Подтекает бойлер bradford white mi 50l6bn

  • Подтекает водонагреватель Bradford, в чем м.б. дело? Помогите советом, pls.
    У меня установлен газовый водонагреватель Bradford White на 150 литров. В последнее время обратил внимание, что ПЕРИОДИЧЕСКИ стала появляться лужа в болерной. Судя по следу - из под дна водонагревателя. Водонагревателю 2 года. Нигде не обслуживался.
    Последнии новации - установлена водоочистка (до водонагревателя) на основе ионнообменной смолы и поднято давление с 3 до 4-4,5 атм.
    Удивление вызывает не систематическое подкапывание, а пириодическое появление лужи.
    Что это может быть? Что надо смотреть? Как у Брэдфорда можно слить воду?
    Еще один вопрос. В гарантийном талоне на водонагреватель дословн написано следующее "Гарантийное обслуживание не проводится в случаях недостаточного разбора горячей воды". Что считать "недостаточным разбором горячей воды"? На что "недостаточный разбор" влияет? У меня разбор горячей воды в день в пределах 100 литров.
    Заранее благодарю.





  • Очень похоже на конденсатный режим работы. При температуре воды внутри водонагревателя ниже 50-60 гр.С (т.е., когда вода в нем холодная) в топке при горении газа образуется конденсат, который капает вниз. Увеличите установленную температуру выше 60 гр.
    Serg:
    Подтекает водонагреватель Bradford, в чем м.б. дело? Помогите советом, pls.У меня установлен газовый водонагреватель Bradford White на 150 литров. В последнее время обратил внимание, что ПЕРИОДИЧЕСКИ стала появляться лужа в болерной.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Serg:
    Подтекает водонагреватель Bradford, в чем м.б. дело? Помогите советом, pls.У меня установлен газовый водонагреватель Bradford White на 150 литров. В последнее время обратил внимание, что ПЕРИОДИЧЕСКИ стала появляться лужа в болерной.
    Serg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • И ещё.
    Бойлер работает с двумя полотенцесушителями. На двух этажах.
    К ним гонит воду мотор с таймером. Может время там сбилось...
    Он должен выключаться в час ночи. А если во время отключений эл-ва таймер сбился на пару часов, то он выключается сразу после душа..
    Есть расширительный бачок. Но давление не проверяли давно... Если это может иметь значение.



  • Какова вероятность проржавления бака?
    Кто-нибудь слышал про эти случаи?
  • Вчера проверил таймер на насосе.
    Нормально. Уменьшил давление в системе, регулятором давления.
    Но видимо, это уже мёртвому припарки.
    Похоже, что прохудился бак..
    Видно, если фонариком светить внутрь, где горелка, видно, что много мокрой стенки.. и по куполу стекает влага..



  • И еще от себя вариант накину. Пока небыло водоподготовки отложилось много накипи, возможно проело газоходную трубку или верхнюю стенку теплообменника. Включили водоподготовку, РН загнали в самый низ и мягкой и кислинькой водой накипь размыло и открыло дырочку.
    Еще вариант... не работает расширительный бак и течет из группы безопасности при нагреве воды. Ванну кто-то принял, вода водогрейке остыла и при нагреве расширяясь сильно поднимает давление,группа безопасности срабатывает.
    Serg:
    Видно, если фонариком светить внутрь, где горелка, видно, что много мокрой стенки.. и по куполу стекает влага..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Serg:
    Видно, если фонариком светить внутрь, где горелка, видно, что много мокрой стенки.. и по куполу стекает влага..
    Serg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Очень похоже на конденсатный режим работы. При температуре воды внутри водонагревателя ниже 50-60 гр.С (т.е., когда вода в нем холодная) в топке при горении газа образуется конденсат, который капает вниз. Увеличите установленную температуру выше 60 гр
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Очень похоже на конденсатный режим работы. При температуре воды внутри водонагревателя ниже 50-60 гр.С (т.е., когда вода в нем холодная) в топке при горении газа образуется конденсат, который капает вниз. Увеличите установленную температуру выше 60 гр
    bbs:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • бак вроде вчера проверял.пальцем.
    нажал-воздух пшиккнул..
    надо манометром.
    там около 1 атм. должно быть?
    заказал новый. в среду привезут.
    выбора нет. раз нет др. решений-то замена.
    Хотя были советы по поводу анода.
    Типа надо раз в год менять. Стоит 2000 рублей.








