Проблема с Ecosoft 1254

  • Приветствую! Имеется фильтр-умягчитель на основе Ecosoft 1254, с клапаном Clack WS1 CI. После 2х лет эксплуатации появилась проблема: после регенерации в баке для соли остается вода. А в процессе регенерации еще и выливается на пол.
    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким оборудованием, в чем может быть причина и как ее устранить?
  • Скорее всего проблема в гидравлической части клапана, повреждены уплотнительные кольца поршневой сборки. Потребуется разборка и ремонт. На всякий случай проверьте трубу через которую сливается промывная вода. Если это шланг, то он может быть пережат или есть засор, что мешает забору реагента из бака.
    Ещё может быть низкое входное давление, по этой причине так же не забирается рассол из бака.
    Ещё причиной может быть большой осадок соли на дне бака, надо разобрать и промыть бак от осадков.
    Ещё проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе, подкачайте до необходимого уровня.
    Удачи.



  • Огромное спасибо за такой широкий перечень вариантов. Возможно, дело действительно в низком входном давлении. Уезжая, отключил водяной насос, и устройство промывалось той водой, которая осталась в 80-литровом гидроаккумуляторе.