Для начала я бы поставил манометр и посмотрел бы на него несколько дней по утрам. У меня аналогичная штука была с электрическим нагревателем, после того как я поставил редуктор давления, чтобы давление в системе не скакало между давлением включения и выключения насоса, а было постоянным.
Редуктор же одновременно работает как обратный клапан. Вполне возможно, что обратный клапан есть и вашей системе водоочистки.
А дальше ситуация простая. Вы перед сном принимаете душ. При этом из бойлера вытекает единовременно много горячей воды и замещается холодной. После душа ложитесь спать. При этом вы спите, а горячей водой ни кто не пользуется. А нагреватель греет холодную воду, которая залилась в результате ваших водных процедур. При нагревании вода расширяется, но с одной стороны она заперта кранами, с другой - обратным клапаном в системе водоочистки. Соответственно давление растет, пока не открывается предохранительный клапан.
В течение дня, даже если есть такие "залповые" расходы горячей воды, все равно кто-то где-то да откроет кран и давление сбросится раньше, чем достигнет давления открытия предохранительного клапана.
Я у себя решил проблему посредством маленького 8-литрового расширительного бачка на входе системы водоснабжения. Его вполне хватает, чтобы компенсировать расширение воды в 150 литровом электрическом бойлере.
Что это может быть? Что надо смотреть? Как у Брэдфорда можно слить воду?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Что это может быть? Что надо смотреть? Как у Брэдфорда можно слить воду?
Нажмите, чтобы раскрыть...