  • Вот ссылка на фотки с картинками бойлера:
    мало-ли, может кому пригодится...
    и видно как течёт.
    и вверху накипь откуда-то
    вот




    вот
  • Повторюсь еще раз - ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ на конденсатный режим работы.
    Возможно, конденсат по стенкам дымохода стекает на крышку бака.
    Бак нужно проверять на СЛИТОЙ и ОТКРЫТОЙ НА СБРОС системе.
    Надо.
    Зависит от давления в системе, 1,5-2 атм. примерно должно быть.
    И зачем???
    Раз в год надо осматривать, а менять по мере износа.
    Serg:
    Вот ссылка на фотки с картинками бойлера:
    мало-ли, может кому пригодится...
    и видно как течёт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Serg:
    Вот ссылка на фотки с картинками бойлера:
    мало-ли, может кому пригодится...
    и видно как течёт.
    Serg:


    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Serg:
    и вверху накипь откуда-то
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Serg:
    и вверху накипь откуда-то
    Serg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Serg:
    бак вроде вчера проверял.пальцем.
    нажал-воздух пшиккнул..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Serg:
    бак вроде вчера проверял.пальцем.
    нажал-воздух пшиккнул..
    Serg:

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Serg:
    надо манометром.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Serg:
    надо манометром.
    Serg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Serg:
    там около 1 атм. должно быть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Serg:
    там около 1 атм. должно быть?
    Serg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Serg:
    заказал новый. в среду привезут.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Serg:
    заказал новый. в среду привезут.
    Serg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Serg:
    Хотя были советы по поводу анода.
    Типа надо раз в год менять.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Serg:
    Хотя были советы по поводу анода.
    Типа надо раз в год менять.
    Serg:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Давление просто, померял, что на этом бачке, что на большом, для отопления, одинаковое, если верить манометру, около 1 атм.
    Ну и что? Отказываться утром?
    Или перенести до выяснения?
    Столько народу в инете подписал..
    и никто не может толком диагностировать.. чтобы 100%.



  • Возможно. Тоже так думал.
    bbs:
    Serg пишет:
    и вверху накипь откуда-то
    Возможно, конденсат по стенкам дымохода стекает на крышку бака.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Serg пишет:
    и вверху накипь откуда-то
    Возможно, конденсат по стенкам дымохода стекает на крышку бака.
    bbs:



    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Конечно, если это вдруг все же конденсат, а я куплю новый, то я лох.
    Учитывая, что сейчас и с деньгами напряг... замутил дело на два года..
    bbs:
    Serg пишет:
    Вот ссылка на фотки с картинками бойлера:
    мало-ли, может кому пригодится...
    и видно как течёт.
    Повторюсь еще раз - ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ на конденсатный режим работы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Serg пишет:
    Вот ссылка на фотки с картинками бойлера:
    мало-ли, может кому пригодится...
    и видно как течёт.
    Повторюсь еще раз - ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ на конденсатный режим работы.
    bbs:





    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • С расширительным баком скорее всего все в порядке, просто давление нужно правильно проверить и подкачать, если нужно.
    Никто и не сможет на 100%, если не будет на месте смотреть.
    Очень похоже на конденсат. Но, опять, не на все 100%.
    Лужа то не постоянно появляется, а время от времени.
    Специалиста позовите, пусть на месте посмотрит.
    Главный вопрос - когда капает вода?
    При нагретом баке, когда горелка не горит - вода капает?
    Serg:
    Или перенести до выяснения?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Serg:
    Или перенести до выяснения?
    Serg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Serg:
    никто не может толком диагностировать.. чтобы 100%.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Serg:
    никто не может толком диагностировать.. чтобы 100%.
    Serg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Serg:
    Конечно, если это вдруг все же конденсат, а я куплю новый, то я лох.
    Учитывая, что сейчас и с деньгами напряг... замутил дело на два года..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Serg:
    Конечно, если это вдруг все же конденсат, а я куплю новый, то я лох.
    Учитывая, что сейчас и с деньгами напряг... замутил дело на два года..
    Serg:

    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Специалист "за просто посмотреть" требует 3 штуки-жаба жмётся. И не факт, что будет правильная диагностика.
    Когда горит, то не капает, т.к. пламя всё выгоняет в трубу.. :grin:
    Испаряет в смысле.
    bbs:
    Специалиста позовите, пусть на месте посмотрит.
    Главный вопрос - когда капает вода?
    При нагретом баке, когда горелка не горит - вода капает?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    bbs:
    Специалиста позовите, пусть на месте посмотрит.
    Главный вопрос - когда капает вода?
    При нагретом баке, когда горелка не горит - вода капает?
    bbs:


    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :grin:
  • ЭТО ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ПОТОМУ КАК ОНА ВЫСТАВЛЕНА НА 3 АТМ. А НАСОС КАЧАЕТ БОЛЬШЕ ПРИ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 АТМ. ОН НАЧИНАЕТ ПИСАТЬ А КОГДА РАБОТАЕТ ВОДОЗАБОР ДАВЛЕНИЕ МЕНЬШЕ
  • Честно сказать, мало что понял.
    Что стало с группой безопасности спустя 7 лет?
    И почему по вашему писает мотор, если под ним сухо?
    И у меня стоит регулятор давления на входе.
    И с чего вы решили, что стоит 3 атм.?

    Объясните, что вы хотели сказать?
    Это я один такой бестолковый?
    ДМИТРИЙ:
    ЭТО ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ПОТОМУ КАК ОНА ВЫСТАВЛЕНА НА 3 АТМ. А НАСОС КАЧАЕТ БОЛЬШЕ ПРИ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 АТМ. ОН НАЧИНАЕТ ПИСАТЬ А КОГДА РАБОТАЕТ ВОДОЗАБОР ДАВЛЕНИЕ МЕНЬШЕ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ДМИТРИЙ:
    ЭТО ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ПОТОМУ КАК ОНА ВЫСТАВЛЕНА НА 3 АТМ. А НАСОС КАЧАЕТ БОЛЬШЕ ПРИ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 АТМ. ОН НАЧИНАЕТ ПИСАТЬ А КОГДА РАБОТАЕТ ВОДОЗАБОР ДАВЛЕНИЕ МЕНЬШЕ
    ДМИТРИЙ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...









  • а про какой насос речь? у меня не скважина.
    общее водоснабжение.
    ДМИТРИЙ:
    НАСОС КАЧАЕТ БОЛЬШЕ ПРИ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 АТМ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ДМИТРИЙ:
    НАСОС КАЧАЕТ БОЛЬШЕ ПРИ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 АТМ
    ДМИТРИЙ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • ПОТОМУ КАК ВСЕ КОТЛЫ ИМЕЮТ ГРУППУ БЕЗОПАСНОСТИ 3 АТМ. ИЛИ 6 АТМ. НА НИХ СВЕРХУ НАПИСАНО А ПО ВАШИМ СЛОВАМ (Последнии новации - установлена водоочистка (до водонагревателя) на основе ионнообменной смолы и поднято давление с 3 до 4-4,5 атм.)ЭТО И ЕСТЬ ПРИЧИНА ТАК КАК ПРИ НЕ ВЫСОКОМ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 3 АТМ. ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ПИСАЕТ А ЕСЛИ ЕГО ПОВЫСИТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5 АТМ. ТО ПРОИЗОЙДЕТ БОЛЬШОЙ СБРОС ВОДЫ
  • И потом. Вы же прочитали, что с регулятора давление уже давно около 2-3 атмосфер.
    Сейчас на работе.
    Приеду, посмотрю ещё раз давление.
    Может регулятор закис.
    Они тоже не вечные.



  • Только даже и если регулятор сдох.
    То уже привезли новый котёл.
    думал в выходной менять.
    Можно, конечно оставить в резерве на будующее.. :smile3:


    :smile3:
  • После замены бойлера на новый, заменили полотенцесушитель на первом этаже.
    Простоял 5 лет.
    Потёк в местах сварки. И как-то сразу за полгода продырявились в 6 местах. Тело труб не протекло и целое.
    Заменили змеевик на новый. Новых потёк в местах сварки почти через неделю.Тоже в местах сварки в 6 местах.
    Приехали с завода изготовителя и заменили на новый.
    Новый потёк тоже через 10 дней.
    Сегодня приезжают и меняют на новый.
    Пошёл на второй этаж. Там тоже потёк такой же в 5 местах сварки.
    Что делать?
    Читаю в инете. Пишут, что это блуждающие токи.
    Другие пишут, что это бред. Что эти токи только в земле. Что их дома даже замерить нельзя.
    Жена химик говорит, что проблема в припое, которым паяют тонкие трубы к основной трубе. Типа свищи появляются из-за плохого припоя.
    Ведь мол основная труба не дырявится. Мол, разнородные металлы в припое.
    Кто говорит, что надо заземлять трубы. Именно заземлять , а не занулять. Ну земля в розетке рядом есть. Кинуть, что ли провод от розетки.
    Выходит, что и бойлер потёк по одной и той же причине.
    Вчера снял заземление с бойлера.
    Может это как-то связано..
    Есть умные мысли?



















