Канализация в частном доме

  • Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чайнику, как правильно провести трубу, если растояние от низа унитаза до земли 40см., а растояние от земли до поверхности септика 35-40см. Длина трубы где то 11 метров. Как выдержать угол уклона 2см. на метр. Можно ли это сделать все одной трубой? Септик из еврокубов с откачкой, т.к. дренаж не предусматривается( грунт плотная глина). И можно ли трубу подвести к септика сверху под углом 90 градусов? Буду очень благодарна если кто то откликнется.IMG_20160816_004922.jpgIMG_20160816_004922.jpgIMG_20160816_004922.jpg
  • Копаете от септика с уклоном 2-3 см на метр, а подойдя к унитазу переводите в вертикальный стояк. Из плюсов, максимально возможная на всём пути глубина залегания, а это значит что промерзает меньше, шансов повредить так же меньше.
    Если найдете трубу такой длинны, то запросто. А так на рынке как правило до 6 метров. Я бы взял четырехметровые, если на себе везти. Трубы берите для укладки в землю, они хрупче, но прочнее. Как отличительная особенность терракотовый цвет.
    На концах трубы, по возможности сделайте ревизии
    IMG_20160816_004922.jpg
    Ещё лучше если все повороты будете делать не 90 (на самом деле они 87) а двумя по 45. тогда углы получаются скругленными и в случае засора можно запросто пропихивать жесткий трос в повороты. Тройники соответственно тогда тоже брать с отводом под 45 градусов и в них стыковать 45 углы. Засыпая трубу следите что бы не было камней. В идеале саму трубу лучше пропесочить.
    kima kima сказал(а):
    kimakima сказал(а):
    Длина трубы где то 11 метров. Как выдержать угол уклона 2см. на метр.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Длина трубы где то 11 метров. Как выдержать угол уклона 2см. на метр.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    kima kima сказал(а):
    kimakima сказал(а):
    Можно ли это сделать все одной трубой?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Можно ли это сделать все одной трубой?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    IMG_20160816_004922.jpgIMG_20160816_004922.jpg
  • Спасибо вам большое за ответ.
  • не лучше , а ОБЯЗАТЕЛЬНО !
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Ещё лучше если все повороты будете делать не 90 (на самом деле они 87) а двумя по 45
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ещё лучше если все повороты будете делать не 90 (на самом деле они 87) а двумя по 45
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо.
  • Подскажите пожалуйста еще раз, можно мне поставить или нет на входе в септик угол 90 градусов или?
  • Я всегда за индивидуальный подход. Например я себе купил промывочный шланг на керхер. В результате горизонтальный ввод и никаких торчащих из газонов ревизий
    В стандарте есть. Однако её нет как возможного варианта в начале нашего спора. Тройник на врезке и точка.
    Тем хуже для Вас. Прогресс не стоит на месте и многие технические решения на сегодняшний день позволяют пересмотреть вчерашние нормы.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Он как раз распространяется на такие проекты. Или Вы предлагаете строить, не взирая на нормативы?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Он как раз распространяется на такие проекты. Или Вы предлагаете строить, не взирая на нормативы?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Ничего внезапного, всё есть в стандарте, но Вы же считаете, что он тут ни при чем ))
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ничего внезапного, всё есть в стандарте, но Вы же считаете, что он тут ни при чем ))
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Прямая горизонтальная врезка заканчивается внутри септика тройником.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Прямая горизонтальная врезка заканчивается внутри септика тройником.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Не заставят, это тоже давно известно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не заставят, это тоже давно известно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Горизонтальный вход направляет поток сточных вод горизонтально, практически по нижней границе плавающей корки. В результате Вы вынуждены пользоваться Керхером для прочистки, а в фильтрующее сооружение идет повышенный вынос взвеси.
    Как наиболее распространенный отечественный вариант. Не более того.
    Септик не нуждается в модернизации. Два века практики позволили отобрать оптимальные решения. Ну а практики, отрицающие опыт веков на основании "прогресс не стоит на месте"... да Бог им судья, мне фиолетово. Кулибины были всегда, есть, и всегда будут. Им ничто не указ ))
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    В результате горизонтальный ввод и никаких торчащих из газонов ревизий
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В результате горизонтальный ввод и никаких торчащих из газонов ревизий
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    её нет как возможного варианта в начале нашего спора. Тройник на врезке и точка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    её нет как возможного варианта в начале нашего спора. Тройник на врезке и точка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Тем хуже для Вас. Прогресс не стоит на месте и многие технические решения на сегодняшний день позволяют пересмотреть вчерашние нормы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Тем хуже для Вас. Прогресс не стоит на месте и многие технические решения на сегодняшний день позволяют пересмотреть вчерашние нормы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да да да. Вековые традиции наше всё!
