно, так как надо рззбирать канализацию, что приведет к затоплению сточными водами места работы.Я думаю располовить 500мм трубу и сделать кожух из половинок,закрыв асбоцементную трубу под дорогой.Может кто то может предложить еще какой нибудь вариант защиты трубы от просадки?Защиты сверху,снизу песчаная подушка 10см.Теперь такой вспрос:Почему ув.Radik Вы указываете величину уклона в см.хтя эта велична указывается в мм.И при работе с нивелиром оканчательный результат тоже в мм,Может я отстал от жизни, так как обитаю в местах очень далеких от центра?Но есть формула расчета минимального уклона i=1/d где d-диаметр трубы в мм.Заранее всем благодарен.С уважением.PS По условиям работы я вынужден был принять уклон равный 2мм.при большем уклоне труба попала бы ниже лотка приемного колодца, в нем всего 1,14м до лотка.Указанные в первом письме 1,4м-опечатка.
  • Разницы наверное нет в чем указывать - в СНИП написано 2 см на метр (или 20 мм) . У Вас меньше - поэтому любая просадка трубы может привести к застоям в трубе.
    Делайте зазор побольше (между вашей трубой и защитной). Как вариант можно еще плиты положить в этом месте - что бы машины по плите ездили и нагрузка распределялась. Хотя при такой глубине гружоный самосвал по весне сможет вызвать смещение трубы

  • Вадим-вариант с плитами правильный,мы тоже так думаем.Тем более что это не основная дорога а грунтовое ответвление к другому коттеджу.Но он на стадии завершения строительства и грузовая техника туда ездит.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.