Подтекает водонагреватель Bradford, в чем м.б. дело? Помогите советом, pls.
У меня установлен газовый водонагреватель Bradford White на 150 литров. В последнее время обратил внимание, что ПЕРИОДИЧЕСКИ стала появляться лужа в болерной. Судя по следу - из под дна водонагревателя. Водонагревателю 2 года. Нигде не обслуживался.
Последнии новации - установлена водоочистка (до водонагревателя) на основе ионнообменной смолы и поднято давление с 3 до 4-4,5 атм.
Удивление вызывает не систематическое подкапывание, а пириодическое появление лужи.
Что это может быть? Что надо смотреть? Как у Брэдфорда можно слить воду?
Еще один вопрос. В гарантийном талоне на водонагреватель дословн написано следующее "Гарантийное обслуживание не проводится в случаях недостаточного разбора горячей воды". Что считать "недостаточным разбором горячей воды"? На что "недостаточный разбор" влияет? У меня разбор горячей воды в день в пределах 100 литров.
Заранее благодарю.
bbs
Очень похоже на конденсатный режим работы. При температуре воды внутри водонагревателя ниже 50-60 гр.С (т.е., когда вода в нем холодная) в топке при горении газа образуется конденсат, который капает вниз. Увеличите установленную температуру выше 60 гр.
Serg:
Подтекает водонагреватель Bradford, в чем м.б. дело? Помогите советом, pls.У меня установлен газовый водонагреватель Bradford White на 150 литров. В последнее время обратил внимание, что ПЕРИОДИЧЕСКИ стала появляться лужа в болерной.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
Подтекает водонагреватель Bradford, в чем м.б. дело? Помогите советом, pls.У меня установлен газовый водонагреватель Bradford White на 150 литров. В последнее время обратил внимание, что ПЕРИОДИЧЕСКИ стала появляться лужа в болерной.
Serg:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg
И ещё.
Бойлер работает с двумя полотенцесушителями. На двух этажах.
К ним гонит воду мотор с таймером. Может время там сбилось...
Он должен выключаться в час ночи. А если во время отключений эл-ва таймер сбился на пару часов, то он выключается сразу после душа..
Есть расширительный бачок. Но давление не проверяли давно... Если это может иметь значение.
Serg
Какова вероятность проржавления бака?
Кто-нибудь слышал про эти случаи?
Serg
Вчера проверил таймер на насосе.
Нормально. Уменьшил давление в системе, регулятором давления.
Но видимо, это уже мёртвому припарки.
Похоже, что прохудился бак..
Видно, если фонариком светить внутрь, где горелка, видно, что много мокрой стенки.. и по куполу стекает влага..
a-x-e-l-1
И еще от себя вариант накину. Пока небыло водоподготовки отложилось много накипи, возможно проело газоходную трубку или верхнюю стенку теплообменника. Включили водоподготовку, РН загнали в самый низ и мягкой и кислинькой водой накипь размыло и открыло дырочку.
Еще вариант... не работает расширительный бак и течет из группы безопасности при нагреве воды. Ванну кто-то принял, вода водогрейке остыла и при нагреве расширяясь сильно поднимает давление,группа безопасности срабатывает.
Serg:
Видно, если фонариком светить внутрь, где горелка, видно, что много мокрой стенки.. и по куполу стекает влага..
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
Видно, если фонариком светить внутрь, где горелка, видно, что много мокрой стенки.. и по куполу стекает влага..
Serg:
Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Очень похоже на конденсатный режим работы. При температуре воды внутри водонагревателя ниже 50-60 гр.С (т.е., когда вода в нем холодная) в топке при горении газа образуется конденсат, который капает вниз. Увеличите установленную температуру выше 60 гр
Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Очень похоже на конденсатный режим работы. При температуре воды внутри водонагревателя ниже 50-60 гр.С (т.е., когда вода в нем холодная) в топке при горении газа образуется конденсат, который капает вниз. Увеличите установленную температуру выше 60 гр
bbs:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg
бак вроде вчера проверял.пальцем.
нажал-воздух пшиккнул..
надо манометром.
там около 1 атм. должно быть?
заказал новый. в среду привезут.
выбора нет. раз нет др. решений-то замена.
