рубли

Вывод канализации из дома

  • Добрый день.
    Собираюсь установить септик у себя на участке.
    Ввод в септик расположен на уровне -60см от поверхности земли.
    Вопрос: нужно обязательно дырку в фундаменте делать? или можно в ветиляционное отверстие пропустить трубу (оно у меня +30 см над уровнем земли) и как то утеплить трубу снаружи. Пусть не эстетично будет, зато не придется разбивать фундамент.
    Далее картинки, как должно быть, и как я хочу сделать
    [​IMG]
    [​IMG]





    [​IMG]
    [​IMG]
  • Добрый день
    Все зависит от Вашего месторасположения и глубины промерзания грунта.
    К примеру, у нас оно 1200 и на такую схему я бы лично не решился. Труба вся может и не перемерзнет,но прихватывать в сильные морозы все равно будет.Лучше углубить под землю и не рисковать Переделать после не сложно,но обычно это лениво и не своевременно

  • Здравствуйте.
    Судя по тому, что Вы решили утеплять - климат у Вас далеко не тёплый. Как обученный своим горьким опытом могу лишь подтвердить и поддержать ответ от rin. Делайте сразу так, как надо. Не обязательно долбить фундамент. Я подкопался под него т.к. глубина прокладки канализационных труб у нас в Ленинградской области должна быть около полутора метров. Никаких проблем. Есть горький опыт моей сестры, которая купила дом в Цимлянске и зимой канализация замерзла. =( Проблем больше, чем затраты на правильно выполненную работу. Удачи!
  • А чему там замерзать?? Если выводить трубу из дома на уровне промерзания (1,5) метров, то септик устанавливать придется в шахте метро.
  • Я скажу, как электрик. Если морозов не много-1. утеплить 2. кинуть от автомата греющий кабель (напр. OPTIHEAT 15/30).
    PS. на лето автомат отключать-накрутит
  • А кабель укладывается внутри трубы? или снизу?
    Какие то еще утепления может требуются?
  • Природа нам помогает, а мы ленимся и платим за свою лень. Был у меня вариант кинуть кабель греющий. И по характеристикам он вроде как и мощности такой, что можно было бы заплатить за то электричество которое он берет. Но потом подумал: а зачем? Если можно прокопать чуть-чуть поглубже и никакого кабеля не надо.
  • Меня смущает вентиляция наружняя. Забъётся инеем зимой и будет вонять в доме. Я не сделал фановую, понадеявшись на клапан и воняет. Пришлось врезать в крышу, короче канитель на 2 года.
    На счёт перемёрзнет ли труба сливная - если нет вариантов углубится, надо чёто придумывать. Но вобще-то где гниение - там тепло и если фановая не закрыта - будет движение тёплых газов вверх всегда.
  • Да, я уже решил дополнительный вентканал на крышу делать. Будет проходить внутри дома, вдоль стены. Так, что все нормально из теплого в холодный... Будет тяга.
  • Добрый день, Всем.
    Возникла потребность вывода канализационной трубы через фундамент (D трубы 110 мм). В свое время технологического отверстия под это дело заложено не было, поэтому нужно разбивать фундаментные блоки, наверно перфоратором.
    На рисунке я изобразил схему своего фундамента, он сделан из блоков 240х60hх40см.
    2 блока ниже уровня земли (на рисунке-коричневым) под ними небольшая песочная подушка. Все это меньше чем положено (глубина промерзания в подмосковье 1,4 м) оттого и переживаю (но вроде дом стоит уже 2 года, не падает). Над блоками цоколь из кирпича, затем плиты.
    Красным пунктиром отметил желаемый уровень вывода трубы.
    Вопрос - где бурить дырку с наименьшими потерями несущей способности фундамента.
    Цифрами отметил предполагаемые варианты. [​IMG]





    [​IMG]
  • Здравствуйте, Вадим. Года три-четыре назад я сам дела такие же отверстия для кан. труб. В этом случае необходим уклон трубы по всей длине !!! и тогда ничего не бойтесь по поводу промерзания!
    Я сделал на 5 метрах длины 1 метр перепада, (хотя по правилам достаточно 1:10, но....) и тьфу-тьфу, все течет!!! Думаю, что проще делать в точке 3 а подъемом трубы или в точке 1 с опусканием. В точках 2 и 4 вы не сможете сделать нормальные отверстия, хотя и в тт.1 и 4 будет не просто.
    Успехов!!!

  • Простите за невнимательность: "... я сам делаЛ" и "..хотя и в тт.1 и 4 будет не просто." Надо"... в тт. 1 и 3"
  • Спасибо!
  • Для канализации "Положено" значительно меньше - 40 см, т.к. вода комнатной температуры из унитазного бачка лишь изредка заполняет нижнюю часть сечения трубы на короткое время, не успевая замерзнуть. Вы перепутали с напорным трубопроводом, который надо укладывать на большой глубине. Короткий начальный участок можно вообще оставить на воздухе. Только не забудьте про уклон трассы 2%, иначе бумажки не уплывут в септик. Если нужен большой перепад высот, то применяют вертикальный стояк.
    Вадим:
    Все это меньше чем положено (глубина промерзания в подмосковье 1,4 м) оттого и переживаю
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вадим:
    Все это меньше чем положено (глубина промерзания в подмосковье 1,4 м) оттого и переживаю
    Вадим:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В любой точке! Только на вашем месте я бы трубу утеплил специальной скорлупой из строительной пены. Я лично так делал, поскольку длина от дома до септика 22м.
    Вадим:
    Вопрос - где бурить дырку с наименьшими потерями несущей способности фундамента.
    Цифрами отметил предполагаемые варианты.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вадим:
    Вопрос - где бурить дырку с наименьшими потерями несущей способности фундамента.
    Цифрами отметил предполагаемые варианты.
    Вадим:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Самый простой вариант бурения - т.1 и 3. Что касается уклона, коллеги выше уже все популярно объяснили.
    У меня выгребная яма рядом со стеной, поэтому я не стал заморачиваться с бурением и просто подкопался под фундамент.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.