Проблемы с колонкой нева-3208

  • Добрый день !
    Вот проблема. Колонка месяца два назад начала проблемно зажигаться, потом стала падать температура воды (случайным образом - причем наблюдалось в частности по величине пламени), а с месяц назад вообще зажигаться перестала. Само собой в пятницу вечером. В общем, оказалась изношенной прокладка - которую заменил на следующий день на силиконовую, после чего зажигание стало нормальным.
    Вот сейчас новая проблема выплыла. Зажигаться колонка стала стабильно, но с температурой не все в порядке.
    Если раньше при полном напоре воды приходилось еще и газ прикрывать, то сейчас наоборот - при полном напоре газа приходится давать очень тонкую струйку, а на полном напоре вода практически совсем не греется.
    И это при том, что пламя после замены прокладки стало настолько сильным, что до корпуса колонки не дотронуться - ожог получишь. На полном напоре газа пламя чуть ли не наружу вылезает - в смысле что кончики языков вылезают вплоть до начала вентиляционной трубы. Пробовал крутить ручку газа - но пламя уменьшается, а температура следом за ним :( Что посоветуете ? Есть там какие органы регулировки ?






  • Здравствуйте Алексей !
    Если всё именно так происходит, то , скорее всего, дело было (и есть) в качестве воды, и сейчас у Вас "зарос" змеевик теплообменника, надо его почистить. "Нева" чистится довольно легко, чего не скажешь о "немках".
  • Здравствуйте !
    Так же, возникла проблема с Невой.Упало давление воды и колонка перестала разжигаться (фитиль горит).Аппарат эксплуатировался в форсированном режиме лет 7.Есть ли способы самостоятельного решения проблемы?Спасибо.
  • >Здравствуйте !
    >Здравствуйте Андрей !
    Ни хрена себе, ну и вода же вам досталась - 7лет интенсивного использования колонки и только щас приказала долго жить... У меня период от чистки до чистки не превышает 8-10 месяцев...
    Значицца так: два варианта:
    вариант первый: снимаете кожух, перекрываете подачу воды на колонку (газ можно не перекрывать), откываете кран корячей воды - тот что поближе, двумя ключами отсоединяете подающую медную трубку от теплообменника, вместо неё надеваете шланг подходящего диаметра,
    поднимаете другой конец шланга выше колонки, чем выше - тем лучше, в шланг вставляете воронку и наливаете туда или антинакипин разведённый согласно его же рекомендациям (лучше наш Российский, он многократно дешевле чем какой-нь-ть Силикмейжик, а состав один и тот же). Если нету ничего такого, то можно и просто разведёную солянку, но лучше готовый состав - в нём присутствуют ингибиторы защищающие металл. Налили и ждёте. Долго. Часа два-три. Очень хорошо, если из воронки сразу начнёт уходить смесь и всё это будет вытекать из крана, тогда закройте кран и залив смесь ждите часа 2-3, потом слейте, отсоедините шланг, соберите меднйю трубу мс теплообменником и подав давление промойте трубопровод горячей воды. Снова перекройте воду и повторите процесс (отвинтите, наденьте, залейте, промойте). Если повезёт, то Вам хватит раза два, если нет, то поболее. Пока колонка стоит залитая кислотной смесью, снимите редуктор на холодной воде, вывинтите ниппель (он стоит со стороны выхода холодной воды из редуктора на теплообменник) и продуйте-промойте всё это безобразие.
    И потом колонка снова будет работать аки новая. Удачи Вам ! Сергей.





  • Понял Сергей,СПАСИБО,но давление воды ,похоже, упало в питающем водопроводе (не уточнил в своем вопросе),а не в колонке,вот здесь есть ли решение?Спасибо.
  • >Понял Сергей,СПАСИБО,но давление воды ,похоже, упало в питающем водопроводе (не уточнил в своем вопросе),а не в колонке,вот здесь есть ли решение?Спасибо.
    Андрей, ну это же просто проверяется, откройте кран холодной, закройте и откройте горячую и сравните напоры. Да за стока времени она ОБЯЗАНА была зарасти окалиной !!!!
    Извиняюсь, не описал второй вариант: ничего не чистить, а поменять теплообменник и медную трубку горячей воды. Но останется труба от колонки до кранов горячего водоразбора, а они тоже заросли-забиты окалиной.
    Так что лучше чистить.