Хотя были советы по поводу анода.
Типа надо раз в год менять. Стоит 2000 рублей.
Serg
Вот ссылка на фотки с картинками бойлера:
мало-ли, может кому пригодится...
и видно как течёт.
и вверху накипь откуда-то вот
Повторюсь еще раз - ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ на конденсатный режим работы.
Возможно, конденсат по стенкам дымохода стекает на крышку бака.
Бак нужно проверять на СЛИТОЙ и ОТКРЫТОЙ НА СБРОС системе.
Надо.
Зависит от давления в системе, 1,5-2 атм. примерно должно быть.
И зачем???
Раз в год надо осматривать, а менять по мере износа.
Serg:
Вот ссылка на фотки с картинками бойлера:
мало-ли, может кому пригодится...
и видно как течёт.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
Вот ссылка на фотки с картинками бойлера:
мало-ли, может кому пригодится...
и видно как течёт.
Serg:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
и вверху накипь откуда-то
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
и вверху накипь откуда-то
Serg:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
бак вроде вчера проверял.пальцем.
нажал-воздух пшиккнул..
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
бак вроде вчера проверял.пальцем.
нажал-воздух пшиккнул..
Serg:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
надо манометром.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
надо манометром.
Serg:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
там около 1 атм. должно быть?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
там около 1 атм. должно быть?
Serg:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
заказал новый. в среду привезут.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
заказал новый. в среду привезут.
Serg:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
Хотя были советы по поводу анода.
Типа надо раз в год менять.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
Хотя были советы по поводу анода.
Типа надо раз в год менять.
Serg:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg
Давление просто, померял, что на этом бачке, что на большом, для отопления, одинаковое, если верить манометру, около 1 атм.
Ну и что? Отказываться утром?
Или перенести до выяснения?
Столько народу в инете подписал..
и никто не может толком диагностировать.. чтобы 100%.
Serg
Возможно. Тоже так думал.
bbs:
Serg пишет:
и вверху накипь откуда-то
Возможно, конденсат по стенкам дымохода стекает на крышку бака.
Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Serg пишет:
и вверху накипь откуда-то
Возможно, конденсат по стенкам дымохода стекает на крышку бака.
bbs:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg
Конечно, если это вдруг все же конденсат, а я куплю новый, то я лох.
Учитывая, что сейчас и с деньгами напряг... замутил дело на два года..
bbs:
Serg пишет:
Вот ссылка на фотки с картинками бойлера:
мало-ли, может кому пригодится...
и видно как течёт.
Повторюсь еще раз - ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ на конденсатный режим работы.
Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Serg пишет:
Вот ссылка на фотки с картинками бойлера:
мало-ли, может кому пригодится...
и видно как течёт.
Повторюсь еще раз - ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ на конденсатный режим работы.
bbs:
Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs
С расширительным баком скорее всего все в порядке, просто давление нужно правильно проверить и подкачать, если нужно.
Никто и не сможет на 100%, если не будет на месте смотреть.
Очень похоже на конденсат. Но, опять, не на все 100%.
Лужа то не постоянно появляется, а время от времени.
Специалиста позовите, пусть на месте посмотрит.
Главный вопрос - когда капает вода?
При нагретом баке, когда горелка не горит - вода капает?
Serg:
Или перенести до выяснения?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
Или перенести до выяснения?
Serg:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
никто не может толком диагностировать.. чтобы 100%.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
никто не может толком диагностировать.. чтобы 100%.
Serg:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
Конечно, если это вдруг все же конденсат, а я куплю новый, то я лох.
Учитывая, что сейчас и с деньгами напряг... замутил дело на два года..
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
Конечно, если это вдруг все же конденсат, а я куплю новый, то я лох.
Учитывая, что сейчас и с деньгами напряг... замутил дело на два года..
Serg:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg
Специалист "за просто посмотреть" требует 3 штуки-жаба жмётся. И не факт, что будет правильная диагностика.
Когда горит, то не капает, т.к. пламя всё выгоняет в трубу..
Испаряет в смысле.
bbs:
Специалиста позовите, пусть на месте посмотрит.
Главный вопрос - когда капает вода?
При нагретом баке, когда горелка не горит - вода капает?
