рубли

Течет предохранительный клапан водонагревателя Ariston

  • Здравствуйте.
    Установили горизонтально водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80 Inox.
    Система водоснабжения изображена на фото 1. К сожалению, коллекторы не влезли на фото. Кратко: в системе установлены: обратные клапаны (на счетчике и отдельно), манометр, редуктор, фильтр воды проточный, фильтр обратной промывки.
    На фото 2 изображен собственно "виновник данного поста".
    Теперь , когда вводные данные известны, обрисую ситуацию.
    на входе в систему на редукторах давление установлено ~ 3 бар. При включении водонагревателя , он начинает нагревать воду. Постепенно давление в системе при нагреве воды в водонагревателе (ВАЖНО: на обоих манометрах - и на гор.воде, и на хол.воде) повышается до 6-6,5 бар!!! и, что естественно, начинает капать предохранительный клапан, стравливая возросшее давление. если водонагреватель в систему не включать, то давление в системе не увеличивается. Пробовал ставить температуру 50 градусов - эффект тот же (хотя по ощущениям капает меньше и реже - но это не точно).
    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело и в какую сторону копать?
    Вот ответ от официального представителя Аристон:
    "Добрый день!
    Вода в земных условиях имеет коэффициент сжатия К=0,00000000047. То есть практически не сжимаемая. В то же время при нагреве воды в замкнутом объёме давление воды естественным образом значительно увеличивается. Для того что бы это увеличение давления несжимаемой жидкости не раздуло водонагреватель, как например лёд взрывает асфальт, как раз и предназначен предохранительные клапан.
    Давление воды в подающем трубопроводе, согласно действующим в РФ нормативам, не должно превышать 5 Бар. Если давление подаче выше – необходимо установить качественный редуктор понижения давления воды, отрегулированный на 3 бар.
    Когда при нагреве воды давление воды внутри бака становиться больше чем давление подачи всего на 0,1бар, на клапане открывается маленький перепускной клапан и стравливает излишнее давление воды назад в систему водоснабжения. Но если у вас установлены счётчики води и клапан противотока, то эта защитная функция клапана будет блокирована. Поэтому при дальнейшем повышении давления воды внутри бака до 7бар (плюс минус 0,5бар), сработает аварийный сброс давления воды через боковой носик предохранительного клапана. Это нормальное явление. Подключаете к носику дренажную трубочку и на слив. За работой клапана необходимо следить и при засорении немедленно заменить на новый."









    "Добрый день!
    Вода в земных условиях имеет коэффициент сжатия К=0,00000000047. То есть практически не сжимаемая. В то же время при нагреве воды в замкнутом объёме давление воды естественным образом значительно увеличивается. Для того что бы это увеличение давления несжимаемой жидкости не раздуло водонагреватель, как например лёд взрывает асфальт, как раз и предназначен предохранительные клапан.
    Давление воды в подающем трубопроводе, согласно действующим в РФ нормативам, не должно превышать 5 Бар. Если давление подаче выше – необходимо установить качественный редуктор понижения давления воды, отрегулированный на 3 бар.
    Когда при нагреве воды давление воды внутри бака становиться больше чем давление подачи всего на 0,1бар, на клапане открывается маленький перепускной клапан и стравливает излишнее давление воды назад в систему водоснабжения. Но если у вас установлены счётчики води и клапан противотока, то эта защитная функция клапана будет блокирована. Поэтому при дальнейшем повышении давления воды внутри бака до 7бар (плюс минус 0,5бар), сработает аварийный сброс давления воды через боковой носик предохранительного клапана. Это нормальное явление. Подключаете к носику дренажную трубочку и на слив. За работой клапана необходимо следить и при засорении немедленно заменить на новый."
    "Добрый день!
    Вода в земных условиях имеет коэффициент сжатия К=0,00000000047. То есть практически не сжимаемая. В то же время при нагреве воды в замкнутом объёме давление воды естественным образом значительно увеличивается. Для того что бы это увеличение давления несжимаемой жидкости не раздуло водонагреватель, как например лёд взрывает асфальт, как раз и предназначен предохранительные клапан.
    Давление воды в подающем трубопроводе, согласно действующим в РФ нормативам, не должно превышать 5 Бар. Если давление подаче выше – необходимо установить качественный редуктор понижения давления воды, отрегулированный на 3 бар.
    Когда при нагреве воды давление воды внутри бака становиться больше чем давление подачи всего на 0,1бар, на клапане открывается маленький перепускной клапан и стравливает излишнее давление воды назад в систему водоснабжения. Но если у вас установлены счётчики води и клапан противотока, то эта защитная функция клапана будет блокирована. Поэтому при дальнейшем повышении давления воды внутри бака до 7бар (плюс минус 0,5бар), сработает аварийный сброс давления воды через боковой носик предохранительного клапана. Это нормальное явление. Подключаете к носику дренажную трубочку и на слив. За работой клапана необходимо следить и при засорении немедленно заменить на новый."



Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.