Спасибо огромное что откликнулись!!! Выкладываю фотку экспертизы(пардон за качество фотки с телефона)
Анализ воды:
Запах - в баллах 1\1 норма не более 2,0
Цветность - градусы менее 1,0 норма 20
Мутность (карлин) мг\л -- менее -0.58 норма 1.5
Железо мг\л ---0.32 норма 0.3
Марганец мг\л -- менее 0.05 норма 0.1
Водородный показатель рН --6.6 норма 6-9
Жесткость общая мг\экв\л -- 38,0 норма 7,0
Щелочность мг\экв\л -- 5,5 норма ------------
Общая минерализация (Сухой остатаок) мг\л --1420 норма 1000
Хлориды мг\л --25,7 норма 350
Сульфаты мг\л --1330 норма 500
Азот аммонийный мг\л -- менее 0.1 норма 1.5
Нитраты мг\л -- 3 норма 45
Нитриты мг\л -- менее 0,003 норма 3,0
Окисляемость пермангонатная мгО\л -- 2,1 норма 5
Не в норме три показателя...
andre.voda
В отопление залить воду можно, но на помывку котел накроется.Котел двуконтурный.
Евгений76
-------- 300 руб или 300.000 руб?
Что такое ВВ20
На питье и готовку воду могу возить. Натолкнулся на фильтр Гейзер "тайфун" поставить на каждую точку потребления----Поможет???
Требования на котел:
Растворенный кислород г\М3 --- не более 0.05
Свободная углекислота г\М3 --- Отсутствует
Значения РН --- 8,3-9,5
Взвешенные вещества г\М3 ---- не более 5,0
И общий вопрос: "Не проще ли пробурить артезианскую скважину?"
Жесткость общая мг\экв\л -- 38,0 норма 7,0Жесткость общая мг\экв\л -- 38,0 норма 7,0Общая минерализация (Сухой остатаок) мг\л --1420 норма 1000Общая минерализация (Сухой остатаок) мг\л --1420 норма 1000Сульфаты мг\л --1330 норма 500Сульфаты мг\л --1330 норма 500andre.voda
В отопление залить воду можно, но на помывку котел накроется.Котел двуконтурный. andre.voda andre.voda В отопление залить воду можно, но на помывку котел накроется.Котел двуконтурный. Евгений76Евгений76Евгений76