Нажмите, чтобы раскрыть...
bbs:
Специалиста позовите, пусть на месте посмотрит.
Главный вопрос - когда капает вода?
При нагретом баке, когда горелка не горит - вода капает?
bbs:
Нажмите, чтобы раскрыть...
ДМИТРИЙ
ЭТО ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ПОТОМУ КАК ОНА ВЫСТАВЛЕНА НА 3 АТМ. А НАСОС КАЧАЕТ БОЛЬШЕ ПРИ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 АТМ. ОН НАЧИНАЕТ ПИСАТЬ А КОГДА РАБОТАЕТ ВОДОЗАБОР ДАВЛЕНИЕ МЕНЬШЕ
Serg
Честно сказать, мало что понял.
Что стало с группой безопасности спустя 7 лет?
И почему по вашему писает мотор, если под ним сухо?
И у меня стоит регулятор давления на входе.
И с чего вы решили, что стоит 3 атм.?
Объясните, что вы хотели сказать?
Это я один такой бестолковый?
ДМИТРИЙ:
ЭТО ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ПОТОМУ КАК ОНА ВЫСТАВЛЕНА НА 3 АТМ. А НАСОС КАЧАЕТ БОЛЬШЕ ПРИ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 АТМ. ОН НАЧИНАЕТ ПИСАТЬ А КОГДА РАБОТАЕТ ВОДОЗАБОР ДАВЛЕНИЕ МЕНЬШЕ
Нажмите, чтобы раскрыть...
ДМИТРИЙ:
ЭТО ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ПОТОМУ КАК ОНА ВЫСТАВЛЕНА НА 3 АТМ. А НАСОС КАЧАЕТ БОЛЬШЕ ПРИ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 АТМ. ОН НАЧИНАЕТ ПИСАТЬ А КОГДА РАБОТАЕТ ВОДОЗАБОР ДАВЛЕНИЕ МЕНЬШЕ
ДМИТРИЙ:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg
а про какой насос речь? у меня не скважина.
общее водоснабжение.
ДМИТРИЙ:
НАСОС КАЧАЕТ БОЛЬШЕ ПРИ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 АТМ
Нажмите, чтобы раскрыть...
ДМИТРИЙ:
НАСОС КАЧАЕТ БОЛЬШЕ ПРИ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 АТМ
ДМИТРИЙ:
Нажмите, чтобы раскрыть...
ДМИТРИЙ
ПОТОМУ КАК ВСЕ КОТЛЫ ИМЕЮТ ГРУППУ БЕЗОПАСНОСТИ 3 АТМ. ИЛИ 6 АТМ. НА НИХ СВЕРХУ НАПИСАНО А ПО ВАШИМ СЛОВАМ (Последнии новации - установлена водоочистка (до водонагревателя) на основе ионнообменной смолы и поднято давление с 3 до 4-4,5 атм.)ЭТО И ЕСТЬ ПРИЧИНА ТАК КАК ПРИ НЕ ВЫСОКОМ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 3 АТМ. ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ПИСАЕТ А ЕСЛИ ЕГО ПОВЫСИТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 АТМ. ТО ПРОИЗОЙДЕТ БОЛЬШОЙ СБРОС ВОДЫ
Serg
И потом. Вы же прочитали, что с регулятора давление уже давно около 2-3 атмосфер.
Сейчас на работе.
Приеду, посмотрю ещё раз давление.
Может регулятор закис.
Они тоже не вечные.
Serg
Только даже и если регулятор сдох.
То уже привезли новый котёл.
думал в выходной менять.
Можно, конечно оставить в резерве на будующее..
Serg
После замены бойлера на новый, заменили полотенцесушитель на первом этаже.
Простоял 5 лет.
Потёк в местах сварки. И как-то сразу за полгода продырявились в 6 местах. Тело труб не протекло и целое.
Заменили змеевик на новый. Новых потёк в местах сварки почти через неделю.Тоже в местах сварки в 6 местах.
Приехали с завода изготовителя и заменили на новый.
Новый потёк тоже через 10 дней.
Сегодня приезжают и меняют на новый.
Пошёл на второй этаж. Там тоже потёк такой же в 5 местах сварки.
Что делать?
Читаю в инете. Пишут, что это блуждающие токи.
