Газовый Котел и колонка в 1 вытяжку?

  • Газовый Котел и колонка в 1 вытяжку?
    Минусы плюсы подробней почему так нельзя и больше конкретики!!
    Вытяжка, асбестовая труба диаметр 100 мм высотой 2,5 метра!

  • Может вам проще в своей местной газовой службе такой вопрос задать? Они вам тогда просто скажут, что по нормативам не положено и вы успокоитесь. При этом никакие ваши доводы они всё равно не примут.
    maxmum maxmum сказал(а):
    maxmummaxmum сказал(а):
    Минусы плюсы подробней почему так нельзя и больше конкретики!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Минусы плюсы подробней почему так нельзя и больше конкретики!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Что за народ писец задал вопрос получил брет мб вы и гвоздь забить позовете слесаря?
    Если я задаю такой вопрос значит мне надо и меня не волнует какие там нормативы меня волнует факты что будет и тд тп а не брет типо нельзя и все такие нормы засунь их себе.....!
  • maxmum, будьте любезны более корректно выражать свои мысли.
    Если мнение собеседника Вас не устраивает, это не значит, что оно неправильное.maxmum
  • Куда еще корректней? Четко задан вопрос Газовый Котел и колонка в 1 вытяжку?
    но если бы я в этом не соображал я бы не задавал сюда этот вопрос а нанял людей да и все но так как у меня руки и мозги на месте я делаю все сам!!
    и я ищу людей которые это уже делали и могу поделится опытом и знаниями

  • maxmum, Немножко спорно в отношении одной из двух составляющих, но тем не менее Ваш вопрос понятен.
    Давайте успокоимся и подождём других мнений.
    Ваши сообщения откорректированы и объединены.
    maxmum maxmum сказал(а):
    maxmummaxmum сказал(а):
    так как у меня руки и мозги на месте я делаю все сам!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    так как у меня руки и мозги на месте я делаю все сам!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    maxmum

  • Эти цифирки на колонку пойдут, для котла ничего не остается.
    Что их вместе нельзя, про это я уже молчу.
    maxmum maxmum сказал(а):
    maxmummaxmum сказал(а):
    труба диаметр 100 мм высотой 2,5 метра!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    труба диаметр 100 мм высотой 2,5 метра!
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Славик64, тут скорее всего вопрос в том, что maxmum, хочет, чтобы ему объяснили-почему нельзя.
    Славик64maxmum
    Славик64 Славик64 сказал(а):
    Славик64Славик64 сказал(а):
    Что их вместе нельзя, про это я уже молчу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что их вместе нельзя, про это я уже молчу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Топикстартер редкий упоротый чудак, который хочет сделать как ему хочется, не взирая на нормативы. А ещё он правильно писать не умеет, что тоже как бы символизирует уровень.
    Ну тогда мучайся сам. Как говорится, ***** тебе на воротник. :victory:
    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    хочет, чтобы ему объяснили-почему нельзя
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    хочет, чтобы ему объяснили-почему нельзя
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    maxmum maxmum сказал(а):
    maxmummaxmum сказал(а):
    нельзя и все такие нормы засунь их себе.....!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    нельзя и все такие нормы засунь их себе.....!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :victory:
  • Glory Const, справедливости ради, никакие нормативы ему не сказали.
    Он же и пришёл к нам, чтобы ему объяснили.
    Вы -специалист, а другой человек-неспециалист, но ему тоже можно всё объяснить.Glory Const

  • дымовая труба-это
    труба для удаления продуктов горения.
    в 1 трубу можно подключать 2 агрегата. НО.
    они должны работать по очереди. или же труба должна быть такой , что будет пригодна для работы ваших 2-х теплогенераторов.
    ..
    (мало того , что сейчас есть турбокотлы..надо понимать , что для работы на естественной тяге дымовые трубы расчитывают.
    есть диаграммы. ..можно найти их на трубах вольсхойера или у других производителей.)
    на этих данных и основывались коллеги , которые сразу же ваш вопрос "забанили".(просто есть некоторый опыт)
    однако вы можете и самостоятельно это оценить.
    ..
    если вы всё же хотите натурных испытаний-то это возможно.
    в современных котлах есть датчик тяги. поэтому ваш котел при её отсутствии (или колонка) не стартанет.
    ..
    однако если поднять трубу на метров 10..тогда вероятно (трусы засосет в трубу) будут работать оба агрегата на 1 трубу.
    .............
    рекомендации об устройстве дымовых труб расчитаны на обычных законопослушных граждан и на обычных инспекторов пожнадзора.
    если каждый будет у себя эксперименты в квартире (у россиян много котелков в квартирах ставят) делать..то ,
    блин , там до "хромой лошади" пару сезонов...