  • Напор воды в холодном и горячем кранах примерно одинаков-низок,причем упал где-то за неделю,явно на водоканале экономят,тут похоже надо какой-либо клапан давления в колонке регулировать...какой?)Спасибо!
  • >Напор воды в холодном и горячем кранах примерно одинаков-низок,причем упал где-то за неделю,явно на водоканале экономят,тут похоже надо какой-либо клапан давления в колонке регулировать...какой?)Спасибо!
    Вот этого делать не надо КАТЕГОРИЧЕСКИ!!! "раскачаете" систему, потом не сможете вернуть назад. Поднять давление в своей отдельно взятой системе можете при помощи дополнительных устройств - насос и гидроаккумулятор.

  • ОК Сергей ,СПАСИБО!
    Буду пока обходиться электроводогрейкой...и попробую почистить.
  • та же проблема с теплообмеником. В местечке, где я живу, вода очень жесткая. змеевика хватило года на три, потом просто забился. прочищал силитом, помогло, но ненадолго, в следующий раз забился еще быстрее. Кончилось тем, , что купил новый теплообменник по бессовестной цене 2400р (Изготовлен Туле). Его хватило на три месяца, после чего начали плавиться и выгорать тонкие ребра теплообменника, сделанные их меди.
    Два вопроса: 1.Может не стоило использовать "силит"? Вдруг внутри там какое-нибудь покрытие от накипи, которое я сгубил. 2. Второй вопрос: эти ребра, точно должны быть сделаны из меди? Или я купил ерунду?
  • Если вода жесткая то для прочистки рекомендую лимонную кислоту.Разводим в горячей воде 12 пакетов на 1 литр воды: проливаем через теплообменник он наполняется и выделяются газы-идет реакция.по мере необходимости добавлять раствор.через 3-4 часа теплообменник очистится.Желаю удачи.
  • Проблемы с колонкой Нева-3208-02
    зажигатся нормально, но в процессе её использавания.
    колонка неожиданно отключается, и не сразу можно её зажечь.
    в чем причина?? и как можено её устранить??
    заранее спосибо за ответ.



  • Тяга плохая
    Денис:
    Проблемы с колонкой Нева-3208-02
    зажигатся нормально, но в процессе её использавания.
    колонка неожиданно отключается, и не сразу можно её зажечь.
    в чем причина??
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Денис:
    Проблемы с колонкой Нева-3208-02
    зажигатся нормально, но в процессе её использавания.
    колонка неожиданно отключается, и не сразу можно её зажечь.
    в чем причина??
    Денис:



    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Други,подскажите! Нева 3208 в эксплуатации с 2003,последний год начал желтеть кожух в районе запальника и выше(перегрев явный).Также есть следы закопчения выше колонки.
    В чём причина,плохая тяга или избыточное пламя запальника? Вроде слежу-чищу и т.д.т.п.
  • ПС На фото вижу(если не ошибаюсь), потемнело и ниже запальника. Видать там такая картинаf (98).jpg
    А это уже и сажаf (21).jpgf (98).jpgf (98).jpg
    f (21).jpgf (21).jpg
  • Привет. Кожух обязательно снимать? С кожухом такой картинки нет.Как сделать,чтобы запальник так горел?
    От пыли вроде чищу,но возможно есть более точная инструкция(буду рад). Или поменять старушку на
    Mora Vega 13?

    Mora Vega 13?Mora Vega 13?Mora Vega 13
  • Разобрать и продуть/убрать пыль. Бывает "мастер" и специально закравает доступ воздуха, что бы без шума горел запальник.
    Если у старушки теплообменник еще живой, то еще прослужит, а так дело хозяйское. Я кроме Вайланта ни на кого хорошо не могу сказать (недостаток - горящий фитиль, не хилый).
    Ероним Ероним сказал(а):
    ЕронимЕроним сказал(а):
    Как сделать,чтобы запальник так горел?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как сделать,чтобы запальник так горел?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Ероним Ероним сказал(а):
    ЕронимЕроним сказал(а):
    поменять старушку
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    поменять старушку
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Пыли там нет,теплообменник новый(да и старый в порядке).Дайте конкретику как отрегулировать правильно пламя запальника(чтобы пламя было горизонтально,а не вертикально)
  • Как? Показали бы что за кожухом, этих запальников сто видов. А так что? Почистить жиклер и доступ воздуха от пыли.
    Ероним Ероним сказал(а):
    ЕронимЕроним сказал(а):
    конкретику
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    конкретику
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Постараюсь в ближайшее время выложить необходимые фото.
    Если не затруднит,укажите какие виды на фото необходимы.
  • Общий ракурс для начала.)
    Ероним Ероним сказал(а):
    ЕронимЕроним сказал(а):
    какие виды на фото необходимы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    какие виды на фото необходимы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.