Другие пишут, что это бред. Что эти токи только в земле. Что их дома даже замерить нельзя.
Жена химик говорит, что проблема в припое, которым паяют тонкие трубы к основной трубе. Типа свищи появляются из-за плохого припоя.
Ведь мол основная труба не дырявится. Мол, разнородные металлы в припое.
Кто говорит, что надо заземлять трубы. Именно заземлять , а не занулять. Ну земля в розетке рядом есть. Кинуть, что ли провод от розетки.
Выходит, что и бойлер потёк по одной и той же причине.
Вчера снял заземление с бойлера.
Может это как-то связано..
Есть умные мысли?
Serg
ВСЕ что вам НАДО СДЕЛАТЬ, - это обеспечить надежную металлическую связь между трубами стояка и металлическими оконечными устройствами (смесителем, полотенцесушителем).
Проще говоря - заземлите свой полотенцесушитель на металлические трубы стояка и все блуждающие неприятности вас покинут тотчас, потенциал выравняется и току неоткуда и некуда будет течь.
Это правда? Или причина в другом?
Например, повышенное содержание соли в воде из-за умягчителя?
Там ведь идёт автопромывка ионообменной смолы именно солью, а соль ведь должна разъедать. Хотя содержание соли минимально..
bbs
На первый взгляд похоже на электрохимическую коррозию, но чтобы хотя бы примерно понять причину нужно больше данных: для начала материал труб, материал п/сушителя, привариваривали его электро или газосваркой или паяли. Заземлены ли трубы, есть ли разница потенциалов между газопроводом и системой, стоят ли диэлектрические вставки на газопроводе. Короче, это целое исследование.
Serg:
После замены бойлера на новый, заменили полотенцесушитель на первом этаже.
Простоял 5 лет.
Потёк в местах сварки. И как-то сразу за полгода продырявились в 6 местах. Тело труб не протекло и целое.
Заменили змеевик на новый. Новых потёк в местах сварки почти через неделю.Тоже в местах сварки в 6 местах.
Приехали с завода изготовителя и заменили на новый.
Новый потёк тоже через 10 дней.
Сегодня приезжают и меняют на новый.
Пошёл на второй этаж. Там тоже потёк такой же в 5 местах сварки.
Что делать?
Читаю в инете. Пишут, что это блуждающие токи.
Другие пишут, что это бред. Что эти токи только в земле. Что их дома даже замерить нельзя.
Жена химик говорит, что проблема в припое, которым паяют тонкие трубы к основной трубе. Типа свищи появляются из-за плохого припоя.
Ведь мол основная труба не дырявится. Мол, разнородные металлы в припое.
Кто говорит, что надо заземлять трубы. Именно заземлять , а не занулять. Ну земля в розетке рядом есть. Кинуть, что ли провод от розетки.
Выходит, что и бойлер потёк по одной и той же причине.
Вчера снял заземление с бойлера.
Может это как-то связано..
Есть умные мысли?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Serg:
После замены бойлера на новый, заменили полотенцесушитель на первом этаже.
Простоял 5 лет.
Потёк в местах сварки. И как-то сразу за полгода продырявились в 6 местах. Тело труб не протекло и целое.
Заменили змеевик на новый. Новых потёк в местах сварки почти через неделю.Тоже в местах сварки в 6 местах.
Приехали с завода изготовителя и заменили на новый.
Новый потёк тоже через 10 дней.
Сегодня приезжают и меняют на новый.
Пошёл на второй этаж. Там тоже потёк такой же в 5 местах сварки.
Что делать?
Читаю в инете. Пишут, что это блуждающие токи.
Другие пишут, что это бред. Что эти токи только в земле. Что их дома даже замерить нельзя.
Жена химик говорит, что проблема в припое, которым паяют тонкие трубы к основной трубе. Типа свищи появляются из-за плохого припоя.
Ведь мол основная труба не дырявится. Мол, разнородные металлы в припое.
Кто говорит, что надо заземлять трубы. Именно заземлять , а не занулять. Ну земля в розетке рядом есть. Кинуть, что ли провод от розетки.
Выходит, что и бойлер потёк по одной и той же причине.
Вчера снял заземление с бойлера.
Может это как-то связано..
Есть умные мысли?