    вероятно



  • Стартанет, но не на долго. В остальном все правильно, про трусы тоже.)))
    сергей_минск сергей_минск сказал(а):
    сергей_минсксергей_минск сказал(а):
    не стартанет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    не стартанет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Давайте я просто объясню. Все телодвижения с газом и отводом сгоревших газов происходят только с разрешения надзирающих органов. В конкретном случае, это газовые службы. Самодеятельности в этом деле не допускается никакой. Проект и всё только по нему. Всё на основе ГОСТов, внутренних распоряжений в этих службах и других документов. Никакие разглагольствования тут на форуме в конце концов не приведут в реальности к тому, что эти нормативы будут нарушены. Мы можем тут рассуждать о том, сколько каких радиаторов разместить или ставить кран на перемычку или нет, но всё что касается выхлопа и газа, тут спорить бессмысленно.
    Да и человек все нормативы вон посылает. Такие только на премию Дарвина. Он же и в первом сообщении пришёл с требованием, а не с просьбой. Типа, давайте мне тут быстренько накидайте инфы. Вот я и говорю, что только ... на воротник ему.
    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    никакие нормативы ему не сказали.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    никакие нормативы ему не сказали.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Сложный был вопрос, коль детали одежды участвуют.))
    Но всё равно Большое спасибо всем ответившим.
    С уважением.
    Большое спасибо всем ответившим.
  • Glory Const ты видимо не в россии живёшь и не знаешь что у часников 50% а то и более не соблюдают твою нормативы и ГОСТЫ! Всем на все ......тд.
    сергей_минск Спасибо, но это уже понятно!Glory Const
    сергей_минск
  • Всем главное что бы работало а твои нормативы.....до лампочки!
  • maxmum, не совсем понятна Ваша агрессия, но больше по-хорошему Вас предупреждать не будут.
    А соблюдение ГОСТов является обязательным. За несоблюдением, а колхозом в особо сложных и опасных случаях-это не на наш Форум, а к тем
    maxmum
    часников 50%
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    часников 50%
    снсн
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это не агрессия, а реальность вы с дивана сползите и возможно тоже заметите!
  • Существует порода людей,которым нужно обязательно что-то сделать по своему,что то нарушить.
    Они себя считают самыми умными.
    Правда проходит время и они обязательно об этом горько жалеют и плачут.Но зачастую бывает поздно.
    Ссылка на СНИП http://www.vashdom.ru/doc/42-101-2003/.
    http://newcok.3dn.ru/_fr/21/_42-101-2003__.doc


    http://www.vashdom.ru/doc/42-101-2003/
    http://newcok.3dn.ru/_fr/21/_42-101-2003__.doc
  • [​IMG]
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Они себя считают самыми умными.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Они себя считают самыми умными.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    [​IMG]
  • А разве это не чёткий ответ?
    Зачем Вам описание газовых потоков, если так нельзя и Вас заставят переделать.
    И ещё:
    Это чёткий вопрос?
    Котёл подключается в дымоход, а не в вытяжку.
    maxmum maxmum сказал(а):
    maxmummaxmum сказал(а):
    Куда еще корректней? Четко задан вопрос
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Куда еще корректней? Четко задан вопрос
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Glory Const Glory Const сказал(а):
    Glory ConstGlory Const сказал(а):
    Может вам проще в своей местной газовой службе такой вопрос задать? Они вам тогда просто скажут, что по нормативам
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Может вам проще в своей местной газовой службе такой вопрос задать? Они вам тогда просто скажут, что по нормативам
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    maxmum maxmum сказал(а):
    maxmummaxmum сказал(а):
    Четко задан вопрос
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Четко задан вопрос
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    maxmum maxmum сказал(а):
    maxmummaxmum сказал(а):
    Газовый Котел и колонка в 1 вытяжку?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Газовый Котел и колонка в 1 вытяжку?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Будьте снисходительны, ТС понять можно.
    Вспомните детство:
    "Не суй пальцы (шпильки, гвозди и т.п...) в розетку!!!"
    "Почему?"
    "Током убъет!"
    "Кто такой Ток?"
    "В розетке живет."
    "А как убьет?"
    Тут обычно запас времени (или познаний) у родителя заканчивается и он уходит на работу. Пытливый детский ум же горит желанием докопаться до истины...
    Результат: либо ты с Богатым Опытом и сегодня предостерегаешь других, либо...
    Что беспокоит? то что Максмум ни дитя, а информации в инете - книгу пиши! Хочешь нае-ть Правила, то зачем на форум то? - изучай тему, может и получится (высотой и диаметром дымохода может...). У меня дымоход в 350 мм * 10,0 м спокойно справляется с ТТ-котлом (45 кВт) и вытяжкой сварочного участка.
    Удачи!
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Существует порода людей,которым нужно обязательно что-то сделать по своему,что то нарушить.
    Они себя считают самыми умными.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Существует порода людей,которым нужно обязательно что-то сделать по своему,что то нарушить.
    Они себя считают самыми умными.