  • ВСЕ что вам НАДО СДЕЛАТЬ, - это обеспечить надежную металлическую связь между трубами стояка и металлическими оконечными устройствами (смесителем, полотенцесушителем).
    Проще говоря - заземлите свой полотенцесушитель на металлические трубы стояка и все блуждающие неприятности вас покинут тотчас, потенциал выравняется и току неоткуда и некуда будет течь.
    Это правда? Или причина в другом?
    Например, повышенное содержание соли в воде из-за умягчителя?
    Там ведь идёт автопромывка ионообменной смолы именно солью, а соль ведь должна разъедать. Хотя содержание соли минимально..





  • На первый взгляд похоже на электрохимическую коррозию, но чтобы хотя бы примерно понять причину нужно больше данных: для начала материал труб, материал п/сушителя, привариваривали его электро или газосваркой или паяли. Заземлены ли трубы, есть ли разница потенциалов между газопроводом и системой, стоят ли диэлектрические вставки на газопроводе. Короче, это целое исследование.
    Serg:
    После замены бойлера на новый, заменили полотенцесушитель на первом этаже.
    Простоял 5 лет.
    Потёк в местах сварки. И как-то сразу за полгода продырявились в 6 местах. Тело труб не протекло и целое.
    Заменили змеевик на новый. Новых потёк в местах сварки почти через неделю.Тоже в местах сварки в 6 местах.
    Приехали с завода изготовителя и заменили на новый.
    Новый потёк тоже через 10 дней.
    Сегодня приезжают и меняют на новый.
    Пошёл на второй этаж. Там тоже потёк такой же в 5 местах сварки.
    Что делать?
    Читаю в инете. Пишут, что это блуждающие токи.
    Другие пишут, что это бред. Что эти токи только в земле. Что их дома даже замерить нельзя.
    Жена химик говорит, что проблема в припое, которым паяют тонкие трубы к основной трубе. Типа свищи появляются из-за плохого припоя.
    Ведь мол основная труба не дырявится. Мол, разнородные металлы в припое.
    Кто говорит, что надо заземлять трубы. Именно заземлять , а не занулять. Ну земля в розетке рядом есть. Кинуть, что ли провод от розетки.
    Выходит, что и бойлер потёк по одной и той же причине.
    Вчера снял заземление с бойлера.
    Может это как-то связано..
    Есть умные мысли?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Serg:
    После замены бойлера на новый, заменили полотенцесушитель на первом этаже.
    Простоял 5 лет.
    Потёк в местах сварки. И как-то сразу за полгода продырявились в 6 местах. Тело труб не протекло и целое.
    Заменили змеевик на новый. Новых потёк в местах сварки почти через неделю.Тоже в местах сварки в 6 местах.
    Приехали с завода изготовителя и заменили на новый.
    Новый потёк тоже через 10 дней.
    Сегодня приезжают и меняют на новый.
    Пошёл на второй этаж. Там тоже потёк такой же в 5 местах сварки.
    Что делать?
    Читаю в инете. Пишут, что это блуждающие токи.
    Другие пишут, что это бред. Что эти токи только в земле. Что их дома даже замерить нельзя.
    Жена химик говорит, что проблема в припое, которым паяют тонкие трубы к основной трубе. Типа свищи появляются из-за плохого припоя.
    Ведь мол основная труба не дырявится. Мол, разнородные металлы в припое.
    Кто говорит, что надо заземлять трубы. Именно заземлять , а не занулять. Ну земля в розетке рядом есть. Кинуть, что ли провод от розетки.
    Выходит, что и бойлер потёк по одной и той же причине.
    Вчера снял заземление с бойлера.
    Может это как-то связано..
    Есть умные мысли?
    Serg:

















    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.