рубли

Низкий напор воды или проблемы с газовой колонкой?

  • Из-за снижения напора воды в центральном водоводе вечером и утром (когда водоразбор большой) потухает газовая колонка. Живем на 4 этаже, раньше проблем с водой и колонкой не было. Из управляющей компании приходили замерять - давление 1.5 Бар,в норме, производитель водонагревателя пишет "Стабильная работа при низком давлении подводимой воды в 0.2 Бар"
    Что делать?
  • А они приходили когда колонка работала или когда не работала ? Поставьте тройник на входе колонки и вверните в него повереный ( с печатью госповерки ) манометр и зафиксируйте давление на нём в тот момент когда не работает колонка . Пригласите в эти моменты соседей в свидетели и составьте Акт в произвольном виде . Акт в двух экземплярах , ксерокопию о госповерке манометра и желательно фотки с зафиксированым давлением на манометре несите в ЖЭК . Не забудьте на своём экземпляре поставить входящий регистрационный номер . Три Акта с промежутком , по моему , 10 дней ( можно узнать у юриста ) - Заявление в суд об устранении неисправности или уменьшении платы за пользование , желательно коллективное .
    Не , ну бывает , конечно , и неисправность колонки , но не думаю что при давлении в 0.2 атм. Вас устроит работа колонки и системы в общем .
  • А сколько всего в доме этажей?
    .
    Что у других жильцов на этаже и на вашем стояке?
    А кто определяет эту норму?
    1.5 бар - это вообще-то достаточно низкое давление...
    А вообще надо не давление измерять, а расход - сколько воды в единицу времени вытекает из вашего крана.
    .
    В каком режиме(при открытых кранах или при закрытых кранах) они производили измерение и в какое время?
    Кто определил и каким образом, что давление в водопроводе снижено?
    Может это банальный засор на вашем отводе или в колонке???
    escaper:
    Живем на 4 этаже, раньше проблем с водой и колонкой не было.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    escaper:
    Живем на 4 этаже, раньше проблем с водой и колонкой не было.
    escaper:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    escaper:
    Из управляющей компании приходили замерять - давление 1.5 Бар,в норме,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    escaper:
    Из управляющей компании приходили замерять - давление 1.5 Бар,в норме,
    escaper:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    escaper:
    Из-за снижения напора воды в центральном водоводе вечером и утром (когда водоразбор большой) потухает газовая колонка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    escaper:
    Из-за снижения напора воды в центральном водоводе вечером и утром (когда водоразбор большой) потухает газовая колонка.
    escaper:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Замеряли давление воды при не работающей (выключающейся) колонке. То что давление снизилось, мы видим сами,т.к. раньше вода текла сильнее. Замеряли, кажется, при закрытых кранах. В вечернее время давление снижено во всем доме, просто некоторых соседей такая ситуация устраивает, т.к. они имеют возможность пользоваться водой днем, когда давление нормальное, дом 5-этажный. А что значит - засор в колонке?
  • А в каком месте и каким образом они производили замер?
    .
    Чем плохо измерять давление вместо расхода - тем, что давление в динамике и в статике разное.
    В статике(когда нет водоразбора) во всей системе давление одинаковое - и в толстых трубах и в тонких. Но толстая и тонкая труба при одном и том же давлении может пропустить через себя далеко не одинаковое количество воды.
    .
    Засор - уменьшение проходного сечения канала в виду наличия в нем инородных тел.
    .
    В трубах засор может происходить из-за кусков окалины(теплообменники), ржавчины и известкового налета, отвалившихся от труб в результате физических воздействий на трубы(например ремонт)...
    .
    Что бы я вам посоветовал сделать:
    1. Выяснить - одинаковый ли напор у вас идет из крана колонки и любого другого крана, не подключенного к колонке.
    2. Если в колонке и в другом кране расход одинаковый, и при этом давление во время водоразбора превышает минимальное давление колонки, но колонка гаснет...
    Значит проблема с датчиком в колонке.
    3. Если в колонке и в другом кране расход расход разный(в кране больше, в колонке меньше) смотреть почему такое происходит... Отсоединить колонку и посмотреть какой расход в питающей колонке линии.
    Если нормальный, т.е. сопоставим с расходом из крана, не подключенного к колонке, значит в колонке возможен засор - что-то в канал воды попало инородное.
    ...
    Ну и так далее...
    Конечно бы лучше было бы узнать какой расход у вас сразу после отсечных кранов(это чтобы исключить влияние вашей внутренней проводки - бывают косяки, знаете ли), но для этого возможно много разбирать придется. Поэтому я это сейчас упоминаю, но не настаиваю.
    Расход можно узнать - банально засечь время, за сколько наполнится известная емкость при полностью открытом кране.
    .
    Вы говорили что "раньше все было нормально" - раньше, это когда? Что произошло? Ремонт какой был или просто однажды включили кран, а там вода почти не льется?
    .
    Вообще есть нормы расхода воды на потребителе, но слишком все везде разное...
    А вы кому деньги платите за водоснабжение - водоканалу или какой-то другой конторе?
    А то есть вариант позвонить, а лучше письменно задать им вопрос:"какое давление и расход воды должны быть в кране на 4 этаже такого-то дома, расположенного по такому-то адресу".
    Должны дать официальный ответ - с ним можно уже предъявлять претензии эксплуатационщикам, ну а не выйдет ничего, так хоть будете знать, на сколько вас обманывают... Может вообще получится не платить за услугу ненадлежащего качества...- правда в этом случае надо подстраховаться, чтобы вас невозможно было отключить.
    escaper:
    Замеряли давление воды при не работающей (выключающейся) колонке.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    escaper:
    Замеряли давление воды при не работающей (выключающейся) колонке.
    escaper:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    escaper:
    А что значит - засор в колонке?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    escaper:
    А что значит - засор в колонке?
    escaper:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




















  • Если через колонку не проходит вода, т.е. из холодного крана вода бежит, а из горячего не бежит совсем или очень мало (естественно, при полном открытии регулятора протока на колонке). Послушайте, не появился ли посторонний звенящий или шипящий звук при нагреве воды в колонке.
    А можно узнать точнее марку вашей колонки? Может она, действительно, не может работать на низком давлении согласно своих технических параметров?
    Сколько лет она уже работает?
    escaper:
    А что значит - засор в колонке?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    escaper:
    А что значит - засор в колонке?
    escaper:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Все дело оказалось в газовой колонке. Один из трех датчиков (кажется огня, могу ошибаться) был развернут в другую сторону. И в совокупности с понизившимся напором воды мы получили что имели. Огромное спасибо всем, кто участвовал в обсуждении, сдаваться по поводу воды мы тоже не собираемся, замеры напора продолжаются, а дальше Управляющая компания будет нажимать на Водоканал.
    PS Кстати проблемы такого рода, как потухание колонки, могли быть связаны с "умирающими" батарейками, как сказал специалист из газовой службы.

  • купите колонку ладо газ и все

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.