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    maxmum maxmum сказал(а):
    maxmummaxmum сказал(а):
    Всем главное что бы работало а твои нормативы.....до лампочки!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Всем главное что бы работало а твои нормативы.....до лампочки!
    Нажмите, чтобы раскрыть...











  • В результате атмосферных плотных вихревых потоков может возникнуть в дымоходе обратная тяга, что приведёт к выбросу в помещение угарных газов через не рабочее в эту минуту устройство.
  • Выброс в помещение чаще всего из за "перебоев" в тяге: ветер, близстоящие строения-деревья, несоотв-щая высота дымохода...
    Понятие "обратная тяга" думаю, очень редкое, связанное с другими физическими процессами. В своей жизни встречал один раз.
    Пример. Заказчик попросил установить в новом утепленном цехе по перемотке эл/двигателей отопительные печи длительного горения. Январь, печи установлены, работы с дымоходами задержали морозы 38-42 в течении недели. После морозов, как "потеплело" до -25 приступили. Весь Первый день работ ловил себя на мысли, что на улице комфортнее, чем внутри цеха. На след-й день понял, в чем беда - градусник внутри фиксировал -33 градуса. И вот тут, при запуске первой печи увидел "чудо": дым вместо 12 метрового дымохода сечением 150 мм предпочел ровной струйкоЙ истекать из топки прямиком через помещение в открытую калитку. То еще зрелище...
    Sials Sials сказал(а):
    SialsSials сказал(а):
    В результате атмосферных плотных вихревых потоков может возникнуть в дымоходе обратная тяга, что приведёт к выбросу в помещение угарных газов через не рабочее в эту минуту устройство.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В результате атмосферных плотных вихревых потоков может возникнуть в дымоходе обратная тяга, что приведёт к выбросу в помещение угарных газов через не рабочее в эту минуту устройство.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • возможно. при достаточном диаметре дымохода и устройстве рассечки на высоту 0,75 м
  • По СНиПам или по опыту?
    Rogers Rogers сказал(а):
    RogersRogers сказал(а):
    возможно. при достаточном диаметре дымохода и устройстве рассечки на высоту 0,75 м
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    возможно. при достаточном диаметре дымохода и устройстве рассечки на высоту 0,75 м
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Это прозойдет и с одним устройством.
    Частое явление, особенно зимой в сильный холод. У колонок теплообменники лопаются...
    ... и летом в сильную жару, у колонок датчики тяги срабатывают. Никогда не замечал, последние два года только.
    Sials Sials сказал(а):
    SialsSials сказал(а):
    В результате атмосферных плотных вихревых потоков может возникнуть в дымоходе обратная тяга, что приведёт к выбросу в помещение угарных газов через не рабочее в эту минуту устройство.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В результате атмосферных плотных вихревых потоков может возникнуть в дымоходе обратная тяга, что приведёт к выбросу в помещение угарных газов через не рабочее в эту минуту устройство.
    выброс
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    savva02 savva02 сказал(а):
    savva02savva02 сказал(а):
    Понятие "обратная тяга" думаю, очень редкое, связанное с другими физическими процессами. В своей жизни встречал один раз.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Понятие "обратная тяга" думаю, очень редкое, связанное с другими физическими процессами. В своей жизни встречал один раз.
    Нажмите, чтобы раскрыть...