рубли

Как уложить канализационные трубы?

  • от дома до колоца 25м
    какой должен бить уклон в градусах или сантимах
    труба укладывается на грунт или опоры

  • 2 см/м. Т.е. для 25м общий уклон 0,5м
  • не согласен с Вами уклон должен быть минимальным. по правилам на трубу диаметром 100мм на метр 1см если труба меньшего диаметра то сответствено уклон уменьшается . не забудьте установить прочистки. и уложить по глубже что бы она не замёрзла. грунт должен быть твёрдым тоесть не насыпной можно снизу подсыпать песок
  • Мож лучше СНиП почитать? :wink3:
    Это на наружной трубе по улице?
    Руслан:
    2 см/м.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан:
    2 см/м.
    Руслан:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Саид:
    не согласен
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Саид:
    не согласен
    Саид:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:
    Саид:
    не забудьте установить прочистки
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Саид:
    не забудьте установить прочистки
    Саид:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • может по нынешним СНиП и так , но по Советским было метр- сантиметр. а прочистку установить возле стояка
  • Аха, почитали, насчет 1см Саид прав:
    "Минимальный диаметр наружных трубопроводов самотечной канализации следует принимать 100 мм, уклон - 0,01.
    При использовании трубопроводов диаметром 100 мм через каждые 15 м, а также в местах поворотов и присоединений на сети следует предусматривать смотровые колодцы круглые или квадратные в плане с бетонным лотком и стенками из сплошного глиняного кирпича, монолит¬ного бетона или сборных железобетонных колец."(ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ(водоснабжениеканализация теплоснабжение и вентиляциягазоснабжениеэлектроснабжение)Москва 1997)
    Если труба большего диаметра, уклон меньше.
    25м >15м, так что колодец...




  • И по советским так никогда не было. Было для прикидки - единица, деленная на диаметр, но и то не для выпуска из дома, а для квартальных сетей.
    Не там читали :wink3:
    Наружка:
    2.41. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
    Внутрянка:
    17.27. ...Выпуски от канализационной сети подвальных помещений следует предусматривать с уклоном не менее 0,02.
    17.28. Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца должна быть не более указанной в табл. 7.
    То есть, уклон 0,02 до первого колодца, который не дальше 12 м от стояка. Потом можно меньший уклон, если обеспечите минимальную скорость в трубе.
    Саид:
    но по Советским было
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Саид:
    но по Советским было
    Саид:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Руслан:
    Аха, почитали
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан:
    Аха, почитали
    Руслан:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :wink3:






  • Шоб я еще раз умничал... Мне самому от дома (не с подвала, из-под фундамента, глубина 0,7 м) до септика 6м трубой ПВХ рыжей 100мм класть предстоит. Так 0,01 или 0,02?
  • выберайте сами . только глубина 70 см практика показывает что в хороший мороз она у вас замёрзнет. тем больше уклон тем быстрее у вас уйдёт вода ,а всякая дрянь останется на трубах и со временем она забьётся.Удачи
  • Тада 0,01! Под трубы еще придется че-нить подложить - кирпичи напр., а то местность неровная, всяко экскаватор уровень не выдержит, труба пойдет не по дну, а потом грунт где-нить на 2-3 см нырнет и фекал не добежит.... Кадры с тараканами и гайками в вент. трубе у Лукьяненко в "Дозоре" отдыхают :laugh1::laugh1:
  • ни каой экскаватор вам уровень не выдержит.придётся порабтать лопатой и уровнем и положить трубы на твёрдый грунт что б не просела потом. я наверное повторяюсь лудше использовать песок . я вам советую копать не менее метр десять ,а лудше больше я имею в виду при выходе из дома в хороший мороз будете спать спокойно
  • Можно трубу в асбестоцементную запихнуть 150мм диаметром-а при желании можно и утеплить и глубину меньше рыть.Но уклон-обязательно.
  • Безрасчетные безнапорные участки канализации с уклоном 2 см на метр прокладывать принято (по СНИПу). Если участок магистрали меньше либо равен полутора метрам - то уклон может быть любой в сторону увеличения.
    Про замерзание - если вода будет находиться в трубе только в моменты сброса, то риск замерзания минимальный (на Ваших 6-10 метров). Скорость воды считается 0,7 метра в секунду - 6 метров за 10 секунд - не успеет остыть до ноля. Трубу лучше в утеплителе прокладывать (типа термафлекса 13 мм толщиной - воду он не впитывает).
    Руслан:
    Шоб я еще раз умничал... Мне самому от дома (не с подвала, из-под фундамента, глубина 0,7 м) до септика 6м трубой ПВХ рыжей 100мм класть предстоит. Так 0,01 или 0,02?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан:
    Шоб я еще раз умничал... Мне самому от дома (не с подвала, из-под фундамента, глубина 0,7 м) до септика 6м трубой ПВХ рыжей 100мм класть предстоит. Так 0,01 или 0,02?
    Руслан:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • А как быть с сотнями аэрационных установок (топасообразные и твереподобные) - там труба идет на глубине примерно 30 см? Главное правильно проложить трубу, и что бы она была пустой. Дохлых хомячков не смывать в каналью, краны течь не должны.
    Саид:
    ,а лудше больше я имею в виду при выходе из дома в хороший мороз будете спать спокойно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Саид:
    ,а лудше больше я имею в виду при выходе из дома в хороший мороз будете спать спокойно
    Саид:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Строил баню. В мойке решил сделать уклон в сторону слива. Подходящих пособий не было. Сделал эксперимент. Уголок в качестве канавки, вода, линейка, уровень. Получилось 2 см на метр. Цифра оказалась какой-то сакральной.
  • 0,02
    Это утверждение верно в общем виде. Но надо понимать физику процесса. СНиП не случайно нормирует не уклоны, а скорости. Это потому, что существуют так называемые незаиляющие скорости. Это такие скорости, при которых из стока не выпадает в трубе осадок. Важно и наполнение трубы, чтобы не получилось так, как пишет Саид - вода утекла, а дрянь осталась. Так вот 2 см на метр - это наилучший вариант для безрасчетных выпусков (а расчетным выпуск из одного дома не бывает по определению). При таком уклоне и скорости приличные, и наполнение трубы (глубина потока) не слишком маленькое. Именно поэтому для выпусков в СНиП включили рекомендуемую величину уклона.
    Да. В выпуске еще теплые стоки, они не успеют замерзнуть на пяти метрах трубы до септика. Но вот если труба уложена плохо, с прогибами в вертикальной плоскости, тогда будет намерзать.
    Руслан:
    от дома (не с подвала, из-под фундамента, глубина 0,7 м) до септика 6м трубой ПВХ рыжей 100мм класть предстоит. Так 0,01 или 0,02?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан:
    от дома (не с подвала, из-под фундамента, глубина 0,7 м) до септика 6м трубой ПВХ рыжей 100мм класть предстоит. Так 0,01 или 0,02?
    Руслан:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Саид:
    тем больше уклон тем быстрее у вас уйдёт вода ,а всякая дрянь останется на трубах и со временем она забьётся.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Саид:
    тем больше уклон тем быстрее у вас уйдёт вода ,а всякая дрянь останется на трубах и со временем она забьётся.
    Саид:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Вадим (SPb):
    Главное правильно проложить трубу
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вадим (SPb):
    Главное правильно проложить трубу
    Вадим (SPb):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • По планировке возникло несколько вопросов, название темы вроде подходит, надеюсь топик-стартер возражать не будет.План таков: септик - 3 кольца 1,5*0,9 м, подающая и выходящая трубы получаются не напротив друг друга (180градусов), а со смещением 90 градусов по окружности септика, т.е. входит с востока, выходит на север. Будет ли сильно неравномерным выпадение осадка в септике в таком случае? Возможно ли это компенсировать поворотом тройников от вертикали так, чтобы их нижние отводы "смотрели" в разные стороны (к югу и западу соотв-но)? Надо ли удлинить нижние отводы тройников на 30 см? Если расположить септик, трубы и фильтрующий колодец в одну линию, последний получается за забором и над газопроводом. И еще: планируется пустить водопроводную полипропиленовую трубу так, что она пройдет в 0,5м от септика. Ничем не чревато?
  • С осадком то всё нормально, но Вы укорачиваете длину отстойника. Поворачивать ничего не надо, удлинить тройники вниз - обязательно.
    Формальное нарушение норм. Но это Ваша труба, если создадите проблемы, то только самому себе.
    Руслан:
    Будет ли сильно неравномерным выпадение осадка в септике в таком случае?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан:
    Будет ли сильно неравномерным выпадение осадка в септике в таком случае?
    Руслан:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Руслан:
    планируется пустить водопроводную полипропиленовую трубу так, что она пройдет в 0,5м от септика. Ничем не чревато?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан:
    планируется пустить водопроводную полипропиленовую трубу так, что она пройдет в 0,5м от септика. Ничем не чревато?