    Сортир.jpg
    Я Вашу позицию понял. Удачи и творческих успехов! :wink3:
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Септик не нуждается в модернизации. Два века практики позволили отобрать оптимальные решения. Ну а практики, отрицающие опыт веков на основании "прогресс не стоит на месте"... да Бог им судья, мне фиолетово.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Септик не нуждается в модернизации. Два века практики позволили отобрать оптимальные решения. Ну а практики, отрицающие опыт веков на основании "прогресс не стоит на месте"... да Бог им судья, мне фиолетово.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Сортир.jpgСортир.jpg
    :wink3:
  • Я тоже понял. При отсутствии аргументов Вы занимаетесь дешевыми передергиваниями. Лишь бы почувствовать себя правым. Грустно...
  • Ну а каких аргументов Вы ждете на это
    Во первых, Вы банально передергиваете мои слова. Керхером я пользуюсь для прочистки не потому что поток горизонтальный, а потому что это гораздо удобней, практичней. К тому же использование керхера, как я указал выше, избавляет мой ландшафт от навязываемых Вами ревизий.
    Во вторых, Вы упорно не замечаете что я не отрицаю нужность изменения направления потока, а предпочитаю тройнику перегородку внутри септика. Т.к. у неё есть очевидный плюс - в случае избытка плавающих фракций, а так же срыва подстоев, жировых отложений и т.п. вероятность засора на горизонтальном входе (без тройника) снижается в разы.
    В третьих, всегда настороженно отношусь к аргументам типа "традиции", "так все умные, прогрессивные и т.п. люди делают. А так же ссылками на литературу всевозможных сообществ позиционируемую как сборник аксиом.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    При отсутствии аргументов
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    При отсутствии аргументов
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Горизонтальный вход направляет поток сточных вод горизонтально, практически по нижней границе плавающей корки. В результате Вы вынуждены пользоваться Керхером для прочистки, а в фильтрующее сооружение идет повышенный вынос взвеси.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Горизонтальный вход направляет поток сточных вод горизонтально, практически по нижней границе плавающей корки. В результате Вы вынуждены пользоваться Керхером для прочистки, а в фильтрующее сооружение идет повышенный вынос взвеси.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Ни каких. Мне всё предельно ясно, прочие пользователи вольны читать и формировать своё мнение
    Рад за Вас. Я вот не пользуюсь. Как четверть века назад построил себе автономную канализацию, так ни разу ничего не прочищал. Дикий я, инновации не одобряю, всё по старинке сделал ))
    Тогда уж две перегородки, как у американцев. Перед входящей трубой, и перед выходящей.
    Не литературу, а стандарт. Ну а не нравится российский, можете немецкий, аглицкий или американский почитать, в принципе разницы особой нет.
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    каких аргументов Вы ждете
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    каких аргументов Вы ждете
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Керхером я пользуюсь для прочистки не потому что поток горизонтальный, а потому что это гораздо удобней, практичней.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Керхером я пользуюсь для прочистки не потому что поток горизонтальный, а потому что это гораздо удобней, практичней.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    предпочитаю тройнику перегородку внутри септика.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    предпочитаю тройнику перегородку внутри септика.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    ссылками на литературу всевозможных сообществ позиционируемую как сборник аксиом
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ссылками на литературу всевозможных сообществ позиционируемую как сборник аксиом
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А я вот за рекордами не гонюсь. Раз в полгода профилактическая чистка осень и весна. Не я придумал. Американцы подучили.
    Кстати о засорах. Могу Вас заверить, что их можно прогнозировать не только отталкиваясь от технического решения, но так же от национальности. Например индусы имеют в своём арсенале такой набор жиров и специй, что порой трёхсотый диаметр закупоривают. Не говоря уже о меньших. Так что Ваши 25 лет увы не константа для меня.
    Андрей Ратников Андрей Ратников сказал(а):
    Андрей РатниковАндрей Ратников сказал(а):
    Как четверть века назад построил себе автономную канализацию, так ни разу ничего не прочищал.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как четверть века назад построил себе автономную канализацию, так ни разу ничего не прочищал.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Я ж не индус )) Лежит асбоцементная водопроводная труба. Сотка. За все эти годы никаких засоров. Но укладывал сам, по уровню, на песочек, чтобы уклон строго соответствовал.
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    индусы имеют в своём арсенале такой набор жиров и специй, что порой трёхсотый диаметр закупоривают.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    индусы имеют в своём арсенале такой набор жиров и специй, что порой трёхсотый диаметр закупоривают.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здравствуйте. Дабы не плодить новые темы, пишу в этой. Да простит меня топик стартер.
    Переделываю канализацию в частном доме, почитав пришел к выводу что нужно точно рассчитать уклон.